1.硝化菌物料平衡分析 - Y9 K% l- s, l6 w4 k& ?2tech.cn
' f/ r' |+ `) D# i" K3 O: w2tech.cn
与单一硝化反应池不同,多点出水系统由于硝化菌被稀释和泥龄相对较短,其硝化菌增殖量较少,排出量则较多。单一硝化池只需泥龄足够,硝化菌增殖量总是大于排出量,而多点出水系统硝化菌的增殖量是否大于排出量则需进行具体分析。为了使系统中硝化菌不流失,必须确保整个系统硝化菌的增殖量大于排出量,才能维持硝化反应的正常进行。
' J& U% f- O: x' c9 K3 y: |% y. K5 c9 O0 Y, b2tech.cn
多点出水系统硝化菌物料平衡见下图。
3 j0 ^; y6 S5 V5 M9 v v5 |, A
; r( T+ q+ ]3 _- B, \( N+ t0 h1 R
( |8 J# c |7 I2 A; q2 q. q4 p) Q# F1 e ^2tech.cn
图中:M0——第一次循环增殖的硝化菌数; } _, W. N: a4 |% K. i* r2tech.cn
①——第一次循环; * Z9 T" V, M! J2tech.cn
②——第二次循环; 2 [; m( N) o0 t2tech.cn
KN——硝化菌增殖系数; 2 Q2 i' F. b$ x2tech.cn
θCO——好氧池平均泥龄,d。 0 @7 F) |1 T, K2 {+ J5 ^1 ~) q% U2tech.cn
3 F3 V. C% z/ w
8 u! h- x% P% C4 J2 n式中:θca——硝化所需泥龄,d; ' Q( F: B2 g& D2tech.cn
θcb——只去除含碳有机物所需泥龄,d。 $ q1 _8 r& H k9 W* R4 A @0 L2tech.cn
/ W! g. |$ J1 N8 U+ J" k7 i2tech.cn
从上图看出,系统中第一次循环后硝化菌量为M0,第二次循环后硝化菌量为KNM0,如果KN<1,系统中的硝化菌将流失,最终失去硝化功能,如果KN>1,系统中的硝化菌将不断增加,硝化反应可以继续进行。
$ t0 p5 h6 T& d+ }' |& }, t
. l, V7 d. E. Z# m1 ^) K) c' [2.非硝化区的硝化功能+ K4 E6 q4 y, c: ~) L2tech.cn
4 q- M9 e9 b9 o; M/ E' `% \% n在非硝化区b区,由于泥龄不够,硝化菌不能增殖,对于传统反应池将不能发生硝化反应。但在多点出水系统中,由于系统中的硝化菌通过污泥回流进人b区,同时b区又处于好氧工况,因而也可以发生一定的硝化反应,一从而对整个系统的硝化率作出贡献。 ' w( P; Y* F [3 J2tech.cn
+ T A3 @% S8 _' L) J* P2tech.cn
3.硝化污水分量的动态控制
' T Y) H/ Q r6 q2 s( f
. l( m7 |# v6 Q |/ S$ Y; w4 [设计是按照最不利的低温条件计算的,当水温升高时,达到硝化的泥龄缩短,通过调控,可以减少污泥回流比,降低反应池的MLSS,从而达到控制过度硝化和节省能耗的目的。
: H3 `: R8 e" D& }, y' d: Y* r- S h0 s n! q2tech.cn
在多点出水系统中,随着泥龄的降低,污泥排出量增大,硝化菌的排出量随之增大,应增大硝化污水分量a才能保证硝化菌的正增长,这时可调节中间出水闸门,减少不硝化污水分量,增大硝化污水分量,囚为水温已增高,这样做仍能保证a区的泥龄满足硝化要求,系统中的硝化菌仍能继续增长。 + P+ P9 A' ]( @, g6 s0 x2tech.cn
# v4 s$ R4 X5 g- ^根据出水水质对中间出水闸门进行动态控制,可以使系统满足各种条件下的需要。 / a/ T0 ~! @5 ?, l7 _5 P4 B2tech.cn
' k7 \. K& O/ s, b* h4 ~6 n
|