本手册是针对污水处理工程调试及试运行工作编写的,可供安装、调试及营运工作人员使用,亦可作为建设方、施工方施工验收之参考。
9 k9 G, q( y! H- ^' r6 U( t4 u3 O2 s! Z
4 ~8 U* Q8 N$ f) f& w

) Z9 n# J, {$ R; t1 z4 D! V/ n二、 纲目5 p( S/ X1 T8 `" z& A( D+ G

) \5 _7 I3 w( @5 P! R7 X; _
- V+ W& I& y  w% {# B手册含以下主要内容:: B" s  L9 j" y

3 E, H: B! V; A5 G) z; i) n! y. J8 k# U* k
2 G; a9 P! e# t8 f
调试条件、调试准备、试水方式、单机调试、单元调试、分段调试、接种菌种、驯化培养、全线连调、检测分析、改进缺陷、补充完善、正式试运行、自行检验、正式提交检验、竣工验收。9 U+ z( |9 `8 X) e, T

; w$ b8 s( B6 E* ]8 ^7 h7 K; o0 ^3 g6 Z
2 _% C7 A) F1 i- ~+ F- }
2 b0 L4 m3 P* @' f7 z% q

& W: z# ^1 t* }' c' P7 ~三、 细则4 b7 }  s; P  ^. p1 U9 V$ j1 A2 |
2 f/ q9 g9 W" N9 {

$ O+ q/ x- K/ ^) i
3 m, N* }, Z7 R) f; A) `* H* Z4 X$ D
1、调试条件- w( O/ A9 G- B2 o! S7 {

, |& s/ u$ p& }' p) V9 r7 R1 c) K+ [" _

% S5 \9 A; b6 }- E6 Q& ]) C(1)土建构筑物全部施工完成;5 }" g, p' A. m) ]! Y% M, {- w! C
' S# w& u+ I; N8 c
(2)设备安装完成;
5 ~* Z. i/ n( R& e5 a# w( v# x; Q2 \/ {
(3)电气安装完成;
+ `* Q, p+ A: Q4 n2 c! z% d6 C# _  O+ i2 g3 k
(4)管道安装完成;5 Q  i- k' s, l: l4 V
+ `) T8 k$ [* a; C% P
(5)相关配套项目,含人员、仪器,污水及进排管线,安全措施均已完善。0 Q7 P* h& a( }, k+ X; T. x
' \6 t& S: O% k" n& c$ D) k
" r3 U9 l1 q* m+ c
: D0 k8 g6 K) g! f
2、调试准备( o( e1 r: ?( j* a: i

1 D, q% Z& X- G0 P: g& i; _4 L. X) J$ G. C0 \7 u) }+ ]

7 o/ a( l8 c+ e4 a2 V2 }& p(1) 组成调试运行专门小组,含土建、设备、电气、管线、施工人员以及设计与建设方代表共同参与;: W0 l' r6 D& v8 j

$ l* C9 e" W' y(2) 拟定调试及试运行计划安排;* C  N) ?4 Q, Y' z

8 p% k+ S: }- h; ?" F. I(3) 进行相应的物质准备,如水(含污水、自来水),气(压缩空气、蒸汽),电,药剂的购置、准备;
6 ?  o4 L2 z) J7 J
# U  W0 C( K4 j% G1 B5 E% V, K4 r(4) 准备必要的排水及抽水设备;赌塞管道的沙袋等;
2 [  f/ X! v* [& N; ^
! D- I( {: n6 P$ I(5) 必须的检测设备、装置(PH计、试纸、COD检测仪、SS);* I# K8 P# q5 b3 |

0 w: S9 a: I: w0 F8 @; w(6) 建立调试记录、检测档案。
& [7 s: E& L) A( F( M
( p9 x! C5 v& k8 W  ~
3 O& [6 y9 ]9 D: z) g: m: H# P% X
  p' M5 t/ e1 @8 W7 {, L3、试水(充水)方式
8 N9 ?) e2 |. O* I: y- W" x' f! A: v+ }4 C" ]9 w
' F* L( q$ E% Z& s4 U- ^
% X8 K3 S- y  e* T, k8 E
(1) 按设计工艺顺序向各单元进行充水试验;中小型工程可完全使用洁净水或轻度污染水(积水、雨水);大型工程考虑到水资源节约,可用50%净水或轻污染水或生活污水,一半工业污水(一般按照设计要求进行)。% k, V& i# q8 e4 Q
8 x# w" I+ n% J/ f' W
(2) 建构筑物未进行充水试验的,充水按照设计要求一般分三次完成,即1/3、1/3、1/3充水,每充水1/3后,暂停3-8小时,检查液面变动及建构筑物池体的渗漏和耐压情况。特别注意:设计不受力的双侧均水位隔墙,充水应在二侧同时冲水。已进行充水试验的建构筑物可一次充水至满负荷。
" B0 ^6 w$ K; \& b
" i7 }" ?# u0 ]$ C+ f0 o
7 j& g7 I; T+ T( J( G# }
3 V; p  F+ ~& k8 U6 d(3) 充水试验的另一个作用是按设计水位高程要求,检查水路是否畅通,保证正常运行后满水量自流和安全超越功能,防止出现冒水和跑水现象。
0 i9 P( k' m2 J, T% T, _5 J0 y3 y' C* n5 Z$ m

6 |2 z1 z1 X, ~. G$ b! A4 G" s8 K2 K' u4 [- f! ]% C' v5 p
4、单机调试
& y6 S& u: w6 h5 ?
( |3 \# k, E& b, n; O  P. w+ s' c' e& p, q1 ~

+ g1 N2 U1 D! @) ~: }(1) 工艺设计的单独工作运行的设备、装置或非标均称为单机。应在充水后,进行单机调试。7 s, D7 s6 \6 C0 }2 `

- `6 y/ Y5 r* l4 U+ g' L1 C# `1 R% y! k, h" ]6 S: {

3 t" i, L/ l% A: A(2) 单机调试应按照下列程序进行:/ ^6 p. G* k) ~' v) ?

8 u/ _* Z6 f6 h2 h$ K# r; Z( W
, a1 l( F. O2 Q* T+ P' @) W) S
3 c3 U. F& g: O+ U0 G8 \a、 按工艺资料要求,了解单机在工艺过程中的作用和管线连接。! u% m  p* f" \8 y% g1 R9 F
' V" z1 n% Q$ B' k
b、 认真消化、阅读单机使用说明书,检查安装是否符合要求,机座是否固定牢。
+ W4 a$ v5 i* Y* B: Q
9 a( \, x- v2 ]0 Z1 P8 Bc、 凡有运转要求的设备,要用手启动或者盘动,或者用小型机械协助盘动。无异常时方可点动。# V* S$ B5 O; v1 I; s; J" l
: U6 g- y8 X) N2 O& n
d、 按说明书要求,加注润滑油(润滑脂)加至油标指示位置。
& I8 R" b! \1 e% H
" U; n: G9 @! f3 i9 R/ me、 了解单机启动方式,如离心式水泵则可带压启动;定容积水泵则应接通安全回路管,开路启动,逐步投入运行;离心式或罗茨风机则应在不带压的条件下进行启动、停机。+ {! H4 F2 |- m$ S4 N" g
/ I6 D+ M: X/ k; i
f、 点动启动后,应检查电机设备转向,在确认转向正确后方可二次启动。$ |$ E  `, ]$ s4 e$ ^* b5 o" }
* s% m" _$ a1 q) N3 q! X
g、 点动无误后,作3-5min试运转,运转正常后,再作1-2h的连续运转,此时要检查设备温升,一般设备工作温度不宜高于50-60℃,除说明书有特殊规定者,温升异常时,应检查工作电流是否在规定范围内,超过规定范围的应停止运行,找出原因,消除后方可继续运行。单机连续运行不少于2h。3 e: n7 W+ i( B. u
% ?% L2 T, x5 p8 X6 c2 a( l& f( l
8 @1 L/ _0 M9 l- ~+ N
1 ~" F  J6 a. }" u) |
(3) 单车运行试验后,应填写运行试车单,签字备查。
& g. `  U& Q% P4 S2 O( W4 d; I1 G( A
& N" e+ D. i0 y* }

% O! e6 h7 q7 }' ?% S8 `% |5、单元调试$ [, `$ N8 [' o- |$ g: {
  p- t' [" A- p6 |* K+ t" l9 G2 K/ b

9 S# g6 F8 C. s8 I8 f
0 q& P- h7 F: X4 p# J(1) 单元调试是按水处理设计的每个工艺单元进行的,如格栅单元、调节池单元、水解单元、好氧单元、二沉单元、气浮单元、污泥浓缩单元、污泥脱水单元、污泥回流单元………的不同要求进行的。
/ v6 P8 |# C9 g. D0 `0 {. v6 `* m6 ^; Z4 o

% `# N- ^! g& R7 i' s) f. w# R; m: \+ o$ o$ k7 G, g- w
(2) 单元调试是在单元内单台设备试车基础上进行的,因为每个单元可能有几台不同的设备和装置组成,单元试车是检查单元内各设备连动运行情况,并应能保证单元正常工作。
8 l+ B* w& ~4 X* h# e1 c/ I2 m1 G; t& w: Z
! a$ ^  v% K) u& F
0 g0 @; M# @, A! `
(3) 单元试车只能解决设备的协调连动,而不能保证单元达到设计去除率的要求,因为它涉及到工艺条件、菌种等很多因素,需要在试运行中加以解决。
* G0 D. m$ A% R) {, q! l; I
- m$ W7 [2 g4 k* u% k) H' T! F# f# P. }( o3 p: V0 A0 y
" i* w- j5 O+ t8 Q' C
(4) 不同工艺单元应有不同的试车方法,应按照设计的详细补充规程执行。
0 J" T7 N* l6 Y+ x
! l6 D) h. H/ f
. A/ T: f1 X7 a+ ~+ `" k' E6 ?9 e2 u2 B' c- o* K/ D7 z' V
6、分段调试
, e- }/ ~& l$ U0 S( l' E5 [" Z/ L0 j. r
- f: V$ p* I8 S1 {

5 p0 N6 _  N# u* p9 ]# X* Y# g, p. V: ?(1) 分段调试和单元调试基本一致,主要是按照水处理工艺过程分类进行调试的一种方式。  v" O* `$ [: }9 o- S7 Y
& @" \1 D  a# v* _  V5 r, G

7 I4 ^* v2 p, b; j0 R( i+ s5 `* A; W! e  Z
(2) 一般分段调试主要是按厌氧和好氧两段进行的,可分别参照厌氧、好氧调试运行指导手册进行。
+ z% r8 x! P$ w; r! m1 f. x; V
5 C7 w: B6 b! O; b+ ]
! s8 z! h& ?# n& \9 j+ w, l% H4 A) R, `% {1 z0 p( ~/ |! r" L4 G
7、接种菌种. M6 O1 h' R; y& M* S; L# ?% {
/ M' |' o7 ]* G( l
1 W; x6 c1 B6 N. w6 _

6 R  J8 d) ]& o(1) 接种菌种是指利用微生物生物消化功能的工艺单元,如主要有水解、厌氧、缺氧、好氧工艺单元,接种是对上述单元而言的。
$ ?" ~/ y0 D4 w/ d  K3 L8 C: h- L; R+ s* B. R% e

- c! l3 |* |7 g" c( I4 g/ U* o: Y% \! T; P! q3 g
(2) 依据微生物种类的不同,应分别接种不同的菌种。/ x* d% {  \5 J6 M0 s7 G% ~8 a

  P' {# A" Z9 j* v7 G# K$ ?% U! i
8 ^+ b$ n  y! Z5 D  d; o7 p$ b9 u0 Y
(3) 接种量的大小:厌氧污泥接种量一般不应少于水量的8-10%,否则,将影响启动速度;好氧污泥接种量一般应不少于水量的5%。只要按照规范施工,厌氧、好氧菌可在规定范围正常启动。
- Q; J$ R, J7 C! v# j( v6 i% N' S& B- {9 ]: o! M. I
4 {% R+ w) u4 b7 G* S
! a0 G. a/ C, h1 g
(4) 启动时间:应特别说明,菌种、水温及水质条件,是影响启动周期长短的重要条件。一般来讲,低于20℃的条件下,接种和启动均有一定的困难,特别是冬季运行时更是如此。因此,建议冬季运行时污泥分两次投加,以每天6000m3为例,建议第一期,在水解和好氧池中各投加12t活性污泥(注意应采取措施防止无机物污泥进入),投加后按正常水位条件,连续闷曝(曝气期间不进水)3-7d后,检查处理效果,在确定微生物生化条件正常时,方可小水量连续进水20-30d,待生化效果明显或气温明显回升时,再次向两池分别投加10-20t活性污泥,生化工艺才能正常启动。
  @& k; X9 Q1 j$ U5 w+ {5 w4 x0 P$ v+ a) a( z! g  I
! B0 C" C6 {7 T- w- i! K
$ A: m8 q! Z" T7 B6 O- Q7 f
(5) 菌种来源,厌氧污泥主要来源于已有的厌氧工程,如汉斯啤酒厌氧发酵工程、农村沼气池、鱼塘、泥塘、护城河清淤污泥;好氧污泥主要来自城市污水处理厂,应拉取当日脱水的活性污泥作为好氧菌种。
( s5 V4 t) L3 }. N+ H
6 t. f- x0 e* y, [) k( {4 Z5 v- o' }! L# {, l: x1 Z! i
9 B7 g$ B% o% U$ c
8、驯化培养  N: x3 j% O. P% _. w1 v

- D/ W$ N( Y! _' H1 P6 z2 k) ]3 ^$ ?! W. k; H
  n. ?+ M$ h1 R
(1) 驯化条件:一般来讲,微生物生长条件不能发生骤然的突出变化,常规讲要有一个适应过程,驯化过程应当与原生长条件尽量一致,当做不到时,一般用常规生活污水作为培养水源,果汁废水因浓度较高不能作为直接培养水,需要加以稀释,一般控制COD负荷不高于1000-1500mg/L为宜,这样需要按1:1(生活污水:果汁废水)或2:1配制作为原始驯化水,驯化时温度不低于20℃,驯化采取连续闷曝3-7d,并在显微镜下检查微生物生长状况,或者依据长期实践经验,按照不同的工艺方法(活性污泥、生物膜等),观察微生物生长状况,也可用检查进出水COD大小来判断生化作用的效果。0 g& m, N- c' r

! m% U4 Z7 N0 v# i  B- O9 Y: Q
3 {$ z. e0 G4 |; r  g, r6 q% N3 K$ x1 W. |/ s( U
(2) 驯化方式:驯化条件具备后,连续运行已见到效果的情况下,采用递增污水进水量的方式,使微生物逐步适应新的生活条件,递增幅度的大小按厌氧、好氧工艺及现场条件有所不同。一般来讲,好氧正常启动可在10-20d内完成,递增比例为5-10%;而厌氧进水递增比例则要小的很多,一般应控制挥发酸(VFA)浓度不大于1000mg/L,且厌氧池中PH值应保持在6.5-7.5范围内,不要产生太大的波动,在这种情况下水量才可慢慢递增。一般来讲,厌氧从启动到转入正常运行(满负荷量进水)需要3-6个月才能完成。
$ R1 [: F9 d( L+ H
2 W% P4 @3 Y! g5 Q8 Z+ e7 V' M( C( ]& `0 @1 v

9 q5 h4 o9 C: t4 K  X6 W(3) 厌氧、好氧、水解等生化工艺是个复杂的过程,每个工程都会有自己的特点,需要根据现场条件加以调整。
: u9 e9 q8 B  U$ {1 A4 s! ^( g: v+ U. h0 C- u
4 |8 i8 \' ?1 j5 E2 P+ b
# l. G# c7 L! _! t# x* F! T: d, c$ A
9、全线调试; C0 b& b  w2 R" d2 ^! l0 {

- v# A. T! g! ~* S% m0 U5 H2 V/ c0 z5 J. `8 K  T+ ]
) c1 D9 [0 q) K9 G7 a- @
(1) 当上述工艺单元调试完成后,污水处理工艺全线贯通,污水处理系统处于正常条件下,即可进行全线连调。8 b3 C0 |. F7 M

/ ]9 q, ^0 G" P' _6 H" l1 E2 F% B' r5 p- w4 f6 H# Q1 P
" x: {7 r1 I9 Y3 ^0 w5 w7 ]- c
(2) 按工艺单元顺序,从第一单元开始检测每个单元的PH值(用试纸)、SS(经验目测)、COD(仪器检测),确定全线运行的问题所在。  E2 G4 O+ _7 b4 R+ [8 P5 E5 P
  D3 n2 ]% y7 ]/ n! ]
" \. B% y+ w8 X7 D4 X: d0 U4 _2 q
0 a+ k; f3 v! i; R- [/ w
(3) 对不能达到设计要求的工艺的单元,全面进行检测调试,直至达到要求为止。
; k% U2 P+ {# z0 S7 s% T$ M
6 r/ L' ^. ?* Q4 A6 W; j0 |, Y& e2 s. G: e
( H6 g2 V, f( a6 |% d* {* V, C
(4) 各单元均正常后,全线连调结束。
! L8 e: O" K  M. L+ f1 t! @# F' l4 J# y2 d* K- t

: y# L! E0 T+ g6 O* Z
8 z& B9 n% S) t& E10、抓住重点检测分析7 b0 K* y9 U) j/ s
1 l- O, m4 b2 k  a5 W: S+ B1 j
8 n( n7 u% Q8 g$ X

) N+ V4 K4 J3 W) u* ^3 n: ~* W(1) 全线连调中,按检测结果即可确定调试重点,一般来讲,重点都是生化单元。
+ _- S. B' A2 v) C9 d9 T
8 k- U( m) d& Y/ I8 ]. l
) e1 ?) w" g7 m* @8 ~, M) K& p& v6 c3 F( B  M$ w
(2) 生化单元调试的主要问题6 V' Z5 q# C( N& b! j+ A  A
1 e- m3 }& d5 x, x2 }' B
8 }( Q; S- F' x/ I( J
3 O9 X8 O1 X1 a! P& L
a、 要认真检查核对该单元进出水口的位置、布水、收水方式是否符合工艺设计要求。% D7 Q1 W" ]$ X& T8 T' p* Z2 X

( C) ^! H( ]& M$ E/ q( Fb、 正式通水前,先进行通气检测,即通气前先将风机启动后,开启风量的1/4-1/3送至生化池的曝气管道中,检查管道所有节点的焊接安装质量,不能有漏气现象发生,不易检查时,应涂抹肥皂水进行检查,发现问题立即修复至要求。/ d( X( d' l1 j( `# H) y

6 s; }5 q( k$ s$ g( @c、 检查管道所有固定处及固定方式,必须牢固可靠,防止产生通水后管道产生松动现象。
& I3 J5 J/ T, X9 B0 G
# ]2 C: Q  N, Z( ~) Md、 检查曝气管、曝气头的安装质量,不仅要求牢固可靠,而且处于同一水平面上,高低误差不大于±1㎜,检查无误后方可通水。
+ n5 A& [4 H# t% D6 k% x6 a, g6 X+ c2 @5 B8 ]. P
e、 首次通水深度为淹没曝气头、曝气管深度0.5m左右,开动风机进行曝气,检查各曝气头曝气管是否均衡曝气。否则,应排水进行重新安装,直至达到要求为止。0 Y& y6 c+ Z" U; S2 B0 Y

+ D9 i, h0 s9 N) r1 lf、 继续充水,直到达到正常工作状态,再次启动曝气应能正常工作,气量大、气泡细、翻滚均匀为最佳状态。2 [" z  t3 q! T8 n/ b" `* ?5 u! O5 F
2 t. p* |  F, @: z
g、 对不同生化方式要严格控制溶解氧(DO)量。厌氧工艺不允许有DO进入;水解工艺,可在10—12h,用弱空气搅拌3--5min;缺氧工艺DO应控制在小于0.5mg/L范围内;氧化工艺则应保证DO不小于2--4mg/L。超过上述规定将可能破环系统正常运行。4 e( G, |/ y9 E( b

  n  N; O; j* D! r, |% L: ?5 n+ Q' S6 @2 G

" _& B4 R. L; L+ Z, f1 R" t. ?11、改善缺陷、补充完善
2 O4 P. s- h* q2 ^) ?- h9 c) K
+ n5 w1 s+ l7 i: @, b/ I. t
  d( ], X' ^9 |0 u; J+ r  ]/ J
  q9 R, D/ e3 H! E( ~(1)连续调试后发生的问题,应慎重研究后,采取相应补救措施予以完善,保证达到设计要求。
8 M: _' F5 K- I8 s& K7 B# A& q+ U, w6 s- N
( K3 C& h! ]3 |0 a- _
1 C$ c: k# L$ ~* ~) p; u, _( T3 z( N8 r
(2) 一般来讲,改进措施可与正常调试同步进行,直到系统完成验收为止。# ?) P8 y; x& a: B
. M1 ~) @9 i# [; ^8 U' |, F
, f. l8 d- s( L: ]8 Y6 O) F/ @/ ?
* ^& |* v* e2 U" g9 [6 ?
12、试运行
: X- M' V) s' p/ q5 [
: r0 z5 d6 h, ]# J1 O; m0 O/ Y
7 Y5 U- T- O4 d8 A8 e% U6 m" u5 B' N; g* ^
(1) 系统调试结束后应及时转入试运行。( F* S; L$ F$ m

' N) V! r  ^5 p% m9 {5 T3 B
* B& n6 |$ j+ b! }2 Y' q8 s* u% c2 j5 t  j
(2) 试运行开始,则应要求建设方正式派人参与,并在试运行中对建设方人员进行系统培训,使其掌握运行操作。# y+ H9 x& ?: ^5 x* B

- R- h+ X: b. _$ j
+ U$ _8 p2 w& W+ v, ?  \
. v% q' j  H4 W6 r5 j7 ?& m* \(3)试运行时间一般为10--15天。试运行结束后,则应与建设方进行系统交接,即试运行前期污水站全部设施、设备、装置的保管及运行责任由工程施工承包方自行承担;试运行期,则由施工方、建设方共同承担,以施工方为主;试运行交接后则以建设方为主,施工方协助;竣工验收后则全权由建设方负责。
4 w- s: v( f4 g  e# v0 Z" v6 Y5 n2 o9 t  E

9 Q! H. L. s# p4 z& }* Y
+ i  p* j3 r. {13、 自验检测. S' ?, m1 y4 P) T+ I5 h
8 T9 U1 j2 _& d, V3 M- j4 P' _

3 `+ }/ S# ]" `% h! j+ N% j
% w5 {% d- f7 o# n4 L(1) 由施工方制定自验检测方案,并做好相应记录。
! |6 S# S. l( ~- l" Q4 V2 {; g' T' A; E; r

  ?' u( `3 f: ^, W; z" J' y* R4 n. Z; `( Q. k  P# k7 @
(2) 连续三天,按规定取水样(每2h一次,24h为一个混合样),分别在进出水口连续抽取,每天进行检测(主要为COD、 PH、 SS),合格后即认定自检合格。6 p( ]# f" H$ v4 ^& Z: f3 ], s
# {+ q- B  K. b1 _) F5 M9 L: f
) B/ F5 e! t, D5 @

& q/ R  }2 s" a/ B+ x14、交验检测$ B6 |( r, _4 F( c

% N& N( w" l. @
/ g1 e- U+ u' B, U  z9 q& I% K5 E; T2 }! s6 c5 {
(1)由施工方将自检结果向建设方汇报,建设方认同后,由建设方寄出交验书面申请报告,报请当地环保监测主管部门前来检测。
1 f6 ]# L5 j) H( t, w( S7 K' |
) B; g% c! f' D% j+ T7 d0 N' a( e$ N0 v/ L$ }6 z2 G) b
& [& A5 ?: C& x% r3 }  V
(2)施工方,建设方共同准备条件,配合环保主管部门进行检测。  a! u- q  z9 E4 O6 j$ v# m5 e' ]
# g8 C6 m. u3 w. y  t9 N

7 L  }* m- j0 t* A3 O) D; P. a
: J; U, z$ u; j) c- B4 S(3)检测报告完成后,工程技术验收完成。# H; w. t9 y% h" A% n
' Y( T4 ^% l0 t/ z( ~6 j
1 B! ^, p" Q0 ]* j+ A& x1 I
' r. \: J4 h* J: C* Z
15、竣工验收7 Q5 j: u$ E- F% u4 T% `  V

. ?2 u0 O0 c" x1 C" y- A/ T7 [3 b7 }- _" _! ~- s5 J3 s6 G! t9 l8 G
. `5 p, j0 l8 t  p4 Y2 Y
(1)由施工方向建设方提交竣工验收申请,并向建设方提供竣工资料。! n$ ?  p8 Q3 }; L9 s  r, g
" C, j& o* l: z1 p
( ~. P7 D4 u% d  X( J# G3 b& l

& w' q- l9 w8 U(2)由建设方组织,并正式起草竣工验收报告,报请主管部门组织验收。
- Z% G/ q4 \9 s+ P1 A7 [' g, W& N
3 n  z: l3 q7 v* i
1 v# E# l- H' d' o
0 W2 ]# P+ Q3 x(3)正式办理竣工验收手续。
2 x/ p, K1 D" u( Z- i
5 Y5 K/ k: r7 X8 i) I1 d! k) A, N

© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保学社[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。