有害废气 案例:上海小木桥雨水泵站除臭设计 [复制链接]

3803 0
京东
本项目主要对小木桥泵站进行大修改造,泵站建成于1988年,启用至今已有30多年。- _$ ^% L4 k2 X9 q8 a

2 B* U, H# |2 |7 r* c0 f- W 环保之家.JPG 3 I% H4 d+ Q6 M1 H
0 U7 J) n: c6 S" B2 u( w
小木桥泵站为雨水泵站,无污水截流设施,泵站位于徐汇滨江核心景观区域,周边无居民住宅,
+ y2 T& ^  W% w1 A) n9 S1 i# I1 J* z4 o5 [& P' n9 l0 s; V
雨水经提升后排入黄浦江。
( \$ [3 c" j* L% Y5 Q  Q) ^- B) W4 z1 c8 t; |, B/ u5 Q) |
现状无除臭设施,需根据最新标准进行除臭完善。
4 \( q1 w: f$ Q! H+ {# g7 i$ Y: v$ d5 t/ h
环保之家1.JPG 环保之家2.JPG 1 y/ Q6 l( w( Y' Z6 a
& I) y; p0 O/ L. y, u" ^& [8 d2 r% X
设计参数:
$ `7 b  ?$ F6 d% l' T( M7 u" U8 B" Q' u' f
小木桥泵站(雨水泵站):单位水面面积臭气量指标取5m3/(m2*h),增加3次/h的抽气次数.
( ?/ C1 _0 S6 W$ `0 F  m" E" w8 P0 o1 S  O/ a/ k  o2 e
其他人员经常进入区域(水泵间):初正常通风外,按3次/h送风次数计算送风量,
7 {! D; h: S, ^8 m# M; c8 \5 L' z9 c
渗入风量系数,按10%计。% i+ b! L# T: U0 z# e% O
0 e* K0 Z. P$ A' n
环保之家3.JPG / V+ ^: ]1 A) I' n! C* [7 g! q
环保之家6.JPG
' H! R$ {2 L; U; j7 y2 o 环保之家4.JPG
3 Q- c  j# B' k" P2 I# L& Q7 B 环保之家5.JPG # Z2 ^% P* F# S$ B1 }' C
环保之家8.JPG
5 c& R7 ~: A) e' p( j* R 环保之家7.JPG
% [7 C/ h* j; y* x; I+ |2 K 环保之家9.JPG
# g/ P; \+ _0 f. n 环保之家10.JPG
& m+ I& h# }7 k0 P9 A5 U. M0 M( F0 j& N  F8 ?

1 w9 L+ u# w+ Z/ [

© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。