调试运管 案例:厌氧反应器刚启动跑泥严重 [复制链接]

1587 0
京东
众所周知,高效厌氧反应器是污水处理系统的核心。在实际运行中,经常会出现一些异常状况,如厌氧颗粒污泥流失等,持续跑泥,必然会造成厌氧反应器污泥量减少,同时处理能力降低。近日,我们就收到一客户的咨询:“我们的厌氧反应器刚启动,但是一直在跑泥,这样下去,污泥很快就要跑光了,这是什么原因,应该如何解决呢?着急!”' A) }/ q; p% Q; Z9 T( J7 Q
' R! w, j' ]! d6 g0 g7 K$ G  u# R0 W  s
, Z4 g! W2 d8 l* y
背景& U, [3 F) @7 B9 u3 G2 ?: L
' ?; }/ J2 x& t& G
应客户的要求,我们去现场做了一次技术服务。项目情况如下:这是一家轻工行业的工厂,采用国外知名公司的IC厌氧反应器,已经连续运行5年多,SCOD去除率约为80~85%,运行稳定。
5 L  g; u" I0 ]/ k7 N4 E9 K4 u3 u( [' k3 d
上个月生产线检修期间,操作人员不慎将强氧化剂排入污水管网,进入厌氧反应器,导致厌氧污泥死亡流失。最近,刚刚补充了足量的厌氧颗粒污泥进行启动,泥源来自于某柠檬酸行业的厌氧污泥储罐。
( _/ G+ E/ z! g9 ^) e
3 {6 f0 m4 r; j% p% L厌氧污泥注入反应器后即开始启动,按照系统原先的控制参数运行,但是处理能力仅为原先的1/3,容积负荷只有5kgCOD/m3d,污泥负荷0.10kgCOD/kgVSS.d,而且一旦提升负荷,VFA很快就超过了5mmol/l(350mg/l)。% m6 n0 }5 Q" A( O
. I8 i7 T; P6 O2 W
跑泥的原因
; n6 K) f! O( y3 V& Z% L
0 R, T! {, f. E  K厌氧反应器正常运行时,也会有少量死亡的、新陈代谢的厌氧污泥随水流失,若流失量明显大于产泥量,就称为大家常说的“跑泥”,那就需要特别重视了。! G9 e7 Z! F2 l
% v8 l( }8 v: i3 c7 h
造成跑泥的原因有很多,常见的因素有:污泥空心,沉降性不好,上升流速过快,沼气管路堵塞,底部布水器设计不合理,三相分离器设计不合理,污泥床层搅动不充分,污泥中毒死亡等。
% ^  }# [9 _6 O
& l9 ~6 Y$ W2 {$ w0 K在解决污泥流失问题时,需要先分析问题的原因,再采取相应的解决措施。
( e5 K- z! I9 N
8 u" s3 Q2 z1 z9 y3 {. c问题分析
% l" P) L+ l5 u1 T2 p7 a  a1 ]% @7 i  J7 K/ {8 B# j
检查污泥活性:到现场后,我们首先检查厌氧污泥的品质,如颜色、粒径、弹性、沉降性能、VSS/TSS、活性等,检查结果各项指标均正常。
" R. n! H; P( ]5 u; s7 Y1 n$ n5 h. ]- n# ?: C9 N5 [
检查化验精度:使用标准样品盲测,化验结果也都准确。$ b, G4 v* S0 r$ i$ ?: t

( g8 l# `$ ?+ r( U3 c5 I3 _检查运行参数:厌氧反应器的温度35℃,PH值7.0左右,上升流速4~6m/h,进水TSS<500mg/L,预酸化度等各项指标均正常,氨氮、总磷的浓度也在正常比例范围。$ i2 q$ y- w6 Y" G3 r9 a! x; I6 O
: T9 R! D) _  p: M' e
既然各项指标均正常,而且以前运行时也未出现跑泥的问题,为什么一启动就跑泥呢?这就需要从启动调试入手查找原因。
( Q) e' I. o3 \4 R
9 j5 S8 `! \* e  i通过查询运行记录发现:在系统启动时,施加的进水负荷约为0.05kgCOD/kgVSS.d,这时,厌氧出水的VFA约为280mg/l左右,为了加快启动进度,每当VFA降低至200mg/l,就会再增加0.02kgCOD/kgVSS.d。
# x8 K/ d0 s# |) \7 j6 s6 Z
, T& P# T# m* J3 k: E7 z厌氧反应器运行时,出水的VFA一般控制在200mg/l以下比较好。在这个项目中,再次启动时,虽然补充了足够量的厌氧污泥,但出水VFA一直比较高,说明其原因是“厌氧污泥的活性不够,提负荷速度过快,导致跑泥”。“活性不够”可能是本身污泥的活性不佳,也可能是部分污泥处于休眠状态,结合泥源是来自污泥储罐,处于休眠状态的实际情况,推断跑泥的原因是厌氧污泥活性恢复的比较慢,不能适应负荷提升速度。' E! I- R/ d3 @. C
+ `! Z$ T% j2 _& v
措施与效果# S1 K0 h0 B9 q8 l$ x6 z  G: S

* x$ L4 t( z6 ]* u在后续调试过程中,采取降低负荷提升速度,当厌氧出水各项指标均正常,且出水VFA<100mg/L以后,再逐步增加负荷。通过10天的调试后,这台厌氧反应器顺利的恢复了原有的处理能力。
2 `6 V0 ^2 w6 V- p9 Y& r
5 y+ X, G: k7 w造成厌氧反应器跑泥的问题多种多样,今天我们只讨论了其中的一种原因,以后我们将推出相关文章,对几种常见的跑泥现象进行分析。广大的污水站站长和操作人员在实际运行过程中,如遇到类似的问题,欢迎您在后台给我们留言,我们将挑选其中具有代表性的问题和大家一起讨论。
+ H- F! H3 r) @+ G& T. z7 A/ L- z- m$ V* I- ]& @. i+ v! A

: n. H  \* e. |8 m

© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。