京东
1、首先芬顿氧化硫酸亚铁与双氧水的投加顺序导致。


调节PH值至2.5左右后,必须先进行硫酸亚铁的投加,让其与废水进行充分水解析出二价铁离子后再加入双氧水进行氧化生成自由基,这样则不会造成双氧水的浪费。

双氧水过多的先进行投加会导致废水发黑,沉淀池会产生气泡,也会致使COD不降反高。

2、PH值控制不好与反应时间过长导致

芬顿反应的PH值条件必须在2.5或稍高,也就是说必须在酸性条件下反应,但是低不得低于2.5。

一旦PH值小于2.5,亚铁离子完全反应成三价铁离子无法转换,则会导致大量的铁泥沉淀使废水成红色。

随着反应时间的增加硫酸亚铁的增多,红色就会越来越浓。

所以在反应过程中须控制PH值与反应时间在1小时左右。

3、可能是投加比例不对导致。

硫酸亚铁与双氧水的加药量通常为摩尔比为1:1。

双氧水与COD摩尔比约2:1。

具体需要做正交实验来确定其用量。

任何一种药剂投加过多都有可能导致废水变色(亚铁加多了泥多,双氧水加多了对COD检测数值偏大),芬顿反应过后最好通过投加聚合硫酸铁等混凝剂进行二次尾水脱色。