搜索

学社教育 于 2019-9-14 08:51 提问

平流沉淀池的设计,应符合哪些要求? 1 技币

1 F  M( f/ O& b. _9 ]2tech.cn

寻求最佳答案 回答被采纳后将获得 1 技币 奖励 已有 1 人回答

1 个回答

学社技术 发表于 2019-11-11 08:10 | 显示全部楼层
平流式沉淀池的基本设计要求与参数:9 q/ K6 ]$ z7 a" G: X2tech.cn
(1)池数或分隔数一般不少于2;0 B) k4 _  |; E" C. R2tech.cn

" _$ d- H  X( [1 j" p) e3 L% m(2)沉淀时间一般为1-3h,当处理低温低浊水或高浊度水时可适当延长;沉淀时间国外一般为2-4h,我国停留时间多为1-2h。( e5 h. `$ i2 N8 B& X- A2tech.cn

( U3 z8 x' s' n- Q8 K* \' l2 }(3)沉淀池内平均水平流速一般为10-25mm/S;
- l' ~/ r4 m, j6 I2 V% l: W7 X$ L6 v: R& L2tech.cn
(4)有效水深一般为3-3.5m,超高为0.3-0.5m;. U  P" u8 f4 N7 `6 ^4 `2tech.cn
8 [( {0 S: ?! g! w1 ?( g+ f2tech.cn
(5)池的长宽比应不小于4,每格宽度或导流墙间距一般采用3-8m,最大为15m,当采用虹吸式或泵吸式行车机械排泥时,池子分格宽度还应结合桁架的宽度(8、10、12、14、16、18、20m);
! W6 `9 Q$ a5 r; @# r" n! Y8 F; p3 D+ Z
. J, w. b6 K% V5 G9 X; E! ?0 [& ^(6)池的长深比应不小于10;/ S0 c: s8 S5 T9 t! V" x* C. U2tech.cn

1 A* p$ k% J" ]. \9 s' J- Z9 ~- M(7)进水区采用穿孔花墙配水时,穿孔墙距进水墙池壁的距离应不小于1-2m,同时在沉淀面以上0.3-0.5m处至池底部分的墙不设孔眼;: e8 e" C* L/ [+ R, k/ E  y2tech.cn
' y' d7 \# R( P* C# _  L2tech.cn
(8)采用穿孔墙配水或溢流堰集水,溢流率不大于500m3/m2•d;" |  K' ]0 y5 T! }) C8 V% t2tech.cn

% q3 Q- M$ f7 i7 A" G/ u(9)雷诺数一般为4000-15000,弗劳德数一般为10.4-10.5;
& ^, A7 X1 w: u+ O9 q, ~8 \( m7 X) i/ `% t2tech.cn
(10)平流式沉淀池基本运行数据。