环保之家
标题:
暖通空调设计常用计算公式
[打印本页]
作者:
排水工程
时间:
2022-2-10 14:23
标题:
暖通空调设计常用计算公式
总热量:Unit:kcal/h
) _/ G* s+ l* }4 m: K' j3 q
1RT=3.5kw
7 {8 B! D0 k: D. }4 Z8 |2 i
1P=2.324kw
9 E2 ^1 H: g( X( c' ~ o
1kw=860kcal/h
* d1 z# m' {3 T$ e( V; ]
1k=4.27J
' [% }* `: f' m
) ]3 y7 X$ V" [
9 D1 V$ `4 w3 l5 l
1.QT=QS+QL
- }' A" x" X0 a
空气冷却:QT=0.24*&*L*(h1-h2)
6 f& G, [5 W: ` ]) e3 \
QT-----空气的总热量 QS-----空气的显热量
x! N; N. H) a2 ^
QL-----空气的潜热量 & -----空气的比重取1.2 kg/m3
& {+ \& s$ b; d! Y
L -----室内总送风量M3/H h1 -----空气的初焓值kJ/kg
5 u8 [% o3 ~3 s3 u( v* d3 j
H2 -----空气的终焓值kJ/kg
- o4 |7 v+ u8 Q' R8 f, u; r
7 b3 R, i& H' ]
2 h" f' `/ w2 E+ G! N2 i6 Z6 a
2,显热量: Unit:kcal/h
1 d* l6 y7 {7 y1 V7 h9 `& o
QS=Cp*&*L*(T1-T2)
% C0 p( z: g3 v. _+ N/ t3 A! v/ N
Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg T1 --空气最初的干球温度
" G6 e$ y0 ~6 F1 N# v9 W
T2 -----空气最终的干球温度
$ y. A2 d# X! P& P8 M9 g- {8 j# Z
6 y# B9 f0 I3 @* o. A
; A7 s- A" w& p& O ]
3,潜热量: Unit:kcal/h
4 p, R8 M6 Q: J Z) V# {9 v
QL=600*&*L*(W1-W2)
7 _+ r0 l0 `1 P' Z F N: K( N
W1 ----空气最初水分含量kg/ kg
6 x$ C' r |4 a1 W, f' T
W2 ----空气最终水分含量kg/ kg
! r% B% w+ t/ H- \6 Z) H# Z
7 N" T+ m, h: u( D0 I" |
9 H5 r# j" v% w& Q8 \5 s
4,冷冻水量: Unit
/S
$ R+ f$ p4 ?( x0 T2 v- p" c
V1=Q1/4.187*(T1-T2)
+ g* f3 c# F5 b% q' j
Q 1-----主机制冷量(KW), T1-T2 -----主机进出水温差
' B Z) F8 g# D: ~7 J' N, n
+ }6 ]$ r' s% E0 H: L
* @5 I# F+ j& v/ ]: Y6 E
5,冷却水量: Unit
/S
. y+ A' N( l4 _+ B; Y, v
V2=Q2/4.187*(T1-T2)
: u' M2 `4 B( {) w
Q2=Q1+N
1 t0 q' A4 g2 b) k5 W" o& Y
Q2-----冷却热量KW T1-T2 -----主机冷却水进出水温度
5 g3 h( `% B9 m1 a0 e& m5 Z: P
N -----制冷机组耗电功率KW
' `& B( i& G/ v: d; S7 ^
0 K+ g: E) D8 a# m3 p# N
! y! x: f5 |- b: q+ _
6,电机满载电流计算: Unit:A
# @$ p4 Y$ K9 f5 ~/ i& M
FAL=N/1.732*U*COS@
! C7 _; ?9 D- d7 H
) Q3 a" R0 Z1 u8 D. p7 ?
. L! I- | O f1 \! A( c' D! A* @
7,新风量: Unit:M3/H
- ]+ L. g( W7 b+ M' g
L0 =n*V
0 f7 y! V- {! W3 n1 V+ y% A. ?
n -----房间换气次数 V -----房间体积
3 S3 }( \8 ~! i) i4 |* Q
) f- O/ w6 r, n7 h
7 u7 R% H$ W- {: \
8,送风量: Unit:M3/H
' p7 O: F* q" L" X: V& [+ J- p6 v4 y
空气冷却
= QS/ Cp*&*(T1-T2)
# G: B6 C9 J8 o9 b7 J" [% q
QS -----显热量kcal/h Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg
( K( C+ ?, I/ n( X9 b" F
T1 --空气最初的干球温度 T2 --空气最终的干球温度
2 B: j8 `0 Q, w& f F; i
& -----空气的比重取1.2 kg/m3
8 P% w7 \* N. \: S; U0 ?
9 k4 n. s6 Y- ^
( v/ [, [4 }1 c( y! W
9,风机功率: Unit:KW
( z5 L5 R7 p; O8 q1 L
N1=L1*H1/102*n1*n2
0 y# [8 j- a' o/ e5 t; U
L1 -----风机风量(L/S) H1 -----风机风压(mH2O)
, ]& z3 w' L$ l7 u% e3 p, v$ v
n1 -----风机效率 n2-----传动效率,直联传动取1;皮带传动取0.9
" @, L8 g/ y4 ^$ \
% g$ Y% ^. E$ l6 C+ h, I! B2 b
m8 c [/ Z5 L4 Z1 |
10,水泵功率: Unit:KW
) _" `9 [9 F- H2 O! v Y
N2=L2*H2*r/102*n3*n4
3 k/ G( i0 t) J0 ^; h9 H( H* L
L2 -----水流速(L/S) H2 -----水泵压头(mH2O)
0 {# Y; L2 { k
n3 -----水泵效率=0.7~0.85 n4 -----传动效率=0.9~1.0
; C( l8 p' @/ H8 D2 E+ y" n
r -----液体比重(水的比重为1kg/l)
! g' i5 i% A9 ]) v/ G% g
3 ~' B0 Y2 B. u0 X+ F: k0 b0 |& ]3 S
% A+ z. x* i) o; w
11,水管管径: Unit:mm
/ T4 V: C8 T! x3 S k( C
D=35.68*根号L2/ v
2 K4 ~4 o; d; I" M" U3 _
L2 -----水流速(L/S) v -----水设计流速(m/s)
S* R) {- s# Q$ ?$ [
& f4 J7 J) N3 N- c1 M2 b1 D
% Q0 P, A4 G" c! g
12,空气加湿量: Unit:g
' b0 g8 S4 G. I8 K
R=LX*1.3*(h1-h2)
% H. ~7 f/ `9 J3 u: K7 j
LX -----新风量(m3/h) h1 -----室内设计温度下的焓值
& F$ \ ~2 |" `/ G$ ^( z4 L
h2 -----室外最低状态下焓值(查焓墒图)
5 E6 \0 z4 p. T$ z9 @
设备风量设计:(概算)
' ^) |( E$ F, f) R, `( [1 i
[ρ(设备功率)*860*0.8/0.29(空气比热)/5(温差)]+Q1+Q2
2 G1 V- U7 q1 I8 G) y
=Q(送风量)
) e. m- H' b0 T# f8 u
Q1-----人的潜散所须风量
/ c* k" n& ^( b+ {" i0 K( T9 b3 h% `
Q2-----建筑所须风量
0 j- ^% U' t2 D. n! E e+ v/ [
' x* D, B6 J8 U5 r
/ X4 F* R& L A, ~1 C7 G8 K* c
照度软件计算
7 V; T( p" m( Y
如:300LUX
9 B' K0 U& a( D# w/ P$ o
高度:2.5M、2.7M、3.0M、4.0M、6.0M
+ u0 y& |- d5 p
瓦特数(W/M2) 11.6、11.7、12.2、13.6、16.5
0 j+ T$ l( v# a; v( o
1kw=860kcal/h
; N: S$ Q' f: T6 F
+ G$ e1 Z4 H Y* w' R( B7 ?4 v+ s
. z U+ D0 K8 g& n9 F8 V
换气消耗量
" C# S, _1 {3 J" c: L. P* l" P" G
在室内的人需要每小时 30 CMH(m3/h)/人的新鲜空气.
# N, d- t/ m, W
市内场所别所需的换气次数/小时
c. U" R. k: _6 a3 e
住宅(客厅) : 1-3次, 住宅(寝室) : 1-2次
, W: z0 n4 g2 p
学校(教室) : 6次, 学校(图书室) : 8次
$ L; ^& f" n1 a% e, a' F
剧场: 5-8次, 办公室 : 6-10次, 医院 : 2次
\2 }( Z9 O; h3 A- n; A& z( }
商场(店铺) : 6-10次, 餐厅(食堂) : 6-10次, 歌舞厅(夜总会) : 7-20次
2 k& Y/ g- T/ ~- G
饭店(礼堂) : 6-12次, 饭店(厨房) : 20-60次, 饭店(房间) : 1-2次
( P; T9 A: j- ~: c
饭店(洗手间) : 5次
p+ P3 v) ^/ f2 M' p2 K5 E# F; b
' e8 U: q) h, q( b' P4 v1 R
欢迎光临 环保之家 (https://www.2tech.cn/hb/)