搜索

倒装法安装螺旋湿式气柜

[复制链接]
学社编辑 发表于 2019-10-6 13:25 | 显示全部楼层 打印 上一主题 下一主题
1 倒装法安装螺旋湿式气柜的优点
& Q1 y. l+ A! _; q
6 q+ o" h! C  g& p8 m5 @/ T* s1.1 由于先装钟罩、塔节,周围无阻挡物,极易拼装,且关键部位几何尺寸易控制,例:立柱、螺旋导轨均可用经纬仪、水准仪找正校核。# I# j; B7 Z1 e' R6 d: R- G9 T  ]2tech.cn

4 L* a+ o! \+ Y: [; `# V$ H1.2 因为先安装塔节,故可以在塔节的上挂圈上组立简易吊具,提升拼装水槽壁。而且组装拼对、焊接等工作均可在地面上进行,无须搭设脚手架。0 n4 F" j$ g7 J* p2tech.cn
* M& ]/ C! l5 o* h- T) ^% ]2tech.cn
1.3 因为从里到外,后安装水槽,故现场的施工操作平台可临时用水槽壁板代用,可节约施工用料,减少临时设施。
: t& V  V" J2 p& _3 W$ F
8 d$ Q* D6 P" @8 {1.4 减少了绝大部位高空作业难度,消除了不安全的因素,改善了工作环境条件,降低了劳动强度,克服了正装法拼装壁板必须用可移式起重设备,槽壁开孔、层间空隙狭窄(50 cm左右)操作不便,立柱、导轨等主要工序的质量不易检测和控制,临时设施、材料、机械、机具使用耗用多、施工进度相对比较缓慢等弊病,施工进度快,质量好,且经济效益易于提高。
# X( x: A2 e% z' T: G$ d; e8 T* K, j! W# X# ~! B2tech.cn
2 倒装法安装螺旋湿式气柜施工技术的主要工序
9 i: _1 z/ d% M6 |, V! X& I: x+ P# N7 Q% }8 x9 j2tech.cn
2.1 螺旋轨道安装基线的位置确定
9 U. P+ D& w: q1 p/ [, F# T! \& H, t
+ Y) K: B& o) e2.1.1 轨道在气柜壁上的固定位置也就是轨道基线的定位点,各定位点可由该点的周向和径向尺寸确定。所谓周向是指圆心角所对应的弧长;所谓径向是指由半径(或直径)而确定在圆上的位置。测定/双向0尺寸具体措施参看图1。% k# _+ @: n& A2tech.cn

2 F: t& J" y. w2 s8 z 环境学社2.jpg
% V5 ]1 N( P( e7 j& G' N! M图1测定“双向”尺寸示意图$ ]0 Z; h6 @' L' F/ f; B& R2tech.cn
         点A、B、C分别表示轨道下、中、上三个定位点。弧AD表示轨道点A到点C的弧线在水平面上的投影。图中的h表示定位点C标高。角A表示A点与C点的圆心角在水平石上的投影。- f& ?7 H. F1 k2 R2tech.cn
         角A以经纬仪置于气柜的圆心上测出;高h根据水准仪沿气柜一周所画的水准确性线垂直方向上量得。
; W/ h& O  V2 X" q( c3 z
  }3 v. d. R+ A  `2.1.2 周向位置的确定/ t/ x' s9 e5 i* w3 g2tech.cn
2 _4 @3 s( Y) S5 U# E5 W# [7 V3 a2tech.cn
1)定位点标高h值的测定。根据各定位点间的弧长,用钢尺初步量出该点在下带板上的位置。然后用水准仪代沿气柜一周分别在这些点的位置上画出5 cm左右长的一根水平线,再沿此线垂直(目测即可)向上量所求得的h值,再画一水平横线,各定位点的标高即测定完成。) y% `$ }* i  d" _4 o3 N$ T2tech.cn
7 g1 Q: ?2 T/ z2 M4 x( J* ]9 L9 c' ~5 I2tech.cn
2)定位点的圆心角A的测定$ m' a0 H2 n+ D1 V2tech.cn

3 s6 D, ]# E: W  z( ^; m        a.钟罩上的测点(见图2)。钟罩上轨道、壁板未安装前,人可站在圆心上直视,经纬仪可直接用引尺将点投影于立柱上。上下带板上的点,因带板挡住了视线(但带板不宽900 mm左右)可挂一短线锤,由经纬仪视线锤下部,再由线锤延长线向上投影来确定定点。
2 @4 Q3 Z: S) j9 K* J, i* V0 H8 x3 W& v5 V: i* t2tech.cn
        经纬仪投影的是一条垂线,与h值所量得的水平线相交,该交点即是所求的定位点。
. O& h! l1 i8 o* _. X7 s# b, w( v" v" s) H3 ~' J0 ?" X2tech.cn
b.塔节上的测点。塔节上的轨道,因为被钟罩壁挡住了视线,不能从圆心上直接用经纬仪投影,而是通过底垫梁下方的空隙(约600 mm),将待定点向外延伸,投影于待定塔节相邻的外圈塔节底板上的基准线上。最外面一圈塔节的定位点,可以延伸投影到水槽壁在底板上的基准线上。
  i# ~7 X. p& y$ W2 m
( w0 Z0 A. v0 [4 {! q3 L6 U) e; S- ~! F( j/ }$ y, M7 I# D  R2tech.cn
图2钟罩上测点的确定( V- y6 k2 `4 m1 Z; M' [& D2tech.cn

% C, g+ K5 N% y/ W3 u) z* s2.1.3 径向位置的确定
8 z* p: ]* t  P# o2 g
$ ?% |1 l2 R. i& N        1)挂线锤法:下带板上的定位点,可用专用工具,由外基线上的转达点向下带板上所对应的定位点挂线锤,由于外基线与待定塔节基线的间距固定不变,只要用钢直尺量出垂足到转达点的距离,即可得出该定位点处的安装值与设计值的径向偏差。0 b+ t( m7 Y  R  i2tech.cn
) E, ]" o# `) ]2tech.cn
        2)经纬仪投影法:立柱与上带板上的定位点,可以用经纬仪投影法测读径向偏差值。将经纬仪架在转点的切线方向上,离转点的距离不宜小于投影高度。在定位点上置一角尺,被测的角尺一边必须在气柜的中点与定位点的延长线上且保持水平状态,以确保读数准确。+ ^, S0 ?# b* @& J9 \2tech.cn
( z( k+ Z( \* o* F+ X6 p! [! Z2tech.cn
        经纬仪调平后,先瞄准地面的转点,然后抬起目镜向角尺上投影读数,读得的数字与内外基线的间距相减,得数即是该定位点处的安装值与设计值的径向偏差。+ g8 K4 a! z9 q1 n5 ^+ \2tech.cn

; A- E' J) s5 F- Y' T& t2.1.4 轨道基线定位点的使用3 I+ q- G6 n& Y: y* v0 P1 i5 S- W' }2tech.cn
5 k1 W/ [) D+ W7 i2tech.cn
        根据轨道底宽或轨道垫板宽以及定位点段塔体固定轨道的几何尺寸,在未被轨道覆盖又便于轨道就位的地方定出定位点的控制点,以便轨道安装时以此控制点找正轨道。% p& d5 B) c" @: A2tech.cn

0 i0 M/ |4 H2 n& j  t        利用定位点的控制点找正轨道就位有以下两种方法。
. ~  ?% Z+ t5 v8 H2 o" x& n- h6 Z: @2 b1 U  r2tech.cn