搜索

格栅的作用、种类和设计

[复制链接]
学社博客 发表于 2019-8-12 07:16 | 显示全部楼层 打印 上一主题 下一主题
格栅的作用, _+ A6 H+ n0 l2tech.cn

0 f' W' S, U* n% n, ^; Z* e格栅由一组平行的金属栅条或筛网制成,常用于污水的前处理,如废水渠道、泵房及水井的进口处,主要作用是拦截污水中的悬浮物、漂浮物、纤维物质和固体颗粒,以便保护水泵、仪表、管道等,减轻后续处理单元的处理负荷,保证水处理系统的稳定运行。1 u: F1 _$ G. ]& M2tech.cn

$ j* G) r9 M6 T. e( T3 ~2 k, r  V格栅的种类+ V' w* V' \0 S; |; B2tech.cn
7 {$ W3 {0 Q$ M2tech.cn
目前常用的格栅种类有很多。' N5 Y& Q7 A; X2tech.cn

1 v  V; o- U3 R  ^+ N按照栅条间距可分为:9 e! M$ m4 a3 B# j5 s& U4 X2tech.cn

8 Y( a& Q* h; h* t: V, Q粗格栅:40~100mm5 [% c* L+ A% \) d+ b- G( a, W0 }2tech.cn
7 V/ p/ T; v# g2 {5 C2tech.cn
中格栅:10~40mm4 ]1 Y$ M+ v- o0 c7 m2tech.cn
# r5 ^! y2 C5 b# k3 O2tech.cn
细格栅:3~10mm
1 ?2 g+ G, b1 ?% m. R
/ \) N0 k- U; _" s9 p& t  V/ J按照格栅的清渣方式分为:
+ x+ p" r- r' f+ v, }6 P& p! E+ g
! n& L/ X$ Y' M1 x8 r4 }. s人工清渣格栅:人工清除时宜为25~40mm;, `" j1 ?* L0 F, c4 Q2tech.cn

- Q1 Y' @/ ]3 X9 [) ?& T机械清渣格栅:机械清除时宜为16~25mm;
" @5 H, f+ e  N& b7 G. E+ z! q$ s7 j- t) u: Z. P; K2tech.cn
按形状分为:
. D$ T, ~  o: |9 ^8 d
5 `: T! S6 H; X8 R平面格栅:进水渠道中水位较低时一般采用;% F, ^7 I5 e( a% o3 x5 P# I7 x# \2tech.cn

- S" U& X! @& d, Q: ^曲面格栅:进水渠道中水位较浅时一般采用;8 i  n' N, q% G7 j5 G2tech.cn
* y% H6 q, d# p2tech.cn
常用的机械格栅由高链式、钢索式、回转式及内进式转鼓格栅。8 y+ P! O! w, |% K2 ^" u2tech.cn
, b% ?/ m  _+ Q8 w) X, R2tech.cn
格栅的设计参数
4 ~0 }8 u6 @: h; T; o3 ~
+ ]: c+ T- L9 Q  N/ d, Y* R4 q栅距、流速、安装角度、栅渣量和水头损失等是重要的工艺参数,在格栅设计和运行管理中非常重要;  D+ Q0 M* F, B2 Q2 d2tech.cn
, |( `, O  n# m4 c6 x6 s( O2tech.cn
环境学社3.jpg . s  i$ l* c$ [7 I& K/ n% K2tech.cn
! I7 S* `' X  r% L- V2tech.cn
栅距:城镇污水处理厂一般设置两道格栅;% O7 |+ C- S3 E0 F2tech.cn

- P) `- p7 o" U' N; ?第一道格栅:间隙较粗,通常设置在提升泵前,一般为16~40mm;
2 ?3 V  g5 i; W: V+ P8 X8 P1 }; M1 G" p, n2tech.cn
第二道格栅:间隙较细,一般设置在污水处理构筑物前,一般为1.5~10mm;
5 p1 M/ a7 q7 m, n" V! j' f" E; |3 j& n! x9 e2tech.cn
! P/ O/ F) j" y. n2tech.cn

) d- l, \. F& j$ z" E+ V, v" l# l删前流速
2 z& e1 k3 b% z4 B4 r, s- y
/ t6 y. |" Q$ N) f通常设置在0.4~0.9m/s,使泥沙不至于沉积在渠道底部;+ O7 m) U+ ^" r# O$ D: c! w8 [2tech.cn
, M: A! r, ]; o5 ~2tech.cn

1 L  s6 G  A" N3 g, p: f8 b* s9 `$ A4 u% Y, o$ ?* r2tech.cn
过栅流速
2 G. ~  f) {+ M0 \! m
, g3 |! Z# J: |8 M4 k通常设置在0.4~1.0m/s,使截留的污染物又不至于冲过格栅,进入下一单元;
% z! `9 E1 _7 |! k/ U9 O9 P
/ Y1 J# [- V5 s  w
& T# `5 B2 w! [5 _2 E, u% u
. H" d3 e* ?* x9 ~4 j安装角度
4 z4 \4 G3 K- I% k5 U) Y9 Q# t. E( m3 G9 u2tech.cn
除转鼓式格栅除污机外,机械清除格栅的安装角度宜为60°~90°。人工清除格栅的安装角度宜为30°~60°;
+ ?' I( _- H1 p7 S( y- }& o4 g1 `/ D/ q% c# o" {- a! {4 W2tech.cn

# A- i) B( d8 c
6 i3 ^$ o5 z- g5 _( m栅渣量:0 u- B4 D* N5 n/ z/ ?  X1 f2tech.cn

4 t$ j; H3 [8 K. o2 e格栅间隙16~25mm时,0.10~0.05m3栅渣/103m3污水;2 n2 ~+ @; E4 O. I, X2tech.cn

+ G5 x  ~. c5 g7 Y+ R格栅间隙30~50mm时,0.03~0.01m3栅渣/103m3污水;
. Y+ K. y5 o4 f" H" s- `: c
$ X5 C0 }3 g8 U% n5 Q; S1 [  [! x- W; l/ t& M2 C2tech.cn

9 l  t* t6 w# ]) g4 ^  u( P; a水头损失
( N: m6 Y/ u# w2 E6 W- u+ D% H7 K: e: y" @6 g9 C6 N1 H2tech.cn
一般为0.08~0.15m,因此栅后渠道比删前相应降低0.08~0.15m;
7 T0 l& F$ A3 O, f2 U/ a* K2 n  {. V3 t/ H5 a' H2tech.cn

% _' k. ~+ }+ b5 C2 F) y7 V1 L+ s: c
7 [6 y4 S. |) Z7 A其他注意事项
  ?3 r4 ]0 r4 T# A+ h/ C
' P/ N. l3 Z7 b& c3 N3 t: V& \$ z
3 f! U+ @: c$ l$ s" u# T6 R6 e, {9 v2tech.cn
为了放置格栅渠道出现阻流回水的现象,一般在格栅渠道和删前渠道的联结部设置渐扩部位,渐扩角α一般取20°;
: a/ y5 b: G, l! k* y. w/ a& x2 U. S* t1 m. C2tech.cn

$ S, ^% R9 q0 c0 z0 X" I: s
( }8 Z& I: n+ E) b/ t格栅上部必须设置工作平台,其高度应高出格栅前最高设计水位0.5m,工作平台上应有安全和冲洗设施;
2 m5 Y% b! C4 W& X* r
% s% }( h- I' y8 g3 E* t2 T4 p3 D( n/ x( V1 v$ Y4 w( U2tech.cn
- C0 Q6 Q% x% g1 T$ W2tech.cn
格栅工作平台两侧边道宽度宜采用0.7~1.0m。工作平台正面过道宽度,采用机械清除时不应小于1.5m,采用人工清除时不应小于1.2m;9 |3 W/ e8 `5 z& R8 B2tech.cn

  c- b: F1 f4 B
; S3 C, P" f: w% h1 K粗格栅栅渣宜采用带式输送机输送;细格栅栅渣宜采用螺旋输送机输送;9 m& u" e  O  H/ T2tech.cn
* w( g. P: N+ c# G% g2tech.cn
- L( X7 }1 A3 |2tech.cn
格栅除污机、输送机和压榨脱水机的进出料口宜采用密封形式,根据周围环境情况,可设置除臭处理装置;( c! X, Q3 T/ @- [7 Z2tech.cn

! {% z  Q, I# F" ~3 o& Q* I4 X  S' _# _- a1 ^( u4 n2tech.cn
格栅间应设置通风设施和有毒有害气体的检测与报警装置;, u$ R% Q; J0 a) o3 q% `2tech.cn

+ t, e8 g1 F2 L

© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保学社[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。