在钢筋混凝土结构工程中,有许多形状各异、功能不同的钢筋,比如纵筋、分布筋、拉结筋、箍筋、弯起钢筋、架立筋、马凳筋等等,这些钢筋共同组成了结构构件的钢筋骨架,共同发挥各自的作用。
! k6 N5 _! x+ V! d# x8 b$ n' |; Y2 D8 B* ?& a5 \8 K
1 k. U3 X5 Y# X! B, \+ X# ^9 E
环保之家.JPG
/ [$ H  t" X! Y
3 c1 o5 o) n& d  c8 |9 r
9 C* u) ^% s- X) F但是从钢筋厂家运进施工现场的钢筋可不是这个样子的。都是一根根长度相等的直线状态的钢筋捆在一起,比如有9米的,也有12米的,像下面这样:
1 V' B# b( e# x1 b, O; d1 j4 ]! N5 ^! }* Q% v9 c
还有曾经比较常见的圆盘条,主要是光圆钢筋,现在已经不常用了。
+ q& D% A4 D7 j( m& f
1 m7 o) ~! o7 f- o! B5 e. r因此,就要通过钢筋工把进场的直线状态的钢筋加工成我们所需要的样子,也就是配筋图要求的样子。这时候就必然出现钢筋的弯曲、搭接、焊接、切断。而这种成型钢筋,到底需要多少进场钢筋才能加工出来,也就是确定成型钢筋在直线状态下需要多少长度,这样才能对进场钢筋进行准确切割。8 s, t6 g% g' d! c
' b- T0 q& O$ f5 C* t( |
这是一个很复杂的工作。这个工作就叫做钢筋下料。
! A9 B: A1 L- F* q0 Z2 B3 u' W+ ~
2 N+ |8 a; V7 S4 k( W+ _而在钢筋下料中,对钢筋长度影响最为复杂的就是钢筋的弯曲。
  r, C* c2 p2 a7 B$ s
- n9 L- u  {2 t/ Z/ v* r0 a作为一种具有良好变形性能的建筑材料,钢筋弯曲的特点是在弯曲处内皮缩短,外包尺寸伸长,而中心线尺寸不变(如下图所示),所以我们只要把握住中心线尺寸,就可以得到钢筋的下料长度。
  [) p, N2 s; l$ N7 k" k; n) [  t5 ^: x% F8 [5 p" I5 @) a
环保之家1.JPG
7 i+ w" s4 w5 s' A, n3 A5 K: \0 W. B! U6 T0 I8 s

; \  L% a, P. }, ]# Y3 _6 o7 c3 e搞清了这个问题,就可以准确的进行下料长度计算了。钢筋下料长度计算主要有三个公式,分别对应直钢筋、弯起钢筋和箍筋,下面我们一一介绍一下:7 O" l- ]8 M: I/ D  }

( l/ O6 V- [* g) z
. W% C2 L6 Q9 Q/ J- u  ]/ R一 直钢筋
3 B, i- q5 f# l5 W7 t" N6 O& p4 l  L/ o- L
直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚+弯钩增加长度+钢筋搭接长度* z9 |- _; A' E

# \! ~+ k3 b3 \; n$ Q0 a8 q上述公式中,构件长度、保护层厚度、钢筋搭接长度都可以通过结构施工图纸、《混凝土结构工程施工质量验收规范》、16G101图集得到准确的数据,而弯钩增加长度需要结合我们前面讲的“弯曲处内皮缩短,外包尺寸伸长,而中心线尺寸不变”按照16G101图集的规定进行计算。
& i/ g; Z: x  e2 A
+ l. O0 X  ~- p( J* ~9 Z首先确定弯弧内直径D和弯钩平直段长度(钢筋直径为d)。% X! i. F( x4 _6 n3 N' Z! G  n
. P( X+ ?3 Z5 p
对于光圆钢筋,末端为混凝土保护层,内径D一般取2.5d,弯钩平直段取3d,如下图所示(180度半圆弯钩):
- m9 v, [/ M3 [- W: `( g- S" o/ ~) c
环保之家2.JPG
3 U; i! [- y( k
% G+ p3 ^5 R" E; ]% Y, Q
& F( ~7 R6 Y, g0 h* ~) t: n这样就可以计算出其弯钩增加长度为6.25d。如下图所示:- Z( p+ A. m/ e

  d/ V) I3 t) H& P4 t" B' q5 s 环保之家3.JPG ( F: X! c& Z0 U$ W

2 ?7 ~* d# X1 f! K; d, g
# {# `8 q4 M* D/ A8 x) R同样的,当弯钩角度为90度(直弯钩)和135度(斜弯钩)时,也可以计算出弯钩增加长度分别为3.5d和4.5d。
& m7 F0 O/ x5 M' X0 s4 k/ N) a9 r! @; _( x; n- f: g
对于335Mpa级、400Mpa级带肋钢筋,如果没有特别的图示说明,其锚固长度就是足够的,不用考虑弯钩增加长度,一般也不用考虑混凝土保护层厚度,直接考虑锚固长度即可。如果需要做弯钩时,一般做135度或90度弯钩,内径D一般不小于4d,弯钩平直段要符合设计要求,由此也可计算出其弯钩增加长度。如下图所示:
; y& n# r( B: _9 G/ o1 J
. l; b2 X, Z) ?- S# l" k 环保之家4.JPG
& a3 M7 L7 q& d1 P; e& c" R+ y0 N8 R1 M

) S$ C7 V. w$ y. X% {" d计算出了弯钩增加长度,就可以很容易的算出直钢筋的下料长度了。
  I' s" G1 d2 _+ v1 ]; `: p: D: p) t* N0 X+ C: N! Q3 p" q  C

- q3 k2 p) y0 b" z& k& Y. W. R' J二 弯起钢筋
! T* ~! }! @- c. @0 z( Y  L+ q2 c$ D. i) R
弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度+钢筋搭接长度
. P! B9 }0 y! L7 z% D" z) m" v/ k- d: N
对于弯起钢筋下料计算公式,钢筋搭接长度同样可以通过图纸、规范和图集进行确定,弯钩增加长度前面已经介绍过其计算方法,关键需要理解的就是前面三项:直段长度+斜段长度-弯曲调整值:
: e& p$ K) c  y: e+ r
$ O0 f. U) v* H这其实还是根据我们前面介绍的钢筋弯曲的特点来确定的。直段长度+斜段长度就是钢筋的外包长度,弯曲调整值就是钢筋弯曲处外包长度与轴线长度之间的差值,两者之差就是弯曲后钢筋的中轴线长度,也就是下料长度。如下图所示:# [& E- B+ m& b# k1 S* {

% d5 ^" {7 k7 c& p3 G% D 环保之家5.JPG 6 s1 c  \$ @" q3 L" `) h3 W
: R5 n" j/ l, |" S/ Q" L9 ^6 x

7 I, K# ?& m" L4 \* n: b- s) I而弯曲调整值可以根据不同的弯曲角度进行取值。一般来说,可以按下表取值:+ M) l6 d; f+ Q4 \

; b3 X- U/ w0 P/ \4 ]! p& _ 环保之家6.JPG
( a( r0 r6 h5 {0 A
! |; }4 ~) X- y% p2 |
6 u4 D3 ~! \0 ?0 S6 T) B搞清了公式中每一项的具体内容,就可以得到整个弯起钢筋的下料长度了。: X. f& w! ~8 y& [/ h3 _
* {/ \5 d) [2 {8 z' a7 T
3 |6 _9 G- U2 R: I; K1 ?; j
三 箍筋# W' v3 X7 g: ]

5 _, k* `: S1 Z6 x! }  n箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值* v& v9 k6 e5 m0 Z6 q7 \

' ]: l  e! P5 `, j5 E/ b8 b& i# a这个公式其实是很笼统的,个人感觉有些耍流氓,因为单纯看这个公式根本不知道具体该怎么算。我们索性抛开这个公式,具体分析一下。# ?4 C5 s% ^, L; H$ D% C/ V6 ~
# r1 e, ?6 ?' m
首先,箍筋的详图一般是下面这样的:) q, c5 U7 `- f/ a. A

# D/ N6 h! S& U5 R3 B 环保之家7.JPG
6 u- f4 g/ g  Q7 D$ @! j* ?4 R( _: U% c

0 e# X2 @, Z" e" ~0 g! n也就是箍筋的周长有两种:一种是外皮周长=2(a+b);一种是内皮周长=2(c+e)。$ d: V4 e& G5 u9 f+ r+ H' N

! W7 R  J' @2 Z- a然后,根据规范和标准图集的要求,箍筋的基本情况如下:
! J$ d- P1 x% T# x8 B' ?6 W: w1 _+ `0 E5 }
(1)箍筋一般为光圆钢筋,弯弧内直径可取箍筋直径的2.5倍且不小于受力钢筋直径。
, }- N0 l6 b7 j7 l1 ]1 k9 R
7 K- M+ g8 @" |4 o3 ~  f(2)箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构不应小于90度,对有抗震要求的结构应为135度(这个是大部分的情况)。
$ j: M# G& Y: L$ d. i# ^
* C7 p7 ?& P) g9 X" y: ~(3)箍筋弯后平直部分长度:对一般结构可取不小于箍筋直径的5倍,对有抗震等要求的结构可取箍筋直径的10倍。+ [: z' P( k% g6 g8 e* E
+ H9 x0 V- m. n3 {4 Q/ [
明确了以上的要求,再结合我们上面探讨过的弯曲调整计算方法,就可以得到不同情况下的箍筋下料长度。有一位前辈对此做了详细的分析,分析结果如下(d为箍筋直径):
/ \7 [8 {: f/ V+ P$ m% p) `
3 O8 ^1 ~8 W: L( \抗震结构:135度弯钩箍筋的下料长度 = 2(c+e)+26.5d 或 2(a+b)+18.5d。+ Z) V% C# m' A* M
5 O+ x* Z- I1 Q% b9 z& I
一般结构:135度弯钩箍筋的下料长度 = 2(c+e)+16.5d 或 2(a+b)+8.5d。
6 Z2 F- u; ^! ?$ [8 }3 d8 L
/ e. b% |6 a0 e. g# S8 A, Z我觉得这个分析结果还是比较准确的。
8 f; z, v7 d( B! g; f3 _, p1 Q+ }( w) F7 [) o* S0 Y2 r5 c* Q! s6 \( O
以上就是不同情况下钢筋计算的基本方法。在实际操作中还需要结合具体情况具体分析,熟悉图纸和规范以及标准图集,严谨认真,算无遗漏,才能准确无误的做好钢筋下料计算的工作。