搜索

新手:污水工程必不可少的调试步骤

[复制链接]
学社贴贴学历认证 发表于 2019-11-16 09:56 | 显示全部楼层 打印 上一主题 下一主题
一、 适用人群
8 n  F6 N! `9 p9 D; p& g; U' f0 e- J2tech.cn
本手册是针对污水处理工程调试及试运行工作编写的,可供安装、调试及营运工作人员使用,亦可作为建设方、施工方施工验收之参考。6 w* V5 y8 c$ W: g5 Q2tech.cn

) J" u5 K! d3 _7 M二、 细则' }! ^2 `+ `3 D6 t* H0 h* O2tech.cn

4 o" f5 C) ]1 F: h2 Z/ u: {: Q1、调试条件
" n0 z" x# _. n" e% e# e  d; o. k! M& h2tech.cn
大家都知道,略。. u0 r; {4 N& c2 G: L2tech.cn

; q2 A3 F" D5 K. C% ^& B6 C2、调试准备9 C( B& p: S. U4 H2tech.cn

0 L! _9 p' d0 ]( X- x% k2 q(1)组成调试运行专门小组,含土建、设备、电气、管线、施工人员以及设计与建设方代表共同参与;' `" c6 E2 w3 X8 k' V$ Z2tech.cn
5 `/ n# w3 o# \2tech.cn
(2)拟定调试及试运行计划安排;8 K) F/ R( Q( `0 w2tech.cn
0 C0 t9 G8 }( J' y2tech.cn
(3)进行相应的物质准备,如水(含污水、自来水),气(压缩空气、蒸汽),电,药剂的购置、准备;$ ?# y, X% p% g1 @  e' h7 }% Z2tech.cn

8 D; u& \# K+ J(4)准备必要的排水及抽水设备;赌塞管道的沙袋等;
% J7 ^" R) Z1 n$ m3 v3 x  F( c
% W* {6 W! M1 y$ `(5)必须的检测设备、装置(PH计、试纸、COD检测仪、SS);! C+ y9 v" i* R9 E3 D8 R2tech.cn

' v, ^9 s2 [+ i0 H- ~4 U: m(6)建立调试记录、检测档案。1 w7 z$ U1 l& l2tech.cn
0 c' C) p  P( M1 d; n2tech.cn
3、试水(充水)方式1 W  f2 N, a, C4 \' h2tech.cn

* M" P9 c3 D% [3 P& J(1)按设计工艺顺序向各单元进行充水试验;1 y9 r. L7 M: f$ Q8 O2tech.cn

+ g' F0 W" e+ D9 `. `中小型工程可完全使用洁净水或轻度污染水(积水、雨水);/ E' V% \) H4 i6 a4 A8 L  y4 E2 `4 b2tech.cn

% t5 {& {& d, }7 w大型工程考虑到水资源节约,可用50%净水或轻污染水或生活污水,一半工业污水(一般按照设计要求进行)。
# A8 }5 }# y+ j. H; N7 e- g: U$ P. j) a0 t1 d" E' u2tech.cn
(2)建构筑物未进行充水试验的,充水按照设计要求一般分三次完成,即1/3、1/3、1/3充水,每充水1/3后,暂停3-8小时,检查液面变动及建构筑物池体的渗漏和耐压情况。, I! e: ~3 E' y7 a9 ]9 H2tech.cn

# k3 {0 i. N& Q9 X特别注意:设计不受力的双侧均水位隔墙,充水应在二侧同时冲水。已进行充水试验的建构筑物可一次充水至满负荷。
) v. b, @' b! Y. }: z6 n, v8 g, C+ `0 q3 _2tech.cn
(3)充水试验的另一个作用是按设计水位高程要求,检查水路是否畅通,保证正常运行后满水量自流和安全超越功能,防止出现冒水和跑水现象。- K5 d( T  ?$ Z; R9 ?" Q+ `2tech.cn

; @0 N, g5 h6 ?& V, |1 L/ O" b4、单机调试
6 I$ M: w6 U# I0 ?2 r
+ L1 `  r+ ?+ o(1)工艺设计的单独工作运行的设备、装置或非标均称为单机。应在充水后,进行单机调试。
+ S9 Y6 v1 q( G* P* W
; Q) f$ N( u4 @6 a: {' W) D+ b(2)单机调试应按照下列程序进行:
/ J0 }$ c) m+ @: G6 w# p1 t# h' l7 R- S8 B. K5 Q( u. {, w2tech.cn
按工艺资料要求,了解单机在工艺过程中的作用和管线连接。! d9 W* m4 t" w$ A* x$ D2tech.cn
* C3 f5 `4 ^% {2tech.cn
认真消化、阅读单机使用说明书,检查安装是否符合要求,机座是否固定牢。
6 @" {/ D" a( z$ m- k2 S: ?7 |0 D3 d6 A  M7 }+ Q1 J2tech.cn
凡有运转要求的设备,要用手启动或者盘动,或者用小型机械协助盘动。无异常时方可点动。7 m& ]: |+ W. w3 c% e, o2tech.cn
- _2 I/ p4 w" e9 Y; x/ ^, J2tech.cn
按说明书要求,加注润滑油(润滑脂)加至油标指示位置。
, ~& {$ X2 N' h* K5 X9 t- O3 m7 r7 Q6 M* H) w9 g/ G# F; Q& G/ a2tech.cn
了解单机启动方式,如离心式水泵则可带压启动;定容积水泵则应接通安全回路管,开路启动,逐步投入运行;离心式或罗茨风机则应在不带压的条件下进行启动、停机。
0 `9 W$ z: K8 C2 ]# m' W
) H1 n' L2 R9 o点动启动后,应检查电机设备转向,在确认转向正确后方可二次启动。8 u/ T  M6 F7 D6 \# m2tech.cn
! |4 U9 t& I7 w0 f) Q+ d2tech.cn
点动无误后,作3-5min试运转,运转正常后,再作1-2h的连续运转,此时要检查设备温升,一般设备工作温度不宜高于50-60℃,除说明书有特殊规定者,温升异常时,应检查工作电流是否在规定范围内,超过规定范围的应停止运行,找出原因,消除后方可继续运行。单机连续运行不少于2h。. V8 v2 @! O) a0 z& A2tech.cn

, c8 f9 y3 U! ~1 d: i9 A" M2 P% o(3)单车运行试验后,应填写运行试车单,签字备查。
) m0 f. v( c- Q) H% V
9 u  P3 J4 W7 S% m1 P1 R5、单元调试7 W5 S- G- Y4 K7 y# @2tech.cn

6 q; V$ @0 X0 n  c+ v3 o+ C(1)单元调试是按水处理设计的每个工艺单元进行的,如格栅单元、调节池单元、水解单元、好氧单元、二沉单元、气浮单元、污泥浓缩单元、污泥脱水单元、污泥回流单元………的不同要求进行的。4 j) s. b7 A: ~& U3 x  j4 ]9 g2tech.cn

" o9 ]# @$ ]; w% C) R(2)单元调试是在单元内单台设备试车基础上进行的,因为每个单元可能有几台不同的设备和装置组成,单元试车是检查单元内各设备连动运行情况,并应能保证单元正常工作。
" H, n5 p: E1 ~% E" O
0 @6 G" W5 T  n, f( a0 o& y2 b(3)单元试车只能解决设备的协调连动,而不能保证单元达到设计去除率的要求,因为它涉及到工艺条件、菌种等很多因素,需要在试运行中加以解决。
0 M+ Q, f# f5 C, P; R; B2 V$ i
* O: y. C; [: L5 }- e(4)不同工艺单元应有不同的试车方法,应按照设计的详细补充规程执行。
' V. x9 O& q  h; @/ X/ z" _' j
3 r/ Z. p" R3 O5 a) s4 |8 e6、分段调试- ]. f* [4 X  y0 I+ b( A2tech.cn
3 O& C; o/ _+ p( ?/ x+ d) q$ f2tech.cn
(1)分段调试和单元调试基本一致,主要是按照水处理工艺过程分类进行调试的一种方式。" m6 ?2 M0 G6 ?2tech.cn
. X( `" S8 \- S( z8 y! h) |5 n2tech.cn
(2)一般分段调试主要是按厌氧和好氧两段进行的,可分别参照厌氧、好氧调试运行指导手册进行。
) X* f1 S2 H- v
- B3 E. U2 F( Y6 x7、接种菌种
# |+ J. V# O* z: c- J( D2 a0 j, L- ^3 f& \8 A0 R$ t2tech.cn
(1)接种菌种是指利用微生物生物消化功能的工艺单元,如主要有水解、厌氧、缺氧、好氧工艺单元,接种是对上述单元而言的。
7 _0 t! i9 i- w- G- J1 P9 D8 B( P2 _( {! q* X  W2tech.cn
(2)依据微生物种类的不同,应分别接种不同的菌种。5 ?" D/ \' r  @2tech.cn
: g1 x8 o4 Q* R2 Q$ k7 l$ ~. ~2tech.cn
(3)接种量的大小:厌氧污泥接种量一般不应少于水量的8-10%,否则,将影响启动速度;好氧污泥接种量一般应不少于水量的5%。只要按照规范施工,厌氧、好氧菌可在规定范围正常启动。4 C# N8 n1 W; K2 ^: I2tech.cn

0 D- S+ r  A( s(4)启动时间:应特别说明,菌种、水温及水质条件,是影响启动周期长短的重要条件。一般来讲,低于20℃的条件下,接种和启动均有一定的困难,特别是冬季运行时更是如此。: W  T# Y# m$ s- p/ y5 K6 n" d; z2tech.cn
# Y$ C" T3 {- L8 Z0 N2 P3 U: T- A2tech.cn
因此,建议冬季运行时污泥分两次投加,以每天6000m3为例,建议第一期,在水解和好氧池中各投加12t活性污泥(注意应采取措施防止无机物污泥进入),投加后按正常水位条件,连续闷曝(曝气期间不进水)3-7d后,检查处理效果。
/ m; [# f% y  ]! h+ l" d4 y: ~( q7 A' L9 R: g4 W2tech.cn
在确定微生物生化条件正常时,方可小水量连续进水20-30d,待生化效果明显或气温明显回升时,再次向两池分别投加10-20t活性污泥,生化工艺才能正常启动。5 \1 z) ]" @1 O2 Y2tech.cn
/ Q3 Y0 g& N4 n6 s( T: t7 \2tech.cn
(5) 菌种来源,厌氧污泥主要来源于已有的厌氧工程,如汉斯啤酒厌氧发酵工程、农村沼气池、鱼塘、泥塘、护城河清淤污泥;好氧污泥主要来自城市污水处理厂,应拉取当日脱水的活性污泥作为好氧菌种。
! E/ H" w5 M' i. V
: J/ l. n5 T1 O3 V0 s/ S4 B+ ~8、驯化培养
7 y9 G  B$ Y: X. \: l4 b  q7 @2 Q, y* l* q4 j0 v: @7 ]4 g& c2tech.cn
(1)驯化条件:一般来讲,微生物生长条件不能发生骤然的突出变化,常规讲要有一个适应过程,驯化过程应当与原生长条件尽量一致。1 V" C  u# Y" }& g# T7 F. h8 K* l+ W2tech.cn
) I/ L: m, k8 f& I; I9 @6 n2tech.cn
当做不到时,一般用常规生活污水作为培养水源,果汁废水因浓度较高不能作为直接培养水,需要加以稀释,一般控制COD负荷不高于1000-1500mg/L为宜。
1 U- v$ S" i  F* ?5 X9 x
1 _; N! P4 ^  G  P2 k. G这样需要按1:1(生活污水:果汁废水)或2:1配制作为原始驯化水,驯化时温度不低于20℃,驯化采取连续闷曝3-7d,并在显微镜下检查微生物生长状况,或者依据长期实践经验,按照不同的工艺方法(活性污泥、生物膜等),观察微生物生长状况,也可用检查进出水COD大小来判断生化作用的效果。8 O( ]6 }( |6 t2 H/ d7 s2tech.cn
3 b1 E$ p% \" x) H( k2 I2tech.cn
(2) 驯化方式:驯化条件具备后,连续运行已见到效果的情况下,采用递增污水进水量的方式,使微生物逐步适应新的生活条件,递增幅度的大小按厌氧、好氧工艺及现场条件有所不同。
4 r4 V$ W- p1 v" U; i. k4 F# X4 m' O/ ?! t- o4 e2tech.cn
一般来讲,好氧正常启动可在10-20d内完成,递增比例为5-10%;而厌氧进水递增比例则要小的很多,一般应控制挥发酸(VFA)浓度不大于1000mg/L,且厌氧池中PH值应保持在6.5-7.5范围内,不要产生太大的波动,在这种情况下水量才可慢慢递增。一般来讲,厌氧从启动到转入正常运行(满负荷量进水)需要3-6个月才能完成。! w2 x, Z+ H2 E5 M1 O2tech.cn

( Q& I- B3 h' P: v0 S) M(3) 厌氧、好氧、水解等生化工艺是个复杂的过程,每个工程都会有自己的特点,需要根据现场条件加以调整。( C! F! F. I; h& M4 R9 w) t2tech.cn
+ f& a- x6 Q8 n2tech.cn
9、全线调试1 k0 d7 M* I* F, `) G+ O5 E6 j# O2tech.cn
! w) A4 `9 D  a; |; o- n0 H, L3 A2tech.cn
(1) 当上述工艺单元调试完成后,污水处理工艺全线贯通,污水处理系统处于正常条件下,即可进行全线连调。
9 g$ u) t; r' @! U1 @5 C, X7 U% _. @3 R2tech.cn
(2) 按工艺单元顺序,从第一单元开始检测每个单元的PH值(用试纸)、SS(经验目测)、COD(仪器检测),确定全线运行的问题所在。# E1 D/ {0 e0 j+ U& d2 I1 S2tech.cn

0 M" g- ]3 ?0 p: o6 R  ](3) 对不能达到设计要求的工艺的单元,全面进行检测调试,直至达到要求为止。: U' c/ e; T4 N% [0 ^3 ~; p5 B8 I2tech.cn

. q, c. l8 l9 j0 a+ v; p" \' m) t(4) 各单元均正常后,全线连调结束。
1 w  h. }+ B, K3 Y! T% h# n" x
& [! a7 c- T7 z+ C/ n! Z+ c4 k10、抓住重点检测分析
2 z! }# s; j8 |* R$ W
+ K6 I* s; \. _2 N4 C(1) 全线连调中,按检测结果即可确定调试重点,一般来讲,重点都是生化单元。, s) h  s% N$ R% t0 j7 r2tech.cn

: k2 e$ P$ c, v3 [(2) 生化单元调试的主要问题4 \; s& B1 C0 b; J  t! l2tech.cn

% J( \) y6 e0 M3 H6 _a、 要认真检查核对该单元进出水口的位置、布水、收水方式是否符合工艺设计要求。1 p9 n. k* z5 f: R/ w2tech.cn

2 t. z" o$ w2 V8 ?( V: Eb、 正式通水前,先进行通气检测,即通气前先将风机启动后,开启风量的1/4-1/3送至生化池的曝气管道中,检查管道所有节点的焊接安装质量,不能有漏气现象发生,不易检查时,应涂抹肥皂水进行检查,发现问题立即修复至要求。
1 a1 a0 F8 \5 s7 ^* P
8 z4 V5 j" u! ?c、 检查管道所有固定处及固定方式,必须牢固可靠,防止产生通水后管道产生松动现象。
3 s% q; a/ P3 B) `; x
7 G# E6 G$ Y: W. j+ qd、 检查曝气管、曝气头的安装质量,不仅要求牢固可靠,而且处于同一水平面上,高低误差不大于±1㎜,检查无误后方可通水。
( C9 M/ g( M2 u2 M+ s; z) Z+ M" k' w- T: T' A) {% H2tech.cn
e、 首次通水深度为淹没曝气头、曝气管深度0.5m左右,开动风机进行曝气,检查各曝气头曝气管是否均衡曝气。否则,应排水进行重新安装,直至达到要求为止。$ c2 Q5 ?$ s* `, c  q4 }2tech.cn

9 _( n$ `, c. Q8 Wf、 继续充水,直到达到正常工作状态,再次启动曝气应能正常工作,气量大、气泡细、翻滚均匀为最佳状态。
6 o5 a0 l  Z8 c: J. ~4 n3 i6 z! s# `- O, L, p- P0 U2 ^2tech.cn
g、对不同生化方式要严格控制溶解氧(DO)量。厌氧工艺不允许有DO进入;水解工艺,可在10—12h,用弱空气搅拌3--5min;缺氧工艺DO应控制在小于0.5mg/L范围内;氧化工艺则应保证DO不小于2--4mg/L。超过上述规定将可能破环系统正常运行。
7 N4 c; E0 \) v4 c" F; T
9 E( B! \  e& ^% _* y+ Y, l11、改善缺陷、补充完善# y" S7 |! O! J" A) D- E2tech.cn

8 ^1 h1 ^7 r! W! F# z! a4 U  g(1)连续调试后发生的问题,应慎重研究后,采取相应补救措施予以完善,保证达到设计要求。" q, S# X: r# P6 \) S6 G! a2tech.cn
( ~. e9 I2 V# q4 b* f% @8 O2tech.cn
(2) 一般来讲,改进措施可与正常调试同步进行,直到系统完成验收为止。
2 G- A- r! Y, N2 d2 Z# D
0 P1 q( K# _) n' d0 g; X12、试运行
) n( n/ O) f. y# @; |5 F# I5 T% l- h" h, ?+ ^  Z7 P2tech.cn
(1) 系统调试结束后应及时转入试运行。2 j9 j" m& l3 a8 }; r4 ^2tech.cn
( v) o& B; ~8 p) E: f2 `; a( {% _2tech.cn
(2) 试运行开始,则应要求建设方正式派人参与,并在试运行中对建设方人员进行系统培训,使其掌握运行操作。
; f' K/ E7 Q8 l
5 f* D( B4 F! t' n0 r(3)试运行时间一般为10~5天。试运行结束后,则应与建设方进行系统交接,即试运行前期污水站全部设施、设备、装置的保管及运行责任由工程施工承包方自行承担;试运行期,则由施工方、建设方共同承担,以施工方为主;试运行交接后则以建设方为主,施工方协助;竣工验收后则全权由建设方负责。
8 ?& x4 X% J. H- ~9 J
, @- L6 b7 i0 ^% h13、 自验检测
/ O/ m# A0 s! r) D0 E$ T. J8 v/ a3 V: Z4 R' A2tech.cn
(1) 由施工方制定自验检测方案,并做好相应记录。+ ~! l7 z" f/ R* H4 }2tech.cn

6 \/ h6 _% o/ k, E3 [& q(2) 连续三天,按规定取水样(每2h一次,24h为一个混合样),分别在进出水口连续抽取,每天进行检测(主要为COD、 PH、 SS),合格后即认定自检合格。$ H0 ^6 J; H6 n; }2tech.cn
) N, F+ l( |  W) ?  y2tech.cn
14、交验检测8 a3 `& R0 T: Y4 t' J; {: w2tech.cn
4 Y; |4 t9 k7 u  k/ D  |2tech.cn
(1)由施工方将自检结果向建设方汇报,建设方认同后,由建设方寄出交验书面申请报告,报请当地环保监测主管部门前来检测。
% f: N# `# K5 G! Q! l9 U) h: f( I0 `! U* u8 ~( w2tech.cn
(2)施工方,建设方共同准备条件,配合环保主管部门进行检测。
' k. o) M6 z$ K1 N0 E$ G2 a+ D) i9 d$ Q, ]5 j: s% Q2tech.cn
(3)检测报告完成后,工程技术验收完成。' B8 {4 y+ f) s  d1 P/ I2tech.cn

5 D" K' H0 r  H2 O. Z- o# y$ x7 ?

© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保学社[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。

精彩评论1

 楼主| 学社贴贴学历认证 发表于 2019-11-16 09:56 | 显示全部楼层

& u7 P8 L" f8 C! W- S
9 H+ C  h5 |2 `9 ^6 H) h& N
+ @+ h; ^+ t- b/ Q' F6 g  a" C15、竣工验收
0 t9 m1 f) E0 i. ?9 u- P% b- W$ B$ g4 p# j5 q8 T) V2tech.cn
(1)由施工方向建设方提交竣工验收申请,并向建设方提供竣工资料。' l5 M" c& s+ H  }6 [" O2tech.cn

+ j. ^3 X; o3 t- Q$ I(2)由建设方组织,并正式起草竣工验收报告,报请主管部门组织验收。
- r0 z; W$ u- F  ~4 S1 Z/ X& B- t- C( o2tech.cn
(3)正式办理竣工验收手续。