VOCs废气中大部分成分具有易燃性和爆炸性,治理技术中安全性是首先考虑的因素,如在RTO 使用过程中,因安全设计考虑不足和操作运行不当,也出现例如RTO失火、爆炸等安全问题。有机废气中大部分成分具有易燃性和爆炸性,在有机废气治理中安全性是首先需要考虑的因素。RTO 炉安全设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在用RTO 炉时应补充进行安全风险评估论证,对于废气成分复杂的,应进行HAZOP 分析并采取相应的安全措施。RTO 技术应用上的局限性及环保企业设计水平参差不齐,在安全设计上考虑不足,造成了安全事故的发生。, r( C, x- a: A* H
, W+ f _3 W+ t1 e+ l5 z& t
2 T; S* m8 }4 u0 M! I* P( F& [6 A
$ z* R" }. n$ \9 E* o6 @* y. N3 w6 u
' L* j/ n u4 z1 ~: j+ i5 d+ D1、基础资料收集) T0 |: {1 |1 T7 Z s( r% L
h1 R. g& @7 R/ M. F% ^# ]企业VOCs成分复杂多样、气量不稳定,尤其精细化工等企业间歇性生产的特点,使得有机废气浓度和废气量都会有间歇性变化。因此,在技术资料搜集时,应根据企业实际,充分了解企业生产工艺和废气主要来源,合理选择设备设施。必须要了解废气正常、最大和最小浓度,明确工艺过程中VOCs废气的排放特点及可能存在的突发因素。易反应、易聚合的有机物(例如苯乙烯)不宜采用蓄热氧化技术。8 M; y) D, z+ `; g" g9 U
; `% u a, @2 D, j9 b3 h
2、RTO 装置总图位置选择 - H8 D' e) B+ h v7 Y4 q! E( E. D& p a
目前,对于新建企业VOCs废气处理设施,在整体总图布置上已考虑用RTO 装置布置,设备运行稳定,未发生安全生产事故。但绝大部分企业属于提高有机废气治理效果,如新增RTO 装置,因此在设计时,将RTO 定义为明火设备,并严格按照GB50016-2014(2018 版)、GB50160-2018 复核RTO 设备与企业内部各类设施的防火距离。新增的RTO 装置可与厂内化工工艺装置视为联合装置,其设备、建筑物的防火间距应按相邻设备、建筑物的防火间距确定,其防火间距应符合国标规定。如果防火间距确无法满足国标规定,可考虑设置防火墙,或对原建筑物门窗洞口封堵,形成不燃烧实体墙,其防火间距可小于国标规定,但不得小于15 m。7 _2 N" J6 u* P