有害废气 知识:VOCs废气收集控制点及控制风速 [复制链接]

2985 0
京东
生态环境部发布《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)标准以来,提出了对VOCs无组织排放收集的基本要求。此外,此标准要求VOCs废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合GB/T 16758的规定,采用外部排风罩的,应按GB/T 16758、AQ/T 4274-2016规定的方法测量控制风速,测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置,控制风速不应低于0.3 m/s。那么,这两个标准对VOCs无组织排放废气收集的控制点及控制风速有什么特别要求及定义?
  S1 L5 {3 X  d% l4 W
+ c* m' O3 _4 A9 p+ g& {! i$ x: K* @# B0 e" \* [7 [& K) X5 p
现行标准:《排风罩的分类及技术条件》GB/T16758-2008中3.7、3.9如下:
% E0 \  z9 a& g
% ]) K+ F8 B# W) O& i3 ~1)3.7 控制点:有害物放散直到耗尽最初能量,放散速度降低到环境中无规则气流速度大小时的位置。
' F4 ]# g& b2 [$ W, d, H$ s" S
2)3.9 控制风速:将控制点处的有害物质吸入罩内所需要的最小风速。! `! Z9 `. A5 v2 v/ b- O
0 y  |0 O- c8 Q0 K2 l: ^" ]0 Z
如常见的集气罩的控制点如下:) q. h, O+ o' i% h4 S- V9 m- h- ~
7 U! b6 z6 ]: u$ F9 f
环保之家.JPG
4 v; o1 e; \4 k: T4 _2 ?' D' ?# u
2 \: ~* W& _8 W" \" \/ m  B
0 _$ y! l2 P, e! u; p 环保之家1.JPG 1 }) M8 E* Y: O; n8 p" c

9 b3 P2 R6 S% j# {/ i# \: T, W
: p4 x8 ~# ~* N. P) ?/ c- t废气捕集几点注意事项:
1 [6 i* f0 {* `$ F) ]/ O$ _% x7 J  I: R+ R
1、废气风管不应同时包含局部排风系统与整体收集系统;! R( W  l4 @1 {4 `7 w6 y) W
9 ]8 A9 K: w& @  E
2、设置有采暖和空调的车间,废气宜优先采用局部收集措施;
1 z9 C  B( I4 Q2 M/ O9 _# C
* l2 V4 @, Q9 r! E3、废气收集的管路系统应设置用于风量平衡调试阀门;1 B$ ?6 D5 t& a" y; I2 ]

% w% [! j  Y& T0 u4、废气收集系统应避免横向气流干扰;6 A0 D; g  T3 E$ Q: ^
0 ~& m0 j/ s9 K' e
此外,GB37822标准要求废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行,若处于正压状态,应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测,泄漏检测值不应超过500μmol/mol,亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照GB37822标准中的第8章规定执行。+ c* ^4 V, t/ M1 R

2 z4 ?& W7 a% H& s

© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。