! m1 h0 j" w% G! W. v0 p- R1.按换气次数计算法(无特别要求的情况下均可采用)4 [8 h' d9 w9 A2 h0 t! t, w9 K

. D5 ?. f6 d* _& F; d' S; |换气次数指的是单位小时通风空间要更换空气次数,单位通常是次/h,这个值为已知值,可以在设计手册、规范上查到,或者由主专业提条件中会要求。需要计算房间的体积,与换气次数的乘积就是通风量,如:' ~$ y" c  A8 E7 g) O/ c2 m

* d: a, r3 C; H0 b: I( @6 K" f9 v某生产车间通风(面积为18X9),房间高度4.7m(一般层高超过6m,按6m计算):
. n7 @* S6 h/ N& e4 z( y
1 R! D# E& u: c9 Y6 l房间体积:V=18×9×4.7=761.4m3;
2 T0 F7 n2 @* n+ H' A4 Q* I: u- H- P! [" \3 o! E
通风量:L=n˙V=12×761.4=9136.8m3/h;9 v: d) C& G* Y% L( S7 e" D6 ~- V: D

% I. A7 L: \* [* P' P$ e, X计算完通风量就需要选通风机,考虑风机的漏风,需要对风机进行修正,一般通风所取得漏风系数为1.05~1.1,比如我们取1.1系数,修正后:L'=9136.8×1.10=10050.5m3/h;这个时候我们应该计算风机的压头是多少Pa,一般有风管连接每米3~6Pa估算即可,因为计算较为麻烦。没有风管连接我们一般可认为风机压头很小。' T% ~/ f1 |1 a4 n

3 x- T$ {. Z( p* w/ G4 m! @  W计算完通风量,我们就要选风机了,风机可以按照计算数据,参照风机样本选基本对应的型号,已便于我们确定风机的用电量和尺寸、重量等,给电气提配电、给建筑提留洞,还可能会给结构提风机重量的条件。风机的排布一般根据选型的台数自由均匀排布即可。以上说的是最普通的房间通风计算,一般是排除余热余湿及异味,无特殊严格要求。
! e; T( ]6 W9 P, Y$ K( a8 t% T, P& F1 X" d, y' X0 Y
2.热平衡计算法
/ i- J' d, p3 O  u8 H
% L4 @# u3 U4 P2 d7 e0 Q  g! Q主要根据发热量计算,有相关专业提设备的功率,根据功率就算发热量,根据发热量及室内外温差,计算出排风量(手册有公式)。4 d+ @% x3 S& R! k/ u  k# Z. M
9 D+ d# w1 K) `% s
二、通风设计的几种情况6 `* D3 ?4 \% d. b* E4 r4 j2 p
' V6 U+ h9 y* K! H/ i; q& j5 o
1.是否考虑补风?
" ^- A$ d) ^3 q# n" c. _# k, Q" S5 A
有时候,房间无窗户,或者设固定窗,这是只排风,封闭的房间就会形成负压,更不利于有害气体的排除,这时就要考虑设补风,补风位置最好能考虑气流不留死角。一般上排风,做下进风。
% M' q( x9 C; d0 D3 e5 @
# ?6 ~. x' {* P5 R5 y2.排风机(或风口)的位置高度?) G' C- u0 e! y% @8 x

1 u0 N: ~% w6 z0 v/ o一般情况下排除余热及异味等均可采用上排风,具体的说只要排除的气体密度比空气轻,就可以采用上排风,风机放在房间的上部位置。
4 c# Z7 h3 B. z, M
+ t8 f3 Y6 ?9 C, z如果排除的气体比空气中,会下沉,就要采用下部排风,但下部排风通常不把风机设置房间的下部,而是用风管接到上部,通过上部风机排除,下部在风管上开风口,风口风速控制在3m/s左右,风管风速控制在7m/s以下。
$ y, r% z. [7 p% E/ V' B2 F6 \# m5 `* T+ l5 |
3.是否要设事故通风?
* o5 E, ?! x# {8 s: h9 p, |0 J
; i4 @: N, z* O. c, a在下列情况下需要设事故通风,
8 @( y1 ?% Z( S6 {- N
$ Y' U8 W' X1 K$ aA.气体聚集到一定浓度会发生爆炸、中毒。& R9 T$ w" X( ]1 {. `) @

$ H) h" `3 g: t) _4 ]6 X- y. _  IB.电气变电所,配电室内。(这个主要考虑火灾后排出烟气)。
4 x. _  W% m( Y8 G/ O( q: D
1 H( ]/ P- i% L( ^5 f% t" _, I三、局部排风计算
! Y8 J, B" a; `$ w2 P0 Y# m
2 @: [$ B2 W5 G前面排风说的是整体换气,局部排风意思即是局部换气,主要用在几种散发有害气体的点,比如实验柜,通风柜。
! s& U8 t) _1 w' z/ ?) o& d# v) v9 w/ M) Q( v, J4 c
1.局部通风的计算方法3 [6 K5 y( ~) H; T

' S+ d6 R0 j3 V0 e% i局部通风一般不是按照换气次数计算,因为是局部,无法确定换气体积。1 k1 S/ n: q( \4 g: Z
! ?- t/ V; S' Y% Q- F5 r# q  c
我们这时就要按操作面风速计算法,比如局部排风罩,按照通过罩口面的风速,通风橱按照通风橱开口处的风速,一般取0.5m/s的风速。具体可以查设计手册。  f' ~) e! T+ s+ n
% }' k4 n) k( D7 ~5 l4 }& h
2.排风罩的设计尺寸和高度可以参照设计手册,没人记公式。* j6 N  ]& [5 Q6 C$ b: A, E
0 T( q5 x, M( D! A! P9 p( m+ M$ {% C
四、风机形式的选择
0 l% F. r. X, D8 s
! m1 F* l8 s+ ?1 U' t" O9 u/ L风机的样式有多种,什么情况下选什么型号的风机?
7 M1 a, M  {5 ~
3 X9 ^* m% d5 r% c1.安装在墙上,不接风管,一般就用轴流风机,T35型比较多,也可以选低噪音壁式轴流风机等。轴流风机根据需要也可以接一段风管,能接多长,就要看风机的压头是否可以满足压力的损耗。
+ x( W2 k: ?2 R4 X7 q) H* s8 ^( D8 Q+ a& ~
2.一般接风管较长,就需要选用混流风机或者斜流风机或者离心风机,这类风机压头比较大。( f8 z# ?# Y- k& F+ p' B& N+ }$ {! w3 \
' J& j# F% X. }0 _0 A' V
3.有时候可以选屋面风机,直接在屋面上做基础,风机安装在上面,方便。% J8 c1 m1 i( j4 M

1 t' ^7 V' _% q( X9 L# n4 O  D风管、风道内风速(风流动的速度)一般控制在3~7m/s,这样噪音小。
: D, K( ^, |( y7 @- m& a/ s: k
- o( B2 s+ ^& v* b# {7 y百叶口风速控制在4m/s以下,百叶要取0.6~0.9的有效系数。, G  |+ ?# c( v7 z" F+ g* @0 b
; Y7 }2 k5 u! U* Q% W3 V2 ?: b# F
注:内容来源于个人及网络总结仅供技术交流,欢迎专家老师补充/指正。
! K+ p& W+ W; Z4 ?+ R% D$ d
' I% N# C: g# \) u/ b

© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。

举报 使用道具 回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 中文注册

本版积分规则

更多

客服中心

2121-416-824 周一至周五10:30-16:30
快速回复 返回顶部 返回列表
现在加入我们,拥有环保之家一站式通行证!马上 中文注册 账号登陆