1.反应器的容积可按污泥负荷或容积负荷计算确定。 , r! i R/ L8 k& d3 Y# X2tech.cn
K+ [; K4 b6 a/ `# t# M8 M7 u5 |2tech.cn
2.反应器装置内必须保证一定的活性污泥浓度和水力停留时间。平均停留时间应根据原水水质和处理要求设计确定。
, \+ D) a* ?3 u A. }; c7 y- j
2 D- }. b, _! v* D3.反应器处理污水的设计参数应由试验确定。在无试验数据时,可按下表选取。 4 S2 m8 I9 V$ u' W7 _2tech.cn
& A5 T. j/ _- G
7 n. i, W3 ^, b. P5 d2tech.cn
( p v5 H R2 l- n7 H- u2tech.cn
4.反应器的生物好抓反应所需的供气量可根据活性污泥法按下列公式计算: * i6 v1 k* O! C! Z, t( Q+ k. m+ e7 x2tech.cn
7 A' ~6 o. P' P0 `& b' g
q: y8 @; R- p& v( j2tech.cn
/ }+ r8 B" ], ?* ~2tech.cn
式中:O——日平均需氧量(kgO2/d);
3 j6 N9 O! l# v3 n) N5 x Q——设计处理水流量(m3/d); 8 @% L+ R: t4 p9 `6 H! Y* H2tech.cn
Lr——去除的BOD浓度(kg/m3); 7 Q) I k6 C( B0 `% l6 [2tech.cn
a——氧化每千克BOD的需氧量(kgO2/kgBOD),可取0.42~1.0; 0 d# F/ O i' y; X$ O& ?2tech.cn
b——污泥自身氧化的需氧率(l/d),可取0.11~0.188; 6 S) X* L8 s6 s/ `* V) [, w2tech.cn
V——反应器的有效容积(m3); : b2 X/ a& S; r2tech.cn
X——反应器内混合液悬浮固体的平均浓度(kg/m3)。 / n/ E+ w7 N4 ^1 \/ U% |2tech.cn
+ X- c# @- s6 n$ J& c S, [( ^5.反应器膜表面清洗所需的空气量,应由位于膜组件下部的曝气管产生的向上水和空气流清除膜表面污染物的试验确定。 ) l0 R- F* C; T9 L% G7 o2tech.cn
( M. V' r9 P: }+ D0 S" ]2tech.cn
6.反应器的剩余污泥量可按下列公式计算: ' y4 C5 N8 H% V- R' o, t w2tech.cn
8 U- G& t6 E' n- t5 E2tech.cn
5 R+ Q% `: R8 z( E* g: a% `8 X2tech.cn
8 v4 ~4 E' c- g式中:△X——产生的声誉污泥量(kg/d);
! w+ X" U3 @. s9 Q' k Y——氧化每千克BOD所产生的污泥量,可取0.4~0.8;
3 `( k8 Z( C+ s O ` Kd——污泥自氧化速率(l/d),可取0.04~0.075。
: J- ?8 O; _7 X* W. ` U9 m4 [% t* m* x) ]) [, h2tech.cn
|