环保之家

标题: 某电厂超临界机组烟气脱硫工程培训教程之废水系统 [打印本页]

作者: 津津有味    时间: 2021-4-7 16:18
标题: 某电厂超临界机组烟气脱硫工程培训教程之废水系统
1. 总的介绍
$ m, [9 `1 r# O3 h2 k; {/ Y
7 I' j' d# ~8 e& ]4 |8 c4 Q# J8 T: H' }, T3 ^' m! E1 n( m5 l7 c* y
1.1 系统简介: i/ A6 L2 ^- w6 E+ _" l/ u* |3 c
  K% J4 C; M; I% D+ y, s
由于脱硫装置浆液内的水在不断循环的过程中会富集重金属元素和Cl-等,一方面加速脱硫设备的腐蚀,另一方影响石膏的品质。因此脱硫装置要排出一定量的废水,进入脱硫废水处理系统,经中和、反应、絮凝和沉淀、和脱水处理过程,达标后排放至电厂工业废水下水道。% g, H7 }  @$ b  n7 x

: J4 N2 \, A' i8 b6 I1 \! e1.2 脱硫废水水质与水量% n0 H. M5 `% p( V- ~) `3 q7 k8 R
9 b0 d4 r7 O9 i7 N1 B
1.2.1 脱硫废水的水质与脱硫工艺、烟气成分、灰及吸附剂等多种因素有关。一般废水中常含有悬浮物及重金属离子。
# e# O- y6 V  ~7 S% q. b9 y3 R( v8 H( O
1.2.2 本工程脱硫废水处理水量按18m3/h计。
  c* r  {# b1 F1 n* B2 y' A3 b, C( z8 b7 z% k5 c3 A
1.2.3 脱硫废水经过处理后的各项水质符合国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级排放标准。主要指标如下:$ m, x$ M# t( E5 x/ ^4 @2 K

% Y. ^; I; u% KPH:            6-9
, [( k. o  e4 ], j4 G+ }) j) b( T, y9 m! O3 m
SS:            200       mg/l( ~/ A& U3 F; f/ M
8 n4 \6 g3 c! z9 }
COD:          150       mg/l$ g4 n, ]" C0 S! b% E4 M

! r8 b& W% v9 M# r氟化物:        10        mg/l; A) c; T3 T" p+ ~$ H' D
+ E* l: {: q$ E% N8 w* \% [
硫化物:        1.0       mg/l6 {5 g5 e) u- r, T8 o
0 {; n2 Z7 B1 s* B' F2 j% l
氨氮:          25        mg/l; n1 O8 I; n0 L+ ]) I& B) w

3 N, K# W  E& [汞:            0.05      mg/l: Q! \! h3 N/ l0 X

7 x" ~9 ]& a7 q1 S8 s* w. x) S7 ~铅:            1.0       mg/l, w& R3 d1 r* W0 `
/ u% \2 n" Z1 |* U7 V: d
铬:            1.5       mg/l
% m4 Z2 F! s9 E. {) n6 A% Q* ~0 r! t& C5 G1 L' j2 `# {
镉:            0.1       mg/l; D6 N% G. |( N4 W  z  s) h
& W: K# ^4 O) z2 S/ t! k- m
铜:           1.0       mg/l3 Y  c- J) X. ^5 n4 V
" }9 G: {4 e$ H8 W
锌:           5.0       mg/l$ E. g( A1 E% c/ i5 }& c' M

. i/ O" E6 N2 g3 \; f锰:           2.0       mg/l  |1 Q; ~% ^* F7 U2 _

" i1 |  T; ]2 v: z1 L+ t4 j1.3 脱硫废水处理工艺
2 D  i: q: R& N" ]  |* f
5 D, z7 m# ]  x8 z1.3.1 本废水处理系统包括以下三个分系统:脱硫装置废水处理系统、化学加药系统和污泥脱水系统。0 o) N' h& w' U

/ F1 d7 m  z9 U3 o8 M  W1.3.2 脱硫装置废水处理系统8 v6 A& q  h( D9 Y/ Z

' `  D+ E& S2 @               聚铁. x( S% ?, h8 P% o7 J. [

: |* ?3 n# X# l石灰乳  有机硫  助凝剂               盐酸, D+ n" W+ N: G% p( G

; }# Q' m4 ]0 x- a/ [( y: g: F↓      ↓      ↓                   ↓
& `# s7 b* c1 h; |# D3 X
+ g, \$ _  I  r5 W: W6 N8 w脱硫废水→废水缓冲箱→中和箱→反应箱→絮凝箱→澄清/浓缩箱→清水箱→排放
8 I  @* I+ j4 v5 @
6 ~" N5 V5 d; e↓  
; n, Q1 @3 j- d3 ]4 v# @# Q0 h5 V5 ]3 y* Z3 r$ [3 A
污泥压滤机6 C+ n1 d/ v$ A9 d8 b
" Q& H" R$ u" e' z, U# W; b
首先来自脱硫系统吸收塔的废浆液收集在废水缓冲箱中,由泵送至废水处理系统的反应槽中和箱,同时中和箱内加入定量的石灰乳,这时将废水的PH值调升至9-9.7范围,使水中大部分重金属以氢氧化物的形式沉淀出来。
% Q, t- `9 G& D; u$ k# b7 W) b) x: J- r5 S9 e
在絮凝系统中,通过升高PH值和加入聚铁、有机硫进一步除去水中的重金属,通过PH值控制Ca(OH)2加药。聚铁和有机硫的加药量通过调试确定,根据废水量按比例加入。
/ u- [4 x* R# j8 ^* h$ U: o
9 \. H  ]; F" E/ p% E在沉淀系统中,加入助凝剂以便使沉淀颗粒长大更易沉降,悬浮物从澄清/浓缩箱中分离出来后,一部份稀污泥通过污泥循环泵返回中和箱,另一部份澄清水排入清水箱回收。澄清/浓缩箱底污泥输送到压滤机,制成饼状,用卡车运到灰场。2 l3 |0 W) \5 R& |3 ]7 |% N7 |4 s

; l' p0 E2 G- R- [1.3.3 化学药品贮存和加药系统8 e+ X" d7 J* o1 Q4 z
; j- _, g' h# _( \# O
包括石灰乳加药系统;聚铁加药系统;有机硫化物加药系统;絮凝剂加药系统及盐酸加药系统。  _& t: ]- J+ b% ]+ k% D* e, Z
! {0 F4 w/ Y, M. j% |
a. 石灰乳加药系统9 m9 s; @, t7 z/ t9 E

; d- [( w3 |0 H; D( [& _废水中和需要的石灰乳由石灰乳制备装置提供。整个系统包括石灰浆贮罐、石灰浆循环泵(1用1备)、石灰乳制备箱和石灰泵(1用1备)。3 \* s: b# P$ ^0 `  K  z

9 J2 C* \, R' G: i& G8 B石灰浆由槽车卸至石灰浆贮罐内,石灰浆贮罐有阻止粗物料通过的一套筛网和筛网的冲洗装置。为防止浆液在罐内沉淀结块,浆液始终在搅拌循环之中。
! H7 W4 O: ~6 w- D9 i/ q! V
0 i- H0 f- [, [6 ^6 ~1 v在石灰乳制备箱内人工调配使浆液浓度为20%,用石灰乳泵送入反应槽内的中和箱中。制备箱的液位控制从石灰浆贮罐向制备箱给料并搅拌循环。& t$ ?' I7 Z- Y1 n

( r) p2 r: |' o4 kb. 聚铁加药系统+ v# V  I7 [5 s/ Z1 O2 g5 G& C. {

$ ~; e+ s- |- u8 H* d聚铁储存箱和加药计量泵以及管道、阀门组合在一小单元成套装置内。为防止污染,溶液箱地面敷设耐腐蚀地砖,周围设有围堰。聚铁溶液由人工加入储存箱,聚铁溶液由隔膜计量泵(1用1备)加入。
" W. X$ Z: x! P1 V/ L+ \% r
0 p( h! U! k$ P$ q/ ac. 助凝剂加药系统# \& Y5 I8 n! w/ i: u  I

5 Y4 I, `' ~6 O助凝剂储存箱和加药计量泵以及管道、阀门组合在一小单元成套装置内。为防止污染,溶液箱地面敷设耐腐蚀地砖,周围设有围堰。助凝剂溶液由隔膜计量泵(1用1备)进行添加。具体添加量需根据现场调试情况而定。6 U; r8 Z% r/ p% Q" N5 f% |

% y+ ^9 Q  p) K4 ^  o' Pd. 有机硫化物加药系统
: C2 H5 W0 g0 L1 X2 @! b% H. u
3 V7 z% M0 M3 W4 A! G为进一步去除重金属需要使用的有机硫化物,有机硫溶液储存箱和加药计量泵以及管道、阀门组合在一小单元成套装置内。为防止污染,溶液箱地面敷设耐腐蚀地砖,周围设有围堰。有机硫溶液,由人工加入溶药箱。有机硫化物溶液由可调节的隔膜泵加入,并设一台备用泵。/ ]0 s6 J/ _' ^, z9 Y
7 I( F' V& S7 X
e. 盐酸加药系统, q4 q! d- k7 r0 Z6 y& a
2 J1 M1 u/ h# b2 {3 X1 A" O+ J/ h
设置两台盐酸计量箱和两台盐酸计量泵组成一加药系统。为防止泄漏,绕计量箱外设置一围堰。盐酸来料由厂方槽车提供,酸雾由酸雾吸收器吸收。) V. x2 l: P) ]4 C

: \- L0 c1 h7 S. t1.3.4 污泥处理系统
. o* Y0 L" g' r
; P0 U; a0 X. u4 q/ S! \; u/ Q浓缩污泥→压滤机→滤饼→堆场/ D9 v0 Q9 \) F( n( p4 v
! T) f; o; o6 R' S/ L: G
5 X0 f- W5 C4 a' d7 `/ V

- V7 C- d' x, ?1 ~/ R滤液→滤液平衡箱→中和箱
$ ~8 Z; _7 x2 f1 k' w& p1 d1 d) @4 {, U" E4 ?5 I6 ?& I$ L
沉淀物在圆形澄清/浓缩箱中进行浓缩。一定量的污泥保留在系统内部作为种泥,一部份污泥由污泥循环泵进行循环。剩余污泥送至板框式压滤机进行脱水。& P8 K- D' g) \1 O
" T# o9 a4 [9 G
2. 设备及技术数据
- a3 ?' E$ n' ^* F+ _: l9 f
6 a: z4 M' A# ^7 j2.1 板框式压滤机' y1 i/ q+ d4 a" E

& k( A* t# G) g1 p. j2.1.1 用污泥泵将浓缩污泥从澄清器送至压滤机。5 J: w4 O( G- V9 t% X0 q4 g

% u6 k; ?5 V' x% J" l3 P2.1.2 压滤机间断运行。板框压滤机的给料程序由污泥输送泵启动开始,经过一段时间的加料后,由于滤框内的“滤饼堆积”,滤板上的压力降增加,压力增加导致压滤机的流量减少,当压力达到上限值或至压滤机的流量降低到最低值时,过滤过程即停止。2 s6 m* L( I0 ], G

$ }9 K2 s! E1 ]7 ?- l2.1.3 当给料和压饼阶段完成后,液压液体密封装置打开,滤框的板也张开,滤饼经泥斗掉入贮泥斗中,此容器位于压滤机下方。干污泥从处运走,并倒入指定堆放的场地。9 H; e; @2 `$ U, T# W+ J' J
# E  ?& K6 r$ n
2.1.4 在给料和挤压中产生的滤液自流进入滤液箱。压滤机配备有滤布冲洗系统定期对滤布进行冲洗。$ i- ^9 p6 ]0 M' R
/ m: J) [* p3 ?- D
2.2 滤液平衡箱
9 a3 |" A. B4 v5 F; @+ p: O+ O: Z7 z0 ?2 e! e. s" w! ^
2.2.1 从间断运行板框压滤机来的滤液收集在滤液平衡箱内,滤液泵将滤液送回中和箱中。; ?$ N- i, F; l3 E$ O3 j$ E

3 {* k2 U: L! C! t& Y8 d* J3. 控制及联锁
( c0 l" }1 [( x/ b2 e  w9 H8 l% l) p( \2 B! S# D
3.1 控制回路
  _; O' u% V: J7 Y/ J4 g& J/ i
# Q8 a3 i2 V9 d  z7 w3.1.1 FGD废水处理系统的废水流量是在流量设定点进行控制的。必须选择保持FGD系统氯浓度低于20000mg/l的流量设定点。
% ~$ ^5 g! t! M2 k" J
+ m4 z5 D8 z! V4 b3.2 设备控制
2 @4 d6 _5 d& o/ ^( r4 B9 T1 A* e8 {& l
3.2.1 石灰乳加药装置" c$ f! C- |# a, U

5 a$ m1 f9 U0 j( e5 W7 m/ P- [控制  DCS自动控制9 G; t( C7 ?! {
" N/ [6 s# x$ V3 w% h% g/ ?' A
                    指示  生石灰罐液位/ x' V9 |4 X8 {) D1 \6 t5 K

' J9 g. p$ L- y  M石灰乳制备箱液位' H4 q3 s, v* Q7 s
8 d; U7 X% Y& f
石灰乳箱液位, l1 \: Y& `( y

* j/ Y! T9 H, d搅拌器状态
3 J6 \7 `3 a- L+ b$ V$ S7 h# {1 c. g9 v' f# u/ d  }& Z, _
泵的状态0 b8 w7 V0 p# q  B% n( T" O+ c  J
% Q: U3 X1 D+ a0 }; k
                    报警  生石灰罐液位 高、低0 u1 D8 g+ o8 Y( }& O

; ~  O# X; S3 E6 |1 K1 f石灰乳制备箱液位  高、低5 r2 H/ j) z3 S4 u

" _$ [9 C9 B) V& N7 P3 M' L石灰乳箱液位   高、低7 W4 {* x  r0 G' N! q+ O

6 x/ Q8 a. A8 `% ~+ s% ?* f搅拌器故障0 \. i8 d1 r, ]$ }  O1 \1 C! c" h6 z

" i6 d1 ]- G- r# M: R/ r: }泵故障0 B$ [, }$ r4 A0 ~- p

/ g. _3 t2 n' h# K3.2.2 氧化剂、FeClSO4、絮凝剂和HCl加药装置
1 \% g$ K( a' ^' q* ?- }5 M- ]: q$ R" z0 m
控制    DCS自动控制9 z+ U% ?4 R# g* _( o
( N- `  O( F6 ~9 Q5 x; z
                      指示    溶药箱液位就地显示, E/ V- k. p! W+ G4 D1 f( r
% i7 v) n& b% p( R: C0 J
                              贮药箱的液位就地显示/DCS显示
0 F: F/ B3 b) }9 D( M; _
4 j. P$ j; j3 Y, ~& t, P- o( m搅拌器状态
% u* r+ i. C3 o+ G" ^' x, M0 I: B, _, D) I: C/ }$ \4 {
泵的状态
$ H5 E. R1 e; B- ]5 `/ ]. g4 y8 y$ k
报警   贮药箱液位 高、低
! c5 Q4 i' k% ]+ H# V6 }
; T' S& j. p" H* h# V" x; s搅拌器故障2 S3 n8 g" [: D6 |: [
3 l7 x, F  R( M) G$ W9 P
3.2.3 泵故障0 t) \. u& i" R6 |

/ u* g7 a, Y* C" R" ]+ c% F3.2.4 废水处理系统
, |8 ~: `/ j9 o, G
5 g5 V- J3 n9 n. C控制   DCS自动控制
/ H. v, ]' m: c8 _# C, k& I5 @7 P* q/ Y5 A  d& E8 I$ p
指示   废水缓冲箱pH值
/ w( ~, ^0 j5 ?. V7 @& c7 }; i5 V0 c
清水池pH值% N6 e& Q. a; ~+ x- w- @# l8 ~
) U3 |* F" |4 p$ B/ Q" l
清水泵出口浊度
. V& M7 j8 X/ e4 j8 p) q2 A" T% G
1 Z9 ~7 `) T, f$ p5 g3 e废水缓冲箱搅拌器状态
8 H- M. |% j/ }) \& q8 \0 U1 N. n
: P0 N/ i4 c- W. W中和箱液位搅拌器状态
; f/ T% ?5 f7 X8 Q: _2 b# o0 s2 ]) y8 e6 f
反应箱液位搅拌器状态8 c! ~  A! N  a2 s# Q/ w# u

. ], C' V' w$ B& @- \2 v5 {絮凝箱液位搅拌器状态4 x# \: l, T* X# U) h8 O' S3 C0 q$ l

% Z  K9 o/ z. B' P; \清水池液位搅拌器状态
0 }% H6 d( u) f- S# {* `2 Z  j6 O& a6 i
澄清/浓缩池刮泥机状态2 q7 O* K4 K; W; c2 c7 ?0 X

7 h5 y" @/ r# v! B压滤机设备状态! E1 b- [( i/ p  u! p
1 u  f  K; ?$ B9 d9 q: Y
污泥循环泵状态* K$ I' d1 h- y+ E$ n( k% C
2 t9 l) p: u5 O0 e3 B
污泥输送泵状态
4 O( A. @$ N/ F# o  t4 m9 w" g
% ]6 S7 L/ P8 Q( _; D( n清水泵的状态3 e, U0 ~( \- D: q5 M
- D7 ]' z% G) G9 X/ E) c# j6 ~
废水缓冲箱进口流量
3 Z- e1 f2 [: _9 H' v  r
# A' T2 y, u( {4 r清水泵出口流量2 H8 q, v/ Z, V, E8 \2 Q

+ M' _2 b+ t, W8 p8 }                     报警   废水缓冲箱pH值高/低. r4 e. X- c+ `2 T
  F+ w) e! f* M7 Q  j
清水池pH值高/低( r7 w+ g3 f2 n: L% Q! k1 C
( s0 R: B0 O  q- H( h
废水缓冲箱液位高/低  u+ p$ E2 W+ q* _: S3 B

) j& D2 y1 c9 W7 M# h6 K' Y中和箱液位高/低% W/ W- b8 d, ^2 b

/ f9 q! e0 I  u5 G1 v( a反应箱液位高/低
: a+ @, Q' p; _/ R" R8 b. f: T8 R# f9 g9 W" u
絮凝箱液位高/低
% w! P$ L6 w" n5 ~8 f
+ R  l& `- K& s  ]2 n1 _4 L) G; n3 D清水池液位高/低
  X0 ?6 I* i8 _$ [1 C) n- L% l1 E* Z0 w1 X# U0 O
澄清/浓缩池刮泥机液位高/低
7 E8 g5 D/ o4 F4 j- c1 h2 E% e3 m5 I, R
废水缓冲箱搅拌器故障4 m7 ]0 A. j* ~$ v0 ^! n- I! q' E
6 `, n& }" I0 _" N0 N0 b
中和箱液位搅拌器故障
* m# ^6 i- q5 [  h3 O5 n# i0 ]. R0 S% `* Y/ c/ p# _
反应箱液位搅拌器故障
  m; p- h: a$ G3 Q! W5 F5 x! D4 z3 l
絮凝箱液位搅拌器 故障, z# z4 I; [6 A, Y- [+ a
0 @% D! G7 m8 _5 t: h
清水池液位搅拌器故障
. [% L* Y7 C# b+ \/ J9 S3 ~
! M* L. ^  u: P9 Y% Q9 [# c澄清/浓缩池刮泥机故障; ^; m& `) [& D7 K9 {

8 U4 ^1 n2 `: Y5 C压滤机设备故障& o/ q2 H9 Q1 p
# v, R( Q" ~2 o9 ^# P0 v; b. L
污泥循环泵故障# e0 t' f  h9 @" {) P) E

+ l! e% Z, u+ X- F' m) {污泥输送泵故障2 P8 Z/ i5 W' k# `) r) Z

( A2 ]* W$ K1 I$ R3.2.5 清水泵的故障. b1 A( d/ E/ @+ I

( e) t( b$ v: C' K