学社问答 于 2019-7-29 15:59 提问

印染废水,求大神支招如何有效针对pH降低的措施? 1 技币

厂里是300吨每天的印染废水预处理,现在改造中,好氧池是三个3*8*4的池子,厌氧池的推流器还木有装好,所以进水直接进好氧池了,然后回流我目前也回到前端好氧池了,现在一天进水水量大约50吨左右,等厌氧池设备装好后准备满负荷进水。求大神支招如何有效针对pH降低的措施?' c- E4 b7 d2 }% K9 H4 B2tech.cn
1 c& ]: j- m+ I% |2tech.cn
环境学社2.jpg
8 \0 E* y0 s" V" \
$ E! g+ ?; k. J  r3 \6 i0 R3 Z% {6 k4 R# X2tech.cn
环境学社1.jpg 9 [' z# @; T' p4 L( Z2tech.cn
4 }/ F# b" Q* Y2tech.cn

: P" _; D+ o* w# w
- E$ ]" n: B7 M9 g. m  S( u 本帖最后由 学社问答 于 2019-7-29 16:32 编辑
: h, B) u4 V! W3 X) n' |4 H3 a* i6 P' m6 x8 W2tech.cn

寻求最佳答案 回答被采纳后将获得 1 技币 奖励 已有 1 人回答

1 个回答

治污者说 发表于 2019-7-29 16:34 | 显示全部楼层
1、可以把好氧池的前段曝气关掉,当作厌氧池,看着好氧池根据目前实际水量也有将近两天停留时间,可以利用。
& J3 t- [! @9 d" h- \$ C5 U  g; u6 D1 t/ @2tech.cn
2、如果pH检测没有问题,赶紧加入碱;确定加碱了不仅是进水口调节池,甚至初沉曝气二沉所有部位都要加;然后再找原因,进行问题分析。