搜索

学社教育 于 2019-9-14 08:51 提问

平流沉淀池的设计,应符合哪些要求? 1 技币

( d- ~& e& w1 ]2tech.cn

寻求最佳答案 回答被采纳后将获得 1 技币 奖励 已有 1 人回答

1 个回答

学社技术 发表于 2019-11-11 08:10 | 显示全部楼层
平流式沉淀池的基本设计要求与参数:8 J/ |; S' k+ _2tech.cn
(1)池数或分隔数一般不少于2;
1 f/ r# P# ^6 R6 W$ X
6 p2 D. m# e  o  l3 q& l0 Q(2)沉淀时间一般为1-3h,当处理低温低浊水或高浊度水时可适当延长;沉淀时间国外一般为2-4h,我国停留时间多为1-2h。# {5 N7 N. J& U: [( {3 Z: o2tech.cn
- @2 J) C9 {6 u5 F, D, `/ B$ Y- k3 c2tech.cn
(3)沉淀池内平均水平流速一般为10-25mm/S;9 _  `1 R, m+ Y) e2 v4 N2tech.cn

  \4 u9 z9 }- s! u3 v(4)有效水深一般为3-3.5m,超高为0.3-0.5m;/ T; C* G) E$ @% Z$ e$ g( B% p3 n2tech.cn
  N+ b% j4 I+ _' W# s2tech.cn
(5)池的长宽比应不小于4,每格宽度或导流墙间距一般采用3-8m,最大为15m,当采用虹吸式或泵吸式行车机械排泥时,池子分格宽度还应结合桁架的宽度(8、10、12、14、16、18、20m);
, `  m' N- w+ M. |
4 S4 }, W$ y; G! y5 \+ `(6)池的长深比应不小于10;- t7 [$ N; e9 b% X2tech.cn

4 `+ R. _1 Y6 A. ?(7)进水区采用穿孔花墙配水时,穿孔墙距进水墙池壁的距离应不小于1-2m,同时在沉淀面以上0.3-0.5m处至池底部分的墙不设孔眼;3 s" y) J& Z: L0 k% L6 a% d2tech.cn
) r- j4 [1 k9 Z" ^2tech.cn
(8)采用穿孔墙配水或溢流堰集水,溢流率不大于500m3/m2•d;
. o; q/ m. w- l5 G
/ u; a0 M( b& g  d( E(9)雷诺数一般为4000-15000,弗劳德数一般为10.4-10.5;7 D3 {1 {& R1 n. H1 Z2tech.cn

4 C& ^& r5 w! w8 o3 i% G9 j(10)平流式沉淀池基本运行数据。9 j5 w% s5 u8 B. C" D3 C( o  z2tech.cn