项目基本情况
  y! m# {" l4 y2tech.cn
/ U2 z  q) W$ Y; g) U2tech.cn
1 项目概况
2 I  ~& S" `* q5 q% F8 Q
# Z  o+ [. Z: M; G8 J( h, C该项目一个主题公园建设项目,场地占地面积约3.9 km 2 。+ ^1 @1 r3 a' E- R) C( `( O; L2tech.cn
3 i! c2 _9 h3 z$ J2tech.cn
场地的用地功能为主要为民居宅第、企业、河道、农地、苗圃和林地、公共道路和桥梁。村落中纵横交错着一些小河道、池塘和水洼。其中农业用地面积约为2,203,378 m 2 ,占总面积55%,民居宅第面积共计324626 m 2 , 占总面积7.4%, 工业用地面积约288681 m 2  ,占总面积8.3%。* n6 M6 T$ w* V/ f) h  ]8 q  t2tech.cn

# Q5 P! _1 L2 v" t0 K% N8 U- J3 u+ \# P, v4 b2tech.cn
场地边界外500 m内主要以农田、圃和村落为主,东北边界外侧和正北边界外侧也有少量企业。% a4 l& I- R- w) H& W. ]( B2tech.cn
: n9 V1 E1 I, x7 i( Q' f2tech.cn

8 q" C) [( D4 u( z$ n2  第一阶段发现的环境问题
0 Y4 d, Y2 u; q7 ?# d! o( H1 `% x" T  X! m9 ?: Y" a* c' G2tech.cn
2.1 发现疑似污染源243 处,可分为12 种类型:
) K( J( g9 H% V+ `1 b1 {1 @
& u+ U  R2 o9 r5 `; ?: j: ?1. 零散的废弃物(垃圾)堆放或倾倒处76 处;
: g  q5 x  k3 S- }' M3 a3 O. w2. 村庄垃圾指定堆放处及外来垃圾/污泥堆放处10 处;
, \6 q9 o: b$ r4 {8 r4 W3. 污/废水收集池34 处;
) J1 G5 [" P( k% C6 i# I4. 废水排放口26 处;7 x, n' \& T0 _$ j2tech.cn
5. 车间内设备基础27 处;
, X$ Z' s) \+ G( w6. 空压机冷凝水13 处;
, v- |7 V) s% s. x% B7. 无防渗措施的危险物料堆放处17 处;& J# }9 t/ W* u! B1 K" _0 H2tech.cn
8. 作为设备冷却水系统的水井4 处;
; @/ `* S$ l1 u4 b% T1 e! a9. 涉及使用危险化学品的工厂的化粪池13 处;, ^. S: D/ e% B1 z2tech.cn
10.地下和地面储罐处8 处;' }) w2 @3 t! I9 ?7 g2tech.cn
11.裸露地表的煤/煤渣堆4 处;
6 A4 p) s$ }; u: E, _12.疑似石棉堆放处11 处。: k3 ]5 \' t+ W# x, f2tech.cn
: I5 z! F4 Y! G1 n  W. V2tech.cn

  C: v4 @, F1 O3 O/ l/ A# i2.2 潜在污染关注区4 种类型:( m; l; Y" W+ U9 A- z2tech.cn
1. 长期使用农药和除草剂的农业用地;
& R: |, S5 s5 I- D2. 养殖成猪和猪崽的两个养猪场;7 ?( y5 B: B! O( k; B8 \2tech.cn
3. 居民区的汲水井;- P, U4 l, z3 m6 v$ d7 R& N2tech.cn
4. 界外对界内可能产生污染的影响区域;
. B6 b/ D7 s& m4 A8 l, E
4 l! Y* ^: j: A' P: G 环境学社1.jpg
2 D# q" @2 L: z+ x; Y/ G0 I
  S! h9 J; k  c/ Q农业用地网格系统布点分布图
5 g: b: i0 E- b. |3 a: W9 T$ Y5 X: V 环境学社2.jpg ' n1 h! ~' y- h! b! N9 K9 z2tech.cn

, Z1 E5 F( ^) c5 l检测的现有居民水井分布图1 h/ h' h  ~1 B2tech.cn
环境学社3.jpg
8 @4 K8 [3 G8 B) K) A8 b0 d) K( Y& k" ?2tech.cn
养猪场网格布点分布图, R- i6 w' o; j& G0 R3 b2tech.cn
环境学社4.jpg
8 l, l% F! w; i/ k: B
" {/ t1 Q3 F5 D5 T6 U# e场地边界采样点分布图
$ n, p0 @+ ]0 G% p2 q6 R 环境学社5.jpg
& L' ?: |7 s& A4 @" B' g5 n; |* d6 {  K6 x; z5 J+ h* R# H/ f+ z2tech.cn
- c) H% R3 E% _& G- {2tech.cn

7 g1 M3 z/ g* a* G
) A! |, b& }$ _1 R: C 本帖最后由 学社皮皮 于 2019-9-17 11:31 编辑 8 {5 |* ^# @; i& D' f( ?* v0 x2tech.cn

! n0 ^+ m  W+ [2 C: v

© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保学社[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。

精彩评论6

 楼主| 学社皮皮 发表于 2019-9-17 11:27 | 显示全部楼层
现场采样工作
  k' S- z5 ^! l7 ~: C4 E& J, R+ j2tech.cn

6 z% s9 C+ O) C" @1  工作团队
- J1 N9 t8 l7 l7 B0 w, N3 K, S' Q& Y% I2tech.cn
现场采样工作人员由项目负责人、现场工程师、采样人员、安全员以及钻孔施工队组成。
: w( r* v6 A! Z$ D/ m* {, d6 C% W  R6 g7 s/ _/ j2tech.cn
环境学社1.jpg & M: }' P$ B$ v' I0 E2tech.cn

- O! E! X0 b  |, Q8 U! B2 v2  健康与安全防护
& m' x4 M* U8 W' `* J% z: i. ]2 y; l' {5 x- u  f; K2tech.cn
制订场地健康和安全计划
; D' r4 d. q8 A0 r' e8 c个人防护用具的配备与正确使用
* N# F5 b+ }. s9 R# z2 M6 J每天钻孔工作之前安全员要对钻机进行安全检查。
# w4 c- F. N7 O6 l% _* P8 N) O7 e. G" u- v1 B5 b/ p2tech.cn
3  地下构筑物调查. q( W" P' Z, u' a/ [8 x2tech.cn

' k. K) H, m8 B3 P' ?" t1 X收集资料3 T- r+ Z0 S' o: R2tech.cn
手钻试探
+ P+ D4 D( T, X8 E5 Y/ t" w/ s物探" q5 C4 l2 n- [+ H2tech.cn

9 V+ ~! R/ j* h 环境学社2.jpg
; n7 n+ E. Y# g7 l
6 k- e, \+ }9 Z0 i6 B0 @( E2 Q4  采样设备清洗流程$ o" B/ y' n) p2 |! r6 e( X6 Y2tech.cn

; E7 \" e$ @3 `, K7 [( P7 p( G① 用不含磷的清洗剂溶液刷洗
' P: s" p" w# K. `, C- `4 J/ M② 用纯净水淋洗
. c( {7 |' ~) y7 Q, h! c% v' F3 d1 H③ 用去离子水清洗
7 K, X, ^! b- i+ t5 D④ 空气中晾干( w$ q! e: \) ~6 J. v' L" P2tech.cn

9 ^1 y% b* E" ^( C4 y* e 环境学社3.jpg 0 f. M" W* k; K2 w% w2tech.cn

# o* X* I. O1 L& `" A% T6 N2 \* _- A" X2tech.cn
5  钻孔与土壤样品采集
0 H: j) J  `4 q+ S2 B2 g2 h- |% |+ [* V2tech.cn
5.1 钻孔方式:
  k$ m; ^+ H/ B6 }
4 T; C8 ^2 e5 l3 h, m① 挖机开槽:地表有大量建筑垃圾遗留
9 W9 a3 g: c# M& k9 a② 手动螺旋钻钻孔:表层土、农田土4 E9 I8 ^1 [- O. R+ X' F) E2tech.cn
③ 30型钻机:深层土
* C7 m5 e3 Z& x④ Geoprobe钻机:深层土
  C+ d+ c6 G# [0 i
! N; T4 |4 d5 l2. 样品采集:
# G7 U# b. s* o5 R7 t- \5 e6 c# F  V9 j7 o2tech.cn
现场筛选:每个REC采样点从地表至地下水位处每隔0.5 m的深度收集土壤样品,进行PID、重金属筛选;8 X  f3 v0 m/ H2tech.cn
选择读数最高的2个样品,送入实验室分析。$ K( W# c7 S  k2tech.cn
9 ^( s4 v- L  @, |" `. A' Y8 p* T: m0 h2tech.cn
环境学社4.jpg
/ \' R# T! s% l* B( e% g
2 e  c' K  f6 |1 |+ e- I# x/ X" z3 }( K5 t: z2tech.cn
6  地下水采样7 E2 E  z6 U. l2 E/ d; i; Q/ t! R+ M2tech.cn

4 \3 z5 U/ R  \- ?* u6.1 钻孔
0 i  U% t$ L0 o: D0 E& F0 b8 A, N' y& W' J2 D3 F- F6 D/ Y2tech.cn
SH-30钻机和Geoprobe6620 DT钻机2种钻孔方式,最大深度5.5~6m。
; {3 p: K* R6 g& ]0 [0 u
1 i" t. [8 W; x- u" k6.2 监测井安装2 ?7 Q+ N/ b1 f9 `% G( J2tech.cn
( b! x0 O/ Y8 V( Z6 V0 L2tech.cn
监测井的材料:内径为5.0 cm带锯孔的硬质聚氯乙烯管(含氯释放量低于饮用水的标准),筛管依据ASTM480-2标准开0.25 mm切缝;) h, J5 H5 m% x' k+ I" r* T2tech.cn
井管端包括顶端1.0 m和底端0.5 m的管套和中间为3.5 m的监测管;
* E9 `$ A! y6 z" h井管与周围孔壁用清洁的石英砂填充作为地下水过滤层,石英砂填至筛管顶部0.5 m处。过滤层上方用膨润土和水泥密封,防止地表物质流入监测井内。
- |' r% G: I2 H! Q( H
/ K% G  e9 |/ e 环境学社5.jpg ; T: ^5 o$ H2 W% f5 @3 i( c2tech.cn
$ g" c7 r6 ]0 T# V6 V  q2tech.cn
6.3 扩井
7 l$ H3 X, d4 F* L( n& `; b$ `& D1 ?" ]+ L9 g2tech.cn
目的:去除安装过程中进入监测井的泥沙等颗粒物
) m1 S3 w# t/ f方式:监测井安装后,使用气提、装有单向阀的PVC管进行监测井的疏通作业。
: y! A3 U4 h. U, E; {4 z# u0 j8 f& d$ y9 R! q( P; M" b! W) J2tech.cn
6.4 地下水水位测量7 X5 d! w1 E* Y8 T, h/ R2tech.cn
. H3 E: D) G0 M% o5 n3 e4 o2tech.cn
测量内容:监测井进口绝对标高和地面标高、井口管顶至水位距离  f& Q0 i. F, Y- l2tech.cn

- ^3 F5 S! X$ y9 _) s& }使用工具:电子水位计、有刻度的卷尺、油水界面仪、水准仪
# g: j& N, J% v( V+ R  a
. ?# C- K1 V# A' q+ n0 ~水位标高计算:用井口标高减去地下水水位埋深即可计算出地下水水位标高。地下水水流向将用水位标高评估5 J  b7 i5 o5 P/ e2tech.cn
/ O9 B5 W, E& }2tech.cn
环境学社7.jpg , f! \" v, d4 w3 Y# u' X2tech.cn

3 h- ~" a$ {; Z0 ^7 m  Z注意点
" T0 q% m8 P  \: u8 s4 s: U4 ~. ?6 i) J3 P1 D1 i+ K" u& [  h& R$ Y' a2tech.cn
电子水位计、有刻度的卷尺、油水界面仪使用前、测试结束时要进行清洗
5 c+ f% B$ a& y. ?) N' V- A  h$ [测量水位精确到1mm  l- T0 m: \$ q2tech.cn
发现有不溶于水的自由相液体或油膜的监测井使用油水界面仪测定水位
: ]9 H& K  F) W) d( V  ^7 {- \不含自由相液体或油膜的监测井用电子水位计或者有刻度的测量带测定水位/ f: y  U6 f% P) h/ q2tech.cn
; i8 @0 ]* _% l* O0 N& Y) l2tech.cn
本帖最后由 学社皮皮 于 2019-9-17 11:33 编辑   H9 ~* x5 X' G: m) r- X2tech.cn
3 v# {' ?% k( o: p2tech.cn
 楼主| 学社皮皮 发表于 2019-9-17 11:30 | 显示全部楼层
6.5 地下水监测井清洗
6 y( a; t: Q& L- E8 U2 F% G& i8 f( l! L; ?& S% y2tech.cn
使用工具$ ~3 P+ h6 V# `& ~$ W5 Y2tech.cn
一次性聚乙烯采样管、潜水泵、装有单向阀的PVC 、电子水位计、抽出地下水放容器、…* n0 m0 q  @: Z8 R2tech.cn
$ H* P' k1 S/ u  G7 D$ m/ Z2tech.cn
工作程序
3 ~9 e: d$ N8 v& t+ B1.将洗井使用的设备放在监测井旁边摊设的干净塑料薄膜上
" `; T8 j4 e; L# \5 C- n+ I6 m- Y. p2.测量水位、管径、井总深度,计算井管地下水体积
3 ]8 D; n7 `6 y. X! P+ ?* W% B3.开始抽水洗井,测量pH、电导率和水温,同时记录颜色、气味等地下水状况参数1 I3 x1 K3 d, t( U0 h- J2tech.cn
4.如监测井的回水率较快,用低流量水泵进行清洗,清洗过程中每隔3-5分钟测量地下水位;. A  B) Y* [( U( Z- R2 N0 \2tech.cn
注意在洗井期间地下水的降深不超过30 cm 。定期(隔3-5分钟)测量地下水的pH、电导率和水温,直到连续三次读数稳定为止,即pH ≤ 0.1、电导率 ≤ 10%、水温 ≤ 1℃。$ w- w; \) {0 |" H7 c- v2tech.cn
5.如监测井里的地下水水量不足,则清洗一直持续到至少抽出3倍井体积的地下水为止
$ i# \8 e# l3 _  I, `4 j6.收集贮存抽出的地下水
9 I! I9 Y; F& c
) v# S3 Y# l5 B" v6 s注意点
* H# P" d  Y5 h% h; U6 |; d+ C
' v# L4 b  o# @* x% I' h• 所有进入监测井的洗井和水位测量工具使用前、测试结束时要进行清洗;- f& _% O4 t8 s4 {% I2tech.cn
• 洗井过程中抽出的地下水要妥善保存,根据地下水的检测结果,做相应的处理;
8 U( E! Z9 a  ~! u0 ]: n% z• 洗井过程中地下水化学参数的测量一般为pH、电导率、水温、溶解氧、氧化还原电位5个参数# `; B$ r" I- |. F- L. s2tech.cn
• 污染较重的地下水监测井洗井,注意做好洗井人员安全防护工作。
1 ?3 n6 m: z3 I8 e0 p
6 ], `3 H+ n5 s( E6.6 地下水 样品采集
& \. o& a# `8 W
  E% ]2 o# b0 z  ]3 i工作程序
/ y. ~8 M* K/ P9 s3 M, U( H8 m; g" ^
! Q6 }, X. m2 u, f; u0 n1.将采样使用的设备和容器放在监测井旁边摊设的干净塑料薄膜上* C* }2 c4 d5 a* Q5 c! O; M4 `$ o2tech.cn
2.使用一次性聚乙烯采样管用彻底清洗过的Teflon采样管采集地下水样品,VOC样品采集使用低流量泵;! h, j8 I' O0 h% U& n2tech.cn
3. 样品应装入到实验室提供的适合不同分析方法的清洗过并加有适当样品保护剂的采样容器中;
- y! ^; y* `* {5 w: F4.采样瓶容器需被贴上正确的标签,标签应包括场地名称、监测井编号、采样时间和日期、采样者姓名、分析参数以及使用的保护剂等信息;: W' |* N0 j2 b  N: T, V' _2tech.cn
5.样品需放入冷藏箱低温保存。4 _0 k' `5 c( |2tech.cn

* X% [3 O) P. }- ]/ ~; Z9 h7 v注意点
, n. f! K- a3 X所有进入监测井的非一次性采样工具使用前、测试结束时要进行严格清洗;7 z' X. i5 Z0 f; k2tech.cn
采集挥发性有机物的地下水样品时,应减少曝气并杜绝样品容器中出现顶空气体。收集好样品盖上瓶盖后,将容器倒置,底部发现气泡形成则表明顶部有空气存在。如果顶部有空气存在,要将该样品丢弃不用并重新采集样品直至不存在顶空气体。0 X# }0 T( }3 E' `+ V& X2tech.cn

% P* l  \' W7 }3 Q 环境学社1.jpg " l2 e% M, F7 Z, m, v& _2tech.cn

; ^4 [: m  b0 ~- b  x& }$ `' K+ C) ^2tech.cn
7  河道底泥采样
' G0 t" B8 S4 ^0 ?3 R7 h
3 N7 K7 }6 K/ i) Z使用抓斗、底泥取样器等工具采集。采样深度是河道底部或两侧沉积物上层15厘米。" f7 X8 q6 ?2 F' X3 i' i( L2tech.cn
1 E9 [  `: H0 A" g( x/ g2tech.cn
注意点:
7 N" A9 W1 W6 ~0 `5 n" ?1 d; q1.抓斗、底泥取样器等工具在使用前或变换采样点时将执行严格的清洗程序。: l- ]: h$ N! K0 k+ N2tech.cn
2.出于安全考虑,采样者在采集时将穿救生衣。9 @' s2 j) O, p' g1 G8 \2tech.cn

  N# }4 a$ j2 P) a" d2 C 环境学社2.jpg
2 E1 d5 P1 ]( G6 {2 g, E! U* a3 }9 @/ o  V6 x- Q! r7 m2tech.cn
8  疑似石棉样品采集
" z  o# u; B8 i" i9 p( o
& L. F; A$ |" R$ N7 m采集地表遗留的疑似石棉材料样品的工作程序:0 v* D2 }7 x% B7 G2tech.cn

" F' h; K" e; \& g① 戴一次性手套或采样后洗手;! d' Q/ m5 h& g* r) ?2tech.cn
② 不扰动原样;+ i1 F0 ~: r. U% i* o: u# a  _3 R2tech.cn
③ 采样区域的下方,放置塑料布;: y0 a  @9 i( M6 u4 z# I9 \: D2tech.cn
④ 采样前用含少量清洁剂的水雾喷洒原样;+ B6 J# c: v- I2tech.cn
⑤ 使用小刀、取样器或其他尖锐的物体仔细地在原材料上切下一块样品。然后将这块样品放置在干净的容器中;
* N4 S1 D' b9 t& f* K+ h0 W⑥ 样品放入采样瓶后,盖紧瓶盖;
3 W& A! g0 t" @1 U⑦ 仔细处理采样区域下方的塑料布。使用湿手巾清扫样品瓶和采样区周围的任何残留的原材料;
1 @; U8 c, m& B⑧ 给样品瓶贴上标签,标签应包括场地名称、监测井编号、采样时间和日期、采样者姓名、分析参数等信息;
7 N# S5 c- _( X: o⑨ 为防止石棉纤维挥发,使用尽可能小的胶布修补原材料上采过样品的区域;/ |$ ?( J) L' [2 a# |5 f2tech.cn
⑩ 打包样品后送实验室分析。7 j+ R# n# _7 g4 M5 O2tech.cn

- T  ?$ f" `' x# _9 v0 U, r" ^& E  o2tech.cn
本帖最后由 学社皮皮 于 2019-9-17 11:34 编辑 ' p& g9 e' }" t; b/ G/ t* x2tech.cn

( U+ Z( K) ^6 S2 J2 y9 v
 楼主| 学社皮皮 发表于 2019-9-17 11:39 | 显示全部楼层
9  现场废物管理
$ P# }* }1 M5 j7 I2tech.cn
* x) ?! ]( R2 ?3 v3 W" Q2tech.cn
9.1 现场采样产生的废物
/ b' h& O/ B1 t1 f6 T/ n" }6 a: L5 u5 B5 n) S2tech.cn
1.个人防护设备
$ d. D- n* f5 Q$ `2.一次性采样设备;9 l/ a1 \: n/ z4 g0 A2tech.cn
3.钻孔采样剩余土壤;
( X0 h& o$ @( l4.设备清洗废液;
0 W% l* Q7 ~6 c: Z9 N# ^5.地下水监测井扩井和清洗过程中产生的地下水。
6 T( t( W3 e# C- {- l0 z
* \5 Z7 y0 S: C3 D: K9.2 处理方式3 K6 }. t4 m+ @# i; Y' \2tech.cn
, f" x- m/ X- b3 D  }+ u0 Q8 W' u2tech.cn
1.不属于危险废物个人防护设备和一次性采样设备将作为一般固体废弃物由当地环卫部门统一处理;
, H5 }1 m; J) x, G6 Q2.钻孔采样剩余土壤、设备清洗废液、地下水监测井扩井和清洗过程中产生的地下水,根据样品的测试分析结果,判断是否存在污染,采取相应的处置措施;
2 T1 B) H' I6 U. ~3.记录所有的废弃物处置情况) y  Y% m/ S; ~' i& ^2tech.cn

- F% g1 t4 l( s' E+ I3 u: T* w 环境学社1.jpg , w+ V* B0 g( {. K2tech.cn

0 k9 Q# ?% P  M
+ {' s, G* ?  X( G! \* I2 ^0 H
10  样品标签
' G. e# r- o- F# m+ d0 F2tech.cn

! z( E8 u* d7 d7 b4 ]$ M: _给每个装入样品的容器贴上样品标签。每个样品被分配一个唯一的编号。样品标签将包括以下信息:$ ?$ d- q/ A* {3 y2tech.cn

; N  ~9 W2 [  I- m; R: w+ V① 场地名称;
1 L' {# G4 p- O% x4 ^, m② 监测点位编号;% ]* g0 U/ v( u) Y" ]- z2tech.cn
③ 样品编号;/ x4 f* ^$ T2 D) ]" A# J/ }2tech.cn
④ 取样深度;' a  t, ~+ ]; A. U2tech.cn
⑤ 采样日期和时间;
4 W4 ]& w* W! E6 B1 r⑥ 采样人员;
/ g6 f6 T4 J, X' X& B⑦ 使用的保护剂(如果有);
/ l  Q3 j$ S& R" k⑧ 分析项目。
) m  G5 O& h0 D# l0 j9 S. N1 `
- Y1 j7 [3 x# A. S2 s( y5 D
11 样品保存与运输

, m4 d6 i$ \$ k( u
! X! V( g8 r. M( @11.1 样品保存1 X2 s" R$ t5 E/ m6 j; [2tech.cn
! _; T! F' z$ R4 z2tech.cn
1.样品瓶的类型、材质将根据样品保存的时间、分析参数和保存的温度确定,存放于干净、独立的储存室;  t1 V1 a4 K: A' B2tech.cn
2.采集后的样品应根据分析参数及相应的分析方法添加相应保护剂;
6 p1 L$ a0 Z- ^' d! J8 y( f2 K3.样品密封后,贴上标签,保存于专用冷藏箱内,冷藏箱温度控制在4℃ 。6 T* S7 u! U2 e9 ^: c2tech.cn
4 x4 J% B% T$ ?5 H2tech.cn
11.2 样品运输
2 d: b7 x  z2 e3 s5 N5 s  w3 v' C9 j* C! d2tech.cn
样品运输过程中需注意的几个问题:
3 b- e& B- m) d
, k( ?2 w! ~3 n/ a1. 在装入冷藏箱之前,样品瓶先放置于干净的,无泄漏的塑料袋中;
' U8 R9 ~1 j5 J2.样品在放入塑料袋之前,容器瓶盖将被检查,确认盖紧,防止泄露 ;
$ F4 v. `2 n* @) G- a# L8 A( v3.放入冷藏箱的样品瓶使用冰袋或其他材料隔垫,防止运输过程中的振动导致样品扰动或样品瓶破碎;5 Z1 \- K. u: b+ \* |( F2tech.cn
4 .样品冷藏箱内将放入冰袋,以确保冷藏箱温度控制在4℃。使用冰袋的时候要注意盖紧冰袋的盖子,防止冰袋溶解后,溶液流入冷藏箱,污染样品;( _6 X/ V; v! h2tech.cn
5.样品转运联单附于样品冷藏箱内;
4 ~) \( r3 t. I) k6.在运输时,使用带子将冷藏箱固定在运输车辆上;
% E* d( s3 i; |* `6 c; s7.使用胶带密封样品冷藏箱;
1 q2 T* |) q" R7 j5 v, g8.每个样品冷藏箱内附一个温度空白样。
, Z1 Q; A* d  y; J( I7 d& K. B6 Z- _+ v$ F: U6 X2tech.cn
12 现场记录
/ K  t' U& H" p" `( E: p2tech.cn
+ o3 _# _) `/ ^' \+ y9 ~2tech.cn
12.1 现场采样日志
* o' E& ]/ N8 L4 t; F
9 ~, p! y0 @3 P  A2 X& B6 g, S现场采样日志用来记录重要的项目信息的获取地点、获取时间、获取方式、信息来源人等。日志的内容要完整并且足够精确,要能够用来复现现场活动。日志的记录内容可包括:& K3 m) _. G! E8 K6 V0 O2tech.cn

( i7 x$ Z2 ~8 n  C: b# K场地名称;; N; J* n5 V$ P2tech.cn
记录者的名字;( L6 m2 g& I' E: G4 b* K2tech.cn
现场的团队成员及其责任;* m0 N% k, h; B2tech.cn
抵达或进入现场的时间和离开现场的时间;
. }' b8 E* A. ]( G: ]$ H3 Q现场的其他人员;/ q  j+ u) k# \2tech.cn
现场的会议记录,包括安全事项;
2 o. n5 R. n. W7 L3 z6 N与采样计划、安全计划和质量保证计划的偏差;$ R! s: g* w- w1 H& s: `2tech.cn
人员变动和责任变动,以及变动的原因;, H  _: {8 J  Q  j( R% N2 w2tech.cn
安全保护的措施
( }& N. w7 H  B. ]" [1 F
# B4 g  k/ B- X! \; [5 ^所使用一起的校正纪录和仪器的型号及序列号。- m/ f: b+ h. D* g6 a( U( P2tech.cn

5 C4 i5 s  S& f; g7 }% h# c12.2 土壤钻孔、地下水监测井安装及土壤采样记录5 ^) y; K( S2 I  @1 @2tech.cn
; M* J7 J$ M% |" M2tech.cn
1.土壤钻孔、地下水监测井安装记录内容:
5 \2 E: F' {! B8 u' d
* w9 z3 C. m( w0 S钻孔的分包商及钻机型号
; _7 g; o* u! l( Y; m8 f) f! w$ i' U4 W+ n2tech.cn
钻孔方法
6 o) ~! B! {& }! E* {3 l
7 i9 [6 c: Q1 F* _) z7 ?/ v- j1 }+ N钻孔编号
* y& O5 t3 t! R; _$ F! B" c# r8 B3 M3 u7 v2tech.cn
钻孔直径; x: ]1 M, L5 C  Z6 s2tech.cn
& j  a6 Z; M- [2tech.cn
现场工程师/记录人员( t% M/ n2 B) q. w2tech.cn

& N! ~) O8 s% M) X开始/完成时间
' H" u3 a; n2 A, i  n& l) O$ \4 c7 c6 F2tech.cn
钻孔深度* Y3 N2 J: r( x( d; c' @1 v2tech.cn

: o! ^; [; k2 k) o. b; u9 w钻孔位置和地面高程(如适用)
6 X0 y0 b9 P- e) b5 f( A- J( D9 X( V0 B5 N0 b; J7 ]' y2tech.cn
套管材料和直径# w& t# S: y3 Q9 P. @* N2tech.cn
& ?# ]: s% D) }" M; D2tech.cn
筛管的类型、材料5 O: G' R2 @) D6 e2tech.cn
$ a+ Z4 e! M; d7 M- B9 S% c/ p4 ^2tech.cn
筛管长度
, b2 L+ O6 S, E& J' O* r" _
5 w! j4 ]' v7 u. Z筛管的位置,包括顶部、底部和深度& L! @  a( L5 v4 ]' k3 {2tech.cn

9 A, k1 `/ {" F- G5 X; T切缝尺寸: v4 n" o, s6 Q+ L2tech.cn

9 \* p) P8 o) p' j1 e; l井底的盖子或塞子的类型5 k# v& S* h) T- ~+ k3 q$ d2tech.cn
1 I4 w: @! j+ G3 l; f: }/ s0 X2tech.cn
过滤层的类型2 J. l9 x; L" x  {2tech.cn

2 p5 o& S( v$ b, ?9 L/ Q过滤层顶部和底部的深度: p$ g& E) ]( \7 o5 A2 g) Q0 f2tech.cn

, Q9 _9 A% |& c; F" j隔水层的信息
$ v$ [' V! O8 V
  d3 @. s+ {5 R9 X隔水层的顶部和底部的深度,隔水层的组成8 ^  J% J1 l. c2tech.cn
, z5 C; {% {0 s$ I2tech.cn
将隔水层泥浆放入之前的水解时间
; p/ E3 P9 y8 n( V( h- G% ?. s, a  }! a. Z7 P, W2tech.cn
环状隔水层的类型、体积和深度: S3 a" L4 o# K8 ?2tech.cn

+ d3 ~9 r' Q5 N5 t1 X$ b3 k地面的井盖的状况(即埋入地下的井的钢铁保护装置)# B, W6 M2 `# T2tech.cn

( b: @2 z9 ]% }; N  B( ~! s井的类型和井的构造细节$ t) `) @; w  F/ E2tech.cn
6 R$ Q2 P, z- Q% s2tech.cn
地下水初见水位深度( K3 q1 l. @) A6 l2tech.cn
* R- B4 c7 T' G. R; o  s% d2tech.cn
地面恢复用的材料的类型(如适用)
; Q3 _' D5 X5 Q  t7 [' Y
1 M9 m1 d- W: w地面恢复的日期时间(如适用)4 m0 l+ `$ n3 N2tech.cn

3 b! k5 T6 h- G, R9 d土层的描述和间隔厚度
% K. _& l! X  t4 k
$ G* Z! [1 ]5 ~3 u* ~  S  O地下水面以上的土壤挥发性有机气体的测量: m7 j9 g# r" z9 j2tech.cn

$ ^7 A7 ~. S4 d, j9 L+ D* k钻孔过程中,地下水进入钻孔的深度. |$ e1 R. i, m  d2tech.cn

* l6 l4 P# u2 o) C钻孔碎土的处置
' G3 H+ e( n1 x* g$ b% U0 e& R3 h) a& S# v: v9 A2tech.cn
2.土壤样品采集记录内容:
5 I: M" s" ^8 h/ w! t. c! ]: Y
: R3 E/ d( U. W+ E样品位置和描述% \1 L% L; n6 U" n" f9 v# @2tech.cn

$ @. i0 n$ Z; _; W$ j1 K& C( {场地的平面图,标注采样位置
- s2 s& |! X- ~  u
  N0 T2 i2 n& |" \2 S  H. j采样人的姓名
* F; n& R1 R; u( ^/ g- [2 p3 @6 p% e1 f2 X  M) {5 h: Q2tech.cn
采样的时间和日期
" X% L6 U1 ?& u; }0 y3 Y
7 [5 n4 r5 C/ A' Z2 Q! d# O样品的编号% x- L# d1 @. \: W. [  |2tech.cn

$ B8 Y2 K3 ?* a) R4 f# }- b* P样品深度. O2 r) O1 N6 q+ X0 G$ S2tech.cn
$ y& m8 z. |$ L$ }' x( p2tech.cn
是混合样品还是抓取的样品
" x, u" b7 \2 X$ i" t5 E' @/ W' ?: O% C2 [2tech.cn
所使用的采样设备的类型
+ i- F, l, s: g4 F4 L( z/ u" w3 h% a  l  z6 s2tech.cn
和样品分析、样品完整性相关的现场观察内容和细节(土壤类型、颜色、湿度及污染迹象)
! a- s7 U" t% O. h2 r
+ C' o4 H0 h+ s/ u  i4 D+ t8 G# x仪器读数,例如PID的读数22( s( Y- z( K3 W1 d2tech.cn

/ [! v: t/ K0 |  X12.3 地下水监测井扩井、清洗及采样记录! l8 J7 \  x% K- t9 {2tech.cn

6 @* [, V4 C1 v7 ~监测井编号
: P8 Y5 M' z2 R8 x  D! V7 W& h& D+ D, p/ \2tech.cn
日期- y3 D& @! k9 H4 o" Q2tech.cn
: ?4 z. K, ~/ c2tech.cn
地下水水位线深度
. f9 P% v9 I9 N" u2 r0 I
: \  z! \4 U4 M& [监测井深度* a7 c! k( B) T$ W2tech.cn

! Z3 i  f) n& m扩井/清洗方法  U% h* t2 a4 a1 k$ s2tech.cn
2 B( D7 o( H4 l2tech.cn
扩井/清洗的开始和完成时间2 h9 X1 H* r4 u2 x2tech.cn

1 P* I( h7 y9 V+ h2 z; O- ?2 ^扩井/清洗抽提地下水体积( s8 P2 t$ ?* d- q& z8 l2tech.cn

5 U5 C8 O! ]; R) _, X现场测试参数(pH、温度和电导率等)
* N% f4 v, T& ~/ `' [5 G' W6 A4 x. w; c4 Z( g) _3 {5 z' u, w, m4 {2tech.cn
现场观察到的信息(比如:洗井直到没有水为止), z5 J$ O+ \7 p* v8 l2tech.cn
) v# q4 l. ?* C, Z; K2tech.cn
地下水的外观
. h4 b: n- |, T. I# O  g
; B( f2 h- a* c8 \5 X5 q样品名称、采集体积、保护剂等
5 K1 S4 l% y0 Z3 K  N  A
* p* |  G0 y" H. D  l/ K) B12.4 现场照片和视频记录
: s1 r! M1 l1 l, _) j, C0 Z0 D, L( E5 W) F( O: A2tech.cn
在每个采样点以及其他一些区域可通过拍摄情况照片和视频记录现场。1 Q0 X- t: N- W& D  @% J2tech.cn

! A& K/ I' A( w' J* t  {: d' ~12.5 样品流转单& Q6 L7 k! c% I2tech.cn

( o9 h: d# y( G$ L( l, X/ L样品流转单将满足相应的样品运输和保存的记录要求,将需包含以下信息:
, P! n9 K  H3 q5 {, I' {' S
/ k" U: w1 x6 }8 Z& ?; D2 @; ]2 w 项目名称
& ~2 K' z1 b3 g6 u6 {. ^+ K" _& z$ Y. n( y6 |2tech.cn
采样人员签名: ^2 W% q- c, o8 |9 N2tech.cn

6 \1 W+ V9 B4 k1 G9 `$ k  t 样品分析实验室  W9 Z/ W# r* t: W% t2tech.cn
( J3 u9 q1 E9 F+ Y  ~2tech.cn
采样时间
" j- S; s6 k. l. `
* @! c( B+ ]$ X! ~/ _ 样品名称- _' D3 n' \9 `( |2tech.cn

7 w2 ~/ P+ c3 L0 v. `9 Q) s0 O; h 运输人员签字9 M* t9 M  V/ S! h4 _2tech.cn

+ q0 q6 D4 r2 O& a8 @1 J 样品容器数量
, K9 C* ]- m( T) H; B1 {. N
: x3 T+ x: l9 @: Y( I: n. _ 使用的保护剂) W" U! Q6 _* s1 Q; Q2tech.cn
7 @# s' O0 S; F$ W: @& g2tech.cn
样品类型* Q  N( `7 y$ n4 x2tech.cn
! N& K; i& k6 r- q0 G. ?0 ?* g2tech.cn
分析项目。
1 C7 e! K: E* ^6 V0 G. s; ^* w; Q; ]! k8 Y2tech.cn
3 }$ p2 v) H9 Y/ n- o: c2tech.cn
12.6 实验室分析0 N3 a1 C. E+ T$ m2tech.cn

1 ~5 D" k7 x1 N. p2 @+ t实验室& y; `7 Q) h5 u5 {/ P2tech.cn

1 F6 z' o$ B/ Z7 |. u4 M' I3 F本项目样品分析工作全部由具备我国CMA和CNAS资质认定的实验室承担。
  J4 A* @" B4 E* ~5 m
/ {( |$ u& w$ _. h& {- u& S分析方法
) D, ]  ^' c. s5 J1 x& }( S' }0 v/ e' v6 j$ Q" V2tech.cn
1.样品分析采用我国环保部规定测试标准方法;
- T8 c/ d. K+ q4 ~9 l" w: ?1 V  T" I, j: P/ m2tech.cn
2.我国尚未颁布测试方法标准的项目采用美国EPA推荐的分析方法。
% d2 @' q5 M2 e% A4 R! {. A
/ n2 M6 K( l) L1 q( M, ?
 楼主| 学社皮皮 发表于 2019-9-17 11:43 | 显示全部楼层
质量控制与质量保证
. B1 n1 ]7 u1 e9 G' T2tech.cn

; ]$ w& u; R5 x- g7 W2 ^( A1 质量控制 与质量保证目标; n2 z& j( j& k& j2 l/ O1 ]3 j2tech.cn
, u3 I# O6 v4 ^+ Y2tech.cn
质量保证和质量控制应贯穿于环境监测全过程,即布点与采样、预处理与样品分析、数据处理、监测结果的综合分析与评价等环节,以保证所产生的监测结果具有代表性、准确性、精密性、可比性和完整性。
. q7 t9 c$ @0 z: @代表性表示空间和时间分布上,采集的样品反映总体真实状况的程度;. Q* S9 T7 y; N3 X2tech.cn
准确性表示测量值与实际值的符合程度;2 @! Z. ~& E2 g( ~6 h- G, y! L" m' O6 c2tech.cn
精密性是用同一方法对一均匀样品进行多次重复测定时分析结果间的一致性程度;
3 o1 ^  k! d8 d2 U) p/ ?7 E8 `% a* Y可比性不仅要求各实验室之间对同一样品的监测结果相互可比,也要求同一实验室分析相同样品的监测结果可比;# i% b9 m- C2 U5 O# e2tech.cn
完整性表示取得有效监测资料的总量满足预期要求的程度 。7 h3 C2 M* B/ y2tech.cn
# p6 ^( n( i3 c( e# ~2tech.cn
2 质量控制与质量保证要求6 _( t: ^8 t+ j' h2tech.cn

/ ]/ s$ E7 `/ p8 ~2.1 现场采样工作# _& n' I$ N& T  ?  B' ?. n2tech.cn
) w- ?; D+ [8 m. O. S" k2tech.cn
现场工作包括土壤钻孔、地下水监测井安装、扩井、土壤和地下水样品采集以及保存等。有代表性样品采集和防止交叉污染是现场工作质量控制的2个关键环节。$ W2 P+ P& u: ]9 ?  Z9 o/ |2 e2tech.cn
样品采集
3 B) j4 k& J9 \! j1 z严格按照相关采样技术规范和监测计划制定的工作程序开展;3 |. Q+ @1 w$ J' O2tech.cn
尽可能使用一次性采样工具,所有非一次性使用的采样设备在使用前和变换作业地点时均需严格的清洗;  O, g/ h' P8 F( Y2tech.cn
怀疑有严重污染的采样点最后取样,以最大程度的减少采样设备的污染;
( f! D: b  i) V9 d采集样品使用洁净专用容器;! N% w; Z0 Q# \: r/ P1 `8 K$ j2tech.cn
8 A3 g% S  u  A% `  l. Z2tech.cn
现场使用的测试仪器使用前必须进行校准,并定期检查维护;
$ @1 j% m9 a& B. P. g- |+ K采集样品需依据分析项目和测试方法要求添加保护剂;. D. T4 G3 W+ l0 b2tech.cn
品在保存和运输的过程中4℃冷藏,将及时送至实验室,以确保在样品的有效期内完成分析。7 e0 Z# `( Q& }: n. u- q2tech.cn

7 z) m/ D) z' \1 B2.2 现场质量控制样品% L& S8 I  T* O6 l2tech.cn
! }3 y+ \* m) V! m# E9 c& L2tech.cn
在现场采样过程中,将采集一定数量的质控样品以达到现场采样质量控制的目标:
7 S* y. V1 [1 Q9 a现场空白;* Y, L' H1 r( A, B0 Y3 F* ?2tech.cn
现场平行样;+ K; o% z% F/ y2tech.cn
运输空白;
% L# \, y/ J9 f  x. m8 m9 |设备清洗空白;
; A0 J; c; k7 e6 ^# B6 O! H温度空白。9 j5 B! I3 `7 d0 G2 k6 m8 v2tech.cn

! j% f9 `) S9 @) _; g( N+ A2.3 现场记录文件管理0 W" }2 f4 V# `# p2tech.cn
' H. x2 B. R6 g( _6 C6 W2 \8 c2tech.cn
在 现场采样过程中,详细记录场地信息、采样过程、采样点和重大事件、现场观察到的信息和现场测量结果,填写相关的记录表格(现场采样日志、土壤钻孔和地下水监测井安装记录单、各类样品采集记录单、样品流转单等)。
9 n3 Z0 O  L* ?- I# U建立一个文件管理系统,在书面记录的同时提供源文件的副本及照片以证明在监测过程中所有文件都得到妥善保管。5 M# J1 T4 |" {2tech.cn
* h( Q% V$ \! U9 U4 n+ A5 [3 C2tech.cn
3 实验室质量控制与质量保证要求
0 r5 d4 k  K6 a8 M1 y% `/ {
; v) ~, o' y9 J样品分析须有通过CMA和CNAS资质认证的实验室承担;
% r/ U: c6 T5 N! A! k: h) ]9 W实验室质量保证和质量控制程序将覆盖样品分析的整个过程,包括确认供应商提供的试验材料、仪器的检定、样品的保存和管理、分析方法、实验环境条件的控制、人员技术能力等。
6 M* l- s' J5 M0 C. }. b实验室一般通过质控样品、空白样品或标准样品,保证内部的质量控制,确保样品分析结果的准确和精确。, Z0 w* \2 o: I, p2tech.cn
( u# _+ F2 n' y9 Y$ E2tech.cn
3.1 实验室质量控制样品4 q) ~/ `# d! B8 a2tech.cn
* m7 z) F$ N6 D2tech.cn
实验试剂空白;
  h3 C* \: b$ I5 g实验平行样;
& \6 y6 _" T% c: t+ ]* |1 [4 P  A加标/加标平行样;+ u/ _! }/ C5 R- G- p' |8 B2tech.cn
标准样品
  t' z# [( O8 V# i1 w2 U/ g$ p实验室间比对样。
, H" P! {2 ^* h% `
3 ^* |6 b3 e- t# u) |+ v3.2 实验室质量审核! }* x; i: q2 V2 s9 D- b& {2tech.cn

$ J4 K/ `/ t* G, Z* v使用的分析方法正确性;
6 J2 m5 {4 j6 Y8 j' z使用的仪器设备、试剂材料的合格性
! e  K, \2 S9 k) s3 v% a( h+ Z7 q# ~! N6 m样品有效性(保存持有时间)
3 I; [7 L4 |( T, y数据记录完整性;; H2 |: \- u( t; n2tech.cn
化合物定性和定量准确性;% e2 c6 v( q, q2tech.cn
各类质控样品的精密度和准确度评估。
. d5 d" N6 x9 }1 ?7 s2 W8 D
; ~% K6 I; ^7 R8 I( L8 v. m4 数据验证; W7 {3 u1 F. l+ D9 _2tech.cn
, @5 g5 I' I8 ^9 P% H7 |2tech.cn
精密度+ l- P) K5 `# S, O* R2tech.cn
表现了测量结果的再现性,一般包括分析精密度和平行样品的精密度。9 ]& f$ ^' o! {( L  u2tech.cn
准确度
  p0 Z' O. N4 u) c4 D准确度是测量包括组件的随机误差(变化)和系统误差,实验室分析的准确度由质控样品、标准样品和仪器校准来进行评估。1 y" _  H' d. b3 w" s2 X2tech.cn
代表性3 `) B  \& v, X! I$ n2tech.cn
通过分析现场空白、运输空白样和方法空白样的结果来进行评估.6 }7 R6 p+ j/ F. E- w; A" C2tech.cn
完整性
9 {8 y3 E' M) J9 B9 [完整性是获得的有效数据和理想条件下预期的数据的比较。
- z9 j7 t5 A8 M( t; l; r可比性
1 v5 E6 m0 C" Q可比性反映的是在一定的置信度下两组数据是否有显著性差异。
. a6 s6 T2 m* D  d" c$ ?; w( T2tech.cn
检测报告
# ?- A: P# u" P9 z; q2 Q
* S3 x) Z, o- b# C4 i  Z分检测数据报告和 质控数据报告2部分。
1 E4 Q2 ]9 t" s& ]2 w4 Y2 A: M- }3 i8 ^+ E  _& `' C" r8 a2tech.cn
1 检测数据报告主要内容( K$ `! R9 x& O2tech.cn
采样点位信息- }1 l6 k9 f" [2tech.cn
采样/分析时间" d1 g4 u% b6 S  r6 M0 i) }  ~) b2tech.cn
样品形状信息
! D7 ~: F, `4 b分析方法及检出限
# |& n! L( o' H1 ?6 i4 o+ z4 K. z: ~) d仪器设备信息
+ ]# N& g) U2 T- }样品分析结果
* Z* d  D! X1 X/ q1 V6 y- o2 Z… …  J" P. \+ {, }/ n) f% }/ a2tech.cn

3 U# t/ V0 }& {( l) d2 质控数据报告主要内容
8 E4 \1 B, k7 [- P! P5 P; {( ?$ j9 S% W8 o& G7 S/ E8 l+ Z+ {2tech.cn
空白结果(现场空白样、运输空白样、设备清洗空白样、实# d* a' t: b" R8 x2 w& y- B, L* e2tech.cn
验试剂空白样)- V3 r3 a+ Y& k2tech.cn
实验室标准质控样品测试结果
& m# ~4 w. e+ h7 {4 Z& ?平行样相对偏差(现场平行样、实验室平行样)
- Y3 k9 u* @, a内标回收率% F$ o1 v7 J' l- U9 ?2tech.cn
样品加标回收率
- ]) @! ~4 a6 F& m5 N' C; Z
2 l, x' t- V2 {- m( ?
 楼主| 学社皮皮 发表于 2019-9-17 11:46 | 显示全部楼层
详细调查监测

2 \! K2 ?3 y6 s% v( z1 q; w
& L( {- _% g+ t4 A监测范围5 q1 Z9 o0 Y5 g, B2tech.cn

3 W; E4 l3 ]8 ?) Q# t根据第二阶段初步调查结果,有19个点位/区域出现不同程度的土壤和地下水超标,需要进行详细调查监测。: P$ A. c6 p2 D" b5 i# Y8 r2tech.cn
6 m) }/ c0 C( v# ^% ?6 v, b% F: c- p2tech.cn
金属塑料制品厂生产车间( BIII-5-23) 详细调查监测; Y, I/ K& t% X3 }2 f2tech.cn
, ]' O- z: o0 G0 x/ f: N" O- D* V2tech.cn

7 ^; k4 ]6 N% r% t1. 前期调查工作小结: ?0 }0 E4 m' r' ^2tech.cn
7 d  p% i3 w- k, F( j+ k2tech.cn
该企业以生产金属塑料制品为主,超标点位( BIII-5-23)位于生产车间中间偏西侧,该区域地基槽中油污严重,表面有污迹,两个槽间可见有一个地下管道相连。监测结果显示0.5m和2.0m深处土壤和地下水中的 总石油烃超标。$ Z$ Q, h: U, d2tech.cn
( Q0 n7 g; o& B1 G2tech.cn
环境学社1.jpg
8 s: }2 P' V; F, r# e9 s  n% m7 e$ D4 L1 O7 T! R* [2tech.cn
2.  点位设置及采样深度
+ e$ k  s7 q, p4 d- D
( A& I0 o6 r2 E' c5 x* f监测面积范围约3000 m 2 ,采用网格化布置采样点,设置土壤采样点29个(约10m*10m),地下水采样点12个。
" f5 M1 I. I/ L3 @# j. a6 Q$ S8 d8 U' ]: C  U. L2tech.cn
土壤采样深度为0.5m、1.5m、3.0m,最大采样深度3m;
2 r" h" P; i/ P8 x4 g* n
( r# ~3 ?/ O) r. n地下水监测井最大深度5m,监测井筛管穿越水位线;
0 t" k6 I% E+ I* I* z" e' N# X) ^6 u4 u. o2tech.cn
采集87个土壤样品、12个地下水样品和9个土壤平行样、1个地下水平行样。
6 s0 x# }0 t2 D- n: P( o* }5 v% e场地环境调查案例分析
% \: P& }' M& l, f' f* O! w
) K: [* u! N  }. F2 `% l4 G- V6 a 环境学社2.jpg
6 }. Y% b0 B0 I* T2 ~" g* a. B8 D- H2 O8 N- W! P4 L7 E! f2tech.cn
3.  检测项目
% d6 M+ b9 k' x  Y
2 i5 B2 A- L+ L7 \4 k: M: t总石油烃4 X6 S7 c3 }, @! S7 r' L9 d! A9 G2tech.cn
# c+ C- r- W5 }( I5 [- Q0 A" W+ q2tech.cn
4.  现场采样、实验室分析及质量控制要求
* x; U1 n3 R; v( T
7 ]  O. L2 o0 Y( {( {) M同初步调查监测
% T# W9 I7 E% `; M/ w' Z) M5 J( p0 T8 ?2 A7 ~6 ]$ L$ u. d2tech.cn
5.  监测结果3 _5 Q/ V5 v6 l/ \0 r' @/ C& _2tech.cn
4 d& h! d2 W3 A& N, c2tech.cn
6个监测点位(分别为C112、C113、C114、C115、C117和C122)土壤中的污染物超标;/ X8 M- j- y; Z* T. X) b2tech.cn
5个监测点位(分别为C111、C113、C115、C117和C118)地下水中的污染物超标。! G# o) [  m& `2 P; ~2tech.cn

! e3 y2 A, {1 q; ^1 { 环境学社3.jpg
" b, g( `7 u& v' ?: _6 }
( @, e2 Z* V& m5 Z3 |( m
 楼主| 学社皮皮 发表于 2019-9-17 11:48 | 显示全部楼层
污染土壤清理效果监测
$ k* v) f5 r+ j; Q8 v7 M' k2tech.cn
& P) c7 j5 r# D% O. {6 I& p2tech.cn
金属塑料制品厂生产车间( BIII-5-23) 污染土清理情况: A( Y) V8 p! C" y9 ]# c9 e2tech.cn
  y# ]" n, u/ i  [2tech.cn
$ n4 l& h# w! |) r; r+ |* o2tech.cn
根据风险评估结果,污染土壤清理的范围为400m 2 (20m*20m),最大深度为6m。3 t! S. J* a% ]( S$ Y8 {+ e2tech.cn

0 `5 x  l4 C- k 环境学社1.jpg " Q, @  g) u$ ~- v; b, S0 m/ h, e: [2tech.cn
& O+ P4 K* s8 m( V- g% S2tech.cn
边界侧面与底部土壤采样点设置  Z" w# n- f$ a; L6 N; x5 `  Z( ]' i2tech.cn

! t( o8 K4 v2 `5 n- ]基坑底部采用10m×10m网格化梅花布点法布设,设置5个点( Y- W- \( Q6 p: S5 s* G8 W( m/ Q2tech.cn
/ M) x3 a% s7 g  \5 M2tech.cn
边界采用规定深度法,每条基坑边界上设2条采样垂线,在每条垂线中点附近取1个样品。基坑4条边界各设2条监测垂线,共8条,即边界共采集8个样品
. |5 l( d. |$ k: Z0 ^2 Q1 z; ?/ [- B2tech.cn
现场采样、实验室分析及质量控制要求
6 A1 C" X- b- [  s3 c& E
* w* G1 h% ?* x0 p3 a! Q
: E' P2 F; v, C% ^# N, v$ g同初步调查监测( b- i. v; r9 J2 X. `2tech.cn

' j( a6 l0 ^: b# f4 o; A  z- m 环境学社2.jpg ! A9 o8 h8 Y, ~, Y( _/ x+ r* g2tech.cn

7 O7 [8 ~6 L7 [- A; V: }7 w$ h