防雷接地解决方案

[复制链接]
学社贴贴学历认证 发表于 2019-10-7 15:38 | 显示全部楼层 打印 上一主题 下一主题
1.   标准接地网的制作/ }. S0 o6 y7 S3 U( u% A2tech.cn
      在距建筑物1.5~3.0m处,以6m*3m矩形框线为中心,开挖宽度为0.8m、深0.6~0.8m的土沟,两长边中间贯通,采用长2.5m的L5(5*50*50)镀锌角钢,在沟底的每个交点处垂直打入一根,共计6根,作为垂直接地极;
8 N3 o! y7 w- `8 R8 f' Q1 Z9 @8 R1 N6 d' Q+ S. A2tech.cn
然后采用4号(4*40)镀锌扁钢将六根角钢焊接连通,作为水平接地极;
9 ?  ^2 t0 @0 g; Z; F% I% y; j" o. _! X7 d, u7 d& u2tech.cn
再用4号镀锌扁钢焊在地网框架的中间部位,引出至机房外墙角,离地高0.3m,作为PE接地端;最后从该接地端引出16平方毫米以上护套地线,沿墙边穿墙进入室内,连至机房内等电位接地汇集排。& _. v( L4 n! S4 S6 H2tech.cn

( Y& Y" R& t+ d& G 环境学社2.jpg
  B( R- S; L3 n
* h( Y9 r9 {9 i. J2.   利用大楼钢筋做地网9 b# l' _  C& G2tech.cn
0 r2 ?4 q% y" D1 X& a( Q2 A% H2tech.cn
      新建或翻建机房时,可利用入地混凝土立柱子内的钢筋作接地装置。在立柱内选取至少4根主筋(对角或对称的钢筋),用氧焊接通后再焊在两根伸出柱面的M12以上铜螺纹管上,作为接地端,引线至机房,与等电位接地汇流排连通,等电位接地排可设在防静电地板下面。
) f8 p% a* P% L+ j
. C9 G1 a- ~7 N: n7 t4 Q 环境学社3.jpg
/ n4 v# [3 R- d3 p1 x; |" K) d+ N8 M0 \7 V* s% T/ H& f5 H7 v: ?2tech.cn
3.   简易接地体的设置; K/ v; l9 E& g" ?2 o. ?2tech.cn
5 B5 W6 h. l9 ~" g1 F. @+ @2tech.cn
      在很多情况下,制作简易接地体同样能达到有效防雷目的。利用一段直径20mm的铁棒、钢管或L5角钢,长1.5m以上,全部打入土壤。在地表回填土和混凝土层较送的场合,应加深入地表。$ ?2 u4 q" Z0 C+ J& N9 @( Y; E2tech.cn
8 I8 Y7 x5 y  S6 i2tech.cn
环境学社4.jpg
; e. j  C& t( T% T" A
: X9 x) e+ g  X$ g5 V0 B4.   降低接地电阻
! D5 }* d. |1 S3 t
5 y7 t$ x3 z( G      接地网制作完成后,应测量防雷器接地端与接地体接线端之间的电阻值。一般情况下,接地电阻的阻值应小于4Ω,高“土壤电阻率“地区可放宽至<10Ω。若不符合要求,应首先检查各接地点是否接触良好,然后检查接地线是否够粗、长度是否尽量短;并可采取延伸入地体、加降阻剂或采用石墨金属接地棒等办法,达到”地阻“要求后才能作为防雷接地端使用.! H9 E! P4 L" K/ F# A, E- K; n2tech.cn

4 c" |6 o& E$ X- U. `* v# X( W