环保之家
标题:
化学法二氧化氯发生器处理设施安全操作规程
[打印本页]
作者:
牡丹花都
时间:
2021-5-20 10:37
标题:
化学法二氧化氯发生器处理设施安全操作规程
一)原料的配制与添加
) d, z" B) {0 L: F8 Y; ]
' \ ?: e& p/ u" t" d* w
1.氯酸钠溶液的配制:将氯酸钠与水1:2(重量比)比例混合,开启搅拌机,溶解混匀后关闭搅拌机。
/ s" M2 N: l+ U' ]1 F5 j9 |
5 E4 Z% c+ E- J
2.氯酸钠溶液的添加:
4 V: j9 C: d4 l' T& @' d% s h
) \2 T/ R. C. v- k& k; V
(1)关闭氯酸钠供料计量泵。
+ A9 Q: V6 M6 Z
% n4 y0 D; a8 }
(2)在水射器处于正常工作状态下,首先打开阀门E,然后打开阀门D,将阀门D下部带过滤头的PVC吸料软管插入装有氯酸钠溶液的桶中,先关闭呼吸阀,再关闭阀门A,从氯酸钠储料罐液位管中观察液位,加满后(液位在“70”处),打开阀门A,打开呼吸阀,在关闭阀门D,完成添加氯酸钠的过程。
) x8 x9 {9 e5 c$ O
: L; o5 F) A& F, [* U! n' Z9 y
(3)开启供料计量泵。(4)当液位低于“30”时及时添加氯酸钠溶液,不得抽空。
0 m/ f) W# y( H- `0 `0 r
( n8 L- }2 {) q1 t
3.盐酸的添加:
- F# \& k5 @' d9 M3 x( v- f
0 y- M5 \) ^: T0 l$ ^4 }
(1)关闭盐酸供料计量泵。
" ?2 \5 ^8 V5 D; O4 ?
. t; V& ?$ C0 {: h0 A1 c9 `4 j
(2) 检查盐酸储箱液位,检查盐酸输送管路是否畅通、无泄露。盐酸储桶的溢流管阀门在开启状态。
& q' ?# b5 h4 l1 } W
9 U) I5 P7 h; c% g
(3)打开储桶进液阀门,开启计量酸泵输送盐酸,观察盐酸储桶液位,人不得离开,待储桶液位管液位到“70”处及时关闭计量泵和进液阀门,不得关闭溢流管阀门。
& F- J+ m6 z+ r2 K5 x. c1 i
7 }/ ^' Y: F4 z- v
(4)开启供料计量泵。
9 a+ w/ k) c% G7 j+ Z) G
; c/ X$ b3 u' B! p5 u
(5)当液位低于“30”时及时添加盐酸,不得抽空。
/ \% g% U8 `' Z a, x
; f0 i4 q6 ]! o9 O4 a( O/ D' H
二)运行与调节
8 Q1 f% x* B% [8 J% p
2 q% v; Y; j9 U4 i
1.运行前检查各阀门连接是否正确,有无泄漏;安全阀橡胶塞是否塞紧,并加水;各液位是否加满。
' B B9 y7 g0 c4 V4 m
: A0 e2 Y$ a! O7 F8 [
2.启动:
: n& X6 `" N- `9 ]
% V- q1 R6 }" }2 |: Q
打开动力水阀门,将水压压力调至0.2MPa—0.3MPa(水射器正常工作压力为0.2MPa—0.4MPa),使水射器正常工作。打开电源开关:打开温控器电源开关,使其加温并显示正常;打开计量泵电源开关,如果计量泵管道中有空气,应先排出空气,然后调节计量泵冲程长度和冲程频率,使之达到所需流量,发生器即可正常运行。这时,发生器内应有鼓泡声。
/ e9 t5 W) X1 @6 b
" h' w" I( ]1 f5 L/ J
3.计量泵流量调节
" S/ V0 Y4 E. B
q% y' _) A" J7 }. M/ ?
计量泵流量应根据水中余氯量的大小来修正。如果发生器运行一段时间后,水中余氯量较高,可以将流量调低;如果余氯不够,可以加大流量。
6 r D/ v( U }& y$ ~! I
. {' G# r M6 g) @# n) a4 x
计量泵的流量可通过调节冲程长度和冲程频率来调节。
7 i8 J9 Z# Y* @' C
/ t* e) E7 d5 c# R$ x
1)冲程长度的调节:计量泵运行时,调节泵前面冲程长度调节旋钮即可。
/ a( O, ^( W; |$ M
+ V5 r/ g' Z/ O- i
2)冲程频率的调节:计量泵下部控制器上有一冲程频率调节旋钮,运行时按一定比例调节即可。
4 N7 J& U5 ]7 i5 [ S8 n' w
/ | O: T/ S8 i# A7 \& u" q
注:一般情况下,应固定冲程长度,调节冲程频率。
7 ~# E6 M/ Y# k9 p7 t
2 B1 I9 @" u" ^$ o4 \ V
4.关机
' m& ~& @- D1 B, y" X
- P+ D: a4 ^/ @7 C" F: A O
关机时,应提前1—2小时关闭计量泵,停止加料,用水射器将发生器中的。气体尽量抽完,以防止滞后反应所产生的气体外溢,停料1—2小时后关闭动力水,水射器停止工作,发生器即关机。
; `; @. U0 R; V% O$ M0 O" N# `
; \' E+ W6 Z! Q" J/ }( J: E- C
欢迎光临 环保之家 (https://www.2tech.cn/hb/)
Powered by Discuz! X3.5