热泵机组噪声治理所需的主要控制设施
* F$ m3 I3 c  G
$ X8 c, Q/ J# Q2 r% ^" Y/ `* I, P# a- L& a' ?4 }
热泵机组的噪声治理可能用到的噪声控制产品包括消声器、隔音门、消声百叶窗、声屏障、隔声罩、隔振器等。这些产品的具体应用,需要考虑到工程现场的实际声学情况而定。$ G% w9 ]6 m- J+ j( E$ @

/ p/ H8 |: ]8 T- `0 Y* [' b消声器主要是对热泵顶部的风机噪声进行治理,是主要的治理手段,可以在每个风机上安装圆形消声器,也可以安装一个整体形式的矩形消声器。
  t# S7 E* O$ I
" `& R7 C* o  W. ?. a: m消声百叶窗是控制热泵下的压缩机声源,为了不影响热泵的正常工作,往往不宜对下部压缩机采用隔声处理(某些型号热泵例外),而是安装进风消声器也就是消声百叶窗。8 Q* X: C8 E( ]: i" Y$ f) ], Y2 c& i
# S3 \) K# Z: \  Q* v& I' J8 [
隔声罩、声屏障等主要对热泵的整体噪声影响进行治理,当噪声污染较严重时,声屏障和局部的隔声罩等形式均有可能应用。
% E  t; o  x8 v3 t6 K' e3 }6 Q. D. N6 ^
隔振工程最为复杂,主要是指施工方面。当声源主要通过结构传声时,这是一种必需而且有效的治理方法。对热泵箱体的隔振主要会采用双层隔振的方式进行治理。" G) W5 E) f! u5 C
热泵机组噪声治理的主要设计内容" \, O% d: o; V

$ J/ }" A! V% r* H5 X1、消声器和消声百叶窗
# X5 S2 w, w0 M0 Q5 ]8 D
& S# s; g6 m8 A( e0 D这是整个设计方面的重点和难点。足够的消声量和因此产生的压力损失是设计的关键。好的设计是一方面,但最终的效果还是取决于生产单位产品自身的性能,即消声器产品自身的损失系数。好的产品结构才能在最低压损的条件下求得最好的消声量。7 M1 V/ D7 Z# l9 @
1 s2 v( i- z/ z' U, z
2、隔声屏障
- f4 ?( X( U4 \. w' Q5 I
- S1 V1 a& ~5 x5 m除单独的隔声屏障外,一般的隔声结构大多采取隔声屏障与进、出风消声器组合安装。隔声屏障与热泵机组必须保持一定的距离(约1-2米),根据隔声量要求的不同,隔声屏障一般采用50mm、75mm、80mm、100mm等厚度。材料上多以金属屏障为主,也会采用fc板+玻璃棉+轻钢龙骨的类似隔声墙的隔声结构,超向热泵机组一侧的fc板需采取冲孔处理。
+ I0 M2 m* D$ K* `9 D& i! X, o& {; H; M) Y3 h
3、隔振
8 Y" y5 V* v3 N% D: v
. X% x0 l+ Q) o! U# k) J通常情况下采用低频阻尼弹簧隔振器支承在钢梁上,钢梁再用橡胶隔振垫支承在混凝土梁上。也就是我们所说的双层隔振处理。钢梁起到了隔振台座的作用,增加隔振体系的质量和质量惯性矩,使机组的振动平稳,减少偶合振动。
: |, d0 o; ?8 ?6 {2 _5 e
$ |" R8 i1 k: t" r" E: ^