剩余污泥 详解 | 剩余污泥厌氧消化系统运行之监测与测试 [复制链接]

2302 0
京东
正确取样对于厌氧消化过程控制的有效监测是至关重要的。趋势图作为一种有效手段,可用来跟踪消化池进料特征或运行状态,也可预测消化过程可能出现的问题。可利用趋势图监测挥发性悬浮固体、每日总固体进料、VAIALK、VSR和气体产量。+ ~8 K$ f9 J) [  O! i
: g/ m+ M. |7 H6 g( @9 j- Z/ [
; x5 ^/ K* \6 q2 {( r
根据趋势图,单个组分的变化率比其绝对值更重要。! a4 r3 G  s. M; S# f

& ?- q1 B# j  k7 ^2 x% n控制厌氧消化过程主要基于以下3个消化过程采样点果集到的样品:(1)消化池进料,(2)循环污泥(3)消化污泥。污泥取样点通常位于消化池构筑物上。每个消化池具有一个进料采样点和一个排料来样点。: v0 `) x' n6 S# B
) c! D1 u  u8 v3 R4 w4 x
用于消化池性能评估的样品应从各个正在运行的消化池采集。
" M& h- j3 _& y( `  i, G6 [2 P  E8 D2 V) B# l# |: g
推荐的采样点,频次和分析方法见表为得到正确的结果,样品的采集和分析应遵循以下原则:
$ q4 e: j5 U" O8 I3 c, z: W( `( d
7 h  }4 [, w; v( k

0 \' e+ T0 w; |5 K1 x/ s2 G2 d/ K, S
(1)样品必须具有代表性;
3 \3 b! ]" Y/ Y
# B0 {: P8 b  R) Z% D4 x& p(2)采样后立即分析pH,避免由于二氧化碳损失出现偏差;0 {% B$ P) A/ a/ N7 s) c8 s9 o

0 j: Y2 u, @6 K3 t& j! w' u0 k* X8 O7 ]7 E  B(3)所有消化池必须快速连续采样;
& y- d; K( e3 D5 U3 g" w
! @' v6 z8 Y7 q  C2 n/ }(4)所有样品容器使用前后必须彻底清洗:' p8 D# F7 T/ g, o3 I  r2 f

8 X9 j4 ?, L4 o$ t4 ]) C) M) n2 d(5)如果不立即分析样本,必须冷藏。
# R6 A, ?7 c; l2 N9 L
9 ]0 F* S9 ^' X6 m" k应将本次分析的结果和先前的分析数据对比,以检验当前的数据点是否在合理范围内。如果不在范围内,应当另外采集样品进行分析以确认结果。如果数据合理,可将新的数据点加入当前趋势分析,以全面评估厌氧消化性能。若趋势图显示厌氧消化逼近临界值,应采取措施进行调整。及早采取措施可防止运行参数超出所需范围。但其个别高的或低的数据点并不构成趋势,调整措施应基于能够反映消化池连续变化的多个数据点。
# l- w& x! ~% j3 b- c+ ^6 ?9 d1 d5 k7 b9 ^+ N, ?7 y- l
1.温度
! U- V  x9 @' Z1 j; |0 u( a
2 O8 j* V3 k& c0 p/ F& o# u. C" J; L厌氧消化微生物需要在特定的温度范围内才能存活并繁殖。温度为10℃左右时消化几乎停止,但厌氧消化微生物在中谊范围(30-38℃)活性最高。高温消化池在高温班围(55-60℃)下运行。无论是中温消化还是高温消化,消化池温度偏离范围值不应超过0.6℃/d。每一种产甲烧微生物群落都有各自最佳的生长温度,若温度波动太大,产甲烧菌很难形成大而稳定的菌落。每天记录消化池温度是消除温度波动的好方法。
9 u1 ?  M3 f, H
/ z6 J5 B* ?' \9 t! b2.pH' S3 `, `7 L4 p! G5 a6 t
: Z% G6 w) s, |
消化池可在pH为6.0-8.0的范围内运行,最造pH范围为6.8-7.2。如果pH值低于6.0来电离的挥发酸会对产甲烧菌产生毒害作用;pH值高于8.0,未电离的氨(溶解性氨)也会对产甲炕菌产生毒害作用。这些关键的pH值反映了氨和乙酸的电离常数。消化池物料pH值受挥发酸和碱度控制。
; |" O8 j- a- {( E( z/ C1 r) X8 I6 L+ j
3.碱度
7 ?4 a) J1 f( V1 x6 Q' U* R- k1 B6 m: _. X3 m
碱度反映消化池的缓冲能力,即抵抗pH变化的能力。消化池中常见的缓冲物质有碳酸氢钙,碳酸氢缓和碳酸氢钱,在消化过程中产生碳酸氢锁,而其他缓冲物质则存在于原湾泥中。加热系统良好的消化池总碱度范围为1500-5000mg/L。通常碱度越高,消化池越稳定。碱度使消化池更能处理好有机负荷突然增加的情况,不致产生较大的波动。
6 i7 ]& @8 G# ]( @" `
5 D5 N9 G# d- }& \" H4. 挥发酸4 \2 O& z+ y' Q) {
1 f; I# u7 g3 W  F
挥发酸是消化过程的中间副产物。尽管厌氧消化池挥发酸浓度范围一般为50-300mg/L,: Y7 I/ f8 p( U. Y/ T4 ^4 v
+ G. c$ m! {9 J/ K/ }9 X2 W
如果有足够的碱度用于缓冲,也可以接受更高的挥发酸浓度。
* R0 {6 O/ n9 l2 }" n  }6 `& E. D) Q9 J8 ^  r2 R; S2 g
挥发酸/碱度:VN/ALKK可反映消化过程中酸发酵和甲烧发酵微生物之间平衡。VN/ALK2 \, S( @; f# N( w' X' h

( b* R8 N) W$ }& ]$ D如下式所示:: {& x7 w- l. p1 y
, E2 R6 N* H8 J
VA / ALK = 挥发酸(mg/L) / 碱度(mg/L)
3 W; T* H+ T% l- d# b6 q
- A9 Y/ `2 ~6 I6 l) {1 F5 G由于挥发酸和碱度之间需要平衡,VA/ALK是消化池运行健康良好的指标。对VA/ALK变化率进行有效监测可预警pH变化之前的问题。VA/ALK应为0.1-0.2,若VA/ALK大于0.8,预示消化池pH下降,产甲烧过程受抑制。但VA/ALK大于0.3-0.4已表明消化池内条件出现波动,需采取调整措施。
* ~4 I' d& I/ [
# b2 f; N& v, e1 O0 S

© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。