一、编制目的
2 J4 Q) Y: N1 S0 `3 g) h; m  X4 \3 B0 z0 M- h. o2tech.cn
为了保障污水处理正常运行,加强对于突发事件、紧急事件的控制,制定本预案。( C5 g) l8 W' L2 R2 w2tech.cn
( _( A( f9 Y% A* j7 P& ?7 x$ P1 h2tech.cn
二、编制依据: w3 A& d. f$ X) T8 v- O1 P. ?! O2tech.cn

6 Y! W3 H8 X, d* K, f  Q依据《中华人民共和环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《中华人民共和国水污染防治法》等有关法律法规。
0 W  l# d8 B* l! n: O) s
  h6 [  w. c- u* m5 l* A三、适用范围
2 ]2 C5 t1 g6 o2 m
" v, ~3 P# i8 x  U: R, X8 \7 q* x本预案适用于污水处理厂突发事件的应急处置。包括:人员伤亡事故、发生火灾、进水水质恶化、中间环节水质恶化、化验室事故、突然停电等。
5 Z& P  x9 |. p( b: t- z+ |* L) ~, Z+ V, ?$ F1 L2tech.cn
四、工作原则
2 S; i% w6 C! b9 Z# x! B' D! x* V' Y
( v# j; ^) t9 z9 z. M安全第一、预防为主、统一指挥、互相合作、团结一致。  a; J) r2 _  M" }6 K% }, s2tech.cn
& \/ e+ p8 Z0 r( a2tech.cn
五、危险分析
$ |# F0 |- ~6 V6 v7 G5 Y& \* M+ j2 }/ i9 @- C2tech.cn
(1) 污水进水水质不达标;
3 D/ R' z. ~; ^+ ?1 z8 K% S- K* I8 d* p6 j1 P2tech.cn
(2) 污水处理过程或出水质不达标;
: a- N; M5 g7 @4 _; w, E, G. j1 M: T% w8 g3 Z& N5 r& _) t2tech.cn
(3) 可能造成的人身伤害事故:
; ^, L: D8 z% m1 _' l/ L
, s. f2 y( I, B3 W+ I+ j①从构筑物高空坠落;
2 X: [3 h2 n& z  `
  L; P1 M9 C/ F. \% ^6 k6 q②跌入污水池造成溺水;; ]) E, U8 W- ]; _9 ]2 O2tech.cn

, z) O+ G4 u- ^3 i, n* i③接触电气设备触电;$ P# N3 G% g0 O4 s' m. C9 Q2tech.cn

( P0 ]! d9 q* p④操作不当引发火灾;! M1 B9 u& a8 Z! U) D2tech.cn
8 K5 C( x( P/ w2tech.cn
⑤污水井下操作引起中毒。% s1 `- Z% {; {" ]7 C2tech.cn

/ ^  G5 ]2 h) P: ^6 E9 b: U) `4 h/ i' n( |  r  D/ @2tech.cn
(4) 化验室事故。
4 c. H1 a5 W" L' p! n- v; m
7 t4 _3 Q) e. i+ d  {六、组织指挥体系及职责
+ H( p" X# t2 i: z5 L3 Z  {. W2 j' }" w3 j2 C5 t5 h" F  X2tech.cn
1、厂应急实施体系" A  L. m" m6 W% q4 @! L/ n* L2tech.cn

1 Z0 A: Y3 F/ i6 \; k现场指挥:污水处理厂厂长。1 @( v* _8 s, U2tech.cn

. m/ F7 ~6 G& Q1 W+ r4 R/ e现场副指挥:综合科长、生产科长。& L+ A- N/ \' }) v4 b. ^2 p' F* m2tech.cn

( E( ^% C1 P3 y( I: |! `4 ^4 {7 d应急队员:工艺工程师、电气工程师、调度工、运行工、设备维修工、电气维修工、化验员。7 p! O4 @+ S3 k" f- T/ D2tech.cn
1 U. c* ^% S# o7 h: i! a/ B2tech.cn
2、职责
: ?7 k1 ?7 F% j! M" x9 C) M# D9 F
$ [3 }% j0 ?6 D' t- m6 y# j现场指挥:
2 f, R; E3 M" q! R% T- X6 }. V* B# i7 y  S0 Y. s0 z' v5 l2tech.cn
根据指挥系统的要求或命令,调动人员、设备和机械,指挥抢修队员完成预案任务;
' \; ]$ c; K, n  Y+ W' p7 t/ w! `1 `3 A+ W2tech.cn
现场副指挥:
! ?# }6 i- ?; b# o1 z+ n# u8 ?! W+ i) b& L  T8 r2tech.cn
协助、配合现场指挥完成预案任务;
! h- g7 o# V; o6 L2 v* j8 I
" e2 s6 N0 e/ m/ O3 v! G工艺工程师:' a' [$ j8 J; p1 ?5 u6 V* m2tech.cn
7 i( j# r0 O% Q$ e2tech.cn
解决工艺方面的技术问题;' W0 d# ~9 {9 B; F- X2 Q" t2tech.cn

- P3 ~4 [1 ~: w, J& ^7 ~$ h电气工程师:
2 h( g& k8 ^! T1 H* q9 q6 d4 n! s  s$ T! c6 k2tech.cn
解决电气方面的技术问题;" O6 H6 h  Q/ E, y* i2tech.cn
% d" X5 [. |* x2tech.cn
调度工:
- M" S; k% K: f' V1 Z) H8 _5 m* \: v; N; T; R" C8 H2tech.cn
根据指令进行调度操作;
( r5 E# }) H  G! z# ^$ q  g' C# V( ]0 p* `4 X. X5 U+ Q4 E4 C  b. a2tech.cn
运行工:0 N! r5 x% P* P( g' t9 N8 D2tech.cn
7 H6 E4 u7 E' O: @7 T3 |2tech.cn
需手动的阀门开关等操作;- o# z+ ?) b( z& U2tech.cn
, ~. b& i4 O5 N% f6 H% V2tech.cn
设备维修工:
' R% i$ B- [8 C5 X# ~7 r+ N" ^/ U8 ?3 f2tech.cn
故障机械设备维修、检查;$ o2 T; Y2 t/ Y4 n( `2tech.cn
1 l7 z: J+ |% M' J$ c) E/ c2tech.cn
电气维修工:
3 G" f1 ~5 ~$ x; b& g9 D* F8 h' _* e; W/ Y8 N$ `2tech.cn
故障电气、自控设备维修、检查,现场临时配电安装;
. a: D& k) M8 V* D- z, W, h" E7 W. N4 M- X- i7 m' P2tech.cn
化验员:
1 v! x6 Q; _7 E/ H: z" v( Q& x- Y
! |) p# b: T* w. B1 f水质取样检验。
5 |1 _$ T% Q$ k  h, w- V% K6 i) i& K' J6 B6 b# i2tech.cn
/ r4 P% X$ Y5 h' ^4 `2tech.cn
以上队员根据现场情况和需要,由现场指挥统一调度和其它任务分配。
& w; N! g; Z- B# L* @+ F" c8 t* ]. J7 T5 d2tech.cn
七、应急准备6 O2 p6 z: e0 d) z' f2tech.cn

3 q$ b/ Y, Q% _- U2 Y4 P1、预防机制
9 j; o5 y7 a; D# `& n
& t2 e/ w7 x9 y8 D+ y9 w* L# {0 D- G本着“安全第一,预防为主”的原则,建立预防机制。2 K+ f1 F8 n8 D2tech.cn
  {5 E. ?5 s6 w3 |2 t, [2tech.cn
①每年污水处理厂定期对消防系统、自控电气及机械设备、重要危险源、车辆、计算机网络系统进行及时的检查评估,以发现潜在风险并做好记录。
* r% g( S) ^0 u! N7 J2 ]
! r. r; i( y+ l9 x②加强人员安全教育工作,对易产生触电、溺水、火灾、有毒气体、高空坠落等部位设置警示牌。0 ]. Z6 h3 j' G' d2tech.cn
" i  U, Z4 q. P4 M$ t& `: K; G2tech.cn
③指定专人负责,对潜在危险可能出现的紧急情况,制定相应的处理办法。
  o: n7 W& \& F4 h2 e% s1 O6 u2 b7 W. H0 F0 g# h6 w7 q4 ~2tech.cn
④生产科负责紧急情况培训及演习:一年一次运行人员应急情况演习;一年一次消防人员(监控人员)应急培训;一年两次电气自控方面实际演练;一年一次对职工进行自我保护、环境保护、抢修培训演习。
$ H5 c# i8 w# Q. I
- L* @4 ?' t  p$ R  H2 e' f. U⑤用电设备不可超负荷工作。配电室要配备应急灯和干粉灭火器,并且要防水、防鼠、防尘、防高温处理,对电源、门窗进行严格巡查。避免可能导致火灾的因素:电气和线路故障;违章动火、用火;违章操作等。
4 [3 l$ l( X. z/ M( t& z: ~* f1 B3 h% M! k% ~% s( s  e2tech.cn
⑥加强设备运转记录,将设备运转的故障问题尽量解决在萌芽状态。
7 a! t% F- X9 k4 G+ L* Y  ]! N0 Z2tech.cn
⑦可能产生有害气体的部位,操作前应进行有害气体的监测。$ q( H* W8 V* |8 G2tech.cn

# t+ v+ y; D8 e0 p' }$ V2、值班制度) M; J) h4 h: L4 B* \3 B% z2tech.cn
: h% \9 ~  \; H$ f2tech.cn
值班安排:污水处理厂24小时有人值班,不得空岗,出现特殊情况,及时启动应急预案。
. C+ R2 [! s, m9 e  Y7 O
, f5 {7 J5 q% X" @) x8 S% N值班人员要求:责任心强,严格做好记录。( t; n- ^9 j. V, }* ?2tech.cn

9 r! T% g: k% f# q- l) g+ ^/ O* r- P1 J8 n5 d( P; N! _2tech.cn
八、应急响应
) H# C& [; R* q/ s: P- z; T+ x- o: `2tech.cn
以下情况立即启动应急响应:发生火灾、进水水质恶化、中间环节水质恶化、化验室事故、突然停电、大风雨雪等恶劣天气。
& ^) |# ]. L) W: f% J* K
) \- g+ q3 e0 U. z7 u2 @- \以上情况发生后,现场值班人员根据事故情况第一时间要做出正确反应,并进行及时有效的应急处理,随即通知经理,启动应急响应,主管经理通知应急预案指挥小组人员,应急响应指挥体系和应急实施体系开始履行职责。) ?! Y# W, n- @% }2tech.cn
/ V" A9 r& u, u% a9 B2tech.cn
1、发生火灾, u0 I. L' o: H4 Q6 v: e4 g# h2tech.cn

0 T' i3 ?5 M" U( {. H! ]0 ]+ P8 I出现火情,现场工作人员要设法控制火情,切断电源、燃烧源、各种气体阀门、紧急转移各种易燃、易爆和化学危险物品,并利用就近地点的灭火器材进行扑救,火势较大时要及时拨打119,同时及时通报值班调度,并将火情逐级上报。7 `6 \3 e2 P  o9 F, ?2tech.cn
. [  x. I. w* s  v+ m2tech.cn
如果事态严重,各部门要无条件接受指挥。值班调度在及时向上级汇报的同时,积极组织相关部门和人员进行扑救。抢险过程中,必须把人身安全作为第一要素,防止事故扩大或再次伤害。/ g/ c9 Q+ \' e8 j1 F6 m8 b2tech.cn

; a1 b' {- j6 b* w2、进水水质恶化
5 F1 L8 C3 J$ m& ]0 k9 S
( N# X, n1 A" D- ]值班人员通过调度或巡查,一旦发现进水监测指标异常,来水颜色变化,出现大量白色泡沫、腥味现象,可能是进水PH、重金属(铬、铜、铬、砷等)、氨氮硫化物、和酚类等物质超标,会造成腐蚀设备、使活性污泥发生中毒,影响污水处理效果。判断为进水水质恶化后,向经理进行汇报,批准后,采取措施立即停止进水,组织化验人员在各个工艺环节取样化验,确定超标物质,并报环保部门,尽快确定可能超标排放污水源,制止其排放。
" Z# o$ h0 n+ h; ~9 Z8 d$ D' @% I2tech.cn
- m! z( U' h' O, G/ w2tech.cn
3、中间环节水质恶化5 N! N7 k8 ]2 D1 }2tech.cn
" F% Z% @# `  O1 G+ e% n1 T/ m2tech.cn
(1)化验室负责每天进行一次常规化验和微生物镜检,发现异常,及时通知经理,由经理组织工艺工程师等分析原因,调度各个环节采取措施,若进水异常执行第一条,其余环节由各个工段采取调整措施。/ a7 [9 `' S1 b: `+ R2tech.cn
: v. k" u1 D" X+ [& |5 k2 q2tech.cn
(2)如污水处理系统水质恶化或运行异常,由工艺工程师现场进行分析,采取应对措施;设备运行不正常,由电气自控工程师现场进行分析,采取相应措施。6 F" C7 U7 l0 `" L0 m5 Z2tech.cn
) j% }+ `1 ^/ T  I: O2tech.cn
4、化验室事故
- {" ]3 D2 k6 z
/ V% y9 t- {3 P$ I. ~) {7 `化验员要规范操作,定期检查回流胶皮管是否老化,使用硫酸时要戴手套,并且防止硫酸喷溅到易燃物质上,加热油类物质要防止溅到电炉上,夏天取氨水时,提前要将氨水冷却等。
5 @( W' t: \. L/ B, P1 u* j2 V8 e# S* x" t" m' y$ \4 }2tech.cn
如化验室着火,化验员要分清着火物质的性质,首先立即切断电源,对于易燃体或固体着火时,不能用水浇,除小范围可用湿布覆盖外,其他情况可立即用灭火器扑灭,精密仪器只能用四氯化碳灭火。
  @+ |8 l+ w0 p2 }6 |" J! C1 b
  w/ J* h5 S: H' A8 z" z& I1 n4 s% M" J- X7 Y, Q. V2tech.cn
; ~* Z* j0 g% I! F5 l8 m( W; U2tech.cn

# K! W: h( A, b6 A5 Q/ K5、突然停电
6 W  ~. T0 a: `- ]7 u$ A! i# ~8 s) ?% U9 K  G; t/ E2tech.cn
当水厂内突然发生停电事故后,值班电工立即通知经理。中控室电话询问电业局调度室停电原因,如果停电属于厂外输电线路故障,要求电业局调度室迅速组织进行抢修,如果停电属于厂内原因,经理调度电修工段和动力工段查明停电原因,电修工段立即进行检查抢修。2 ^. c( E: b" t) X8 Z1 K2tech.cn
0 Y0 G/ \9 {( K4 U! C2tech.cn
6、人员伤亡事故. t* s: U  g& y; u* d6 w0 q  q2tech.cn
! ]! ^0 O7 x* x# Z. ^7 z4 ^2tech.cn
当发生人员触电后,现场其他人员要立即切断电源;当发生有毒气体中毒后,施救人员应避免自身中毒,当发生溺水、高空坠落后,施救人员应保护自身安全,采取紧急措施后,立即拨打120急救电话,逐级上报,并在120到来之前,由当日值班领导组织人员对伤者进行救护措施,尽最大努力抢救伤员。# S4 A/ E3 L' F( ~2tech.cn
+ j! e  J+ u% I9 ~! B' O2tech.cn
7、大风、雨雪、降温等恶劣天气1 w/ j* e/ x* K9 j2 X  ]0 i! X2tech.cn
8 J+ K, @- j6 F4 h! g" R, k( y2tech.cn
(1)暴雨、洪水、雷雨、大风等恶劣天气
1 ?2 u5 U& [$ `* Y3 F; E9 _$ q0 w: x! E! i8 K( Y# ?2tech.cn
遇暴雨、洪水、雷雨、大风等可能出现较大灾害时要及时掌握情况,研究对策,指挥防汛抗灾抢险工作,尽可能地减少灾害损失,并做好信息报送和处理工作,及时汇总情况,向上级和有关部门报告。
  J' F5 i2 m0 R" @. P
0 s4 s1 d8 |. M- {1 f, l①按照分级负责的原则,储备必需的防汛抗灾物料,合理配置。在防汛、抗雷雨大风重点部位储备一定数量的抢险物料,以应急需。
3 u1 s0 e/ [* Z7 z: `, B' z1 n' Z* d; ^! `8 i: j- U6 d6 @2tech.cn
②通信准备,充分利用厂内内部电话网和社会通信公网,确保防汛、抗雷雨大风通信系统完好畅通、指挥调度指令及时传递。
. Z$ A; w- D* V0 {8 W
  W1 i4 k, Q  [③工艺化验部门根据实际情况,调整汛期的工艺运行方案;适时有效地发布预警信息。
8 g6 c, ]8 K7 `4 n. K' u9 @
! \% o, Z6 n1 v/ w- o: x④运行班在汛期加强各进出泵、反应池进出水闸门和变配电所等关键设备和部位的巡视和监控,做好设备运转状况记录;发现故障和其它异常情况及时报送设备部门或通知防汛领导小组。加强现场巡视,特别是构筑物,以防大风天气高空坠物。/ ?5 {% d' i! ]( g! q/ Z" }1 t$ j% B$ L2tech.cn

( Q& d7 I. w7 c3 g1 V- C0 j⑤机修班在汛期前安排生产运行关键设备和变配电所的检查、维护保养工作并做好室外设备的防雨工作。并及时检查全厂机械设备的接地情况,及时整改存在安全隐患的设施。8 V( \6 y2 {+ \- p. ?2tech.cn

; j& t3 G3 K" P/ O8 j+ m⑥根据天气预报,组织运行工预先对各设备进行检查,确保完好,组织力量对厂区雨水管线进行疏通,确保畅通;
$ I8 N3 y8 X! [* A+ G2 X7 _  L8 d, M9 @5 H) e, k2tech.cn
⑦遇到突然降雨时各岗位将门窗关紧,防止雨水流入,影响设备运行。生产运行班组增加水泵台数,降低集水井水位,直到满负荷为之。外出巡视,必须两人一组,注意防滑。变电值班人员及时检查避雷是否发挥作用;厂抢修队员,车辆做到随叫随到,严阵以待,以处置突发事故的发生。
+ d% Z0 G% G% f7 ]" e& _& T0 k7 n
' f6 P' X+ @0 A/ p(2)冰冻、降雪等恶劣天气2 c, Q7 @$ x- @2tech.cn
; ^) y8 G6 a! \$ z! q4 S& k: o3 A# }2tech.cn
①注意各水管的防冻处理,对裸露在外的管路包裹好保温材料;- z& a7 ^$ O4 p: f; V/ V+ m2 @1 Z! C2tech.cn

4 ]+ |5 I8 w  M: F) |②在冬季生化池、沉淀池出现全部封冻时及时进行破冰,保持不封冻水面;) q2 t8 `) s$ j* F: \  }7 Q& R1 j5 e2tech.cn
( p1 t6 y) p3 w' R9 ]" h2tech.cn
③开启刮吸泥机前,必须进行以下检查和处理:
7 @4 ^* Z( U! G0 E, a, T# X
8 e- K2 i4 S* ?6 |a、检查中心筒内是否结冰,如果结冰需先进行破冰,冰块较厚的时应将冰块尽量打碎;
$ ?' P7 U2 w" T2 z" M; R- @* e- o) v8 S& o# G2tech.cn
b、检查行走轨道及轮上是否结冰,如果结冰应彻底清理后方可启动设备。9 F2 w$ e8 ?# k9 a6 C2tech.cn

# {3 t1 a$ S+ K( i: _- ^' l+ U6 ]+ A1 V2tech.cn
④对于运行中的刮吸泥机,下雪量较大时,值班人员要及时清扫刮吸泥机轨道上的积雪;冬季雨雪后要勤于观察,防止刮吸泥机轨道上结冰,无法正常运行。
. A0 W# ?. w% p* N+ Q9 d" _8 l# G; Q  [: e& s0 F! F2tech.cn
⑤对粗、细格栅及螺旋输送器,启动前应认真检查是否结冰,运行中应及时清理螺旋输送器内积水,防止结冰。( X1 d* U- e+ N9 H* y2tech.cn

: I9 ~, W( h" V1 x6 o⑥当回流泵房水面有浮泥时,应勤于观察,防止冻结后影响浮球正常工作。( d' P% q+ k$ S7 V6 \4 A; U2tech.cn
% |5 c" I2 s4 ]$ y4 w7 m/ m2tech.cn
⑦保证COD在线室空调正常运行,并保证室温15摄氏度以上,以免冻坏仪器或影响仪器工作。
5 i+ L$ _9 @- F% P! M7 {. N3 U# d/ f* ~( T# O2tech.cn

© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保学社[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。

精彩评论1

 楼主| 治污者说 发表于 2019-11-15 08:25 | 显示全部楼层
九、应急保障
3 n( Y7 b/ K% M) ?! C* T5 Y- N  y
7 p, ?8 r9 t! z, e5 c1、组织保障
" \. R  x% X5 S9 ^8 G- p9 m/ D
4 M4 n- u$ a: V+ X9 S建立起应急响应指挥系统和应急实施体系,明确人员职责。
1 j, e" N& A6 q$ d. C对队员按预案要求进行配备,明确任务、职责、联系方式,队员名单根据工作变动及时更新。应急预案启动后,由现场指挥进行调动,要求及时通知,第一时间按要求进入现场。
1 S! Y2 V0 T: F" B+ @/ x, g9 z! ?2 Q- z4 a1 ~6 l: J4 X+ a9 `! p2tech.cn
2、物资保障
- D/ l+ M6 L" D5 C& {4 W5 @2 r6 n! ?) z9 @2tech.cn
保障应急预案实施的物资储备,要求定点存放、专人负责、随时提供、及时补充。0 Q5 e, b1 Y. |8 ?9 k2tech.cn

& a9 K% Z4 t, \' ^7 W% e. X$ _7 X( B/ Z3、机械保障
# c1 l/ v6 c- c& D) O" @/ _  T2tech.cn
保障应急预案实施所需准备的机械设备和工具,机械设备要求能够随时待命,状态完好,及时启动。% g' W. z  p. V/ x2tech.cn
) V7 p" k5 W- x+ q  `2tech.cn
4、通讯保障
8 [/ b/ T7 I4 {1 I) Q8 O# E+ T' j' }  s2tech.cn
中控室掌握应急响应指挥系统所有负责人的职责和最新的联系方式,现场指挥掌握所有抢修队员的联系方式。
0 b1 {3 r: N' Z0 p3 k3 e9 t1 J8 ~& N4 s2tech.cn
十、善后工作/ f/ O: f3 ~% r8 t$ z+ w1 B0 G2tech.cn
- k; I& O) p4 i% M4 ~% m; f: W3 }2tech.cn
做好现场保护,为事故调查做准备,事故发生后要积极配合有关单位进行调查。对事故发生部位、设备和设施,在恢复运行前必须经有关部门确认,无安全隐患后,方可恢复正常运行。紧急事故处理结束后,应重新评估应急处理对策,如有不完善的地方,则应立即修改。( o+ W! D3 u1 J8 O# n+ z2tech.cn
1 \! q/ ^8 T9 c2tech.cn
十一、责任与奖惩
2 X7 z/ s  T/ x3 P; S. C: h; g( M9 o0 D2 c  H2tech.cn
突发事件应急预案落实与管理工作,实行有功奖励与责任追究制度,根据实际情况,对有功人员进行相应奖励,对相关责任人进行相应处罚。6 ?5 N+ \. S6 }+ I6 ^2tech.cn
% S* [# H! E# G6 m2tech.cn
十二、宣传、培训与演练
3 [8 t4 N; q$ P+ O) p3 T. G9 n7 F3 o1 v8 H. I% d" \: m" _2tech.cn
1、加强污水处理突发事件宣传教育工作,普及突发事件预防常识,增强职工的防范意识和相关心理准备,提高公众的防范能力。. B7 G: [" a- c" z5 q2tech.cn

& y6 ~$ v4 Z$ M( \2、加强突发事件专业技术人员日常培训和工作人员的培训和管理,培养一批训练有素的突发事件应急处理专业人才。; }+ Y0 _5 c$ o  u2tech.cn

6 Y8 h$ n; z* P3、每年组织一次污水处理突发事件应急实战演练,由总指挥主持召开指挥小组会议,确保演练时间、场所,组织相关人力物力,向睢宁安检、环保部门报告演练情况。以提高防范和处理突发事件的技能,增强实战能力。9 E; L' t! o% z5 ?- B! b2tech.cn
5 X0 K2 D, \3 y4 ?. Y2tech.cn
十三、预案实施和生效的时间
' K" f+ i3 C  n* w! s& z3 k* R/ a5 h% o/ d  i; N& ]; {2tech.cn
本预案自201×年×月×日起实施