环保之家
标题:
加药间处理设施安全操作规程
[打印本页]
作者:
牡丹花都
时间:
2021-5-20 10:35
标题:
加药间处理设施安全操作规程
[hbdh=1]混凝剂(聚合氯化铝)投加系统[/hbdh]
; r k* d3 O' I
) o7 I: A# }9 n* W& }/ b
(1)混凝剂的卸药操作步骤
1 {, l( ?0 h5 w
/ b) `0 W/ S- D! L- h) L# c8 }
1)药品供应商应污水厂管理者的要求,按时到达现场,并通知当班带班长。
0 }' t- |# o" e# C/ x
( I6 Z! a& T( F/ H
2)药品供应商根据混凝剂储池的液位或当班带班长的临时要求,选择应卸药的储池。
7 }3 M( b; `5 e
) g! c9 ]' [6 q/ @/ D& I
3)待药液到达储池最高的液位后,关闭阀门,打开,排放阀放空残液,断开卸药软管。
& ~5 O) r4 G6 Z' z( O/ {( \
3 {5 I+ [. [" V D" z9 w1 _
4)药品供应商执磅单到中控室由带班长签字验收,整个卸药过程结束。
: f) ?' }/ ~# a
( v2 U9 i; ?, E7 {+ V
(2)混凝剂投加泵的运行与监督
! f6 p4 Z8 O" F1 R) A5 G; m
3 H3 J& t" ?2 y& O
1)技术操作标准
9 I# z3 R- Z' @6 n# L2 S' y
. p( _1 c4 {' K
1.1混凝剂投加方式
7 _% v) n8 @' ~0 a0 u( h7 z
, {% R/ Q9 g/ \& b2 _
<1>按恒定投加量投加(前混凝100mg/L;后混凝5 mg/L),即通过手动设置具体投加量后加药泵按此投加量工作,与待处理水量,混凝剂浓度,加药泵最大能力及冲程密切相关(频率=投加量×待处理水量×50/加药泵最大能力×混凝剂浓度×冲程)
# R7 p# L: }6 z" S1 L: y/ |
6 B Z- ~5 \: n9 J
<2>若流量信号有故障,无法实现<1>时,按恒定投加频率投加,属强制投加方式即通过手动设置泵的投加频率后加药泵按此频率工作(监控机界面“P501/502 A/B频率设置”选择“允许”;“频率设置”设置——具体值即可)
" |; ~& k X/ e8 l: s
5 N# ~9 ^4 `, z5 G+ H
1.2根据原水SS确定混凝剂投加量
+ I/ D4 Q) v5 \
; z E8 d! @7 O$ }. y" K
1.3加药泵的冲程需在泵体上通过调节其机械构件手动设定。如果计算出泵的频率大于等于50HZ,增加泵的冲程;如果计算出泵的频率小于等于10HZ,则减小泵的冲程。
; }6 ^- a$ F$ o2 q+ y8 u1 y" `' I% f
+ L' s7 t# K2 ~* K
1.4加药泵的速度(频率)控制方式:自动模式下,因为频率由待处理水量、加药量、配药浓度、加药泵最大投加能力和冲程决定,频率值(变频)会经电脑计算后显示在现场XBT柜或监控机上(配置浓度、加药泵冲程、在触摸屏上输入),加药泵根据该值的变化会自动调节速度;手动模式下,在MCC柜上通过调节黑色旋钮设定频率值,加药泵保持恒速运行。
3 k3 }7 X) g1 d: H
' p1 l+ t& A" o( U% G9 I2 s5 q
1.5定期或视情况清洗加药罐进口前的“Y”过滤器(两周)。
$ M; \% d8 n3 D7 F
% g4 b# [( _' r8 M7 a( ]
1.6定期用校准注检查投加泵输送容量。
% R9 L% h: U' v( q9 B
4 h6 ~, |5 f. Y$ M
1.7若工作泵出现故障或不在自动状态,则由备用泵取代。
9 ~; \ O& T1 {) n3 P
4 S: w$ z) C. \
1.8现场若遇紧急情况,按下红色急停按钮停泵,待故障排除后,松开按钮再到PLC柜上复位。
* B/ l, S1 i( m: ^: y$ j4 E% |' b
* U# d' O' z0 ~( ^+ ]
2)开机前检查与准备工作
. T7 p, ]- S$ `7 v+ g! M
7 w6 G& f- L) F6 |- d" `
2.1电气设备运转正常
4 o% d6 B E1 s# \
8 r4 ~" a' H0 q. d8 m8 ?
2.2自动系统运转正常
; |+ N% K- H$ k2 a; Z! `
6 s( P1 R2 J) I' i) R4 P6 R
2.3机械设备运转正常
6 u- K# o) }* m# |( D) y$ ]. X4 M( b
* J; I K! i! ?7 s7 M% I
2.4投加泵的进出口管路畅通
+ s% t& Q) ?+ R; C
W S) C+ k; P
3)开机操作
$ `# E' P) h1 l4 n
9 j3 ^$ c6 }% d. n# L: X; U2 L6 E
3.1自动化模式在MCC柜上把选择开关值于自动位置。操作人员可以从现场XBT柜或监控机上选择其运行方式。
3 e) K/ @- o! t- B
1 w. O% V W! s) ]4 k2 ]+ ?4 y
<1>自动启动方式:若原水流量大于启动设定点,相应的聚合氯化铝投加泵会自动启动,而当原水流量小于设定点(低流量报警),会自动停泵。若工作泵出现故障或不在自动状态,则将由备用泵取代。
4 b& G1 X. r& ]- z; D$ g& l- s
; G2 V3 F) U7 U9 L0 {& v8 D" M
<2>手动启动方式;操作人员从现场XBT柜或监控机上给予启动命令后,泵自动启动。
6 d% O. |+ _0 z, E( }0 z
( t# D* n" f1 V5 ^, o
[hbdh=2]聚合物配制单元[/hbdh]
) G; l z8 M' E& U' G# P0 V, x
+ n. G/ M6 f# ~/ }9 S5 }* F
聚合物配制单元用于高密池投加和污泥脱水投加。
& y) r: S, K# e3 \9 ~: G
. q& _+ C v( N' O6 `
1)联动模式
2 ~5 l/ Y) s. q6 ^7 Q b
D. L ?) A' g2 c
聚合物投加泵按照高密池的运行请求起停。P511E为备用泵,P511A/P511B/P511C/ P511D对应高密池A入水口,高密池A污泥管,高密池B入水口,高密池B污泥管。
8 Q$ Y9 z% M/ W6 ` c1 _( }% I$ y
; _. _1 I% q e F8 S& ^# C- r5 b
如果满足全部以下条件,起动聚合物投加泵:
. ]- ]: P; N' g
9 A3 k4 H. p* E% ?$ M* ?
· 聚合物投加泵可用
4 X. P3 M" [5 i2 k
; N' q( R7 {; ~
· 正在使用的聚合物配制单元液位高于低低液位开关
* d f' b. C4 O
- M4 `; h& p8 p: }( ]8 |; P. `
· 对应的高密池发出运行请求
$ d& O" V& I# F
" X. w& s+ p7 N0 \/ x
如果满足以下条件之一,停止聚合物投加泵:
2 L- H: Q" u4 F5 M- a% C5 ]7 @
! M8 _9 d4 Z; |
· 聚合物投加泵不可用
1 w. G4 q. ]% z2 D! w3 F9 _
0 ~0 a! a0 i" s1 _7 ~' I8 _
· 正在使用的聚合物配制单元液位低于低低液位开关
* \4 V: i1 Q; C& n* ^
! Q1 O, u& _, b" Z4 {# n
· 对应的高密池未发出运行请求
- w2 j1 P; \% l
, B4 F5 `4 @/ ~ S; E2 H* ?
备注:
% ^. p: n1 v/ h" J6 H
% v \6 c/ y3 e
· 优先级高的泵先起动。
1 C/ P) C6 \: x
* g1 G. t& Q+ n# }0 S& _
· 如果运行的泵出现故障,备用泵将起动。
- y j1 q5 t; K1 a u
8 S& U; E6 |% @4 K4 v2 @
· 当停泵时,泵的优先级转换。
" _/ p7 a" C# k6 k
* D- V* w% I, H1 S }; [- c/ {# v# W
2)点控模式
' {; z2 B& s: k5 m3 l# @6 Y/ f3 L" y( g7 X
) J+ |% F( y9 @" g- e
聚合物投加泵按照操作员从监控机或现场HMI发出的指令起停。
! l f1 E h. R( l+ k& O
6 S* K# N, Z" k6 ]
如果满足全部以下条件,起动聚合物投加泵:
% x! Y+ d8 ]5 c% {6 N
& p' ^% i' p, Y+ S. P! U& l3 |
· 聚合物投加泵可用
: y g5 j% s% s V! k# s) T1 E
6 l4 \& {" C0 Q4 A6 ~
· 正在使用的聚合物配制单元液位高于低低液位开关
' y4 O' p5 h7 _0 m
; l3 M6 o8 z3 K* M. w; \8 K+ R
· 操作员从监控机或现场HMI发出起动命令
0 d9 v! V8 ], D8 L2 n# k1 a7 q# n k2 z1 M
5 U' \. d. ?% x6 y \5 x
如果满足以下条件之一,停止聚合物投加泵:
6 q9 a9 B3 t% C
7 }! D( K4 Y5 `% c* ^1 f# l
· 聚合物投加泵不可用
# S4 O- e. g% l0 G6 g; O, q/ H
) a7 R) W. D0 P+ m& B; p
· 正在使用的聚合物配制单元液位低于低低液位开关
+ e7 U5 `. p& z3 z+ b, N
% w0 T) H5 h7 r% f* T+ m
· 操作员从监控机或现场HMI发出停止命令
- ~3 G: F, V! I2 p' c
& K" @, c3 a# _' Y9 z
3)速度控制
) K3 g/ C2 r5 _+ r1 C4 `
% v. i/ |/ N. N F
聚合物投加泵的速度设定由PLC按照以下因素计算而来:
$ k& P! {9 `6 m' t8 k5 B/ H
2 c. P3 _. j+ y7 q+ v& p
· 聚合物投加泵的额定投加流量,单位:l/h
% L( {2 R" }% |3 b3 p
, E' p, N8 D( b# ^6 y
· 聚合物的浓度,单位:g/l,由操作员录入
5 k; o3 |5 U, _ J4 N7 H. n) P
' N/ _3 u* ~# i0 |4 a
· 高密池进口聚合物的投加量,单位:mg/l,由操作员录入
& l& q& G' s9 x+ g" ]
0 b9 ?1 C i g. E1 e6 z
· 高密池污泥聚合物的投加量,单位:mg/l,由操作员录入
7 m+ \9 g8 m1 m% C' p& d& T4 p
2 ]. x7 T$ m3 R- V1 O4 M8 u& \
· 高密池原水流量,单位:m3/h,由PLC计算
+ U" u5 l/ @4 m1 A R7 X
+ b3 F8 W! O+ \9 _4 F
[hbdh=3]石灰配制[/hbdh]
' C% P' E; z* M
2 Y' u# l1 @* j, _1 p: n7 n0 L
1)全控模式
. D* k2 t1 G5 \/ [9 S" [- _* u
$ R9 ~" Z4 f- I: x# y' W
石灰配制由PLC按照以下因素自动起动或停止:
+ t. A" i- y. O5 N# }2 I0 L3 n# e
/ t0 B$ _& L5 C& a& X. J. r0 l
· 石灰配制池液位LIT521A/B
2 v2 ^3 I) S5 I" k& J
0 V, _! u; o0 _ H
· 石灰切割机T521,石灰称量输送带T522A/B及石灰投加器T523A/B工作时间
1 Z/ q# A5 R- h. l- X
$ { L& `2 o k: m8 g# Q0 s
· L0:石灰配制池停止加药液位设置值
+ t/ G( R3 n, s! h9 }
2 H2 m K- E$ f- y
· L1:石灰配制池药液配制好液位设置值(LSL505A<L0<L1)
. W6 T5 r/ ^9 Q% [+ f
* a6 ~$ r5 G! P9 c
· T0:石灰称量输送带SD521A/B工作时间设置值
$ \- Q+ e, a4 U' b0 ]- A
: h# q) k1 C6 l/ K
A池石灰配制步骤如下:
2 Y/ M, {- Y0 F. a9 k5 F, b# l
7 [! ^+ h# \- T) I! B' W; `
· 当石灰配制池液位LIT521A低于L0时,PLC将石灰配制池药液配制好信号清除
2 h* e4 U. X- e" _2 i
; I3 U& C7 b3 E$ K2 l, z0 {
· PLC起动石灰切割机T521,石灰称量输送带T522A及石灰投加器T523A和进水阀门AV522A
" Y' c: Y' j+ o8 m% u. Q, ?
! w1 R' k# F* B- F5 {* s! |; }5 l
· 当液位大于一个中液位设定值时关闭AV522A
+ z6 i, G# t4 I
8 V/ x. d# v3 y+ @/ {) `8 X
· 当T521,T522A及T523A工作时间大于T0时, PLC停止T521,T522A及T523A
" f* G' u6 |0 y& u7 Z$ [3 D8 ~( h! J
, S( s8 ^0 L# Q1 `
· PLC开启石灰配制池进水阀AV522A
: p% v$ d7 |1 M5 t) a
5 G% v1 I" n/ h: x% s! f9 G7 M$ ~
· 当石灰配制池液位LIT521A高于L1时,PLC关闭石灰配制池进水阀AV522A
0 Z5 S* [) H: g
; X$ d+ v- G" `& Z% a! Y
· PLC将石灰配制池药液配制好信号置位,A池石灰配制完成
* A) Z4 N- N; a( Q" b8 \, v
- g, S( d. n1 _7 }* G
2)点控模式
; \. m) N7 K! ~$ g- j
3 P- K" z( T! Q7 d: t4 N
石灰称量输送带及石灰投加器按照操作员从监控机或现场HMI发出的指令起停。
7 g( v$ ~% o* z5 P% ]6 z8 L
3 ~2 D; E% h' `/ j/ X. |
如果满足全部以下条件,启动石灰称量输送带及石灰投加器:
4 O3 ?1 X# h* r" p2 P. V" L" \1 G
1 b) d& a/ P, `+ S% g
· 石灰称量输送带及石灰投加器可用
' x; a4 O8 v- i4 D, D
7 T- A2 \0 j6 [( K
· 操作员从监控机或现场HMI发出起动命令
2 X- J+ m1 p5 G, A3 C+ j
* {! V1 {' Q+ X1 Z Q6 a6 w
如果满足以下条件之一,停止石灰称量输送带及石灰投加器:
9 U0 b/ n) M1 q- n" j0 p
4 | g; U2 H0 c' t
· 石灰称量输送带及石灰投加器不可用
( i. C6 ~7 Z% J# T. _# ?
! } S; t1 M1 @0 i+ C
· 操作员从监控机或现场HMI发出停止命令
8 I! v, u( ` r0 n
+ u1 P3 n4 E6 }2 Z
石灰配制池进水阀按照操作员从监控机或现场HMI发出的指令开启。
# n/ l! a) y% \% E( Y5 y
, E3 U6 z, d; o: u
如果满足全部以下条件,开启石灰配制池进水阀:
0 z7 [4 E8 d( M( z
1 x( m; A3 k' O) n* p+ J' \2 S
· 石灰配制池进水阀可用
$ ^" \! A5 M- A! c6 _ l' D
0 e4 [6 b2 X$ t( o/ i$ ~
· 操作员从监控机或现场HMI发出起动命令
) ]# ^, S% J, b/ {2 J
w) z3 H& |- t) ^, r8 T, G
如果满足以下条件之一,关闭石灰配制池进水阀:
' h$ @4 }6 t. ^# B
; ~: t' s0 |. E8 M7 O7 _- ]0 d
· 石灰配制池进水阀不可用
: Q" O# v4 L% ]8 y3 a1 V
! z6 {( V( c6 n2 J& c
· 操作员从监控机或现场HMI发出停止命令
. y: c, q! G% v
* A6 D! t$ Q* S$ P
4) 硫酸投加系统
3 p t6 C% n- [# M8 U. u, B: r
& K9 u6 I3 ]# I: I- u1 k! j$ w
1)全控模式
" x9 q8 w" u; {' F3 k0 {& U
9 d9 m8 Q7 P {! V. P
当机旁选择开关选择A罐工作时,AV531A打开
% _$ H! r, n1 g2 D k5 ]+ Q$ A
1 a. j: _) F$ b& j" J9 p
当机旁选择开关选择B罐工作时,AV531B打开
8 {9 t) x5 d& q, i) F& l
T/ D) T8 A) Q7 ~( D
硫酸投加泵按照高密池出水PH计AIT205的PH控制命令起停。
2 d: p8 @1 v3 m0 d$ ~' C( x
8 G. [2 L Z9 _: q/ l% j' Z" s/ c, Q
T0:硫酸投加泵切换周期
7 v# q4 i! V" E) l& W+ c
" s, E" C5 j5 \& D5 [% n
PHSP_START:起动加药最大PH设置点
* x$ @% L- X; L# E0 L
6 t# x. e: ]# h$ w
PHSP_STOP:停止加药最小PH设置点
" t/ l0 q+ n9 t8 N5 v& ~
, ^- Q# V- n. r+ V; P/ p' Q" }% e- `& o
如果满足全部以下条件,起动硫酸投加泵:
* P, e. c8 {9 ]
) e+ Y/ ]4 y8 h4 R4 t. W
· 硫酸投加泵可用
' A8 |2 h2 `! V2 P
6 ~1 t7 Q$ V' f0 d
· 硫酸储存池液位高于低液位开关
2 z$ B c) _1 [; J1 W8 S4 ~
) x `# D/ ]& N" d) T s9 A+ S
· AIT205大于PHSP_START
" {9 `+ d5 z0 s3 C' u0 j
( v1 N8 ~' Q; j2 ?
如果满足以下条件之一,停止硫酸投加泵:
& i7 k0 }2 \$ m& \5 o
" l3 F0 i! f; D: C9 n& d5 d
· 硫酸投加泵不可用
* S1 s& t f% ^; ]. k' d, b
% r% H n# ^) M& X+ Y, d. z2 Z
· 硫酸储存池液位低于低液位开关
2 k8 J5 \3 [$ X
: E9 a+ m* X3 H
· AIT205小于PHSP_START
; n. F9 {. H4 r- A# G
( N/ a$ p. N9 X' W1 C9 @
备注:
" u1 x- A" E' \0 ?6 s1 ~. Y
l( l# P0 Q, z
· 两台投加至后混凝投加点的硫酸投加泵:P531A,P531B,一用一备。
) t" T* D) Q, P( a/ t/ B
6 T; P9 {* M7 Y _9 N+ N7 z5 k
· 优先级高的泵先起动。
/ M$ e6 q& g8 {" b
7 X; p' q9 ~# C% \, M- E/ F: N
· 如果运行的泵出现故障,备用泵将起动。
3 e8 t* O- }9 O; l0 U0 x
7 M) t* }6 Z2 b
· 最多只能有一台泵运行。
3 a3 ^# x, G" b0 w( m
1 h: Z$ H& K4 s
· 当停泵时,泵的优先级转换。
* b( u8 m( L3 T" p
& ~/ a. _ f5 m8 h0 S3 B/ h
· 如果一台泵的持续运行时间大于T0,备用泵将起动。
5 D* r, o; H4 @. R& t
0 j- ?5 K, E5 }' M! d
2)点控模式
, |' z9 [* H* \& q/ E: Q* N
6 o! M- d# d+ r% S+ m. f6 K
硫酸投加泵按照操作员从监控机或现场HMI发出的指令起停。
/ }3 H0 g9 e! m
; ^6 f. o1 L# s8 _ @
如果满足全部以下条件,起动硫酸投加泵:
: u w2 K5 f! J" Q4 Z, v6 }
: l W$ t, c3 A
· 硫酸投加泵可用
0 n1 q/ P7 |' G
, B% ]( {7 M5 w( k: {
· 硫酸储存池液位高于低液位开关
/ _, D6 X* U/ q( Y7 `
2 t2 ?/ o/ l1 F2 a, V, N) {) e2 g/ S
· 操作员从监控机或现场HMI发出起动命令
$ z n* n& {3 l( h4 @
- [' t7 M4 e9 t6 w/ ~& v: i: }
如果满足以下条件之一,停止硫酸投加泵:
0 ?9 d: j2 [* a$ ?* I
' {5 I' i, }8 j- y: G! Q- \
· 硫酸投加泵不可用
x2 ?! d$ X# i+ P' E# |. D" Z4 p
9 c$ Q: ?% F' Y7 y% F
· 硫酸储存池液位低于低液位开关
: w: G5 `0 r$ ]8 \$ ]7 j/ r! M# w
+ M P& M- \: w @
· 操作员从监控机或现场HMI发出停止命令
3 ^- ?: H# n* W# H
8 Z& [" K0 h+ y8 G [3 ?
欢迎光临 环保之家 (https://www.2tech.cn/hb/)