平流式沉淀池的基本设计要求与参数:7 z; Q5 c& u  P+ _5 D2tech.cn
(1)池数或分隔数一般不少于2;
- f, H! Z+ X& `) m- u9 V. ^  y8 q/ ^0 \# P* z0 b0 j' P2tech.cn
(2)沉淀时间一般为1-3h,当处理低温低浊水或高浊度水时可适当延长;沉淀时间国外一般为2-4h,我国停留时间多为1-2h。
4 G6 [% i0 E+ |; U6 n) d9 }% X  ^- g. j/ j6 ]3 e2tech.cn
(3)沉淀池内平均水平流速一般为10-25mm/S;
  I& y6 V+ }; ]" R9 f8 O4 b: b7 ^6 I* [1 |# A( b% Y) {& S2tech.cn
(4)有效水深一般为3-3.5m,超高为0.3-0.5m;+ G3 R! F, F5 P' v2tech.cn

$ o$ i# p3 l1 ^5 Q(5)池的长宽比应不小于4,每格宽度或导流墙间距一般采用3-8m,最大为15m,当采用虹吸式或泵吸式行车机械排泥时,池子分格宽度还应结合桁架的宽度(8、10、12、14、16、18、20m);
9 @4 C4 t0 o, Q* I' i% _! F2 k* X+ a7 `* A8 v6 J2tech.cn
(6)池的长深比应不小于10;6 K, I# x% ]5 n+ x- \$ f& O/ x' a2tech.cn

3 U" @' a3 [* {8 G( q) }7 h  w(7)进水区采用穿孔花墙配水时,穿孔墙距进水墙池壁的距离应不小于1-2m,同时在沉淀面以上0.3-0.5m处至池底部分的墙不设孔眼;! q1 i2 N6 J1 e" B9 H2tech.cn
# Q  p2 M! D9 }. q: Z( V8 z2tech.cn
(8)采用穿孔墙配水或溢流堰集水,溢流率不大于500m3/m2•d;6 j- I+ U, q% K2tech.cn

7 I) ~# R; ^( T+ o" K(9)雷诺数一般为4000-15000,弗劳德数一般为10.4-10.5;
% y) h; W. _: t& `6 E3 y
: S- I# P. R, [% ~6 M3 E/ }' I(10)平流式沉淀池基本运行数据。