前沿动态 轻质非水相液体[LNAPL]污染场地修复监测 [复制链接]

2122 0
京东
修复工程的实施一旦开始,就需要通过监测来评估所选修复措施的效果与有效性。监测的类型和频率应当根据场地概念模型来制定,场地概念模型定义了轻质非水相液体的种类、来源和分布,场地特定的受体,水文地质对轻质非水相液体的影响,以及其它影响轻质非水相液体迁移和可回收性的因素。6 w( [* n% v+ w, @3 K6 c: S* J
7 ~5 G0 l3 S5 N9 o
. g- B% i: s0 u8 F: _1 b! ^. i" c
监测需要验证对场地的假设,并且记录选取的修复措施阻止迁移,减少质量和保护已知的人类受体和生态受体的效果。
6 C( n- ?, E+ B. J' S$ s6 u1 X% @& ~# [! P
环保之家.JPG 8 o5 p. \& w1 S
; x4 m: T  _7 J1 `
% m( A  }) j: |" l( \
监测轻质非水相液体主体
$ U$ a* m4 H! w* q  G( C3 U2 U4 \1 O; J
因为修复调查可以详细地提供LNAPL的来源和分布,所以应当在修复调查阶段设置合适的监测井网。监测井网包括位于LNAPL主体的井和在主体周边的一系列监测点。这些井之间的距离分布需足够充分识别场地地下特性和所监测的LNAPL特性。为了记录LNAPL的分布,预测迁移行为,评估可回收性,应当在LNAPL主体内设置足够多的监测点,在LNAPL主体外,污染羽中的监测井也需要布置紧密,来证实LNAPL没有发生迁移。7 x: c8 m# a8 _

# g8 _  q( ~/ ?: r, Q+ }在修复阶段,所有的LNAPL场地需要定期监测。监测系统包括使用合适的现场设备,测量水的深度,轻质非水相液体的深度,LNAPL油层的厚度。根据修复监测指标和场地条件的改变,可能需要对监测进行调整。' D2 u9 O6 x# P9 E

( [1 f* o5 J" R1 J! E6 u受体监测& [* G/ [* _3 P- O2 e; ?0 k

9 g/ K( u7 R) X9 q* S受体监测应该用来评估修复措施对已知受体受到暴露风险的保护性。监测的频率应当根据场地概念模型,建立在调查者的专业评判之上。受体监测应遵从其它相关的导则文件和条例。
+ L; i, X3 R% @  ~( X3 A& ~. Y* L, v" E! ?7 ]1 T5 U* ^) i
修复措施监测* m( a. p& J  F, T$ \
5 s% G/ I3 ~' f
修复系统的监测会根据具体实施的修复措施的类型而改变。所有修复措施监测应包括监测LNAPL在修复后的变化,为评估修复措施的有效性收集足够多的数据。' r, V8 F/ \/ o, W. V

; p9 b# S; f! r/ e8 E( f0 |% Z修复措施监测应包括以下几条:
# `) r' b4 ]% c) X( g1 F
! F+ G) V# @$ s- J, |水力测量包括LNAPL主体和周边的相关监测井和回收点的水深,LNAPL的深度和厚度;% R! z) O8 Z+ h7 M  x
计算在一定周期内LNAPL在特定回收点的回收量;& s: V' ^0 p6 s
具体的系统监控。
9 ~% ^7 d/ n5 Y* a: K$ z7 L0 X% M2 Z* W6 j6 n: {  }7 A4 i
对于使用地下水抽提来阻缓LNAPL迁移的修复措施,系统监测应包括:
8 e8 t7 w9 v4 _' p$ t0 v1 c. J: N0 ^/ `: V
抽提井和非抽提井的定期水文数据测量;. y7 q: y9 h3 i1 m2 P: ~" W
在所有排水井中,泵进水口深度的确认;
. }( s% O7 o3 }+ ^5 a: h在一定周期内,每个排水井中的抽水速率;. x: ?# }* {4 |. Y) {$ z
抽水井和周边监测井的水位沉降程度。
) n3 [8 [* b( R
; U7 T. ~, f8 Y# j( n对于使用地下水抽提来阻缓LNAPL迁移的修复措施,系统监测应包括:3 M- J  j/ c$ F' s& i; }3 s

: O, v. J6 J* @每个回收泵的进水深度;+ s$ Y# j: E& C- ~( O
系统运转期应用系统真空度的测量;, E! z& S! ^' W6 \
每个抽提点气相数据的光离子化检测器(PID)读数(如适用);! }* r; D- L) m2 I0 X6 X9 z
附近监测点的水文数据和真空度测量;" H& ~6 n. B/ H
在一定周期内,从每个回收点泵出的地下水和LNAPL的量。/ z( k* i0 k/ o6 I
( a7 t5 Y# o* H
对于注入表面活性剂提高LNAPL的流动性,从而强化液相回收速率的修复措施而言,系统监测应包括:
1 ?2 r4 L' ~  I
* p; ~+ i& E6 ~+ q, H- g0 A9 S' j注射药剂前,采集地下水样品,分析污染物化合物,以及可能与所注入材料发生反应的化合物及产物;4 B7 G1 I9 p' B
在每个注入点注入药剂所用的容积、注入速率、注入持续时间、注入深度等细节;+ ^& ^: P4 s) w4 ?
恢复LNAPL流动性后进行抽提,关于抽提的监测细节包括每个提提点泵的入水深度、抽提速率和回收期的持续时间;9 j# D/ N/ I' B# v6 [
在抽提点和周边监测井,针对泵抽阶段进行水力测试,以确定抽提区域的影响;
) }: G  e9 h/ w6 @- b2 g收集注射药剂后的地下水样品,测量所关注污染物化合物及注入材料后与材料发生反应的化合物/产物浓度。& L8 t, ?# _, W* Q' }2 p