1.   标准接地网的制作  h2 J; S1 y: D6 V; b9 V2tech.cn
      在距建筑物1.5~3.0m处,以6m*3m矩形框线为中心,开挖宽度为0.8m、深0.6~0.8m的土沟,两长边中间贯通,采用长2.5m的L5(5*50*50)镀锌角钢,在沟底的每个交点处垂直打入一根,共计6根,作为垂直接地极;
! Q2 I4 n" \9 a
( O: g9 {) i/ O& q1 e/ m0 Y然后采用4号(4*40)镀锌扁钢将六根角钢焊接连通,作为水平接地极;+ @6 a  g* m9 v2tech.cn

/ B5 Q! e* e% b3 I$ x再用4号镀锌扁钢焊在地网框架的中间部位,引出至机房外墙角,离地高0.3m,作为PE接地端;最后从该接地端引出16平方毫米以上护套地线,沿墙边穿墙进入室内,连至机房内等电位接地汇集排。
, Y7 F! C; n0 q3 G9 T: C+ }+ g2 U& X- k3 G: w$ C2tech.cn
环境学社2.jpg
0 q5 X3 o) F: [" E, n4 d# M+ i7 Y0 P( d1 J3 ?8 _2 o2tech.cn
2.   利用大楼钢筋做地网
9 n3 A( d" f* C3 c4 `  j3 V1 z
) |5 e; Z+ k! I+ c8 S      新建或翻建机房时,可利用入地混凝土立柱子内的钢筋作接地装置。在立柱内选取至少4根主筋(对角或对称的钢筋),用氧焊接通后再焊在两根伸出柱面的M12以上铜螺纹管上,作为接地端,引线至机房,与等电位接地汇流排连通,等电位接地排可设在防静电地板下面。2 Z: n; k! s! @% d$ ?2tech.cn
, x  f$ e0 h7 \6 m$ q' q2tech.cn
环境学社3.jpg : a: N8 |4 E! k/ C7 C2 z9 g2tech.cn
" \1 {3 M' X. m- k, {2tech.cn
3.   简易接地体的设置
3 v; H5 _7 B4 I6 }& i5 I; ]: t& l# U& e2tech.cn
      在很多情况下,制作简易接地体同样能达到有效防雷目的。利用一段直径20mm的铁棒、钢管或L5角钢,长1.5m以上,全部打入土壤。在地表回填土和混凝土层较送的场合,应加深入地表。
  H0 F/ J( I! c' f7 j8 d2 M, a
- k( l! ?9 u. Z" t% Y) } 环境学社4.jpg   f* M/ @6 e  J& w" y8 S2tech.cn

9 {% `* N+ F* o; v3 _4.   降低接地电阻. B) s5 J- ~5 g/ p6 E2tech.cn
% W% m+ K/ N  S4 S8 G, P6 F8 J2tech.cn
      接地网制作完成后,应测量防雷器接地端与接地体接线端之间的电阻值。一般情况下,接地电阻的阻值应小于4Ω,高“土壤电阻率“地区可放宽至<10Ω。若不符合要求,应首先检查各接地点是否接触良好,然后检查接地线是否够粗、长度是否尽量短;并可采取延伸入地体、加降阻剂或采用石墨金属接地棒等办法,达到”地阻“要求后才能作为防雷接地端使用.% r9 Y1 F; i( K$ W' L7 I8 K8 A) w2tech.cn