搜索

V型滤池设备操作规程、维护及故障排除

[复制链接]
学社博客 发表于 2019-9-9 06:59 | 显示全部楼层 打印 上一主题 下一主题
V型滤池-设备操作规程总要求
; T, t1 P7 _  G& r9 y! V2tech.cn
/ y) w& I2 U) S5 t. }) `! u2tech.cn
(一)设备使用
* E+ X+ j# j# P! K4 c; A2 J" z" b2tech.cn

+ |) B$ f* O! j  z1、设备使用前,必须了解其主要技术性能,具备对设备会保养,会检查,会排除故障的知识。
# ^( P- `$ l+ L: }% N# _# |2、设备操作人员,必须经实际操作、维护、技能培训,合格后方可上岗。
: ?, m+ r: D# L3、生产设备,应定人、定机、定责任,要有明显标志。6 |3 ^# a5 p$ ^+ @& t2tech.cn
4、在生产过程中,要随时检查设备运行情况,发现问题及时处理、处理不了的及时上报,以便及时解决问题。4 W% i% `. p; V; s/ v1 @2tech.cn

# j7 H$ ]' W; I: A) w& q* g5 q( u(二)设备维护
; Y" K8 F9 {. w+ Y# |7 o% Q8 [. s- f, t8 U2 E2tech.cn
1、了解设备的结构性能、用途,并能绘出设备简图。
8 m) ?  _0 ]1 r# `7 B& K2、设备应做到整洁、紧固、防腐、润滑良好。
; K. o# }. w3 ?; F3、设备的安全防护装置应安全、灵敏、可靠。 6 z4 b- \' f1 e! f9 W2tech.cn
4、各班组每两小时全面准确记录一次设备的运行状况。3 p7 Q$ [, G* j! X3 {4 d3 z+ L2tech.cn
5、对机组各主辅设备、轴承温度、声音和振动、油箱油位、泵出口压力、电机电流、DCS系统等相关参数应重点检查。
/ n" S. Y- ]% j- f* q! W2 Y6、严格执行设备定期倒换,试验联锁,保持设备灵敏好用。
; x5 c8 S  V5 o) F0 J  P7、备用泵每十天盘车一次,盘车时应拉闸断电,确认后方可进行。
4 g9 P6 x  k5 O& U' ^- e8、做好特殊时期(冬、雨季)设备保温、降温和设备卫生工作。
8 Y5 h- _" z4 |4 H( `& m" V& n* x' }+ ]9 o# \; `4 u2tech.cn
(三)设备检修& q0 c3 A9 M) [& R2tech.cn

$ |; x9 ~$ V6 b' e$ f

7 |+ f: D$ b6 w6 I9 ]1、设备检修周期,机械设备大修为二年,中修为一年,小修为日常的维护。0 P$ h- U) W2 w- S4 w2 q2tech.cn
2、设备检修前的准备,设备图纸资料、备件材料及工器具应准备齐全。
) F! S7 @( {" h+ y1 |3、检修前应制定检修方案和安全措施,并按方案和安全措施严格执行。* ~+ x# r+ A/ ~+ C. s. u: K2tech.cn
4、检修完毕,检修人员和运行值班人员在车间领导的组织下做好试车检验,验收合格后投入使用(或作为备用)。# G. L' K6 I3 v# E) Z) X% r! f) T2tech.cn

0 L7 ~. t* K5 K- |; V7 s2 F(四)设备操作
4 \! }: s$ o5 s) N4 ?6 _/ m4 S8 E( l& k( g2tech.cn
一)准备工作4 x; j+ b7 j5 M3 @2tech.cn
1、备的操作必须由两人以上执行,正职监护,副职操作。2 v/ J' F& O* r0 U; @9 g1 H2tech.cn
检查准备启动机组各主辅设备,油箱油位,吸水井水位,进出水管路阀门,电机接线及接地线,DCS系统,系统电源质量等相关参数应重点检查,确认无误后汇报给值班调度,等候指令。
( F: _! _2 f; _1 \$ y0 J- X: |
" q5 p) P% h7 r/ c, j二)开机操作   
6 C, X8 l* d4 B# b1 R$ ?1、得到调度开机指令后,及时对准机号启动设备。) G7 f3 v" @, t7 f+ a& H) i2tech.cn
2、启动设备后,检查启动设备各主辅设备的轴承温度、声音和振动、油箱油位、吸水井水位、泵出口压力、干线压力、电机电流、进出水管路阀门、DCS系统参数达到正常值。
6 q) S. u  u1 C. @0 J" D: y3、在启动过程中,发现异常情况,应立即停机检查,同时汇报给值班调度。 0 q$ i/ M' B  [9 z2tech.cn
4、严格执行调度命令,未经调度允许,不得将设备自行停止或投入运行。
  H1 _" |. W' c/ O" l- J( G5、设备启动后,向值班调度汇报并认真填写运行记录。
# z( q: E* i. _' T+ ]- e! J& S7 Q( ?1 l# `- b/ n$ K; n8 a2tech.cn
三)停机操作
" q+ G/ @5 u8 h# x' _* F1、得到调度命令后,及时对准机号进行停机。
) _% n2 N5 z. w. e5 _3 f6 a" Q4 {# {, Z2、停机后,检查机组各主辅设备,油箱油位,吸水井水位,进出水管路阀门,泄漏、水泵是否倒转,如有异常及时处理。! h3 W& o* R5 D! H% W8 W% b2tech.cn
3、停机后,向值班调度汇报并认真填写运行记录。" _  ]9 H( m$ p! u6 p  A2tech.cn

" M, M9 s; C3 d1 v5 U& O
(一)搅拌器

1 a7 H4 i4 q/ S' g4 X
2 E  p% A: k* g: r# I  p/ K1 l1、机前的准备工作 5 {1 ^- W  [/ b/ ~! s# o2tech.cn
1)检查格栅机前池栅渣情况,确保无大的污物,杂物。
8 O1 X+ R8 {# k" Z# g2) 查格栅机减速机内的油位是否水平,油质符合要求。 6 O) s0 B; [( @2tech.cn
3) 查格栅机电源控制柜是否送电,将格栅机调至所需状态。 6 _+ l& F* O" h& \1 v- R' m0 c& Q2tech.cn
4)格栅开动前,操作者必须在断电情况下检查格栅各部份有无异常,并按规定对格栅进行润滑、保养。 5 m3 B( \& B& A9 v2tech.cn
5) 开机前,用手转动减速器输入轴,检查各运动件是否有干涉及卡滞现象,运动是否灵活。
& h8 ]; W0 k% b; `9 `6) 手转动减速器输入轴,检查耙齿轴的相对位置是否正确。 ; p7 o$ U* h* n- [  [: K2tech.cn
7) 切正常后方可开机。
" m" [  u* s( z! O; d8 v) k7 l8 D3 t2tech.cn
2、机程序
! @  i  L: X' D6 O6 z+ S: M& j2 ?8 E, l2tech.cn
1)合上格栅电源,给格栅送上电压。
2 b1 ?+ K3 ~9 P+ K8 C7 P/ \5 h2)将转换开关置于手动位置,起动格栅运转,观察格栅运转、排渣和卸渣情况,有无杂音、异常。若有异常,应立即停车,按规定给予解决,排除。 3)做好开机记录。 : l! e$ V) W; b3 x3 R; D- p* X2tech.cn
4)格栅手动运转正常后,可投入自动运转状态,操作者并守机十分钟,观察运转情况,以后每半小时至少对格栅进行一次巡视检查。1 j' j3 E1 Y! B) e* f2tech.cn
5)格栅运行过程中如有杂物卡住,应能自动停车报警,此时的值班班长应迅速组织人员在脱离电源的情况下进行消除故障,恢复生产。
; Z' A: y7 B# Y# C$ y; w4 x2 D9 |6)格栅运转中如发生异常情况,操作者应及时发现,并按下紧急停车按钮,切断电源,并报告生产科,组织人员查明情况,排除故障。
# G, B; a  K  y  o6 \+ z4 m) v7)在工作中发现电机转动而耙齿不转,则说明设备过载导致安全销切断,须及时清理垃圾,更换安全销,故障排除。
- D. y& i' K9 W/ f8)格栅工作完毕,操作者必须切断格栅电源,并对格栅进行清理保养,填写工作记录。
) h8 @( X+ n* D! h6 m3 j
& f- ]1 E+ y# p8 D3、机程序 3 |6 g8 `  M, C2tech.cn
9 L1 |% q+ r5 \, G2 G2tech.cn
1)按下格栅机“停止”位置。 3 C- }7 u: z: o3 I3 Y2tech.cn
2)将转换开关设定为“停止”状态。   B' c) X5 R4 {# T) @( m# P2tech.cn
3)断开格栅机柜内的电源控制开关,关好控制柜门,方可离开。 - o; p$ w* k, ^; x% v1 ]& p; Z6 G2tech.cn
4)做好停机记录。 ; m) y, O" F+ T: @6 [6 Q7 _5 [" C2tech.cn
% M) H5 R+ u/ _) Q9 Y2tech.cn
4、紧急停机
. M3 i9 ~: }. T( @, h6 k1 z9 j" T6 i; {" r2 g2tech.cn
格栅机在遇到下列情况时应在现场控制箱上按“紧急停机”按钮,使格栅机停止运行。
  ?' f8 [7 W9 t9 q3 D1)当格栅机的齿耙上有大的硬物卡住时。
. ?/ ]3 {7 ~: z; P7 \: F" |0 x5 v2)减速机或其它电气设备有冒烟或火花现象,来不及正常停机时。 1 m! o2 p/ o7 P0 w1 m& L2tech.cn
3)正常停机停不下来时。 5 V4 F2 ]) {: D; T4 D" M2tech.cn
4)做好停机后的运行记录,并及时向上级汇报。
/ Z# h6 k) i# ?& [; T5 g& g. h% D# ~0 V3 r2tech.cn
5、维护及保养
/ G4 J3 u/ F( ^6 i, Y5 d
/ o5 S9 V. Z% b1 {2 _/ U4 O1)每年进行一次常规检修(抽干水),检查所有镙栓是否拧紧。 ! X" p2 T- }- m% r& S# E2tech.cn
2)油漆损坏处必须立即修补,水下损坏在年度检修时漆好。
9 L. l9 T- t* k1 w, v+ J# |3)不锈钢制格栅每年也需进行一次防腐检查,各不锈钢的连接表面在重新装配时应涂密封胶绝缘以防缝隙腐蚀。 4 b$ y( W6 S- [1 {$ \) N2tech.cn
4)一般每三个月检查一次滚轮及铰链处
& w+ L; V5 P# [" f+ k3 X$ A1 R5)机械传动部分及减速机必须进行定期的检查和加注润滑油或润滑脂。 8 L4 ^4 A- }0 ]" _9 t2tech.cn
6)主动链条应定期用稀油润滑,保持链条的润滑度。 5 T  C* R& `' v8 o. Q8 K2tech.cn
7)在减速机内加注机械油,并定期更换。 6 d- k3 l" W1 A/ Y2tech.cn
8)滚动轴承用黄油润滑,并定期用黄油枪在油嘴注入。
$ u2 O! W9 F/ `% z9 f$ @' F! S6 }8 G* j: d3 D- L2tech.cn
(二)潜水提升泵
- \! ?$ K8 g  W! V3 w; R& p2tech.cn
1 S  H/ r7 g1 i5 ^2tech.cn
1、泵前的检查
! B9 {/ s; w2 N; k
8 [7 r) {+ Q/ d) I9 i+ Y9 x; ]# \1)水池内无飘浮物,如有漂浮物要及时打捞清理。
$ y& m# b# ^: x" e2)检查电缆有无破损。, q* L4 j' e8 t! ^1 c2tech.cn
3)检查水池的最低水位是否满足要求,防止潜水泵出现空载现象。 0 K0 A6 B* |7 a: d2 b+ n2tech.cn
4)检查潜水泵接线、连接管线、控制仪器、仪表是否正常。5 \* M. V4 Y* l' [( ]6 V( h$ `2tech.cn

( P4 D2 N4 N9 p6 @' ?. R; \2、备检查
5 j8 Q6 p/ k7 D- p
7 k1 W5 z2 n  ]. {9 ^1)新设备或停用一周以上的设备,应检查水泵电机主电缆三芯线对地冷态绝缘电阻。水泵的电机对地冷态绝缘电阻值应不低于5兆欧,高压电机应不低于32兆欧。测量之前必须将水泵电机主电缆与变频器或软启动器断开。 ' J( ^0 r, F/ k; ~! ]' f- h2tech.cn
2)严禁用兆欧表检查控制电缆,避免损坏水泵内部的电器元件,而应用万用表检查控制电缆线。
4 W; I3 N0 C6 J, s6 k6 u$ u$ q4 Q3)检查电压应在标准电压的±5%范围内,三相电压不平衡度应在±5%范围内。 ) j8 P" |; D) g2 r2tech.cn

" ?$ `3 _! l" k: d3.启动和运行
% {8 _7 L* K2 h% U8 z8 V
7 u3 m2 y$ R( @1)对准机号合闸送电,检查控制系统信号有无异常,如发现异常立即停电检查处理。 - J- j* e8 m4 @; P% |  X' e! F2tech.cn
2)出水阀门是否已经关闭到位,如确认关闭到位启动水泵。
; Z4 |; F+ G" g
% W- L+ S) p# @
, h  a; }  }: Q  ]3 |
V型滤池

  b9 ]0 X3 U8 H5 z" u# o! Q! [' n- n2tech.cn
1、标准模式(NORMAL)
. R. o* _! `, u  Q7 I0 D* j
8 B, ?' r4 S) @/ O在MCC300上转换开关选择“NORMAL”,这是正常模式,冲洗指令,鼓风机启动/停止指令,冲洗水泵启动/停止指令以及滤池启动/停止指令皆由PLC通讯输送,所有资料输入监控电脑。
% u0 d3 P8 P5 M4 N5 A3 a. q* o# x! `7 C4 L8 [& C2tech.cn
2、超越模式(REDUCE)
1 ?& C* T- F$ Y! Z/ K# S, o9 m3 {6 Z! N, S2tech.cn
  在MCC300上转换开关选择“REDUCE”,这是紧急模式,只有在公用冲洗当PLC之间或PLC系统故障才可用种模式。在这种情况下,各滤池的运行不相连,当需要进行冲洗时,鼓风机启动/停止命令,冲洗水泵启动/停止指令直接输入公用冲洗盘(无通讯网络)。当选择简化模式时,冲洗不会自动开始。操作开始必须在控制台触摸屏按下“冲洗要求”键。
7 ~- C; z- l. d
8 e5 v1 F  v2 |7 q3、确保滤后水水质达标(浊度≤1.0NTU) 8 R5 V8 u/ N" @; m2tech.cn

& r7 F3 F0 U5 H  ]$ B4、装填滤池步骤:
$ H; h- {% Z0 g
  ~: N0 P, C' T) S) f(1)检查滤砂的质量:滤砂必须符合标准,需要进行取样分析。 4 C5 `$ `3 e. d) I' P( }3 m8 d2tech.cn
(2)计算每个滤池的过滤介质体积:157立方米砂(粒径:1.35mm),1.50米厚。
8 N7 A2 Y6 `9 x  t(3)装填滤池前,至少注入不50cm的水高于滤板上(也可用其他方法)。不论用何种装填法,开始装填时都应格外小心,以免损坏滤头。当滤头覆盖后,可进行快速装填。当所有截肢就位时,平整表面。应注意不要将砂填到排水槽内。确保滤池介质的高度与图纸所标的一致。建议多装填5%以补偿滤池运行开始冲洗期间的损耗。在砂层上部作个记号作为计算由于冲洗而造成的砂耗。 % @: B9 P' @6 {- I1 Z2tech.cn

" }) ]2 u: v6 t5、运行前的检查和准备工作: + H% _5 j* ~* G! k0 Z# ^2tech.cn

. }/ k+ V: x# J4 }0 c0 H(1)检查液位控制环LT(包括变送器的校准)
! ^+ X0 Z. M8 i2 ^0 o(2)检查控制环PDT阻塞状况(包括变送器的校准) & J, j8 V! S) N7 h8 t2tech.cn
(3)检查液位开关 " A5 \/ u3 ~) b5 t; y2tech.cn
(4)检查自动控制阀回路 7 l) U' x- r+ d; z" g6 b( B2tech.cn
(5)检查所有自动阀的运行  g# z& J+ l4 M( k+ V/ |2tech.cn

2 ?" q1 q3 A- g6 v6、开机操作 1 h$ u# P/ O" k9 o& c+ Y2tech.cn
! u0 i- v9 ^7 M" M2tech.cn
(1)自动操作模式
$ l! c$ N& o8 ]" n7 S4 K
2 K8 r+ R5 a2 n) L& F9 |4 C1)滤池投如使用时,滤后阀控制滤池页液位。当以下其中之一种情况发生时,开始反冲洗:
5 q3 o$ i8 `$ N: ~+ N0 L1.1过了设定的滤池运行时间(24小时) * @) J/ ^7 w3 L& [* d/ w% R+ z4 t2tech.cn
1.2滤池阻塞值高与设定值(150mm)
* r$ Q+ C) ]' D1 j2 ?; m: }# I4 N1.3控制台或监控电脑发出冲洗要求
: j! _" ^7 K6 e3 h* Q
4 K  m. Z$ E! x, q; }* M; h2)若发生以上其中一种情况,滤池将自动进行反冲洗。一个冲洗周期后,滤池恢复过过滤状态。
: x3 w6 w8 F$ g' E3)在同一时间内只能冲洗一个滤池 1 c' v, m! w* t3 Z6 Z2tech.cn
4)若没有冲洗水源,滤池停留在过滤状态(等待冲洗),直到冲洗水源准备就绪。 ; J: V% l4 |: z- d5 _+ E. u! w8 Z2tech.cn
7 I/ d, l0 [5 L0 _5 ^1 H2tech.cn
(2)手动操作模式 0 J) L4 H9 m5 l2tech.cn

, o5 ?2 ?0 o0 U$ |9 Q1 X  b操作人员通过触摸屏控制台操作阀门(过滤阀和冲洗阀)
: z8 d* n& Q! I  Y8 [( h当滤池被选择在手动模式运行时,操作员可选择两种冲洗模式:自动或者分步冲洗模式。
# z/ O9 h# @' ?
3 Q: f6 V: r( @- j4 L9 e: g1)   自动控制模式 2 o- t! k7 ?3 O* c2tech.cn
1.1当冲洗被选为“自动”时,在收到冲洗请求时,它会自动进行一个完整的冲洗周期。
+ d  H- x/ k8 C3 }5 R  k; r1.2可通过操作人员在触摸屏按下“冲洗请求”键,或从监控、运行计时器、阻塞设定值触发冲洗。
5 s( a+ y* }7 w" {
, u; I0 d6 y8 G! _: K& x1 j0 z2)分步冲洗模式 9 [( L1 T4 }; |: T- J2tech.cn
当滤池冲洗模式被选作“分步制”模式时,通过操作人员从触摸屏按下“冲洗请求”键,然后,按下触摸屏上的“分步制”键,就可以引动每个冲洗步骤。
! K: c) s* e- O; A/ D; K6 c3 m2.1各顺序的持续时间,由操作员调配。结束冲洗后,滤池开始工作。 # o7 p$ h( V5 m2tech.cn
2.2只有当滤池被选在手动模式时,该冲洗模式才有效。# C+ ^9 K( X4 m% S. `( n2tech.cn

0 H' T& ?' S. W( d% m$ X/ Z
1 P! ^) M; J8 A2 _3 G* |' }1 E7、停机操作
0 t( S0 E7 [% s. _8 `. f/ S6 X! e! L9 J2tech.cn
(1)关闭滤池进水闸板,及滤后水出水阀,停止滤后水生产。 (2)短期内没有要求的话,在控制台上保持滤池停用状态。
6 I! I% O5 k+ _: N(3)如果延长关闭时间(一周或以上),必须将滤池完全放干净, + D. m4 l( H' D- W4 c2tech.cn

4 Q$ ]2 i+ f; B" u# z8、操作台步进反洗操作标准 ! i6 Z9 |# Z/ @! t% ?2 U2tech.cn

0 i8 I. Z: l/ ?  H* H. G(1)输入密码 8 R7 Q, v$ w* ~7 Y4 w, E. r( }. T* d* B2tech.cn
(2)按F2,选择步进冲洗模式
! t+ W  j7 M) P( q  F% Z(3)按F3,请求冲洗滤池 ) D* _" h5 ~* P: _6 \6 v2tech.cn
(4)按F9,发出冲洗命令后,如滤池在过滤状态,则AV301、AV303关闭,AV302打开,如滤池在停留状态,则只打开AV302。
1 K5 ?6 u$ q% p+ ^% Y4 w(5)水位降至排水渠顶后,按F4,则一台风机打开AV305打开,建立气垫层。 / T$ T) ?" i" C! m- t3 Y. u) d! U2tech.cn
(6)按F4,增开第二台风机,进入气洗过程,时间由操作员掌握。
8 G  u! x5 }% a! l. l# Z(7)按F4,开启一台反洗泵,AV304打开,进入气水合洗过程,由操作员掌握。 ' c. I9 k$ O. E- U& B4 a' _8 x2tech.cn
(8)按F4,AV305关闭,两台风机关闭。
: C* u8 O1 I# Q- S( C; _(9)按F4,开启第二台反洗泵,AV306打开,余气排出,进入水洗过程,时间由操作员掌握。
1 P9 l* j: s+ o/ p5 |% W(10)按F4,AV304关闭,两台反洗泵关闭
8 e7 K' ~& H# L6 b* V+ s$ V# M(11)按F4,AV302,AV306关闭,整个反洗过程结束;如滤池在过滤状态,则AV301打开,等水位恢复过滤要求的水位后(期间为过滤等待),AV303打开,进入过滤(工作)阶段,如滤池在停止状态,则所有阀门都在关闭状态,备用其它滤池。
0 O4 b( W( w9 o3 [; w(12)按F2,将冲洗模式改为自动模式。
, Q! V4 D0 s4 `7 ?& o(13)输入密码,推出系统,使具备安全操作权限。* \9 D( f+ c5 b" h- K. O2tech.cn
+ ~* ~! a/ }- x  E2tech.cn

( \1 G8 v. N& K9 g' ]' x" _
V型滤池维护及故障排除
4 \5 u  W1 D3 A% ~2tech.cn

" e6 U1 q9 v" w(1)过滤周期短
; H" |! Y5 O( i- ^0 @可能引起的原因                                                  处理方法
0 z6 y; F9 e* p4 S" J7 t滤池进水SS浓度过高                                    检查进水水质,必要时,进行进一步处理
) w# P7 _5 Z- p0 S. d出现藻类                                                      检查前加氯和投加量的设定
) r2 G8 a6 |# h冲洗不充分                                                   继续进行一次或多次冲洗 ; H: T% B8 |' E5 s2tech.cn

* o5 b+ h9 q( i7 m(2)滤砂损耗
9 i, q  h' p& Y8 h# z0 v可能引起的原因                                                  处理方法* d5 x9 w  N5 w2tech.cn
冲洗水流量过大                                            减少冲洗水流量9 H( s- e# t. X( L# S2 `. H2tech.cn
堰的水平度变化                                            检查是否有沉降变化,若有则对堰进行打磨和抹面
9 t/ o! |9 |  w5 x4 n# [$ L表面扫洗流量过量                                        必要时进行检查及减少流量2 ^6 K; R7 W+ ?- M- _. |* x2tech.cn
/ _& Q: l7 X/ P% D9 o. |2tech.cn
(3)气洗不正常6 Y, {& b! _* U4 P* K$ \4 T2tech.cn
可能引起的原因                                                  处理方法 , H- d) ~0 C% I' ~  j2tech.cn
滤头阻塞                                                      清洁或更换损坏的滤头并放进一个新的垫圈 / `' n, y' I. y5 w! l4 v2tech.cn
滤头损坏                                                      更换所有的滤头并放进一个新的垫圈
. @1 d% B/ v% I. Q2 d封口不密实                                                   将砂从损坏的滤头清除# s/ j; N" D+ `" n% ~8 v' A2tech.cn
滤板穿孔                                                      在穿孔部分抹灰(抹灰后让其完全风干)% {- H) p8 i( V( r2tech.cn

. _+ {  U5 I0 O5 F" {1 t1 z(4)滤砂损耗(过滤期间)- A4 z+ {5 @+ e$ S6 v2tech.cn
可能引起的原因:滤头有损坏(在过滤期间,出现明显的喷口或在冲洗阶段出现大的泡沫)
0 h& M9 Z; k( \* K处理方法:查看滤板并更换损坏的滤头,为顺利更换滤头,清除滤头上的积砂,在滤头顶部,放置保护框,以防止落砂。插入滤头之前,检查安装孔是否干净,更换密封件,并用手拧紧滤头# }* k. |- Z0 J' k  |5 O2tech.cn

- p7 ]  _$ J" p. C+ H2 d. V 本帖最后由 学社博客 于 2019-9-9 07:06 编辑 1 w* Y; z5 w$ c: g' j# c; L2tech.cn

4 v3 s. r* v# A7 d4 U6 A  G

© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保学社[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。

您需要登录后才可以回帖 马上登录 | 中文注册

本版积分规则

技术话题

关于我们
关于我们
友情链接
联系我们
帮助中心
网友中心
购买须知
支付方式
服务支持
资源下载
售后服务
定制流程
关注我们
官方微博
官方空间
官方微信
快速回复返回顶部 返回列表