3.3 技术数据清单7 X, `; C* c1 ^3 w( ]6 i* O6 p
. X; b" }0 W J6 g7 E! T/ @) B; R, k, t3.3.1吸收塔有关技术参数7 B- S }4 q0 L' u5 v: f- c
* k/ g# C: l7 k P! l9 o- ]6 l
吸收塔进口烟气量: 2018803Nm3/h (湿,设计工况)
1 ]( K) h( Z4 B& J6 C0 g" r, `! J吸收塔出口烟气量: 2136344Nm3/h (湿,设计工况)- j, O8 a% a. B% z4 a
吸收塔直径: 15.3m" B9 t/ j2 ^& y3 j" ^
吸收塔总高度: 37.1m
+ p1 F; Q! s$ r! G; K吸收塔气速: 8m8 |) s) K* J: d0 s
液气比: 12.1L/Nm3' l# t! Q- u0 S, t
浆液池容积: 1930 m3( p# l& N! y, z1 K$ Q# s: ?
浆液循环时间: 4.7min9 H/ P/ ^3 d' D+ b& N
Ca/S(mol): 1.025
5 ^ j% ~4 x0 S. Z
3 ]0 Z5 D: z+ x. l& V4 m' b3.3.2浆液循环泵技术参数$ a; J/ j4 \9 G) Y1 P
$ u- V! S, |% w0 C2 b2 Q泵的型式: 离心式7 C$ G( T$ D9 t* Y
数量: 9台(另仓库备用一台最高扬程泵)
; s8 {) X5 M& W) q" }6 o流量: 8606m3/h) p; R* Z( a4 @* Y2 ~( h+ H! E9 H$ M: ?
排出侧压头: 240/260/280 kPa! j" | N G) l& T% @/ h
电机功率: 800/900/9000 kW
% M4 v+ O5 V; E, h( v& h4 u8 w/ `7 e; _
3.3.3氧化风机技术参数1 w( A4 J% U' \8 j: V& c
6 t. J& Z- P! ?1 c7 R4 H
风量: 7500 Nm3/h(湿态)
0 \ s- \6 v' n压升: 130kPa
9 |/ p8 g4 d; Q3 _9 o2 z2 D出口温度: 121℃8 H9 ~+ ~1 N. Q: ~& b+ K7 W- V
电机功率: 400kW7 v7 A" D0 _' |. L: S
0 O; U% p& B* Q% `! q3.3.4吸收塔排出泵技术参数2 m# F: h8 [; ^, [
; w8 ?# J5 o/ | M( S- G
数量:每塔2台
4 ]* K* ~7 e* c型式:离心式1 K* k, @# o: N& Z
参数:Q=90m3/h H=500kPa
; n7 G- Z8 L. a" g# \电机功率:22kW; k8 s/ K- m: x5 Q- F, e+ o
* D* k0 q4 {2 Z- z: A; y3.4.就地及远方控制设备# `3 X# Y l3 ]6 O# T% x
6 r' {% L# }7 q" ?, y2 d- f
3.5.自动控制和联锁说明
6 z, ^% K0 X; ] t% g3 j$ r# @6 R! w
3.6.模拟控制回路说明% o2 D/ y, J: O5 O5 L9 g& q0 F' H7 d X
# e) y6 t6 P' r( S5 V
3.6.1控制系统概述
; u6 T2 n3 A# I4 Z o' k9 m; R7 T; c1 j, r7 _
吸收塔连续运行。输入吸收塔的石灰石浆液的给入量取决于锅炉负荷,进口二氧化硫含量和吸收塔浆液的PH值。吸收塔浆液的浓度由控制加入吸收塔的水量来调节。吸收塔浆液的液位则由控制排至石膏脱水系统的浆液排出量的分段式控制系统来调节。增氧空气量则取决于增氧风机的最大出力。
0 |1 E, _$ r F& f7 j7 i( G) `' [0 b! J q( s
3.6.2控制回路! Q! N3 j$ B% n% {
/ h' a% V, q0 y) N4 l
3.6.2.1吸收塔浆液的PH值控制
7 o; ?+ R& K5 k. b7 H* M9 K; R3 W9 u) G8 s
湿式脱硫系统中最重要的控制参数就是吸收塔浆液的PH值。该回路的合理设计将使石灰石得以最大限度的利用,并可提供随负荷变化而调节系统的灵活性。. K* d5 @4 `" j3 |# x* m
* t- ?% ?( f5 T' O- `" e/ J石灰石浆液的给入量的大小取决于对吸收塔浆液PH值的控制。两台PH值测试仪将用来分析石膏排出泵排出管道中浆液的PH值。其监测信号将被送至DCS。若该值超出上限或下限,系统将会报警。另外,若两个读值之差超出设定范围,系统也会报警。
$ B, U q2 w/ d% ?+ t
" T! O% Z7 [) b; a" J- T$ mPH值信号将与设定值进行对比,并综合进口SO2信号和锅炉负荷信号后,作为预示信号发出。由于这类反应内在的延迟性,这种预示信号是必要的。如果没有这种预示性,由于吸收塔浆液罐中的浆液很大,烟气流量的变化将不会显示出PH值的变化。这个信号反馈后,随之会启动浆液给入系统,为吸收塔浆液罐及时补充新的石灰石浆液。
' {" ~) Y" V- g! i6 [* m7 j# P* @3 T1 P4 i% a
3.6.2.2吸收塔浆液的浓度控制' M( Y% `# d! _; X; Y
7 q# @* W3 p! j+ B- P为了优化FGD系统的运行及整套系统的水平衡,吸收塔浆液浓度将被连续监测,作为是否需为吸收塔补充水的指标。吸收塔浓度的正常水平应为总悬浮固体颗粒18%。位于石膏排出泵排出管道中的浓度计将随时监测吸收塔浆液的浓度。如果监测值超出上限/下限,系统将会报警。该信号将被传输到控制系统,与设定值相比较,进而指示浓度控制阀的开启或关闭。该控制亦为分段式控制,即浓度控制阀不能够调节,其功能只有打开和关闭,以此来保证浆液的总固体悬浮颗粒浓度在17% - 19%之间。 W! W \; ]$ [3 k% e/ B, A
1 t% q7 b9 y- L. I0 k7 ]
3.6.2.3吸收塔浆液的液位控制
9 K# s9 g' g7 t, h% a$ o S+ \- [) U3 `2 g
为防止吸收塔溢流, 吸收塔浆液的液位要随时检测,如果液位较高,石膏排出泵将把浆液泵入石膏脱水系统。 如果液位较低,排出泵将把液位打回吸收塔。
: b$ v6 a$ B: V1 [# } e. U* ~, e8 f3 y: o) Q8 l) T$ j7 k
3.6.2.4氧化空气系统控制; k# ?+ b# {9 U' L6 @( g& l8 n
4 D: F9 R6 ` k) X0 w
氧化空气将输入吸收塔浆液灌。由于氧化反应将在吸收塔内部进行,其过程称为强制氧化。强制氧化使脱硫过程中产生的CaSO3 转化为CaSO4。氧化空气由增氧风机来提供。. ?0 ?! K/ p0 k& V0 R
0 x( [4 `0 l3 L
向氧化风机的出口管道喷淋工艺水,会使氧化空气降温并达到饱和。该过程防止了氧化空气在喷淋管网上结垢的形成,并且减少了氧化空气输入管道的口径。
9 Z" E, c: H( v }6 f ?; Q9 {0 y. E9 m- C4 }& o
工艺水的流量为一恒定值。过量的水将通过增湿喷嘴下部的水闸释放。增湿系统将随着增氧风机的开启而启动。
9 N5 M) N9 b/ k
5 _& ?3 E: g+ R" x. N3.6.3吸收塔系统设备控制9 q: D/ b9 r. F% L
% C, s9 V. c0 q) P' {- q
3.6.3.1吸收塔再循环泵
$ z4 t- x5 E3 E8 f5 H5 y/ _自动 启动/停止
0 X& v8 L$ D4 }+ m) S4 j5 g开/关 泵吸入口电动阀' e7 Y1 a9 l7 z; I4 P/ y5 b. P
手动: 启动/停止 泵
; W- S2 `9 w7 }! R R( S5 `' K* B开/关 泵吸入口电动阀3 j/ N9 S: ]# c8 K9 V9 v
释放/关闭清洗水,关闭/打开全关断阀
/ m2 c7 v, p" p9 h指示: 泵运行/泵停机状态
2 H8 ]9 t9 p/ E' }* [吸入口电动阀、清洗水电动阀和排污手动阀 开/关 状态
9 @8 R2 i$ Y, t" V. z电机电流
1 j' I9 O p) o6 \' B$ G' @8 A7 _报警: 泵 故障/ 泵 启动故障
% O$ O9 h9 D, v7 u$ F3 H电机电流过高
N% Z% i; H: N& c阀门 故障4 b9 h0 o H: b6 s( n+ M0 p/ Z- @
启动条件: 吸收塔浆液液面高于下限
- V1 B7 }: ^: C1 L5 V泵 不运行) v8 y/ b; n1 F% Z0 F q c2 g
吸入阀打开& o/ V# X0 z& x7 \
清洗水和排污阀关闭
7 e7 f, D% l: l) C. ]. i& D电机电流不高-高
- @" v C- N$ }5 p. ~) S; v; w& R2 Z运行条件: 吸收塔浆液液面高于下限4 ~+ a5 L! [/ u" X1 O( p, K( L4 I2 `
吸入阀打开
% [* d& ^2 p0 Q' |; i3 R清洗水和排污阀关闭
/ B/ z6 \6 n" Q5 e4 T2 a电机电流 正常$ i2 d* i' B% F( ?7 q
/ E9 E5 X5 F7 a2 e& Y( c: r4 B
3.6.3.2吸收塔搅拌器
' f1 `- S; c3 j( ]% R8 H, _" }: W
自动: 启动/停止 搅拌器
% q/ m6 r d0 c# V- B, R1 W手动: 启动/停止 搅拌器. p% J/ X h5 s5 S" y+ z
自动/手动 方式
* A/ E/ J# s6 c7 y指示: 搅拌器 运行/停机状态
/ s/ A0 X! W2 Q) Q1 Z报警: 搅拌器 故障/搅拌器 启动故障6 w% @1 A2 S) u9 @+ E( f9 I
启动条件: 吸收塔浆液液面高于下限
: W: }5 e/ f0 Z3 j0 S# l1 Z运行条件: 吸收塔浆液液面高于下限
1 F0 M3 t; `6 P, \7 K4 b
, q! b) d1 g, w3 k X7 P7 y8 ^8 Y+ l3.6.3.3吸收塔浆液灌 pH7 c; z0 v a* [6 @7 |% V% R1 @3 R- b
: x) ~7 x3 B% R# q* C
自动: 根据pH 值要求调节石灰石浆液的输入量控制阀; y. p \: C" t8 Z( k4 ]8 n
开/关 石灰石浆液隔离阀. b4 p5 r5 _ M# B9 D
开/关 滤液水加入阀- k* o. ^3 l, M8 `$ {: i S( M
手动: pH 信号选择3 Q( F! P4 R5 {, f; D
调节石灰石浆液输入量的控制阀$ I' C* ]3 d; n1 C Q
开/关 石灰石浆液隔离阀' R; W; `, N' x$ M- q2 @' u. k" y
开/关滤液水加入阀8 _% N8 A" b J F. v+ U% F
指示: 浆液 pH (2)
6 D; R& W0 x5 i2 f# S. m吸收塔进口 SO2 浓度7 a0 m# T0 ~# f6 {9 w3 X5 g
锅炉负荷/ l- r0 k. s6 _) p+ @& w
石灰石浆液输入量控制阀的 开/关 状态' D: R$ ^ f/ @: f
石灰石浆液输入量控制阀的位置
1 o. b* }: Q# T7 y6 H: a石灰石浆液的输入流量& `5 O7 ]1 P0 z! @
报警: 高/低 浆液 pH+ v1 C" e- J/ W) R" L, |
pH 值信号偏差过高
, j0 [ |" h' E% i# q- B石灰石浆液输入流量过低/ v# H) @$ s. O- ~# b/ O' q% J
* j* J( N4 c- T( J! i9 j B. T
3.6.3.4浆液浓度! L* i8 I' f+ {2 z- `1 n
" t0 X2 g6 Q% l/ J9 |自动: 开/关 浓度控制阀,6 J0 ~. H" H7 w
手动: 开/关 浓度控制阀
0 f! M5 E% q* p: v3 A' u3 m, q指示: 吸收塔浆液浓度
$ y1 f4 l1 ^( S* q浓度控制阀状态4 z3 K% q( s8 n0 W9 G8 R8 R7 U: w
报警: 吸收塔浆液浓度高/低5 g D6 B& ~4 e0 h; ^3 {
阀门故障2 p! B* w/ g2 k/ A8 ~
9 S2 I. ?* e* | e: J7 x3.6.3.5氧化风机
|0 C8 T( E9 U7 r, R' E
' G1 p6 J% [ K自动: 启动/停止 氧化风机3 q5 t8 t' ~' R) C \
开/关 氧化风机送风阀
- `9 e( _1 `% X/ K- u: }开/关 减风阀
8 \% b6 y! U, Y/ @3 T0 `调节进气阀, T- I& D3 S2 q, k+ o. i$ |
开/关 增湿阀5 ~2 A6 o1 E: g. j1 F
手动: 启动/停止 氧化风机
* v8 n( o) ?+ P5 j+ v4 P! f开/关 增湿阀
3 ]& s) \; k; }/ X& J5 P开/关 氧化风机送风阀
8 R+ y* S: ~1 b ^. A2 Z8 z/ o开/关 减风阀
6 G5 S, @3 K4 _: G" T; m* ^开/关 进气阀
$ T$ b! I3 z( d' C指示: 减风阀位置 a+ f" X4 |) W' e
氧化风机运行/停机状态
/ [( s( o% {/ R# B- ]: X电机电流
/ l! h+ e' ?0 U8 B! V1 |7 `电机风温 (1)
. E) P6 _: E- L1 T7 k电机轴承温度 (1)
/ @( B. x3 g a6 h电机振动 (1)
, Y. t3 J5 h( D2 w- i9 Y; x$ M2 d进口过滤器压差: u, q* e% T% w' L
送风阀 开/关 状态$ D1 H: r$ C8 h6 I& i# d
进气阀开/关状态
4 d4 {6 j$ A3 J! b9 W+ G, I4 I减风阀开/关状态
9 _* L+ @4 }# h# ?增湿空气温度
2 g; j" a7 T* @7 _5 ]3 k/ `" R氧化风机送风温度
! t! b& C2 v; Y4 E( g氧化风机送风压强7 c0 @+ y/ t4 j2 ^" E
吸收塔的进风量4 p9 o% n3 M* Z& y/ c
氧化风机轴承的振动
, I$ ? Z' e$ n, i$ R- N; o2 t报警: 低速轴承振动过大9 t9 }( F+ B; ^& x/ X9 q
高速轴承振动过大
7 Q, X O. n+ ?8 B7 a0 g% h电机轴承振动高
; I6 h1 h, T) d; w0 N+ Z低速轴承温度高, H- i5 ?: z6 W2 P% t
高速轴承温度高$ G! T" g( Q; @
氧化风机跳闸5 H( N6 ]0 ]4 x
氧化风机电机 amps高( i$ Y$ y; l# x% n: `' i6 ~$ y% e
电机风湿温度高; }1 L) @4 o6 @1 s2 X' \
电机轴承温度高
3 Y2 V# Q' K. S- F进口过滤压差高* S+ _; p6 e5 ?* N. E, i" M
送风高/低" S; }8 E7 o' k5 G
送风温度高
+ K: x) W. @1 `4 R! b& l, R" e送风量高/低
0 I! Y. u# X r5 B1 q# I紧急停机
5 d" G& f4 j2 G氧化风机故障
! Q; |& i& G. } d% R阀门故障! K3 N+ @3 Q0 z8 [* _' d
启动条件: 送风阀关闭- l, B% \2 Z. d3 X# O4 o3 l
减风阀打开: Z7 I+ ^" {( L' S
运行条件: $ \3 T" D( B" G6 u% c( ?; k
电机振动 不高-高0 R/ z4 g9 J/ r, A
电机电流 不高-高; A( h5 f2 {6 ~- y% x" e% J* [
氧化风机送风温度 不高-高0 D& B& d! [1 M& S2 ~- k, x) K9 Q' V
电机风湿温度 不高-高
7 q, s# S8 P) [$ e( [3 c5 F! y电机轴承温度 不高-高5 Y. B; G+ w z
高速轴承温度 不高-高0 r' o/ k$ q+ X" T; A; Q( W+ H
低速轴承温度 不高-高- N1 n$ T( n+ y; y
高速轴承振动 不高-高
# J4 x7 ~! j2 W& ?低速轴承振动 不高-高
- J$ S! v) D J
; Y4 f& }5 ?7 S( s$ E3.6.3.6吸收塔就地浆池泵. r! }" @0 B; z) m
/ F d2 i% _/ d3 a6 D
自动: 启动/停止 一级泵根据浆池液位
7 r7 M4 x( y& G开/关 输水,排污和排浆阀. Y/ a, E3 P% M4 i I0 ~
开/关 紧急储存箱的隔离阀
) |4 l& z2 N& p" z# p: w: l$ V3 {开/关 吸收塔 隔离阀8 |; b$ N \' |7 E
手动: 启动/停止 泵
) s3 w) N- ~4 E9 i) p9 S( p3 N& l开/关 输水,排污和排浆阀
' j+ q* h5 G6 ]开/关 紧急储存箱的隔离阀
: d4 K+ V+ n" P/ |/ T开/关 吸收塔 隔离阀
d5 t: G& N) ?9 i* U' g指示: 泵 运行/停机状态
7 ]$ b2 l. z" l0 B3 G排污,输水, 吸收塔 隔离阀- R Z& E- k- U( C w V
紧急储存箱隔离以及排浆阀的 开/关 状态
2 J. [4 f2 Q1 h! T* X; x报警: 泵故障
+ i/ V7 J* i4 }) \& C p1 a( Y输水故障9 v' `7 O8 v6 n4 x7 w3 B3 S
阀故障6 D1 C) ?5 H* X1 ?/ i
启动条件: 浆液液位高于下限3 ~4 W! [! f3 B, D7 Y
排污和输水阀关闭
1 k8 y. E, ^3 I& P* _打开排浆通路: E2 j5 Q6 z9 O! r ~
运行条件 排污和输水阀关闭- l# s9 e6 N0 f& i% [# M) T
液位高于下限' W( J* [7 Z3 t/ u/ M1 F- J
4 o3 A& m* E+ W7 u |