有害废气 要点:RTO 装置安全设施及控制连锁设计 [复制链接]

2277 0
京东
RTO 炉是有机废气处理系统的核心设备,RTO安全性能指标的高低直接决定了系统的安全性的强弱,可重点关注以下几个方面的安全设计。- w0 Q; E. H9 S% H! H
( F3 w. {: j: S& q
1)严格控制进入RTO 炉的有机物浓度,入口浓度必须低于爆炸下限25%,这是预防爆炸的一个最直接有效的措施。进RTO 系统前废气管道上装有废气浓度检测仪,仪表的位置需考虑RTO入口气动阀门的反应时间。浓度监测仪与稀释风阀、RTO 风机、应急旁通阀、RTO 入口气动阀等仪器设备之间设置必要的控制连锁。
- V6 w' f) f, {4 g
3 [7 r6 Z1 N( j* ?' P2)RTO 炉燃烧室设防爆口,以防止爆燃对炉体的损坏,起到瞬间泄压作用。
' j7 }% ~% v( w8 {0 c& e7 a3 Q+ g( {1 y7 v: N7 v+ I4 }
3)RTO 炉燃烧室设热旁通,连锁控制中设置超温紧急打开热旁通阀,防止炉内温度过高导致爆炸。
1 F4 s1 `% h; {( p5 H( M* F( |3 O6 W7 k3 K# B- Y! T& B
4)燃烧器的选择。
" s7 m& t2 f8 A! m. q9 i. `- B7 J6 @( i- c6 M- h8 L: C# [' |1 M9 w
燃烧器燃料有柴油、生产冷凝废液和天然气。当采用柴油和废液燃料时,需设二级过滤器,以防止燃烧器喷嘴堵塞,过滤网可以选100 目不锈钢网。废液燃烧器烧嘴安装要设计一定的向下倾斜角度,防止燃烧后废液中颗粒杂盐堵塞耐火砖出火口。
: i2 g$ A" @" X3 A" z
' J7 a. k! A- `: W5 d% S5)RTO 炉现场电气仪表设备应严格按照防爆等级设计,关键设备安全仪表系统应不低于SIL2 标准设计,阀门根据工艺要求可选择气动阀。. ^' w! |! S# Z

# H2 z4 l* N6 Z. I8 g/ U6)RTO 炉应设置PLC 或DCS 控制系统(视情况可设置安全仪表系统),对风机、阀门、燃烧器、炉膛和废气管道等设备设施的关键参数进行实时监控和连锁。
' z! G4 W" h- D0 P5 V7 M  l( K% P+ y6 R' D% W) L
7)RTO 炉应设置断电断气后进气阀、排气阀紧急关闭,防止烟囱效应引起蓄热层下部温度上升。
, f) G2 W3 L* t1 ?9 I- S" F- E3 d& Q) b& e5 ^2 c7 v
8)RTO 炉应设置UPS 备用电源和压缩空气储气罐。7 G4 g6 g1 }4 @; E' C# N" @& s/ o4 G

; D5 A: X/ k- C3 M- [" m) ^' W

© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。