热泵机组噪声治理所需的主要控制设施% o) _- `/ d; F6 f
- I, y# ^8 b% [, z7 C

+ g2 [4 h2 n3 `5 Y热泵机组的噪声治理可能用到的噪声控制产品包括消声器、隔音门、消声百叶窗、声屏障、隔声罩、隔振器等。这些产品的具体应用,需要考虑到工程现场的实际声学情况而定。
2 y# G1 |& {! v5 Z2 M, V" }1 T4 _. Y: [& c* o& T8 f5 O( D* a) p0 A
消声器主要是对热泵顶部的风机噪声进行治理,是主要的治理手段,可以在每个风机上安装圆形消声器,也可以安装一个整体形式的矩形消声器。
4 @/ S& H& c& g& r* }( |8 K# O5 P" d# L, \% n* b& L
消声百叶窗是控制热泵下的压缩机声源,为了不影响热泵的正常工作,往往不宜对下部压缩机采用隔声处理(某些型号热泵例外),而是安装进风消声器也就是消声百叶窗。
) q- V3 C  n* R; ]/ [# D1 ?, S5 b6 ?% d5 Q3 {' Q0 d
隔声罩、声屏障等主要对热泵的整体噪声影响进行治理,当噪声污染较严重时,声屏障和局部的隔声罩等形式均有可能应用。+ M7 s5 q* d* [. G' y! s
, p) j4 u* u/ d* E4 ^/ E
隔振工程最为复杂,主要是指施工方面。当声源主要通过结构传声时,这是一种必需而且有效的治理方法。对热泵箱体的隔振主要会采用双层隔振的方式进行治理。1 j, b2 X# P. s* e9 H
热泵机组噪声治理的主要设计内容
  @! _, J3 `8 h9 k
+ K  W* f% K4 Q: p7 N0 ~1、消声器和消声百叶窗
) R' @- w8 ?3 e0 O, q9 |
, K3 ^% O& K8 |% _) v这是整个设计方面的重点和难点。足够的消声量和因此产生的压力损失是设计的关键。好的设计是一方面,但最终的效果还是取决于生产单位产品自身的性能,即消声器产品自身的损失系数。好的产品结构才能在最低压损的条件下求得最好的消声量。: ~5 }1 d2 o) @" p3 \% g* W; S

2 j7 T$ c( L; j. U) k2、隔声屏障" p- X( o3 X: ~( H

5 Y* M+ P  Z. U$ q除单独的隔声屏障外,一般的隔声结构大多采取隔声屏障与进、出风消声器组合安装。隔声屏障与热泵机组必须保持一定的距离(约1-2米),根据隔声量要求的不同,隔声屏障一般采用50mm、75mm、80mm、100mm等厚度。材料上多以金属屏障为主,也会采用fc板+玻璃棉+轻钢龙骨的类似隔声墙的隔声结构,超向热泵机组一侧的fc板需采取冲孔处理。  e/ G8 R8 v5 g4 p

! p$ E4 @* S9 l0 U. [& X3、隔振, g$ V+ i" T* @# d

7 ?, T. c0 I; e5 B0 k+ e, B7 \1 T8 w$ A通常情况下采用低频阻尼弹簧隔振器支承在钢梁上,钢梁再用橡胶隔振垫支承在混凝土梁上。也就是我们所说的双层隔振处理。钢梁起到了隔振台座的作用,增加隔振体系的质量和质量惯性矩,使机组的振动平稳,减少偶合振动。
! I' W5 z9 W" O4 M9 k9 j. e