一、湿式气柜通用图系列
5 ^$ H9 F' U& J8 O! J/ g2tech.cn

, ]# L- t; J& G/ {7 Z        湿式气柜通用 图系列,适用于炼油化学工业盼存气体用的低压湿式气柜。在符合该系列设计条件的情况下 ,也可用于其它工业部门。
) p8 z6 s3 Q  I; h- w8 k9 D1 l: n5 ]$ T1 E4 M; A1 v2tech.cn
1 湿式气柜通用图系列中的公称容积有如下九种:50;100;200;400;600;1000;2500;1000(米3);5 c2 @9 g4 K4 d' `4 {2tech.cn
2 全升起 内压 :均为400 毫米水柱。. ^" [* p; o5 h8 |  |" s2tech.cn
( k  b' b  y  F4 B2tech.cn
3 导轨形式:
# J) ^8 E  g) U( N) P0 y' F; f& C' j6 N4 Z2tech.cn
直升式导轨 ( 无外导架 ) 用于v = 50 ~ 1000米3 ;
5 ?& {# r3 v2 u  _螺旋式导轨   用于 v = 2 5 0 0~ 1 0 0 0 0米3.9 n" R: H7 x' F) }, b2tech.cn

& \1 a' q7 l, w4.塔体活动节数:
) X. P2 p, b. D
/ }( ?$ W: q6 v5 K, P% ?当V= 5 0~ 2 5 0 0米.时为单节;
" h) v5 s' G: W  m+ wV = 5 0 0 0米3时为双节;% Y; I; j" a% u* d* _% h; ~2tech.cn
V 二 1 0 0 0 0米3时为三节。) Y. T3 Q( R9 n" o3 O1 f/ s2tech.cn

/ X( x7 r/ E5 _; S" j0 U5.计算载荷
3 u5 V. M0 q5 {! a& J1 M7 V4 ^# X: s; X. M# L2tech.cn
基本风压值 ( 1 0 米高处 )55公斤/米2 ;
8 r& o/ L1 u0 X6 \; a& z二罩顶计算载荷 1 6 5 公斤/米 2 ;  `3 l4 S" y% s2tech.cn
地震烈度 < 7度;
/ D- U8 c9 O" }8 ?( P- r- _基础土壤计算强度 1 5吨/米 。9 K* _: I7 S. x2tech.cn

& c* t# g& C: l, X6 水槽结构形式:
1 F) I- K$ E( Z: X/ X* e% Y- B, w; y
1 }5 ]2 i9 S; T6 w% Z公称容积v = 50~600米3,气柜配有:钢结构水槽,现浇钢筋混凝土水撒;) e% m1 F/ {. \! v7 ~( ]  v2tech.cn
/ c. e2 v9 ?* |. R; Y0 u! r2tech.cn
V =1000米3气柜配有:钢结构水槽,现浇钢筋混凝土水槽,预应力装配式钢筋混凝土水槽,
6 T1 j4 V" Z- r  ], dV = 2 500一10000米3气柜配有:钢结构水槽;预应力装配式钢筋混凝上水槽。
2 m: Y7 x0 Y) G7 w$ m  f$ M: Z9 r
1 w& U0 I6 _# R7.地区气温与气柜材质 :
0 e# A/ B0 D+ g9 t4 r; Y. R) z( C( |% E. h9 g! @' s3 b+ Q3 |2tech.cn
( 1 ) 当建柜地区冬季室外计算温度低于 一 2 0 ℃ ,4 Q9 o; R8 ^; G# ^3 N# g2tech.cn
所有塔体壁板、水槽底板、钟罩 顶 板采用 A :R或 A  对姓 。要求补充保证常温 a 二和 冷弯 )。直导轨及外露的主要受 力 构件采用A ,。$ T  Z! {! R$ o: d2tech.cn
( 2 ) 螺旋导轨一律采用2 4 公斤/米轻轨。1 t" b* r- S' B. F2tech.cn
( 3 ) 当建柜地区冬季室外计算温度等于或高于一 2 0 ℃ ,所有钢板及型钢一律采用 A 3f。4 N1 I6 [+ b6 \4 }2tech.cn
( 4 ) 钢筋混凝土水槽:棍凝上采用3 0 0. ,2 0 0. ,钢筋采用 A 3或16万 M 。' c8 l4 ^  z0 O/ \1 L6 A( E2tech.cn
( 5 ) 钢筋混凝上水槽壁 ( 内外 ) 温差按成 2 0 ℃计算。
0 K* C( V! f( f
' M& c! ~+ i8 r, Z8.腐蚀裕度 1 ~ 2 毫米。  c) }& D+ g$ m( q& T3 P! Z) B2tech.cn

1 l$ [; a* G( K% B" h9.进出气管与法兰:
- I: M6 p7 ?  x1 C. A3 Z  [
9 Y# y5 @* S+ n# p# H公称容积V = 5 0 ~ 1000米3采用圆形导气管;
$ G$ z; V# S3 s/ l* ^) |6 \8 EV = 2 5 0 0 ~ 1 0 0 0 0米 采用矩形导气管。
, q7 N1 J: [" {* }- e: F) ?- ~$ v2 V6 [8 A* U! e8 ?  E+ J2 T5 ]7 Q2tech.cn
施工技术要求及说明:
! N' b# g5 c( x" d2 t( ]+ j1 Z' U& ~% b2tech.cn
( 1 ) 施工验收技术规范按 “金属焊接结构湿式气柜”炼化建4 0 2 一74
9 W6 W+ P; q% C, C% J, ]0 v. v8 C4 v4 N2 D5 X- V8 S2tech.cn
( 2 ) 该系列设计各管口方位未定,由选用单位提出方位图。
' X- ~4 ]' R$ S% F7 v/ G5 a
) b: ^: K' c6 h( 3 ) 该系列所有气柜的施工图,只包括气柜本体图纸 ,其他附属设备如:进 出气管 的水封槽,水封挂圈加水装置 ,防冻装置等由选用单位 自行解决。避雷装置由选用单位根据国家规范因地制宜地设置。气柜的容积指示可采用气动差压变送器加二次仪表,差压变送器可设置在水槽平台上 ,位置由选用单位确定。
4 l0 Y: V  f7 Z0 |
+ T  M. U/ ?! G$ P3 a' \( 4) 自动放空方式 ,单节气柜该系列设计在钟罩内装有 自动放空管 ,当钟翠升至 最 高位时 ,气体冲破水封放空。多节气柜本体上不附放空装置,由选用单位自行选择放空方式。
( v5 B$ ^- x6 o# ]) I  X- i2 h# l' I  A/ k# u3 N2tech.cn
( 5 ) 该系列单节气柜水槽可以采用隔离液 ,溢流管径、溢流口 堰长按降雨强 度 q = 4 3 3公斤/秒 ·公顷计算。若地区降雨强度超过上值 ,应进行核算 ,以免暴雨时隔离液被冲走..
2 `# ?# ]: [0 \- p3 u: ?, ^: x- h2 M, I% ^! j: R2tech.cn
# i, e3 x8 m% U" k% t2tech.cn

© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保学社[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。

您需要登录后才可以回帖 马上登录 | 中文注册

本版积分规则

技术话题

关于我们
关于我们
友情链接
联系我们
帮助中心
网友中心
购买须知
支付方式
服务支持
资源下载
售后服务
定制流程
关注我们
官方微博
官方空间
官方微信
快速回复返回顶部 返回列表