有害废气 要点:RTO 装置安全设施及控制连锁设计 [复制链接]

2275 0
京东
RTO 炉是有机废气处理系统的核心设备,RTO安全性能指标的高低直接决定了系统的安全性的强弱,可重点关注以下几个方面的安全设计。
& r& O# S4 o7 I- A( ~' U1 B& h8 k# j: b( ^# p1 n. U
1)严格控制进入RTO 炉的有机物浓度,入口浓度必须低于爆炸下限25%,这是预防爆炸的一个最直接有效的措施。进RTO 系统前废气管道上装有废气浓度检测仪,仪表的位置需考虑RTO入口气动阀门的反应时间。浓度监测仪与稀释风阀、RTO 风机、应急旁通阀、RTO 入口气动阀等仪器设备之间设置必要的控制连锁。
' ?0 A: J+ r, g
. i2 ]0 u% ]1 q3 o$ h) P2)RTO 炉燃烧室设防爆口,以防止爆燃对炉体的损坏,起到瞬间泄压作用。
' d5 h: A' w0 [1 [" A0 m) c
, C" g- W1 ]0 X6 c8 k3)RTO 炉燃烧室设热旁通,连锁控制中设置超温紧急打开热旁通阀,防止炉内温度过高导致爆炸。
' M! p4 U5 K( ]2 }+ a9 ~. r6 E8 f/ ]# _
4)燃烧器的选择。, H; p. @5 F0 x
" b; h  T9 }- ?" v8 h
燃烧器燃料有柴油、生产冷凝废液和天然气。当采用柴油和废液燃料时,需设二级过滤器,以防止燃烧器喷嘴堵塞,过滤网可以选100 目不锈钢网。废液燃烧器烧嘴安装要设计一定的向下倾斜角度,防止燃烧后废液中颗粒杂盐堵塞耐火砖出火口。3 T  i, B% R0 s3 D7 c
& v2 q% X# p+ \3 h
5)RTO 炉现场电气仪表设备应严格按照防爆等级设计,关键设备安全仪表系统应不低于SIL2 标准设计,阀门根据工艺要求可选择气动阀。
* Q  k1 h% r# j
! o' m" g4 H! e) }  b6 L, f6)RTO 炉应设置PLC 或DCS 控制系统(视情况可设置安全仪表系统),对风机、阀门、燃烧器、炉膛和废气管道等设备设施的关键参数进行实时监控和连锁。
( O# _! k2 O0 \/ u- ]  s$ u1 g( l
7)RTO 炉应设置断电断气后进气阀、排气阀紧急关闭,防止烟囱效应引起蓄热层下部温度上升。
5 a* G$ P% G0 ?7 K, k9 V; j$ I8 ^0 n7 c4 D% g( Y
8)RTO 炉应设置UPS 备用电源和压缩空气储气罐。
; A1 l3 L  p: @& V0 `; C5 K
4 {( x; e6 Y2 I) y- X0 ]9 j