物理污染 聊聊:通风空调系统常见噪声问题及措施 [复制链接]

1632 0
京东
1、防振基础偏斜水泵产生噪声' B3 _7 b( V8 L, d4 I; o

: h4 }5 C8 c) A. N, l! A: N7 |* u7 [. `
现象:吸入口径为65mm的水泵,钢架基础下设橡胶减振器,如图2.6.3-1(a),投入运行一个月后,水泵的噪声,振动开始产生。一端橡胶压下比另一端多2mm。水泵的电机联轴器偏移,振动加剧,直至挠坏。
8 R' B/ ]% r' Z4 S0 {8 {3 }  R! `' v, V3 \) L  n# c1 R
原因:水泵的进出水立管的吊架位置不妥,使管道及阀门的重量压在水泵上,故泵一侧的重量大于电机一侧,将橡胶减振器压扁,使水泵的轴偏移。振动噪声随之而来,以致不能正常运转。, G- X4 l! G; k
' I9 r  B+ g( t! G! t  u. |" x
对策: 将管道的支吊架移至立管拐弯处,并将钢架上增加重量,以求稳定。0 ?9 h! j+ p6 ?. f% y

& V1 G! ]. E2 ]; E7 r2、风机盘管选配不当噪声大
; s' |6 s0 @# [) k  g# H; w; d
' [3 i+ s8 J, X  j5 l  e现象:某些工程中,客房风盘管噪声太大
  {3 H+ S. i7 Q/ R" F$ p
$ L& P- ]" Y2 N, r原因:
, X4 k, c3 x. y% ^8 O% l+ |( 1)目前国内外各类风机盘的实际噪声级普遍偏高,较低的仅有很少一部分。国产风机盘管就噪声而论已达国际水平。
8 H" s. T) A, h3 o" g3 s: E/ n(2)客房内由于风机盘管的安装位置及配置方式不同,故室内噪声的高低有别。据有关单位对不同安装地点的风机盘管进行了测定,当风机盘管开高档速度时,其噪场上限值为nc-45,下限为nc-35;低档速度时上限值为nc-40,下限值为nc-25。
( _0 f* H6 l/ x  U; j0 \
4 J4 Q9 u( z9 V6 I2 C  [; j8 }/ G* O对策:
& U3 e4 x- u" f3 S: g$ Y* h' N(1)设计选用时应按房间等级的高低考虑风机盘管的安装位置。要求高的卧室暗装时,可在风机盘管的出口的至房间送风口之间的风管内做消声处理。立柱式风机盘管应在远离床和桌子的部位设置,其出风口上也可加消声装置。要求一般的,可选用中等噪场级的卧式或立式风机盘管。- k% |0 b0 c4 v
(2)利用房间蓄冷。白天将室温降低至23~24℃,夜间即使关掉风机盘管,室内温度也不会太高。7 I! L" r5 t- |8 A" }$ j

* u9 W4 N  E4 e! t9 I; Y% n设计风机盘管系统时应注意之点:: N+ I7 `! d, s

3 X! L, ~+ y* s(1)冷凝水的排出管应当就近设立管排水,这样可缩短水平排水的距离,减少因排水管坡度不够而集水、滴水的危险。从每个风机盘管上引出的排水管的管径以φ20为宜,而排水立管和总管的尺寸还应大些。
) `$ {* E4 O4 ^
6 K) b: ]. U' T2 U" w" Z% m(2)在风机盘管与冷热水管接管上的手动与电动水阀下边应做集水盘。该集水盘可与风机盘管集水盘连通,也可以要求生产厂家将原集水盘加长,以保证阀门等接头处的凝结水能沿集水盘排出。而且要做好机外保温防止二次凝结水。
9 H# @. Y, ^4 p+ X
& T, K/ \  Z5 [, o1 J7 O. c(3)要有检查口,其位置与大小,具体工程应和建筑紧密配合,协商解决好。应注意安装风机盘管处小吊顶拆装的方便,因为这是使用维修风机盘管必须的。) Z+ q/ V' O8 d1 M, S! p. N
8 K6 I7 S# b' l9 a& |5 x+ B! X
(4)回风口要装过滤网,以保护盘清洁,否则热交换效率低很快。1 t( s0 z# |) V; b1 w* I  H

& e' H$ b; u! E(5)注意当要在风机盘管上接道时,应选用高静压的风机盘管设备。
) Q; i0 T! c# [( s* w3 w/ C1 W+ A0 D( ^
(6)要注明水阀的安装位置以免接反。现在很多工程的水阀装反,要提醒电源接线时不要把“0”线接错,接错了就要烧坏电机。
: ^" Y# w7 k- p( V6 q( _, q& v1 c9 s! Y3 z% e# w
3、冷却水配管及冷却塔的噪声
6 _" {2 v8 [0 l6 r1 h3 O8 C: x- M0 |9 q0 p
现象:某高层公寓其裙房为商店。商店中设空调,用水冷整体式空调机。为了不干扰公寓将冷却塔设在高层顶上,而冷却水管道通过竖井连接。投入使用后,靠管道竖井的房间有连续的噪声干扰。# \$ Q# O2 l" r* F4 Y

( u' z) L7 U  E! }原因:经仔细调查,判明所闻噪声与冷却塔的水泵有关。因水泵运行时有噪声,水泵停止时即无噪声。进而检查发现水管的吸入管从冷却塔中吸入一部分空气混入水中。在水泵压出段形成气泡产生振动和噪声。
* r" @. k& h% ~; E, Q7 s. S
; G( I7 b  N) Q, U对策:在水泵的出水管段加装排气阀,使气泡及时排除。另外在设计时应注意水管系统的噪声问题。一般采取以下措施:
: a: c9 @, I- ^' y6 N(1)水泵机组设减振基础。 # K  ^- r5 L+ t; f
9 e# K: }) ^" V
(2)水泵的吸水管和出水管上装设隔振软管。
$ ]5 l( r5 ^! t  I& D(3)管道支吊架及穿墙、穿楼板处填塞隔声减振材料垫层。
" ]7 y( L; H. E+ t8 Z) c(4)减少管道中的水流速度。 7 b" y/ p$ h& J* a( B$ V
(5)减少管径突变和转弯。; P' F  H' G; R6 Z( a

- u% h/ i" S- ~- Y/ s5 u( @
: K+ X$ ^+ X! `( Y现象:冷却塔的噪声。在某居民区内建了一座三层高级办公楼,屋顶安装了一个50rt的冷却塔。白天晚上影响附近居民。1 Y1 w: c. K& H" a& M* v

9 s" y8 o/ v4 C$ e; v原因:冷却塔噪声高,距住宅区近,又末做消声处理。1 @4 j: {5 W! |  [$ I+ g" q
, a) {% z) m6 C- k
对策:在塔上再罩一个塔体的外壳。其内部贴聚氨酯材料。  P3 y+ i- [' u4 l0 o
& w$ K7 F+ p6 X
目前国产的低噪声冷却塔及超低噪声冷却塔的出口噪声已基本上能控制在60db(a)左右。而一般的冷却塔还可以配装极变速风机,夜间冷负荷低时,风机可以调到低转速,则其噪声可以减少6~7db。
$ R  p3 K* M# O& M
6 }) @- x$ a1 ?4、两台风机并联运转产生噪声
+ ^1 b3 f+ C- n: Z$ Q" C. b; t; e* S4 j7 `* `+ p% F& r
现象:某建筑物空调系统为低速单风道系统。送风机为两台进风风机。当该两台风机同时运转时,产生噪声。) X0 x$ f- r7 [- O7 h
/ y2 i( k! t, X% B' |# ~' l
原因:两台风机并联运转,相互干扰,运转状态不稳定,产生噪声。
  X9 k$ a' O; W9 Y/ ]. C& L& s5 W1 a* Q/ V4 X: Y. S- ]
对策:在两台风机之间设一个较长的分流板,使风机出口的气流互不干扰,即解决了噪声问题。7 A, E" O, s/ Y; J: y% [

0 s# k$ D2 d. R! \1 m
7 E) h$ m$ `2 t$ y4 |3 F现象: 排风混合室的失败。某工程设计采用集中排风混合室。有多台风机并联工作,集中由一个排风塔排出。结果风量大大小于设计风量。  s0 h4 Y. V9 V1 x" Z, c

- q) i+ z! L. ^' a" t# V原因:混合室内气流相互干扰,运行的风机排出的风又经不运行的风机倒灌回来。
/ B1 u6 U4 ?3 c& t2 M) K; G# X1 x/ [# `, @, G2 ~
对策:合理地选择风道断面。在每台风机出口加装开闭灵活且严密的单流阀。管路尽量减少局部阻力。在排风混合室内设一段隔墙,使风机出口处的高速气流互不干扰而通畅地到达排风塔,且每台排风机的出风口进入混合室时,都加一个45度弯头,气流方向直接对准排风塔的通道9 i, j* y" k. u& |2 E' v& @
6 I- ?' b7 t: F) A6 s

© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。

举报 使用道具 回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 中文注册

本版积分规则

更多

客服中心

2121-416-824 周一至周五10:30-16:30
快速回复 返回顶部 返回列表
现在加入我们,拥有环保之家一站式通行证!马上 中文注册 账号登陆