一、起动前的准备:3 ^- _9 D8 U8 x! Q

. n8 e/ h9 _) ]; A' y% @& ~. l$ ^8 D: L" R
1.压缩机启动前必须通知曝气池值班人员,预先打开各曝气池通道阀门。(根据需要 和可能,还可向二沉池、沉砂池、泵房后池送气)
! n, f  }! m9 U" n' K( h- _2 r5 E* M! r3 S" D7 [+ _: d9 e' [
2.检查润滑油箱油位,如不足必须补足。
1 v+ p; t* V$ _0 u
! n. ^* k7 S* u' ^; W8 P9 L$ V- C3.检查卸载装置口,应处于全开位置(色标为黑白各半)。
0 t7 H" \, n9 O; ~+ C* v, F
, r3 n1 @$ o- B' U  D5 X  q4.开启电除尘器处于工作状态,检查工作电流,正常值≯25mA。此时,电除尘器 内如有放电声,电流表连续大幅度摆动,则暂时关闭电除尘器,请示上级。
, \& B+ E" v& x9 {7 f& ^+ u2 x! Z- M' g$ U
二、压缩机的启动 当以上各项均完成后,即可准备启动压缩机: V& B  L" E; @3 [8 t

; x0 X; @& ~* v6 A# i* U- ~- w; @1.将低压配电屏合闸送电。$ K3 O( B: g9 a0 t8 i$ Z

/ l& Z5 w! a) W2 v- ^2,将仪表柜上现场——遥控开关置于现场位置
8 z% a* x8 \& j6 ?5 l6 \6 ]; j4 v! O! ]. ?- k% L3 q9 I% ~9 l( L
3.将仪表柜的主开关置于“开”的位置。! s  \3 ^9 N- u/ s
$ Y" b: T& p8 v5 V3 D) E
4.用钥匙接通仪表柜控制电压。这时:辅助油泵、油冷却器风扇、油分离器、音罩、 排风扇应同时投入工作;控制电压绿指示灯、辅助油泵工作绿指示灯亮。# v& F% u! d! }% z  ]( e" v

1 Z$ e: v1 O0 r3 k7 y7 e5.检查扩压器开启度指示,应在 45%上。
% H: {0 C# f4 C" C, ?% i
* F0 _+ t2 R8 g% P+ J6.检查机油压力和压差。 机油压力>1.5 bar, 机油压差≯0.8 bar; _/ [$ z6 _& u( N
; }, B6 B! G! d$ R. b$ ?
7.如以上各项正常,3 分钟后, “压缩机准备启动”绿指示灯亮,并且没有消失,即 可启动主电动机。按下压缩机启动按钮,主电动机开始运转,达到正常转速后,卸载装置口自动开关闭,辅助油泵自动停止工作,压缩机进行正常运转。这时应注意机油压力在 1.5—2.5 bar之间。小于1.2bar会警报。) U* q2 I' M2 I1 ]. m2 P2 _9 L: w
3 k* i1 C  p) [
8.如“压缩机准备启动”绿灯亮后没及时启动主电机,该灯又熄灭,则应重新按下 辅助油泵启动按钮,重复以上顺序。
- c' b* T. X5 e  q( d* [1 }( k: R3 y6 z8 k+ a
9.如在启动辅助油泵过程中出现异常情况,有红、黄报警灯亮,则应停止辅助油泵 的运转,查清原因并排除后,按下重置报警按钮,消除报警再按下辅助油泵起动按钮,重 新按以上顺序进行启动。0 P2 ]3 m# c/ r% x% Q  H6 c
' |: C: `( S( ], ~& {, ~; X
10.如因某些原因主电机没有启动成功,则必须过一小时后才允许再次启动。
3 u* y" _. b- w0 v7 k# {# T  c# H# u' T: ^3 w+ F
11.如一台压缩机起动前另一台压缩机已处于工作状态,则必须将前一台压缩机的 扩压器开启度减小到 45%后才允许起动这台压缩机。
+ @0 Q+ r1 j' R( M, ^2 _; b  m) K5 p  j& [
三、压缩机的运行:- q: j( B# }2 C/ G1 L9 D

" |) F1 w$ N2 I& z  R, o  O3 J& D1.压缩机的工作过程中,值班工必须经常注意压缩机的工作有无异常,注意声音、 温度的变化和油压的情况。电动机三相电流是否平衡,有无杂音和不正常振动。9 L: P* i* m3 r9 E
" a2 C# l, ?! f2 u
2.一小时检查并记录各仪表数据: 正常值:电除尘器工作电流 25 毫安: 电动机工作电流≯400A 进风温度(实测) 进风压力>900 毫巴 出风压力≯0.68 巴 机油压力 1.5—2.2 巴 机油压差 0.2 巴(不大于 0.8 巴) 机油冷却器下限油温度≯50C 机油箱油温(实测)# V6 Q+ T/ ?$ l6 f
& Y  ^, y& e- i. s$ w
3.任何一个安全装置报警或切断机器运行后,必须查明原因,彻底排除故障后才允 许重新投入工作,并做文字记录。+ U- Y" Q6 C. M$ a9 R3 I
: Q) I& f% U! T
4. 压缩机值班工应根据生产调度员的命令随时进行送风量的调整, 增大风量(增大扩 压器开启度)或减小风量(减小扩压器开启度)。
& k& h" `0 o- J- L# W* H$ l4 ^& k/ W, n: A6 u9 h' D9 {
5.双机关联时,应尽量使两台机工作状态接近。
; q+ I* y7 n& }! }9 X; }3 x9 x5 D+ q" l7 ]) l) r+ d8 X) B
四、停机:
8 F7 t* n; `1 a, K, x& u; x1 N( Q* m- o
停机前,必须先通知各用气部门作好准备。& N# W: i3 g; r+ a% k5 c

8 b, o  k% f+ c; |1.正常停机时,首先将扩压器开启度减小到 45%。+ ?9 o5 y% `, u8 }# r; N1 P  ~

0 g% c$ m4 B8 l/ o2.按下主电机停止按钮,这时辅助油泵应自动投入运转,并连续运行 5 分钟。
0 H4 o. l9 C9 v, _" o$ }3 z8 f' C% L& x# j7 w/ x
3.辅助油泵自动停止工作后,可依次关闭仪表柜电压、低压柜电源、电除尘器。' x' R/ \2 u. `/ ?8 J
* ?  T& \/ {# W4 H0 O! m7 t
4.如有任何可能损坏压缩机的情况发生时,值班人可迅速按下紧急停车按钮,使压 缩机停车(尽量不用)。
& w8 V- l4 [0 y; M) Y- P( o
5 u% l! q& i, i: }3 R! ], n) G3 G

© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。