市政相关 经验:垃圾渗滤液MBR处理系统设计 [复制链接]

5591 0
京东
无论是垃圾填埋场还是垃圾焚烧厂,渗滤液的特点是水量水质受季节、气候等因素的影响大,成分复杂、污染物浓度高、可生化性差,渗滤液处理工艺大多采用“预处理+生化+深度处理”工艺,其中生化处理普遍采用MBR工艺,是整个渗滤液处理系统的核心,是出水能否达标排放的重要保障。
" F% X) W: A8 ^1 z
- D- X) @6 Z! ]$ R垃圾渗滤液MBR处理系统设计要点如下:
$ ?& c' h2 d% d/ c
7 `$ @/ h8 N3 u  G# J* l' }◆MBR生化处理系统的设计应以COD进行计算;; n# h5 c" ]6 z- _8 m: {; ~$ l
% c$ X& ^# Y: k
◆规模较小时可以采用一条线,规模较大时需设置二条线;. p! O6 q$ C+ x7 U+ `' T
) M* M* p6 q9 E  k+ P& s
◆渗滤液处理出水对总氮无要求时采用单级生物脱氮,出水对总氮有要求时采用二级生物脱氮;
; @# i( o/ M/ A3 y. K+ ~4 K1 s3 w
) x% d. c$ z' I! J2 T6 q7 a◆合理选取水温、泥龄、污泥浓度、剩余污泥产率及单位耗氧量等设计参数,通过计算确定混合液回流比;
5 G- B; w  M- v2 L2 L7 K) y  B' K6 ]% v1 D
◆外加碳源可以采用甲醇、乙酸钠、葡萄糖等,分别投加在缺氧池和后置反硝化池;( p* Q& K& N+ `* |0 S1 l) Z- @
( ], \# I. l/ W
◆通过控制生物池内水的流态、利用空气管道控制曝气区域、控制膜分离和污水冷却系统回流位置等技术措施,可以取得良好的处理效果。
( a; n) E/ |0 g+ |/ i( M# `1 [+ G6 t! G7 ~: L! v
1用COD进行设计计算) o3 \) B& c- b
- _- |" \8 f9 Y1 V% x
大部分的生化处理系计是按BOD进行设计计算的,但对垃圾渗滤液而言,COD浓度远远高于BOD浓度,二者的比值COD/BOD>2.2,此种情况下如果仍按BOD进行设计,会存在较大误差,严重影响处理效果,因此垃圾渗滤液MBR生化处理系统应以COD进行设计计算,实际运行结果证明,这种计算方式是符合实际情况的、是合理的。
. h3 S0 K2 D7 x1 k) S3 S/ D
! ]- u1 }6 F/ i2 \2一条线和二条线的设定原则设置
- A0 I# m0 ?2 i$ H, r( K& |8 u
' o! i. C4 L: o" u* V" N许多垃圾渗滤液处理工程,生化处理部分往往只设置一条线,检修、维护时整个系统必须停止运行,对整个渗滤液处理系统影响很大,而且恢复运行难度也很大。因此为保证渗滤液处理系统能够连续稳定运行,同时考虑到渗滤液处理规模大小不一,原则上规模较小时可考虑设置一条线,规模较大时可应采用二条线,使系统的运行更加可靠、灵活和合理,把由于检修维护的影响降到最低。
5 c7 M+ Z9 D7 ^% [6 k* Y( ?, l7 G. J. y' [0 d
根据渗滤液处理工程的特点,工程规模Q≤200m3/d的渗滤液处理工程可以按一条线进行设计,工程规模Q<400m3/d的渗滤液处理工程,优先考虑采用二条线,如果现场条件不允许也可采用一条线,工程规模Q≥400m3/d的渗滤液处理工程应采用二条线。
0 c: p, h8 S- x0 U
) o' z1 z: S. ]9 I6 ~" ^3单级生物脱氮和二级生物脱氮的适用条件3 w! ?! d( @' P- x0 G1 A
( u* s. X" p- D; [) p6 I
所谓单级生物脱氮系统,就是在系统内设置缺氧池和好氧池,利用微生物的硝化和反硝化反应达到去除总氮的目的,对于进水氨氮浓度较低或排放标准对总氮没有要求的项目,采用单级生物脱氮即可满足要求。
3 S; z4 K6 T# C! E
$ E6 W/ ?7 J) N, L$ q& p; M9 X 环保之家.JPG
7 Y7 a$ F- k# A9 r* {图1单级生物脱氮系统示意图% M8 m% _) v/ e" h
# \/ i0 v- T6 A& w
事实上经过单级生物脱氮处理后,出水中仍会含有一定量的硝酸盐,尤其是进水氨氮浓度高的情况下,出水中硝酸盐的含量会更高,总氮也相应偏高。在出水对总氮有严格要求的地区,为保证出水总氮达标,在单级生物脱氮后再增设后置反硝化池和后曝气池,亦即二级生物脱氮系统,通过投加外加碳源,利用微生物的硝化和反硝化反应进一步去除剩余的硝酸盐,进而达到提高总氮去除率的目的。
9 n+ Z. X* i" p) |: i" k* |' y5 f6 V( [, V1 h% G
环保之家1.JPG
7 P8 f( s( ?( J3 F图2二级生物脱氮系统示意图
+ H* S) L7 [0 ^  ^1 X# q+ {& A  i* T0 D% r: q1 I( p5 {
垃圾渗滤液原液中氨氮浓度很高,一般介于2000mg/L~3000mg/L之间,也有高达3000mg/L~4000mg/L,一些排放标准要求出水总氮低于40mg/L,总氮去除率高达98%以上,如此高的去除率对MBR系统提出了更高的要求,单级生物脱氮系统很难达标,必须采用二级生物脱氮方能满足要求。2 u- d9 t$ R  N) y" B8 H3 _

' i2 X1 S. l0 Q! G! u对于垃圾渗滤液而言,排放标准对总氮没有要求的项目,生化处理系统采用单级生物脱氮,如果排放标准对总氮有严格的要求,应采用二级生物脱氮处理系统,通过控制硝化和反硝化反应的完全程度来控制出水中的总氮。
; L+ i4 F, |4 d$ L2 J7 O8 o; G
9 f: `6 F6 D  D7 ]) d$ C4主要设计参数
5 y% I7 o  m& k$ S. d1 \4 f2 U/ t' `* |; B9 r
4.1主要设计参数的选取% q, F% \0 I% I

( v2 E  e  F8 H4 z- `生化处理系统设计参数取值见表1。9 W: J8 i' Q1 t, p. f8 ~

, s* F5 T0 g1 u表1MBR系统主要设计参数- E. N$ T; F. O) L( Z% I0 z! V
环保之家2.JPG ! w2 D+ K. `5 H
# c  j6 x$ l& M
4.2混合液回流比的计算) h  R0 F; @( Q: I! |( c

( ]8 H5 V# i; {垃圾渗滤液进水氨氮浓度高,排放标准对氨氮和总氮的要求非常严格,混合液回流比对总氮的去除率影响较大,混合液回流比增大,TN去除率也增大,合理确定混合液回流比,才能达到良好的脱氮效果。实际工程设计中,许多工程设计混合液回流比不能满足脱氮要求,出水总氮超标现象非常普遍。  y, M7 u4 b8 h! H' N$ R, T$ i
' ^/ A6 U+ B$ D
反硝化所需的硝酸盐由污泥回流和混合液回流提供,反硝化率用回流比控制,它们之间的关系为:! j+ f( N9 p* S" v7 I( C
9 X* R9 a/ o2 j$ H6 J) P
环保之家3.JPG
1 B8 U- r# Q, a6 i+ `
$ W' J6 s* o) H反硝化率fde按下式计算:
, ~) ^+ y* U/ i$ R9 \1 H0 C- ?; L& B5 t9 ~) M. a
环保之家4.JPG 7 Z" ^+ d3 f# \3 |( }

" ]6 q* v) \9 j& \" u需硝化的氨氮量按下式计算:
6 x, s1 r( x- R* s9 J, C6 s7 E! [+ ]! k6 L
(4)Nht=24Q[N-0.05(S0-Se)]×10-3(kg/d)
: H, }# `8 o- |" G( O0 g) v) T1 P0 Y8 u( T* p9 n
MBR系统采用外置式超滤膜,出水SS接近于零,其含氮量亦按零考虑。3 X( G$ S4 F$ \' a4 Y
3 d3 D( w4 s! Q; ^
反硝化的硝酸盐量按下式计算:: |/ Z4 @6 x2 W" ~% z6 A/ M

& R! p3 N+ N* K6 `9 V$ z% `( E(5)NOt=24QNO×10-3(kg/d)
& ~& y  D8 ?! K( `& h$ L7 M/ _% J/ c/ [0 L
式中需反硝化的硝态氮浓度NO按下式计算:) T" e4 H; d# G% J9 ~& Q- J$ w% K

% ~$ m6 D- S1 v5 i" ]# P6 q(6)NO=N-0.05(S0-Se)-Ne; F9 x$ d3 Y* J# Q; a# p

$ x$ ]/ g+ P* F2 |; |+ z5外部碳源投加系统
7 T+ h6 g* C7 r, B5 B
, ^) o6 d6 W& F$ j& r+ [5.1外部碳源的种类
* W' d2 Q* T* {; s& x( {4 r1 i
$ ^* s* P- r1 B7 p' Z1 J目前普遍使用的外部碳源有甲醇、乙烷、乙酸、乙酸钠、葡萄糖等,各种碳源各有优缺点,合理选择外部碳源对脱氮效果、运行成本等影响很大。) t$ J' s% b6 ~. [, o1 q

( I) U/ G1 _$ a# G! a0 w$ O# A! F不同碳源类型对系统的脱氮性能影响存在差异,在实际工程应用中应根据工程的具体情况合理选用外部碳源,综合分析并参考以往的工程经验,外部碳源宜优先考虑采用葡萄糖。
0 u( g/ d3 U" _7 i5 t7 W$ h2 W. l' F5 @6 S! k; _% E
5.2外部碳源投加位置4 P# S- s/ X9 E0 z4 t+ ~; V0 ~
( h$ u! k# F  B, a
渗滤液原液碳源极度缺失的情况下,如果不投加外部碳源,会导致生化处理系统内硝酸盐过度积累、碱度缺失,轻则抑制微生物的活性,重则导致系统崩溃,此种情况下为确保系统稳定运行,应在缺氧池和后置反硝化池都投加外部碳源。+ N- G" C4 |2 e1 l

( t: ^" p5 w0 \, k1 d如果碳源不是很缺乏,硝酸盐积累现象也不是很严重,系统内能维持正常的硝化反硝化反应,此时宜在后置反硝化池内投加外部碳源,可以节省投加量,从而达到降低运行成本的目的。, M% ^5 R+ h& [0 J' u$ @
& `( \' z3 t( h" [! a. |7 c
国内大部分渗滤液处理工程,在后置反硝化池投加新鲜渗滤液,确实可以达到节省运行成本的目的;但由于渗滤液原液含有高浓度的氨氮,而后曝气池未设置内回流系统,导致出水总氮增加,因此在后置反硝化池应投加甲醇或乙酸钠等不含“氮”的外部碳源,而不应投加新鲜渗滤液。7 h$ n+ }% ]- |  @

5 P, B$ M/ m  i) T: w5 y8 K2 \! G! W5.3外加碳源对生化处理系统的影响
6 i+ U4 c# A. h$ j5 Z
% j* B  M, Q5 |如果渗滤液进水C/N比严重失调,生化处理系统长期靠投加外部碳源维持运行,这种情况与单纯处理垃圾渗滤液有很大不同。无论采用何种碳源,其反应速度均远远高于渗滤液原液,水力停留时间也相应很短,因此池容积也较小。
3 r6 a0 M5 d+ [5 c; j& a
# N2 b* J5 o$ L" R7 x; F0 V0 O. z0 X如果池容积过大、水力停留时间过长,异养好氧反硝化菌得不到足够的营养物质.因而利用自身体内的原生物质进行内源呼吸,进而降低活性污泥的活性,影响处理效果。因此在靠投加外部碳源维持运行的渗滤液生化处理系统,其生物反应池容积不能过大,应通过计算合理确定。6 T. {7 e" B1 p* M6 i3 p' v# }# b; W5 w

2 {& f% W/ `) |6工程设计技术措施
* }& b- E1 ~% v4 {3 o2 O% T% a0 d, A7 ]  O8 V! ~; r3 q4 ~
6.1水流形态的控制' Q2 b' f2 W- u" u3 T. y
) f- s; @. b& \7 V8 n$ a& v: ]! {
许多生物池的设计对水的流态缺少控制,极易发生短流,减少实际水力停留时间,降低整个系统的处理效果。垃圾渗滤液处理生物池内的混合液悬浮固体浓度一般控制住12g/L~15g/L,实际运行过程中有时高达20g/L~30g/L,如此高的污泥浓度,在水流发生短流的情况下,极易发生污泥沉积,从而降低活性污泥的活性,导致处理效率下降。6 j* Y& ~$ p+ S# a$ B9 E9 h

5 X! k( {3 q) {  |% H在工程设计中,尤其是大规模的渗滤液处理工程,应在生物池内采取必要措施,控制生物池内水的流态,避免污泥沉积并提高处理效率。
" v) r; o1 Y: A4 C& [8 }) Z3 d, Q) d/ f
6.2污水冷却系统回流管的设置0 G& u$ z, k* W& F
& S8 j% T$ V6 X
由于高浓度污水在生化反应过程中会释放出大量的热能,同时由于部分电能转化成热能的缘故,垃圾渗滤液处理生物池内会保持较高的温度,过高的水温会抑制微生物的活性,严重时会使生化处理系统瘫痪。因此垃圾渗滤液生化处理均设有污水冷却系统,用污水泵抽取生物池内的混合液进入换热器,与冷却水在换热器内进行热交换,降温后混合液再回到生物池内,从而达到降低生物池内水温的目的。7 a  O3 Q( d5 u, C

& C1 R& ~5 t: A( m对于设有污水冷却设施的生化系统,由好氧池末端取水,将冷却后的污水回流到缺氧池进水端,可以同时起到混合液回流的作用,提高脱氮效果,也可以取代内回流泵节省能耗,但实际操作中要考虑冷却系统间歇运行的影响。
) P! G4 n, I# U0 }" t) \8 M3 t" \+ Y, b8 ~0 P6 I# K
环保之家5.JPG 0 ?, f! m* h( I
图3污水冷却系统示意图4 N/ r) _( Y6 V9 n" u8 [
% w* r  n6 d( U: X% J4 W6 F
6.3膜分离系统回流管的设置; i5 X- Y$ o2 J& J

/ S, C: y' x" f! z' w4 `在许多垃圾渗滤液处理工程中,MBR系统采用管式膜超滤分离系统,超滤进水泵由好氧池末端取水,进入管式膜浓缩又回流到生物池内。将含有硝酸盐的超滤回流管接至缺氧池进水端,同样可以起到混合液内回流的作用,提高脱氮效率、节省能耗。" ^- d$ ]0 d% k. `2 b

) \  V, b' T( x6 u. n" U$ N4 K& X 环保之家6.JPG 7 H8 h( o/ ]* j: G9 D3 a
( i! A2 Z6 g; y9 T4 \! h/ j
图4膜分离系统示意图# g3 M: D% }0 l1 T
$ _! N0 u& Z8 Q0 M" y; p

© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。