业内人士都知道,治理工业废气必须要知道车间产生的废气的风量大小,这是选择废气治理设备的一个关键步骤。如果风量计算不好的话,设备选不好,治理效果也会大打折扣!# ?. }% ?* l8 X6 t9 L3 x. u
" s) ~/ A/ G2 j1 w$ g

" A0 E0 X/ N; C3 g喷漆房产生的废气对空气和人体健康有严重的损害,必须进行废气处理才能排放,在进行喷漆废气处理方案设计是,风量的确定是一个重要的因素,那么喷漆房废气处理的风量应该如何确定呢。2 b+ L, b- K% Z9 {
/ r- t" M* h1 N  S
1、喷漆房废气处理设备风量计算方法
) R& C/ i4 c. T# z3 T5 s# L# N- J' ?8 ~7 l) r
设备风量=喷漆房体积(长×宽×高)×换气常数(60~100次)
) A; O& L  y0 _1 z+ {4 \3 n3 U8 P
公示中的换气常数60~100次是经验值。如果喷漆房作业世家很短,喷漆量很小,则常数可以选择60次;如果喷漆房作业时间较短,喷漆量较小,则常数可以选择70~80次;如果喷漆房作业时间长,喷漆量大,则常数可以选择90~100次,甚至更多。
+ g$ k. F) l5 I# P
' C  E9 h$ l# g4 r9 B2、废气捕集率评价风量计算方法
% O! Y* u( V. r; y$ ^6 A9 m$ g% o
按照车间空间体积和60次/小时换气次数计算新风量,以有组织排放的实际风量与车间所需新风量的比值作为废气捕集率。
; q/ H8 t! P) \
+ U5 Q0 K3 a# n# z车间所需新风量=60×车间面积×车间高度
- Z) a* y' i/ O" d6 m/ O  r  o' [% |3 ^% w, C& u/ p, \
废气捕集率=车间实际有组织排气量÷车间所需新风量" K* [5 a1 k2 R( U0 O! [4 S
. g: _- N+ L1 a4 H( x
3、喷漆流水线废气处理设备风量计算方法
) C3 z3 W, d) O9 [; m. u+ f& h" J* G. {! ~( N
设备风量=收集废气烟罩的面积(长×宽)×常数(2000~4000). w' C) E+ F+ Y3 @6 \
, K1 z* o& r; Y, }
公式中的常数2000~4000是经验值,如果喷漆房作业时间很短,喷漆量很小,则常数可以选2000;如果喷漆房作业时间较短,喷漆量较小,则常数可以选择3000;如果喷漆房作业时间长,喷漆量大,则常数可以选择4000。0 |' V5 o! l8 Z- @! k6 L" U" S1 {
1 h  S! @. e1 z$ w# e
以上的方法仅供参考,通过以上方法计算只是一个大概的风量,具体的风量和报价要结合您的实际工况和现场情况布局等因素得出。9 U; w3 a: B: M& \* B1 {