  影响接地工程设计的因素很多,由于基础材料、测量条件和工程成本的限制,在实际工程实施中,往往不能进行过多的测量考察,只能利用有限的资料在接地工程设计中估算材料的用量,这对工程的预算和报价都是必要的。
& P$ O+ F% l0 f7 K$ o0 Q3 a. i" s9 B1 S/ L( Y# [2tech.cn
  一、土壤电阻率的预估
( x8 `6 S( H5 O$ @. j' U9 _# {- p: u+ [: X8 t( U/ b6 O+ k2tech.cn
  接地电阻率是工程中最重要的参数,有条件的建议直接测量(四点法测量)避免误差,测量条件如果有制约只能采用估算。3 b9 Q1 y+ X- F  j7 h2tech.cn

) S* i) ?" e1 V' S, `# P  不同环境,不同土质其电阻率也各不相同。以下是常见环境的基础数据,在干燥地区应乘以1.5~2.0的系数:平原城市为100Ω.m,山区/高原等城市为150~300Ω.m,农田环境1为00多年老土为100~200Ω.m,含沙土壤为300~500Ω.m,多石土壤为400~800Ω.m,沙石混存为1000Ω.m,破碎岩石为5000Ω.m,整体岩石为20000Ω.m。
0 d# i; ?! n1 P1 L/ q+ b. F2 `' j/ C5 G* V$ E, j# M9 R7 v! ]5 Y2tech.cn
  二、单一接地工程材料的用量的计算# f. B1 |5 Z* t; Z0 P7 G' V# B2tech.cn
" g$ k! q. H( _3 T9 M8 t2tech.cn
  达到接地效果,使用材料的用量是预算最关心的问题。以下就钢材、降阻剂、非金属接地体和中空接地棒分别介绍。
- {& s# W& q; n& z% S8 x& m+ ?5 d+ T7 ^7 c2tech.cn
  1、钢材接地
3 J$ ^" P8 @* @1 I
2 {5 D: A7 B6 p9 \3 m4 F  这是最基础的接地方式,下面的公式分别是利用接地面积计算公式、水平接地计算公式和垂直接地体计算公式。" L" A5 o1 {; L2tech.cn
/ a+ d& w1 w* T0 `2tech.cn
  р(Ω.m)-----土壤电阻率;1 D4 W9 _% H7 ]0 q" v; J3 n2tech.cn

3 w: C2 ], E" Q2 t1 B, `  d(m)------------钢材等效直径;5 B  v: \7 C) F) E& x* u2tech.cn

0 k1 k' H7 u1 i4 p3 A  S  S(m2)---------地网面积;3 P0 b7 L$ @, L" j/ J2 p0 X2tech.cn
2 r) q# [6 G5 u8 j2tech.cn
  H(m)------------埋设深度;L(m)------------接地极长度(m);
. Z# r8 A2 ~; Q6 F! s+ V
# u1 Y5 d, Z  Q: A* a2 x3 n  A---------------形状系数。
. U$ b0 h) w) v1 V3 Y# J% q: C1 X& m- J, V: d/ F2tech.cn
  2、使用降阻剂接地
* a9 ?  t  j; A- i# D% g- s5 _% _5 y' ~& i6 ^1 B2tech.cn
  降阻剂的用量可以采用体积填充的办法计算(降阻剂浆料的体积是1.4kg/L),最常用的方法是采用标准单位用量来计算。25kg/米来使用降阻剂的情况下,可以利用上面介绍过的水平(垂直)接地的计算公式,其中的等效直径d取值变为0.4m。体积填充方法计算时,d的取值为d=等效截面直径+0.1m* ]9 I9 }/ A; M+ O1 d2tech.cn
7 P1 I: w; p0 T, o, @2tech.cn
  3、非金属接地体( N  c# g% \- k5 X) L% I$ |2tech.cn

" q8 H: u. e+ R: `  以典型的平板方型(600*400*60)非金属接地体为例说明。每个接地体的接地效果为单个接地体的接地电阻R'=0.16р(р为土壤电阻率): \2 O: P* `) `: M% p3 J/ b2tech.cn

- i9 M+ w1 r$ A; ]7 S5 z  接地体的用量(n)计算公式为:+ D8 m+ s& s: d2tech.cn
7 c9 P- j( E- }- v2tech.cn
  n=0.16рK/R(K为利用系数取值0.65~0.85,R为要求的接地电阻)) X9 K: Q* E4 Z2 V2tech.cn
' D) H1 X4 ?1 J/ R1 _2tech.cn
  4、中空接地棒
8 c6 p& H$ m7 }1 R
& `4 ]! U/ p, p9 i6 p, P( s  专业接地棒有三种,一种是使用铜材或铜包钢代替钢管来接地的,计算办法和钢管一样,另一种是棒体中空,内装电解质的,以常见的60mm×3mm例说明,单个接地体的接地电阻R'=0.08р(р为土壤电阻率),接地体的用量(n)计算公式为:
+ h2 y" U' h% `1 I3 A; C
# l; H' t; M% q, b  {  n=0.08рK/R(K为利用系数取值0.65~0.85,R为要求的接地电阻)4 ~5 X8 ^6 W7 K% G6 Z: v4 `5 O! w2tech.cn

  m  O" M9 ~& }) G0 f  还有一种是复合的接地棒棒体中空,内有电解质以外,外部包裹特种导电水泥材料以常见的60mm×3mm例说明,单个接地体的接地电阻R'=0.05р(р为土壤电阻率),接地体的用量(n)计算公式为:. ?, K  o* F/ Q2 j2tech.cn
, R4 n; C% J# ?- {9 y2tech.cn
  n=0.05рK/R(K为利用系数取值0.65~0.85,R为要求的接地电阻)
/ q8 {0 j' a4 }/ g# g3 N
; K- n% Z7 [; I5 B  三、材料的综合用量
, J+ E; W' d* f& j2 e. m
: w, M( m  d& I, M; I1 R  实际工程中往往使用的材料不是一种,这样的情况下,应综合计算确定材料用量和预算方案。首先根据接地的设计要求和季节影响系数,确定接地工程要达到的接地电阻。要注意,接地的设计要求并不是工程验收的标准,因为设计要求是全气候下的接地电阻允许的最高值。如果工程完成测量刚达到设计要求,其他季节(如冬季)地网的接地电阻就会高于设计要求,地网不合格。应考察当地的季节变化参数,也可以参照国家有关规定(取1.45)取值。  N  t% [9 b# w2tech.cn
% Q* @. V8 g8 C- j2tech.cn
  测量地网的接地电阻R'=R/1.45(R'为地网接地电阻,R为设计要求)。接地电阻目标确定以后,根据环境条件来设置接地环、选择接地体。要注意,在使用降阻剂的情况下,对降阻剂包裹的金属材料不能重复计算其接地作用。还要注意的是,当多个接地体在一个工程中使用的时候,它们可以看作是并联在一起工作的,由于各个(种)接地体互相有影响从而降低接地作用,所以应考虑材料的利用系数(0.65~0.85)。
( C' f9 S& R! @* A
! W4 g0 Z7 H) N' I

© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保学社[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。