$ j$ Z9 A. [- H" I% K2 r$ r) w4 k) d( z) u
图:流程图 3 \+ ?1 c+ V, ^& O ! A8 F& N' B2 t工艺说明:改良型奥贝尔氧化沟,外沟采用推流器搅拌,中沟和内沟采用表曝机曝气;酸化池池容分别为1000m³;外中内池容比:3.6:1.5:1;总池容约6500m³;运行的氧化沟(以下简称西沟)中污泥浓度在3500mg/L左右。! h# [2 D$ ]/ k0 e
: n2 g1 ]5 b4 S8 L$ [& F二、调试日记(2020年) & P/ K& {. A: ^& l* ^, u/ u0 K' h# R n+ \5 e1 W: W* k8 P# ]5 d$ K5 T
7月31日1 b5 `) o) G+ `* y4 p
, F+ a" w0 G7 F2 n" _2 C
7月份因为公司的一些事全月没有休息(我吃住都在厂里),31日和老板商量好我要回家休息几天,老板同意回家,31日下午驱车4个小时回到老家。) V8 r. h. M1 }3 c2 d+ ?( O
. {: U/ a1 P: }% {( y
! Z- s& w; D, q3 } g8月1日 ( R2 }9 P Z8 D ' G, J2 ]8 t, F$ g* c( ?上午11点,老板发视频显示雨水管网有色度很重的水流出,看到视频后立马和老板联系得知,某化工厂(以下简称业主)的废料储罐泄露,该厂员工将废料用水冲洗至雨水管网。(废料储罐泄露的原因是员工清洗废料罐,在放空罐体的时候,罐体上端的呼吸阀无法正常开启,导致罐体被大气压扁。)随机联系环保局将污水厂出水河道的下游堵住,使该废水仅存在河道中,不影响下游河流。在环保局、老板和业主大致商讨下,安排业主将被污染的河水抽至污水管网,并由污水厂处理。 + F5 @5 o. j+ Y 6 r+ Y* D! }3 h- Q8 K7 _因为污水厂出水和雨水管网在一条河里,污水厂暂时无法出水,只能将污水暂存于另外一条没有运行的系统中(以下简称东沟)。幸好在7月份我把东沟的水抽完了,池底大概存有1米厚的污泥,可以作为厌氧消化污泥使用。. v+ _# z4 V& o. q- l m4 Z
" a% w0 u. u6 L |, I, a) R
下午4点左右污水厂化验室做出来雨水管网排放口的COD是44万。在和老板商议后晚上连夜开车于凌晨12点赶回厂里,下车后扑面而来的是一股刺鼻的气味(刺鼻+辣眼睛)…… & [$ ]- J! G8 W% l" J - o! h! v h" K6 ?' i5 U2 G0 a2 @- `* v3 f* H/ q! O
8月2日* ^& \' z f4 O" C) `: A
3 i* Y$ L. I9 k9 V, r. L
6点起床去看了一下现场情况,八点半区环保局、管委会、监测站、污水厂、业主以及临时找的专家在环保局局长的主持下开了一个紧急会议,简短安排后,各领导带队进行现场实地考察,然后再次开会。2 k9 U5 H- h3 r- y, _0 X
" I. z8 C# [* _1 r D. h会议上的结论:7 ^1 j: K3 y; [" S2 _* C
, g7 x$ J! V, a& L
①要求污水厂不计任何代价去处理污水;②要求业主全方位配合此次事故处理;③安排了污水厂出水的去向(出水排放至上游废弃河道,不纳入任何水体);④安排河道抽水的细节;⑤领导实地查勘后预估水量为1.5万m³;⑥业主提供的原水中含有:乙二醇、三混甲酚 4 ^/ s2 ~+ @6 O) _' {' c: p! v* N7 v, O# J" u
监测站数据如下表:2 ?/ Y& x( {; |/ O9 L) P; O* m0 l- T
( ?' {' j) W' b- B( ^3 N# E8月9日 * W A# `0 j8 d( c+ P; t ' a% l# t4 j0 C4 ?1 d1 @! R ~我在睡梦中被老板(老板这段时间也常驻厂里)一个电话叫醒,一看手机还不到5点,起床后老板说你去闻一下臭味有没有减轻(被老板的敬业精神所打动,看来我一天工作十六七个小时还是不够呀)。陪老板转了一圈恶臭确实少了许多,但是还有一些,不过已经覆盖不了那么大的范围了。然后安排员工再次投加硝酸钠。* U2 o0 J) ?$ j: K, ^
4 k$ P0 [ _' [7 p
今天出水已经超标,经商议后超标出水依然排放至上游废弃河道,待这波冲击过去后再次回抽污水厂处理至达标排放。往后去的日子再也不担心出水超标的问题了,只要能保住系统不崩困就行。 # r6 _, B; K6 S( p / J) ^$ P5 ^5 [- q5 q% r今天氧化沟污泥颜色开始发灰,溶解氧明显不够,但是我已经把曝气开到最大,无法额外增加供氧量,只能降低进水水量。那么问题来了,园区管网的水早已经超过警戒水位,如果管网长期处于这种状态的话,部分过河管网将存在憋漏的风险,我是该进水保管网呢还是该停水保系统。作者:曹佩 + t# i3 ^, w! y: Q$ s4 L2 ^7 B: x + g+ Z# e1 l( `) L4 p! Y5 i) i3 @8 z4 Y, G) [+ q( T
8月10日 ) ^4 x1 C% A( v9 r8 | ; w5 N* C) E, e# x连续两天投加硝酸钠使水解酸化池的SBR抑制的差不多了,硫化氢的味只能在水解酸化池上闻到,别的地方已经没了。! D% j. e( d& J' i4 J! E/ y- r
/ Q8 k, j0 Z3 \. q) U' m- q投加硝酸钠对水解酸化池的影响除了抑制SRB,其他的没法估计,因为进水波动太大,所以酸化池出水水质也有很大波动,无法从水质上进行分析硝酸钠对水解酸化池的其他影响(比如:产酸、产甲烷)。就这样弄吧,只要能将就运行就成。回想起群里某位污师说他们系统进水TN(主要是硝氮)冲击导致水解酸化池污泥上浮,但是我这的第一个酸化池是完全混合式的,不会发生污泥上浮的现象,即便会上浮,但是在上浮过程中水力流动会将污泥与气泡分开。 , U0 o) M4 }5 R/ P. M; M, E6 c 3 p) b: C9 f( r% I硫化氢的气味解决后原水中的气味显露出来了(什么酚类、挥发性有机溶剂等等),园区领导又让我们解决这类气味。(用当下里流行的话:我太难了,吐槽一下,从2号开始,我身上的衣服都没有干过,甚至包括内裤) 3 A9 e# N3 H, m9 y: G5 O6 }/ k/ Z' m' C9 y2 x+ K8 L0 a- M: O
今天在保管网和保系统的二选一中选择了保系统。减少进水量,保证系统相对正常的运行。 . N4 w* j! I; c F, i0 w- F) j+ A6 h( a7 l: J' B$ f
下午联系了一个朋友,因为那晚他报价3600元/吨,就没有订他们的货,下午这朋友送了两袋活性炭到厂里,做了一下小试,小试结果挺好的,当晚就订货了。在此感谢一下这位雪中送炭的朋友。 $ L" }& ?7 F& Z, V- v2 _- G* f 3 Q0 S4 Y1 x6 r7 e: ] , v$ }2 T3 B5 _" R" u8月11日6 W+ i N/ R1 {4 w- J( O% _
$ g- b, Y- G7 Q2 H; U$ @2 [: f
订购的三项五线制185平电缆今天回来了,安排人员进行放线。电缆放好后接头压上通鼻后断总电,因变压器下口的接线位置太小,地线和零线的颜色没有分清,想着在总电柜上用万用表测一下通断,来确定接地线和零线,结果任意两根线都是通路。厂长有过电工证,日常的接电没有问题,我除了日常接电还能组装电柜,我俩商量了许久也没找到问题所在。然后就是场外求助(找电管所的老哥),老哥让我们不要动,等会他过来,但是厂长不死心,拿着手机在那狭小的空间拍了一下线的颜色,我们就按线序把电缆给接上了。 ) g3 k) A$ z' L) o+ z' E! t1 G: o% a- @$ e7 y
送电前电业局的老哥还没有来,我问厂长送不送,厂长回我:你说送就送,我说:送吧。所有准备工作做好后打算送电,送电前一个段子:厂长点了一支烟,说压压惊,当时在场的人都笑了,然后就送电,结果一切正常。( a9 l' O& j# E8 F: H: q/ O7 Y* N
0 u/ i" Y1 M, e( H- l0 C! S f5 {
电管所的老哥过来后看了一下我们接的电缆,说:两根不同型号的电缆不能并联给同一组设备机组供电,因为电“喜欢”走短路,容易出问题(我一直想不明白,但是我还是把那根120平的电缆给断开了)。9 a+ G8 E+ C$ G" k' O
' |+ Q3 ?; ^ A) V7 @% I& R另外一个问题:为什么在量通断的时候,任意的两根线都是联通的。因为有几台临时设备都是通过空开连接的,设备的线圈是通的。另外还有设备的线圈、控制线路也存在一定的通量,所以就会出现任意两根线是通路。 " D7 `7 ?8 k$ O/ |* U ' `1 Y0 Q9 ]% S这段时间忙下来,手上莫名其妙的出现好多伤痕,好几处都是流血的那种,各位污师,在工作过程中,能带手套就带手套吧,注意保护好自己。$ W( u* z: F' f- o0 t) R4 W6 Z& x
2 S \) l6 x+ v- H9 } l) ~- |5 n- h由于进水负荷过高,以及曝气量跟不上,这两天氧化沟污泥基本是灰色的,为了降低氧化沟的COD量,我开始给氧化沟投加硝酸钠。 , s3 Z" G; N/ N. M9 [. `8 \* |& {/ P G$ E% G
投加硝酸钠的原理:氧化沟虽然处于全功率曝气,但是溶解氧低的可怜(这期间碰巧便携式溶氧仪坏了,没法准确测量),通过投加硝酸钠进行反硝化反应以此来去除水中的COD(这也是没有办法的办法),降低充氧的负担。; Z7 i' J7 _, y A' P2 M4 z
/ L5 @' ]% X( D$ b0 Q. |+ J0 l# ~$ L
对于投加硝酸钠反硝化去除COD这点,各位污师在应急的情况下可以考虑使用,成本也不算很高,一吨的硝酸钠3000元左右,大致算了一下去除的COD成本与纯曝气能耗比为9:1。9 |+ p0 e# k0 o2 _
% q( w2 e4 s+ H& u. L9 J% C/ i下午活性炭到厂了,给氧化沟投加了150ppm的活性炭,因为氧化沟中的COD太高,这个时候活性炭的效果已经不明显了。7 g( l l* M5 c+ y; S3 o
+ g& J; C5 B' _: |因为氧化沟上有酚以及有机溶剂的气味,园区领导一直催着把气味解决了,领导就采购了一批专门去除酚类及芳香族化合物的微生物,下午给投加到氧化沟中。 h. j$ y' z/ c i" r, Y2 \
& d$ C+ f. s7 a4 @, }' V$ J/ B: b+ L$ p6 N4 {- V
8月12日2 ~" Z+ J: Y" {
/ m. G+ X' C) M. g9 ^* b
今天氧化沟上的气味确实少了一些,不知道是昨天投加的微生物起作用了还是其他原因。, k+ l/ s- f; T2 l
1 D( Z0 t2 P' x2 M. J$ ^
早上氧化沟的水红的特别厉害,用次氯酸钠做了一下小试,效果挺好的,随即安排购买次氯酸钠,为了降低成本,采购的是固体含氯消毒剂(以下就认为它是次氯酸钠吧),目前市售的固体含氯消毒药剂主要有两种,一种是2g/片的,一种是不规则颗粒的。% M$ |: [7 b9 J- Z
9 d2 d8 W$ \, H1 G; k
刚开始将次氯酸钠设计在混凝反应池的进水口,因为这个地方有搅拌,可以充分反应,但是效果不明显,随即将投加点改为混凝沉淀池出水口,经过沉淀后的清水投加次氯酸钠脱色效果很好,但是没有搅拌,药剂投加量大。3 o3 N3 y6 x3 u* q& {, L. C
- x" L8 Z" Q5 n. Z
看来以后在设计中,生化及混凝沉淀脱不了的色度,可以最后端增设化学脱色池。" j) z, U! C" Z' y$ c
0 y' h8 ?: X) J8 \% I, ^2 q
今天进水的时候闻到了不一样的气味,大爷的,根据气味可以确定某某厂趁机偷排了,不知道这次有多少厂都趁机偷排,上游的厂偷排的不只是高浓度水,还有大量的污泥。 1 I s9 ^/ d' B T k N' V: @. C' w0 ]5 b7 T5 B" o
今天的主题还是加:菌种、硝酸钠、活性炭。6 X% \6 k, @. H* S! L3 k A
}' d& q) `* `5 A% E [9 ?. Z0 R1 s' k 8 _6 a1 D/ F g2 A& @3 V, j8月13日1 R4 R/ s5 }% y1 V+ u ^) `
8 _+ s" b6 h( n2 \/ ^
今天是不平凡的一天。 : {9 } V `/ t: F( [ l" q3 R' C6 Y 6 Q- G) P. L: D5 _6 J' _环保局、管委会、污水厂、业主四方经过一上午的协商,最终确定保管网,因为有个地段的污水管道已经破了,河道的水也已经抽完了,领导们说:冲击也就冲击这一次了(当时我信了)。+ a+ D; @: y; h. Z4 }4 K$ k