调试运管 指南:污水厂环保督察监察要点 [复制链接]

1323 0
京东
一、污水处理厂监察要点
9 g3 t* ~* N/ \* q+ c% T9 |* R% {
9 [  Z2 r; ~: u# p- K/ |5 Q' r- @- @
1、环境影响评价批复污染防治措施落实情况;; _* i. P1 u2 Z- t. S

1 p$ j4 C, ~; H0 n. `2 ^: v2、与环境影响评价审批内容的统一性,包括水量、水质、投资和处理工艺等。
) ^5 {, U4 U2 o/ g4 n/ e- L1 c) V+ g( n7 Q9 f
3、环境工程设计、施工资料的完整性;+ j9 J# G, c- L$ z& \3 Y

8 s- U& w& a5 Q; [$ f4、环境工程设计、施工证书;相应的等级和可承担的环境工程项目范围的投资大小。
. Z; I/ p. f1 C, p: L6 r, l+ L2 _* B% T* R; O5 i2 H
5、运行记录。3 N9 G8 Y1 y7 T$ o

& T8 W" @% F7 n) A6、注意污泥处理情况。
6 A; o7 N. R; j) E6 U# U6 P# T9 G* @9 |+ y
7、按照工厂的产品、产量及污水排放规律确定生产工况是否正常;每天污水处理系统的运行时间;
2 f+ d" |) I7 a3 L# z. ~1 q4 h0 a* ^) M8 P+ R9 B* K! N7 [! t
8、合理的污水处理工艺流程;(工艺不正确,达标是不可能的)$ `3 b" y/ q0 j4 ^1 D

3 h: l- U" s! B, f9、正常的污水处理运行工况;(水泵、加药系统、设备、构筑物、仪器、仪表等;)检查污水处理在线监测是否正常;" b# s* q% D6 d0 U2 o
2 t3 ]0 K' k' P4 ?4 J3 q  e$ d0 ~2 ^4 p
10、了解该污水处理项目的水量、水质的基本情况;核对水量、水质是否在正常范围;0 b3 G! C, _7 a  f( G8 _
% J( \1 K' ~, P" O
11、污水处理检查最好在不通知的情况下进行;(否则有各种作弊手段), X, `$ b5 l, W* D9 P
" b# Q! |1 f' |3 y
环保之家.JPG
+ c  \5 p. f, J! \4 B
8 D# J7 Q* m* T6 B8 O
& B+ I" k4 t. \# P- m9 V二、对具体的处理工艺的监察内容" r  ~5 r/ R: U1 o
& K2 H. w9 Z& C3 @4 c5 \
1、看水质外观、水量是否在正常范围,特别是进水水量小于设计值时,增大了污水的停留时间,提高了水质;
7 n2 r, i8 Q2 L
- f1 ^0 x9 {0 O$ ^, [$ a2、了解处理工艺全流程及各设备、构筑物的主要设计参数,核对主要的参数;" X% a& }, I9 g; A' i# P+ w

  I9 y) @* s$ I3 b: ?9 k3、一般处理工艺全流程至少为几小时,所以如提前通知,检查时出水为前面几小时的,甚至更长,或加水稀释的;
2 f. h. I8 ^* N$ b8 N' p5 `/ L) s6 c# q. l, }5 |! H2 L
4、检查全流程水泵、加药系统、设备等的运行情况;如对于沉淀池,可检查出流堰口的流量,带泥情况,表面负荷大小等;对于活性污泥处理系统,可检查污泥膨胀情况,污泥解体、污泥反硝化、污泥泡沫等情况;厌氧处理的温度;所加药剂的种类,浓度,投加量等;( b; H; c) L7 E- O3 z. i
% l0 e6 H) ]9 Q3 {; B3 x! K. ^6 O- F* H
5、检查污泥处理情况;& W4 h2 n; r3 ?9 ^
; I. m" ~2 R! m* x
6、检查正常的运行记录;化验分析记录;
" x4 R) F9 r( d. m7 F* |# l' u* Q8 D- Y; g
三、对污水运营状况的监察内容! U2 S- z4 Q: e7 Y0 x0 G0 s- N

0 p  S/ p+ Y7 U- _! r& m! {3.1 水量核查
5 _1 I  n8 _# T5 i/ V$ e: P$ ^. P" Z, X8 h
3.1.1 进水水量核
$ Y" R/ L% x3 ]$ _# ]9 @  e2 }; v5 C8 S# N( S! S
1、查台账资料
$ E3 E6 j4 g( ^- c
; t, i: m/ W7 i* Z! y% J# {1. 查设计文件4 ~4 W3 W4 U8 z# E: \8 d7 v7 d; ?
2 A7 w, {, f* X
2. 查验收材料
2 O: U- l1 S6 W3 T! K% A
* J, {) m8 {! n$ O1 U: d0 w4 a2、查流量计(瞬时流量和对累计流量 )
: ]2 O5 }) x% c; z' y( L8 H$ z! }, h' h: _3 ?0 w' j0 H9 ?
3、查超越管溢流1 n6 F! S. Y1 r4 g2 k# K
: m0 g$ F2 z  [+ g' G3 D  r# p
4、查其他重复计算的水量
6 v3 D9 O* ^% C0 Q6 X* V& R& Q+ M; m
! K7 T. Y& {# i% L( T5、查中控室相关设备运行记录9 Y8 V) r- j1 y9 q) j8 b; i, {
; Z* D3 A8 M# L5 F* c
1. 查水泵运行时间和水泵流量,用运行时间乘以水泵流量计算得出进水水量。, ^  ?) L4 e& B; N

" O2 z8 l( |& i# ~9 B, Z2. 查集水井液位、进水提升泵电流和扬程,并将之和进水量曲线对照,判定进水水量记录是否准确。" G* j) ~( R3 a" C  N

( z. N9 c& q% v# R1 I: o3.1.2 出水水量核查/ a9 K6 N9 f2 C0 r/ o) T0 d- b
; N9 K) L! j; d  _
1.查流量计
4 J6 c+ O. p$ m- Q8 E) l3 q
0 V: ~6 X9 x% n8 a7 f7 l" o3 h2.查在线监控数据
/ ?7 g: I5 g1 V) v6 |+ t* m2 ^& p2 R5 O
3.查监督性监测报告+ G1 Z! Z5 L0 O) L7 T% `* _0 s3 e
  w" E: m2 x, M. m. L$ v
4.核查对照进、出水水量
. K* c* d% b; q" K& I0 L; p, k! ~# D3 j9 B! M' y
5.其他方法验证(用用产泥量 、吨污水耗电量等)
' ^+ f7 y3 U; F" E* B  h- c' g5 i2 Q
: u1 ?  j. z) Q3.2 水质核查
( ]* l1 E, D4 R3 N$ R" O' e$ Y* F% b: E& k
3.2.1 进水水质核查
' V1 b# D; Y( B  k. l2 R: Y( q3 \( t! }
1、查台账资料5 v: H( H; U+ s2 l+ q( m
2、查进水水质指标
" s6 x3 M$ g0 @5 X3、查进水表观特征
4 c) H. u' G( s" y( C4 b. \4、查设备运行参数2 ]5 Y. j' ~9 {  c- A7 y4 i
5、查污泥浓度(MLSS)
# W5 x+ J- U- {/ C4 |7 Z; C/ G" w6 t8 v$ X0 {* u; j2 [1 f1 Z7 ~+ A
3.2.2 出水水质核查" U, s  u! E6 S4 u8 K( g0 t

! V% U  b( c; U  _( \3 y/ I4 }1、查在线监测数据6 ?8 S& M* V9 I& J4 p, u3 ]/ Z

7 R3 p$ ^3 G* x, f6 }1. 仪器设备存在问题导致数据不真实- W0 l0 Z) I5 N

/ Q1 E" U8 X3 x+ l2. 人为造假导致数据不真实。
& [5 y4 q2 J/ X5 \. B" p! J6 h
8 ~, P! P( z$ G2 g9 i3. 三是运行、维护不当导致数据不真实。
  ?6 ]3 m( R5 z( z7 M0 |3 J8 E- p1 Y/ P
4. 在线监测站房不符合在线监测要求导致数据不真实。! n. n8 w. w2 n6 }) w7 L; j

- ~. P+ W; Q0 E6 H4 C) z2、查监督性监测报告
. m7 `" D) a5 U% a- g; _( C* s- C7 d& m" U% G- t( q
3、查出水表观特征- c' [$ x7 D9 o

% h8 R/ R" k5 h; |; {. y4 E8 v3.3 运行状况核查(根据工艺不同分别进行核查)! B$ R- P2 e- Y) f( Q

$ A0 W4 f) h# X6 L; {6 [9 Q  z' F3.3.1 活性污泥核查; v% ?' M1 V- E

3 N6 i4 m4 A9 e1、查污泥浓度
8 v4 Z+ K/ _; l7 ]( P
: B. h7 a: K+ E1 L$ c活性污泥法或氧化沟法污泥浓度一般在2000mg/L~5000mg/L左右,低于1000mg/L难以保障正常处理效果,出水水质可能超标;高于8000mg/L(原因可能有高浓度工业废水进入,或污泥膨胀等)会导致出水泥水分离效果差,出水SS、COD可能超标。
" \0 j2 V7 o( ]! x
  f* l* F3 f# e3 {/ {2、查污泥表征. t2 I! C7 V6 q
- r! e3 ?9 H+ p0 [6 ]
3、查污泥沉降性能
. }' L" V7 N# I/ ]; e/ T" C7 P" e0 a# `! |
污泥沉降性能可通过污泥沉降比(SV)或污泥容积指数(SVI)来反映。受多种因素影响,SV值或SVI值会偏离正常值,此时不能单纯用某个运行参数来断定出水是否达标,但现场核查可根据SV值或SVI值的异常情况有针对性地查找问题。
" q; d; u: X$ g  v- H& K" V9 n6 U7 C$ E  v
4、查剩余污泥
2 q! w( T! L$ b' `6 C0 d1 ^  g) F4 f. s. e
1. 污泥量, w# t% X& |, z9 q3 {( t
* D# W- x) e- k6 {
一般情况下,污水处理厂污泥产量为每处理10000吨废水产生1吨~1.2吨干污泥,每处理1吨COD产生0.2吨~1吨干污泥(一般取0.4吨)。. G& i" `% }5 A9 M4 u, a; ^/ Q

; x2 \4 s# v& W, N( y8 ~3 l2. 污泥性状5 F4 \$ c8 p$ T# {
/ l6 W" I# F! \! E% s9 g) A" {7 O* }: t
运行正常的污水处理厂脱水污泥呈黄褐色,有泥土气味,不沾手,结成块状;运行不正常的腐败污泥或无机化污泥,颜色发黑,沾手,呈松散状。
3 O& n- U$ q/ Z# x9 ~: M
- N9 M, R6 e/ [' z  G3. 污泥去向. k3 m! O! ^3 ?0 Q
5 ?% Z! ^- x. ~) m* y7 a; \
核查污泥去向可以进一步确认污水处理厂运行情况,并可通过对污泥去向的核查确定污泥是否得到了安全处置。# a) w9 k- o; S: \
$ S  \1 `7 N, O: f
3.3.2 溶解氧(DO)核查
" ^) i  Q7 T3 @' }, n: a- z& r) z. S% A" q
1、参照数值  p" p% d/ h4 S
- ~. O: J% _* g6 |, I: x  N
一般生化反应池厌氧段溶解氧浓度在0mg/L~0.2mg/L之间,缺氧段溶解氧浓度在0.2mg/L~0.5mg/L之间,好氧段溶解氧浓度在1.5mg/L~3mg/L之间。
; Q# Y  I2 Z2 M: g# ?
! C$ k+ X2 I" E  ~- V" E$ t对于生化反应池好氧段来说,如果溶解氧过量,会出现污泥发黄、无机质成分增多、氨氮硝化过度、总磷吸附量下降等情况,可导致出水段泥水分离快、总磷偏高;同时,由于好氧段溶解氧过量,又可能导致缺氧段和厌氧段溶解氧浓度升高,不利于反硝化脱氮。如果生化反应池好氧段溶解氧过低,会出现污泥颜色发黑、生化不充分、氨氮硝化不足等情况,可导致废水处理效果降低,出水COD和总氮超标。
+ R; _$ p  D( j' x, c; t: F/ j% c
" J( ]/ {' `/ g2、核查方法
" f  b2 Z" _0 c! ~6 l! J5 f4 Z4 B' z5 c4 a$ r& y* d- h: }- _
了解溶解氧浓度可查阅现场在线监测仪表,也可查阅中控室相关数据。2 S! @% r: m" o* C3 ^6 [( Z1 l1 U
3 @% q. p! e+ r: `2 |2 a# x% ^
核查时,查阅正常运行时的设备曝气量(或曝气设备运行电流),此时如果生化池溶解氧正常,则把这一曝气量(或曝气设备运行电流)作为标准值,对照历史记录,如果历史记录长时间明显低于上述曝气量(或曝气设备运行电流)标准值,则历史曝气量可能不足。2 |# w; I4 E' J8 }
6 I- R# n3 l) U' U9 z
注意的是,进水浓度低、污泥浓度低等都可能要求降低曝气量;曝气头损坏常会导致大量气体逃逸(可能有30%以上的空气未发挥作用),水面呈现“开锅”现象,此时曝气量(或曝气设备运行电流)虽然符合要求,但生化反应池溶解氧浓度会明显低于正常标准,难以保障出水COD等指标稳定达标。
% S0 E( x7 h) k4 Q& ~. J5 @, Q" m2 {& i
3.3.3 气水比核查2 Z: w6 \# M" q0 Y9 j$ T% m
, z! b1 g/ e; E
1、参照数值% ^) J$ O7 N7 f7 E( `0 g
' x% O+ e* L6 z6 l7 {+ z
一般情况下污水处理厂气水比为处理每吨污水需空气3m3~12m3
. ]9 D, i6 d: d; G8 H) Y) O% l- ]* B' D6 y  [
2、核查方法7 l' d3 i2 i$ L  v. e
1 [- h7 z' G! p) w8 _+ |
进水量稳定时,主要通过核查曝气设备的曝气量确定气水比是否正常。
3 _& W- d6 R9 C+ }8 D% G) g/ ~. r
2 A4 P% v+ \& ~, G1 h3.3.4 氧化还原电位(ORP)核查
% y0 ~- J. u( j) W% r; e$ `1 \. J. a" z: q
1、参照数值
0 e7 B. g1 ~6 s" V, d# l2 A' c
+ M0 Z) r5 G8 V氧化还原电位是判断缺氧和厌氧段反硝化情况的一项指标。通常氧化还原电位在厌氧段小于-250mV,在缺氧段小于-100mV。需要注意的是,一般微生物代谢需要的营养物组成碳(C)、氮(N)、磷(P)的比例是C∶N∶P=100∶5∶1,脱氮工艺C:N=4~6,生物除磷C:P大于15,如果进水COD浓度低,则碳源不足,此时ORP将增大,甚至为正值。/ ?( N8 W; O% d0 V
+ x1 X5 l! x9 h# Z" z
2、核查方法
, z5 t& e$ ^3 A: B
5 E/ a2 _7 r7 l7 H3 d查阅现场在线监测仪表,也可查阅中控室相关数据。0 i9 E2 m/ v6 N% @: G  }

4 ]4 [/ ^- }" c1 P2 b" X8 s3.3.5 电耗量核查7 G+ P* T" e6 d
$ I$ R; Q: S0 j( m2 |' D: q
1、影响因素9 B; l  g0 [+ S1 U" @+ T

; m/ J( p) _5 l# k# B影响电耗量的因素较多,主要有:  l( q: i+ c  z8 M

7 |! A% {/ O! Q1. 设计处理规模和实际处理水量。
* K: r* n: Y' R* ~. c
' V: h4 u& N5 y2. 进水水质和水温。
' s& K( q/ A. [, ^9 q& c7 v& l
3 d3 t( B" _3 T. S* z3. 曝气方式。
6 U( P1 ?( Z# r  S* Z, W! S( M9 @8 p& i. J8 b
4. 污泥脱水方式。' W; _2 [. d& Q+ l7 n
% O4 D& K* |8 D3 q2 I# f6 N. t
5. 出水消毒方式。
! J* i$ H; @6 O5 {! d8 G& l
8 r% \) T, M. T: Z6 K9 q: {/ k6. 设备效率。9 D3 r0 C. f. X! g6 m' i1 }

8 ^% v$ _3 X' @0 F2 Q- C7. 季节性变化和昼夜变化。
8 N3 j, n: n' |* i! d" q
2 |% g, l  N  w2 M9 @9 F4 t$ W3 d' D! O) c& X
2、参照数值! r( w) O* p* r' i, P, H
2 c% U( _# f0 F" Q* r
市政污水处理厂电耗量一般为0.2度/吨~0.35度/吨污水,根据处理工艺有较大差别。  y) n) N7 S: ^. Z
! O5 a. B* t  s; x! [
3、核查方法. c  ~- u( W4 W$ U% a* N
1 x0 l% Q1 K* u5 J( ?
现场核查,一般方法是根据某一时间段内污水处理量、耗电量计算污水处理厂实际平均电耗量,并与上述经验电耗量比较,判断污水处理厂运行是否正常。
) O) _9 C9 R, V4 X. ~  A% b0 Y( x& H; X
{:2_93:}* h+ r5 f  K* r+ L/ I

) g0 q  `" z7 s! q5 ~7 g$ [9 @4 C. x

© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。

举报 使用道具 回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 中文注册

本版积分规则

更多

客服中心

2121-416-824 周一至周五10:30-16:30
快速回复 返回顶部 返回列表
现在加入我们,拥有环保之家一站式通行证!马上 中文注册 账号登陆