有害废气 漫谈:市政排水泵站臭气技术 [复制链接]

3484 0
京东
01
泵站除臭特点

. ~. W* ]7 d; y, R: L: V0 P
! ^% `. L! T+ U: w8 A/ M, M一、臭气源分析
' |  }) p4 d- E) x7 M9 I' f
* m* @3 J, g5 n; X& M# [+ E! \# ?城市排放的污水在长途输送过程中,当水体输送、水体提升搅动、管配件渗漏等,臭气从污水中释放。. w, q/ H2 }9 x

7 S/ c& v/ g% x2 O# }主要产生源为:格栅井、集水池、泵房间、透气井(部分泵站含调蕾池透气井)等,部分雨水口也会有臭气外溢。
6 w( D& U1 d! v$ Q( u6 p; E# t% H  I
环保之家.JPG
( i2 d! s+ S2 Y4 N& X+ i
$ d9 p3 b4 f, U+ H4 B% A5 D' H: }- w( p9 b+ {! o( \
二、除臭共性问题, @! n7 v1 F1 f7 s* Y5 N* {2 C
  z& C) e- u9 h0 u: J( I1 J
1、周边用地发展
" Z7 @- t, v& m; ?" G
4 P# _7 r0 ~5 t2 N随着经济及用地发展,许多新建居民住完高泵站软近,甚至仅一块之隔,臭气严重影响居民生活。# z9 x5 I/ |( i/ p
; x) W4 p1 C* g2 m, z
2、无现状除臭设施
4 R# ]9 s% j  B2 S, P- p8 P- |( y" w9 c6 G& ]+ Q
许多系站建设年代久运,早期周边环境对除奥要求较低,因此,泵站建设期没有设计除臭系统。: C" W: A: y' {" a
* z/ Z, L/ e6 l+ j
3、现状除臭设施不达效
* d2 ]" u* c  y% K  `7 w
/ Q/ ~+ x' E" B( ~部分系站内部臭气处理设施老化,密闭、收林系统有泄漏,处理设备效果一般,厂区内仍可闻到较重臭气。4 }3 z; J# j) V. I- |# H2 N

) I. ?) |" o: ~+ F- j9 `# J2 V4、现状除臭设施不达标
* z! H5 ?9 Z0 u" C
! v8 W5 D% O1 R  L6 g1 r6 j* B现状除臭按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)、《恶臭污染物排政标准》(GB14554-93)二级标准执行;2018年7月1日起,本市按照《恶臭(异味)污染物排放标准》(DB31/1025-2016)标准抒行,现状除臭标准不答合。6 x4 Q9 V( w8 g3 E& N1 F+ d5 r* X" n
6 U+ k" f3 R# i+ ]0 y% u
三、除臭特点
% f3 e( R. s+ J
0 A8 O7 S; u7 {% V6 z设计指标:泵站类型不同,设计指标类型不同。
. _* e) |; j2 n2 ?
% ~2 X6 {  R0 n; \# z臭气量变化:泵站进水量不同,使得臭气浓度、臭气量也不同。. H/ Y. F0 V0 ~( ]' S' G
& c; H7 V5 z8 f$ ]8 u1 r
运行特征:泵站运行非持续性,要求所选择的臭气工艺与之相适应。) X. o0 e/ D: V  e1 u9 Q

& f% L0 v. b; X) |- V* r+ W装置多样性:泵站设备形式不同,密闭加罩的形式更为多样性。
) y) Q* s! d! `0 l. R5 s2 R3 B8 T
* w/ h/ b7 r& Q6 L4 ?
02
泵站除臭设计指南
- Q4 _7 y3 l+ ?, t) U: T0 X

7 Y/ E- o0 w  R( b. S6 I一、建设条件
: p5 v2 h( u5 ~4 z8 \9 C! p8 F
. d% i/ w: U6 w: c) O( Q1、根据臭气来源不同,将市政排水泵站臭气处理工程分为:污水类泵站臭气处理工程和雨水泵站臭气处理工程。
) W& V/ W0 @) R* h( z$ ?* A( T! n其中,污水类泵站臭气处理工程包括污水泵站、合流泵站以及雨水泵站截流设施的臭气处理工程。
1 u+ C  H# K( c0 D& h. F
8 u6 C# a% a1 L 环保之家1.JPG
6 B3 t, `8 Z: Q) _! h2 F
9 D( e' P& [! t6 `0 U5 |8 g: Z6 q' \6 h
2、臭气源应根据市政排水砂站各个功能区域分布情况合理确定。
' K6 z! N/ k, Z" _除臭范围以泵房为主,其中包含进水闸门井、集水井、格栅井、泵房、出水井、透气井、垃圾临时堆放区及室外场地上的部分雨水口等,其他区域如存在臭气也应根据实际情况、达标要求等确定为臭气源。2 B( Z1 X  n$ O+ \/ U
8 [! u7 d" d- o' f* t" h" N

' r, C% ?8 R( \, ]二、建设目标及建设原则7 ~9 Q  D( @+ G3 O

5 ?% H. O# L" t( `6 J: x市政排水泵站臭气处理的建设原则为:! h5 `- T- d) R

8 }  i3 C* o( @# z1 b% U: h. S1“有效封闭+集中处理“原则:在设计臭气处理系统时,将臭气处理措施与臭气封闭收集措施8 o& ?% p, Z6 K* y
同时并重考虑,防止恶臭气体外逸。3 x" K" Y+ H3 M' h

7 l9 P" N+ o1 Q- \2“工艺有效+安全高效“原则:确保除臭工艺有效可靠。
& s) ], H+ M8 ?/ C( I' I& h( r除臭工艺必须符合市政排水泵站臭气源特定情况,安全可行,运行稳定,管理便捷,不产生二次污染.* ^" N* e6 t/ z  C; ~
. U6 i2 I8 @$ C) T9 \
3“强化运维+稳定达标“原则:整个除臭系统设计合理。- M9 ]  m, ^- |* C& x4 [/ j# l
臭气处理工程建成后“排气筒监测+周界监控点监测“满足《恶臭(异味)污染物排放标准》DB31/1025-2016的要求。; S1 L* k/ b( D4 w

+ N. x* l/ Q" {. W& _9 i4 M3 H' d% e
7 i4 _, ~( A3 z  q三、主要设计参数
- l+ J) I0 Q5 O2 i
( N; \0 d% j9 J" E市政排水泵站的设计臭气总风量宜根据泵站类别、泵站周边环境、泵站排水特点等因素确定,臭气风量的计算应符合下列规定:) i9 x2 Y( a) F

8 z: }/ R( y3 b- x  c2 ^1)污水(合流)泵站设计抽气量
. i: y1 }9 \7 Y: x/ l( o: Z- b
, J! ?# o: d8 C, ~格栅井及集水井、出水压力(或高位)井及透气井:可按单位水面面积臭气风量指标10m3/m2/h计算空间抽气量,幸可增加2~4次/h的抽气次数;
6 b& \4 w) E5 ~$ h, @
* {  W( P% G# G0 \# t: K4 K2)雨水泵站设计抽气量
1 n1 [' z9 W; C6 G3 h' M, P! M! H) t) H: B% b. @2 w; |1 W
格栅井及集水井、出水压力(或高位)井及透气井:可按单位水面面积臭气风量指标3~5m3/m2/h计党空间抽气量,幸可增加1~2的抽气次数;
1 @" m% F7 n7 C( s0 a
' r9 t. p4 W( Q& x3 v9 L. D4 s3)整体密闭的大空间
# s$ h7 Y8 l* Q4 ^; e9 g: [% `; U" i- k
对于人员经常进入操作的区域(如:格栅间等),可按8-12次/h的换气次数计算空间换气量。6 i2 K  H5 _9 L' D

. @: ?7 q5 `5 ]. b8 G0 n
9 v& f/ i. j" h8 y四、系统设计
4 j- e7 `7 \; v5 K8 d4 P
3 T3 K' e7 w* v  J. ^3 ~1一般规定- d0 M# ]0 t5 Q4 a- d$ ?7 \9 s
1 _$ _! {0 X3 A8 R
1.1 臭气处理工艺宜根据处理要求、场地情况、投资和运行费用等因素确定。周边环境要求高的场合宜采用组合加强处理工艺;/ M3 ]% l0 W/ }
, A8 l8 s9 O- v0 J) `  u
1.2 臭气处理系统由臭气源封闭、臭气收集、臭气处理装置、送风系统和处理后排放等部分组成;0 y0 d7 b9 N7 d

3 Y+ l. S) v- ?. c* v1.3 臭气处理排气筒应与周边景观相协调,其高度应按环境影响评价的要求执行,并应满足抗震、抗风等结构安全要求;3 I& F) {$ B' R, t4 [
3 R0 `; u5 e7 t2 x+ a( j0 ~
1.4 臭气处理装置的噪声应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的有关规定.; k+ F3 q  }. z: \3 N! H

) f4 b* W; ~) o; m5 p3 s1.5 泵站内各类池体上部的设备安装孔、检修口等均应设置密闭盖板。
2 r+ u) P+ v: h: T  F8 o: l- I% x! _
2 臭气源封闭收集
- c# o; |9 @$ r5 ]6 s( s; Q1 ^  P& ?
2.1 在市政排水泵站所有臭气源中,应将格查井及集水井、出水压力(或高位)井及透气井作为臭气处理工程的建设及改造重点,兼顾水泵间和雨水口等的臭气处理。
, p" v" z- k: I( V1 C$ ^5 X/ s/ e" z; H6 G6 ?) ~
2.2 臭气源封闭方式应符合下列规定:
6 V$ z: ]; N# Q! }" }2 C. Z3 S( F/ p& c
1、臭气源封闭宜优先采用紧贴型密闭罩;
$ Y& {2 D8 L0 o% p5 p+ X
% {# k3 N1 t" B' Q- b2 Y# f' z2、构筑物封闭形式宜根据臭源构筑物或设备尺寸、运行管理要求确定,对需要人员、设备进出或操作维护较频繁的设备和构筑物宜设可开启式集气罩盖,对活动式设备可设置移动式集气罩盖;1 k; x2 t1 P' `( T/ j6 S

& i* ~, v" v3 H; J8 U$ _3、不适合安装局部密闭盖的区域(如:规模较大的移动格栅机集水井区域等),可采用大空间整体密闭盖;
, r3 I! E  w6 i  r; g! R9 e" ~" u: l" v. A" }# f
3 臭气处理装置
6 ?$ o! b" t3 s7 u" V) w" u0 R: k; G! ?+ q4 F
3.1 对宥闭罩内部的臭气收集输送至除臭设备处理达标后方可排放,泵站臭气处理工艺宜根
* y( j* \& f* T; n; G+ j9 h据处理要求、场地情况、经济性和运行维护等因素综合确定。7 M# L4 j! \2 Q( R& }$ M
/ P+ C8 F5 a) ]' u0 t4 \, |: {
3.2 泵站除臭可根据实际需要选用一种或多种组合式除臭工艺、臭气处理工艺选择时应考虑
& A) a$ h; a6 \0 V不同工艺之间的衔接性与连续性,避免案衔接性不佳的工艺进行串联.
2 D7 f" r- d0 Q2 B& u# J) h8 C% I& E, D
3.3 所选用除臭设备的处理效率应满足排放标准要求。除臭设备的其体参数可参考《城镇污* m6 H% @) G' o
水处理厂奥气处理技术规程》CJJ/T243的有关规定.
' y/ ^  [: q" c% |0 I/ f( [
- N/ G- a  C. S! Z3 ?2 F' C& u; x3.4 泵站的占地往往比较小,除臭设备的安装空间很小,应采用节地型除臭设备或技术.' z" U* @/ k8 Y! [6 ?8 N

9 U7 j* q4 E4 K- e+ O/ G3.5 泵站的运行存在不连续的特点,除臭设备应能够满足间歇式运行的要求,应能够较为方! [9 S+ s! _( r4 U+ h5 M! o: j
便的启动和有效运行.' @+ I* q) ^, i7 i
: `0 a' J4 d# ~
4 排放和监测5 _9 C. S$ M) b
6 ?9 w8 J) G/ t1 ~) d
4.1 臭气监测指标宜采用氨、硫化氢、甲硫醇及臭气浓度等,特殊情况可根据污染特征增加
4 i9 L, D5 E0 x9 Q% f! @其他臭气监测指标.
  L; P2 O6 D( i2 Z' P: m% l& h- i4 v: ?4 {' F
4.2 站区内臭气污染物集中收集或处理的有组织排放源排放和监测、站界的臭气污染物排放
: l0 l- ~' B5 R+ F和监测,均应符合现行上海市地方标准《恶臭(异味】污染物排放标准》DB31/1025-2016的有
' P: t( [' I' B5 l: U关规定,
- J/ E7 ]. k3 T
: d5 c; o& P3 v. Z4.3 有操作人员进入的封闭构筑物,应设置硫化氢、甲烷的监测和报警装置。/ [6 D0 g5 x- o4 l2 U, k8 q! W
& K9 N, u8 I6 ]% M% u4 ~5 N
5 施工( {4 A) D7 N, ^
% y: p4 \3 i- {* L' b! I! f
5.1构筑物和设备的封闭施工应符合下列规定:" {+ [6 K% }. d; z7 p0 Y4 x$ l

/ S. F. v+ E) T+ A) \% S1、对构筑物进行密闭封闭时应保证密封性;
/ e+ ?& M9 Y# |! t2 q2 F2 ]/ e( a$ \2 |! c, o
2、设备的密封封闭施工应在设备安装完成后进行;8 _: |9 Y- y2 s5 q+ N& T$ f# ]9 O9 ]+ `

9 a1 M% e- [* _: U% X, C, Q  E# o3、盖内施工结束前,盖内不应密闭且应保持通风状态;
5 O) j" R1 P+ ?9 \0 `) t1 K3 x! A# c9 R% r4 I
4、应设置可开启式的门、窗或孔,并应预留设备所需的维修空间。
% `2 v; Z8 X" K* F- y9 ]  W% d' N& d5 x
5.2 风管的施工应符合下列规定:/ ^" d1 J2 H! @$ s4 ^/ P

+ v+ Q0 N- p4 C' d1、施工前应对风管走向、标高和位置进行复核;
2 d( m9 j# z6 d0 l
, r. X2 d% K$ t  K+ {2、风管安装前应对外观进行质量检查,并应清除施工过程中遗留的管内杂物;
2 {1 T  ~4 V% P; v0 l( ]: X0 ~6 u- G( M4 W
3、风管安装应按设计要求的坡度敷设,8 u: d' S5 J3 ?
$ t6 Q% n9 E0 z' }3 ~  `
6 验收
0 o% S$ ^# O: F
% k7 l2 O: {; l+ [9 q4 ]6.1 风管应通过工艺性能检测或强度和严室性试验,并应符合设计要求和下列规定:
* Q1 H- b0 a, J' ^; v' v+ X( e; D2 W! H  {6 l+ O
1、风管的强度试验宜在漏风量测试合格的基础上,继续升压至设计工作压力的1.5倍,试
, ?* m/ L" i5 y3 p9 u. B4 m  G验压力下接缝不应开裂;
8 t$ l6 s# t; b% t/ ~
" ?1 n% X4 a8 @- U, |  ^2、管道漏风量检测和单位面积的允许漏风量应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质- r$ u$ x' r8 n7 n
量验收规范》GB50243的有关规定。
# A$ u. [; @" u/ q8 `4 Q; Q- ?, V5 p8 i7 b8 T- q( K% w
6.2 应检查臭气处理装詹密闭状况和处理设备的压降情况。$ A1 O( G/ t( Z, O! q

# C! K! [; B' Y! ~8 x0 c+ M! Q6.3 风管系统的封闭可采用漏光法检测,漏风部位检查可采用听、摸、观察、使用水和烟气3 r, b  M2 j& W6 }% y
等检漏搭施,并应做好标记.& P) L$ h- C5 j% @0 N6 l  ?
6 Q1 m2 y/ a0 ~. h$ ~
6.4 应测定并调节各构筑物吸风口的风量,应对系统的压力损失进行测定.
" n; W% r# l9 G, e* @9 G- q/ U( o* [) c6 e# L' O, K6 {9 Z
7 运行管理; i4 K9 m! A4 ^+ D! L
) Z6 s1 e$ j: g6 M8 N% D: y/ U
7.1操作人员对密闭盖内进行检修维护时,应先进行自然通风或强制通风,测定安全后方可
/ e9 \6 @2 t. P/ n2 T进入。人员进入操作时应符合GBZ/T205的相关要求。( r4 d0 o; J7 z3 @) R2 {
/ |9 f+ R" N- [7 d2 b
7.2应对臭气处理系统的臭气流量、臭气浓度和主要臭气物质浓度进行定期监测,监测工作' D/ h/ s# k6 y' _. o
应在春季进行。
9 o  ]$ ]) ]/ l5 i8 ]
( O& H" p  O% w; z- }0 y# f7.3应定期巡视、检查和记录动力设备的运行状况,并应定期对设备进行维护。5 v3 H$ r# b0 Y" q1 d$ e
" O! t7 c6 ]& j2 w6 |9 G
7.4泵站的封闭和臭气收集的运行应符合下列规定:# i* B- Y+ u* f* f1 Q& Y( f
+ @! _; c! J5 \/ v: `. l$ w+ q; b
1、封闭部分和风管的密闭状况应按时巡视、检查,雨、雪、大风天气时应加强对风管和封) U" q2 j- c/ }& ]( Y2 S: C6 i
闭部分的检查、巡视,并应及时清除盖顶部的积雪;1 x9 K9 F; o, ]) {" j( J/ T' U: j

: M6 a, i! `5 W. ^2、风管内的冷凝水应及时排除。
# y$ _$ E  f5 X& p$ C3 _4 l, s; I4 N! _& e2 Z$ N
03
臭气设计要点

* j* a0 D/ m) P- b' [, `
/ W- D" y& p( g. q设计思路
# d0 x; [4 ?  Q* v; X5 V/ ]4 \5 t# u5 ]
# x  ?9 _1 T8 J" r  }4 u$ y
环保之家2.JPG * M" j! c& t9 Q
; S1 ]/ r( z9 q# T& L- S) j

. Z3 u0 J, s* w+ ]) e! o密闭+收集系统
  g* b, e* {. r) V! J/ E# k. T5 g9 k  t& O1 p
环保之家3.JPG
/ E% W$ B( _% T7 O: b9 `( B" L" G
环保之家4.JPG
' r: P% ]( s" a' u  ^, i) ?# i9 ~2 {3 U( w- d' r
环保之家5.JPG $ Y$ ~1 ?, Y0 u5 d
( y% {: }' x+ X8 X! }, M) E
2 H( v) ]) U; T* f4 A
过程处理
) V' G! m8 Y; ]& k, @3 M" Y3 z' |" E* G! f7 F8 F' B$ h5 V& D5 B9 y3 i% D
环保之家6.JPG
) h; q. m* i8 _  X$ H' N3 O' X4 }- y9 k  K" u- O+ O4 z
环保之家7.JPG
* \' ?% p) j( ^; _" W+ Z1 \0 S' @9 @8 F2 Q# W. r
- |+ v  U6 n. O/ `7 \/ V
达标排放2 f3 F! K& ^+ O9 f" y
, v' \0 H( P1 ?2 @& g& V7 r
环保之家8.JPG
2 F$ B' W; e1 h; H" t% F7 t! a/ v0 }1 W, N$ ?1 Y

8 @+ b8 ]% {, M8 l; s! W& p7 ]

© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。

举报 使用道具 回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 中文注册

本版积分规则

更多

客服中心

2121-416-824 周一至周五10:30-16:30
快速回复 返回顶部 返回列表
现在加入我们,拥有环保之家一站式通行证!马上 中文注册 账号登陆