环保之家

标题: 记录:污水厂处理系统受负荷冲击后 措施整理! [打印本页]

作者: 牡丹花都    时间: 2021-4-16 13:34
标题: 记录:污水厂处理系统受负荷冲击后 措施整理!
一、基本情况; p$ l! x' a: k( D

# Z4 N) \0 S* T8 c4 o$ K0 {% J- d, z, q
该污水厂为工业园区污水处理厂,污水厂出水排放至废弃河道,该河道仅有污水厂出水及园区雨水管网的雨水。废弃河道流至某河流,该河流下游1公里为该市的出境断面,5公里处为某市的入境断面。设计处理量1.5万m³/d,实际进水量仅有2000m³/d,设计两条7500m³/d的处理系统,仅运行单条线,污水厂进水水质如下表:
2 s7 W* ^/ E9 H9 a0 T5 `* S
) v- ?5 v+ _$ G4 R5 L* ^
下载地址
举报有奖? | 最后更新:
环保资源,发现无限可能!
免费资源

T 币 技术币

3 次,记录

广告位招租, 联系QQ 2112 416 824
免责声明:本站资源由发布者提供,版权归发布者或原作者,若侵权请提供证据联系客服处理,因此给您带来的不便,敬请谅解!

0 |) A* g5 p4 T1 J! T; D  W/ H5 F# H/ M9 C" G5 m% d7 [
& G) ]7 k& d% C. R
工艺流程:
0 A$ Z( B: U8 \" n$ g
" F6 j6 g, J" o8 C
下载地址
举报有奖? | 最后更新:
环保资源,发现无限可能!
免费资源

T 币 技术币

4 次,记录

广告位招租, 联系QQ 2112 416 824
免责声明:本站资源由发布者提供,版权归发布者或原作者,若侵权请提供证据联系客服处理,因此给您带来的不便,敬请谅解!

$ j$ Z9 A. [- H" I% K2 r$ r) w4 k) d( z) u
图:流程图
3 \+ ?1 c+ V, ^& O
! A8 F& N' B2 t工艺说明:改良型奥贝尔氧化沟,外沟采用推流器搅拌,中沟和内沟采用表曝机曝气;酸化池池容分别为1000m³;外中内池容比:3.6:1.5:1;总池容约6500m³;运行的氧化沟(以下简称西沟)中污泥浓度在3500mg/L左右。! h# [2 D$ ]/ k0 e

: n2 g1 ]5 b4 S8 L$ [& F二、调试日记(2020年)
& P/ K& {. A: ^& l* ^, u/ u0 K' h# R  n+ \5 e1 W: W* k8 P# ]5 d$ K5 T
7月31日1 b5 `) o) G+ `* y4 p
, F+ a" w0 G7 F2 n" _2 C
7月份因为公司的一些事全月没有休息(我吃住都在厂里),31日和老板商量好我要回家休息几天,老板同意回家,31日下午驱车4个小时回到老家。) V8 r. h. M1 }3 c2 d+ ?( O
. {: U/ a1 P: }% {( y

! Z- s& w; D, q3 }  g8月1日
( R2 }9 P  Z8 D
' G, J2 ]8 t, F$ g* c( ?上午11点,老板发视频显示雨水管网有色度很重的水流出,看到视频后立马和老板联系得知,某化工厂(以下简称业主)的废料储罐泄露,该厂员工将废料用水冲洗至雨水管网。(废料储罐泄露的原因是员工清洗废料罐,在放空罐体的时候,罐体上端的呼吸阀无法正常开启,导致罐体被大气压扁。)随机联系环保局将污水厂出水河道的下游堵住,使该废水仅存在河道中,不影响下游河流。在环保局、老板和业主大致商讨下,安排业主将被污染的河水抽至污水管网,并由污水厂处理。
+ F5 @5 o. j+ Y
6 r+ Y* D! }3 h- Q8 K7 _因为污水厂出水和雨水管网在一条河里,污水厂暂时无法出水,只能将污水暂存于另外一条没有运行的系统中(以下简称东沟)。幸好在7月份我把东沟的水抽完了,池底大概存有1米厚的污泥,可以作为厌氧消化污泥使用。. v+ _# z4 V& o. q- l  m4 Z
" a% w0 u. u6 L  |, I, a) R
下午4点左右污水厂化验室做出来雨水管网排放口的COD是44万。在和老板商议后晚上连夜开车于凌晨12点赶回厂里,下车后扑面而来的是一股刺鼻的气味(刺鼻+辣眼睛)……
& [$ ]- J! G8 W% l" J
- o! h! v  h" K6 ?' i5 U2 G0 a2 @- `* v3 f* H/ q! O
8月2日* ^& \' z  f4 O" C) `: A
3 i* Y$ L. I9 k9 V, r. L
6点起床去看了一下现场情况,八点半区环保局、管委会、监测站、污水厂、业主以及临时找的专家在环保局局长的主持下开了一个紧急会议,简短安排后,各领导带队进行现场实地考察,然后再次开会。2 k9 U5 H- h3 r- y, _0 X

" I. z8 C# [* _1 r  D. h会议上的结论:7 ^1 j: K3 y; [" S2 _* C
, g7 x$ J! V, a& L
①要求污水厂不计任何代价去处理污水;②要求业主全方位配合此次事故处理;③安排了污水厂出水的去向(出水排放至上游废弃河道,不纳入任何水体);④安排河道抽水的细节;⑤领导实地查勘后预估水量为1.5万m³;⑥业主提供的原水中含有:乙二醇、三混甲酚
4 ^/ s2 ~+ @6 O) _' {' c: p! v* N7 v, O# J" u
监测站数据如下表:2 ?/ Y& x( {; |/ O9 L) P; O* m0 l- T

. I: G1 I% E- B
下载地址
举报有奖? | 最后更新:
环保资源,发现无限可能!
免费资源

T 币 技术币

3 次,记录

广告位招租, 联系QQ 2112 416 824
免责声明:本站资源由发布者提供,版权归发布者或原作者,若侵权请提供证据联系客服处理,因此给您带来的不便,敬请谅解!

; ~: [/ d1 n' u1 O: F' x
6 R- s) G0 d7 t% m8 p$ C1 w6 _1 Y7 ]( P7 k- V4 U: J9 V
今天订购了几台5.5kw的潜污泵作为备用。为保证西沟进水后能相对正常的出水,订购了950kg微生物菌种(有厌氧菌、好氧菌、硝化菌)。8 m7 U4 |- l; x3 ~3 X' }  S( I
! w& u* b/ Z# ]! _6 p/ V9 P; o, r
因污水厂排水还没有落实好,来水全部进如东沟。
% G  a- S, d7 o3 P5 Q: h2 [
+ e5 i# D# V8 t' V  d" t6 [; q. Y  w" M1 e8 A2 a
8月3日' L6 q) p4 q6 o' P: c% \% o
! c. p- ^0 k) i9 \, S7 W, S
今天是打酱油的,安排进水准备工作,东沟水位已达到表曝机的曝气高度,开表曝机,开推流器,利用东沟中原有的污泥进行污染物的吸附及降解。东沟开启后整个系统是那种墨黑色的。; w$ p: `5 Z. a

2 x' Z+ `" _! O
+ e, u' y, r+ s8月4日7 i7 p3 c: y0 z) X
* J  Z: }5 N7 N, p& N- E
昨晚凌晨开始给西沟进水,第二天一大早上西沟,闻到了淡淡的树脂的味,业主没说实话,不过就算说实话了,我的系统也处理不了这类物质。
2 n' W+ c1 T0 P7 v6 X: i: S  ~9 N6 g  U2 a
早上水解酸化池(其实在这种情况下应该叫厌氧池更为贴切,但是习惯上还是称其为水解酸化池吧)池面上有大量的小气泡(开始产甲烷),这说明我的水解酸化池效果还是挺好的。氧化沟上溶解氧开始降低,随机增开表曝机,将内循环开至最大。到下午的时候表曝机已经全部开启(外沟加装推流器后,原有的表曝机没有拆除)。
' e  y4 N/ B/ T: q  L4 t1 r# k$ o' ?! I2 j* m9 F: w
水解酸化池和氧化沟继续补充微生物(我挺赞成老板的话:死一批我补一批,总有适应后活下来的),水解酸化池补充厌氧微生物,提高其水解酸化和产甲烷能力。! X' n% ]) ^  ?# I* f+ m1 S, `

& }/ @, j. k2 m. t2 |+ h8 \0 c" l1 _% L. v4 u5 R* N, U
8月5日
. R2 I) G, n- R! f+ O. K4 o+ S% \% R8 t, |  g4 Q
昨晚凌晨2点15分停电,员工没有通知我,仅在工作群里说了一下。早上5点多厂长(厂长只要是上班,每天早上都是6点左右到厂里,我特佩服厂长这点的,而且我安排的工作,厂长没有推辞的,在此感谢一下我的厂长)给我打电话说停电了,当时我就清醒了。起来后问员工有没有这样,有没有那样,他直摇头,我知道坏事了。员工没有进行停电后的常规操作,导致东沟的水(COD 2000左右)直接流至深度处理(当时我真想骂人,但还是忍住了)。  k% u/ F. b- z: u
- t& t; J' t, q9 |! }3 d
随即安排善后工作,紧接着联系老板看是不是没有电费导致停电,老板说不是,我想这坏事了。老板把电管所的给叫过来(6点左右),也是查不出问题,然后电管所的把上级供电系统的人叫过来(7点多点)也查不出问题。在他们最后一次试送电,我发现我们配电室下面的电缆沟中冒烟了,检查结果发现是120平的电缆被击穿。问题找到了,剩下的就是接电缆了,幸好电缆余量比较大,直接拉出来截断对接就成,一下子忙到中午12点才把电缆接好。: r5 m* \1 n; U! k7 B
* Y% u$ C, Y' a0 \! I( r
截电缆的插曲:我要求在电缆击穿点两侧各延伸70公分处截断,但是发现该点的电缆还是粘连在一起,最后总共截了两米长(厂长开玩笑的说:晚上的菜钱有了)。
3 j5 ]# f+ V( S* x9 w4 U! \+ i- r0 x) @8 D
12点曝气开启后,我在氧化沟上闻到了稀料味(再次确定业主没有说实话)。直到下午六点多才开始进水。今天的出水指标还算正常,但是有上升的趋势。$ \1 r, u3 J) e
4 t1 ]. F1 F# B' O9 A0 |% ]
0 H- r9 a, G+ T* _, v+ |
8月6日7 o+ ~$ v0 p8 w# ?1 w# k

' |* j6 _7 p" y' n4 p9 W今天进水COD升高至9000左右(因企业排水对受污染河水的稀释,COD没有上万),东沟的COD才2000-3000,所以安排将东沟的水抽至西酸化池,这样子能降低西沟的负荷。$ t, f) _3 w( ?* n' l

% n" B1 R- y9 P/ r* q; b安排买的管道为PVC,没想到买的管子质量太次,一开泵,到处冒水,然后又安排买好一点的PVC管,这项工作做了一天。(建议各位污师,就算临时管道最次的也要用6kgUPVC的,或者用水带,但是水带在遇到需要上下池壁的时候需要注意一下). @( Y+ ~) T3 M. @4 J- j) s, r

; v) x' [( A: A& m: |# M/ q今天氧化沟上变成了酚类的味道。出水水质已快要超标了。继续给氧化沟投加微生物。
5 T+ j# y/ i, M8 @' P7 p
1 L! x* ^5 B* d& j" |8 J( j  C6 w连夜联系了一个活性炭厂家,订购了10吨粉末活性炭,活性炭价格2100元/吨。一是给氧化沟投加,使系统改变为PACT运行模式,通过活性炭吸附有机物,然后被微生物降解,达到活性碳的重复利用,二是计划给深度处理投加,再次吸附有机物,通过排泥的方式把污染物排除水体,从而保证出水达标。' m5 t, R& `( y5 v, O0 j
( L7 R, P. V# o6 k! O7 R- `
. S* \: k7 x  X9 a  L, [& M5 _" f
8月7日- @* N8 e& h' f( k( s: Q5 H
3 p: C9 ]2 @9 O  ^7 f2 s
早上打开房门,一股刺鼻的恶臭味经过鼻孔深深的扎入肺泡中。为了分辨是哪种物质,有深深的呼吸了几口,初步断定为硫化氢。直接去水解酸化池寻找臭味来源,果然,臭味确实来自水解酸化池,坐实了是硫化氢。(方圆一公里内都是这种恶臭味)
# G0 N  b8 A; z6 L; u. f+ A+ J; f1 {4 _+ Z8 c2 R! H( I" |; Q
因出水已经有些许超标,以及业主没有及时支付承诺的一笔费用,白天暂缓进水。傍晚的时候活性炭到厂开始投加,给氧化沟中初步投加100ppm的活性炭(想看看效果怎样),晚上再次进水。
# b1 i3 }) N, o+ t! D
% o0 b- D& ]! b) D& T  ^
! ]/ u  Z6 C) m2 b* ^8 I8 d8月8日1 P* ^8 c+ z( }  Z( ?; G2 m5 u

  x5 z/ v: `4 L, z恶臭味更重了,园区管委会与污水厂就隔了一堵围墙,管委会的一个妇女已经恶心的吐了(这算不算中毒)。老板带了一个硫化氢检测仪,在水解酸化池检测硫化氢最高含量:157ppm,氨气最高含量:248ppm。在晚上八点多的时候园区领导要求明天必须消除气味,然后发动各方关系购买硝酸钠(硝酸钠在一定程度上属于危险品,不好买),晚上11点多硝酸钠到厂,给酸化池投加了20ppm的硝酸钠(往后去硝酸钠变成了水解酸化池的必加药品)。/ P9 X5 O( F4 U6 K9 l* d

+ V; k. j9 j5 R( ~; ?4 J6 u* u3 c  _硝酸钠去硫化氢的原理是:硫酸盐还原菌(SRB)属于严格的厌氧菌,在厌氧环境中以有机物为电子供体,硫酸根为电子受体,将硫酸根还原为硫化氢。硝酸根比硫酸根的夺电子能力更强,也就具有更高的氧化性,一方面提高了废水中的氧化还原电位抑制SRB的活性,另一方面争夺水中的碳源进行反硝化。
6 [  w* X. t" r+ c! q5 O! S6 k* ^) n1 X$ @% V# _3 J
该操作使我的水解酸化池基本丧失了产甲烷的能力,也就是说降低了COD的去除能力。没办法,为了保证一个指标只能牺牲另外一个指标了。其实我是想加氯化亚铁或者三氯化铁,这样子可以沉淀SBR产生的S2-,但是园区领导要求的急只能出此下策了。
) ]. P8 ^% N; F5 I' \* o1 i2 \2 V0 ?
3 s/ D' P. R( K; q- R因投加活性炭导致氧化沟出水变成了红色,给活性炭厂家打电话,厂家说是我的水有问题和活性炭反应后变成了红色,当时我有点动摇了,以为确实是水的问题,但是我分别用自来水和纯净水做了一下活性炭吸附实验,发现上清液都是红色的,下来就是我老板和厂家的事了,最终结果是:厂家把剩余的货拉走,并退还全部货款。7 G5 I( _, |/ b+ c! \3 O! \+ H

9 x* B9 @& T( R# {- c5 l在此提醒各位污师,便宜没好货,好货不便宜。
% F/ Q. L/ s- `6 a# k9 n3 h8 \: n8 m( @- a8 g

( ?' {' j) W' b- B( ^3 N# E8月9日
* W  A# `0 j8 d( c+ P; t
' a% l# t4 j0 C4 ?1 d1 @! R  ~我在睡梦中被老板(老板这段时间也常驻厂里)一个电话叫醒,一看手机还不到5点,起床后老板说你去闻一下臭味有没有减轻(被老板的敬业精神所打动,看来我一天工作十六七个小时还是不够呀)。陪老板转了一圈恶臭确实少了许多,但是还有一些,不过已经覆盖不了那么大的范围了。然后安排员工再次投加硝酸钠。* U2 o0 J) ?$ j: K, ^
4 k$ P0 [  _' [7 p
今天出水已经超标,经商议后超标出水依然排放至上游废弃河道,待这波冲击过去后再次回抽污水厂处理至达标排放。往后去的日子再也不担心出水超标的问题了,只要能保住系统不崩困就行。
# r6 _, B; K6 S( p
/ J) ^$ P5 ^5 [- q5 q% r今天氧化沟污泥颜色开始发灰,溶解氧明显不够,但是我已经把曝气开到最大,无法额外增加供氧量,只能降低进水水量。那么问题来了,园区管网的水早已经超过警戒水位,如果管网长期处于这种状态的话,部分过河管网将存在憋漏的风险,我是该进水保管网呢还是该停水保系统。作者:曹佩
+ t# i3 ^, w! y: Q$ s4 L2 ^7 B: x
+ g+ Z# e1 l( `) L4 p! Y5 i) i3 @8 z4 Y, G) [+ q( T
8月10日
) ^4 x1 C% A( v9 r8 |
; w5 N* C) E, e# x连续两天投加硝酸钠使水解酸化池的SBR抑制的差不多了,硫化氢的味只能在水解酸化池上闻到,别的地方已经没了。! D% j. e( d& J' i4 J! E/ y- r

/ Q8 k, j0 Z3 \. q) U' m- q投加硝酸钠对水解酸化池的影响除了抑制SRB,其他的没法估计,因为进水波动太大,所以酸化池出水水质也有很大波动,无法从水质上进行分析硝酸钠对水解酸化池的其他影响(比如:产酸、产甲烷)。就这样弄吧,只要能将就运行就成。回想起群里某位污师说他们系统进水TN(主要是硝氮)冲击导致水解酸化池污泥上浮,但是我这的第一个酸化池是完全混合式的,不会发生污泥上浮的现象,即便会上浮,但是在上浮过程中水力流动会将污泥与气泡分开。
, U0 o) M4 }5 R/ P. M; M, E6 c
3 p) b: C9 f( r% I硫化氢的气味解决后原水中的气味显露出来了(什么酚类、挥发性有机溶剂等等),园区领导又让我们解决这类气味。(用当下里流行的话:我太难了,吐槽一下,从2号开始,我身上的衣服都没有干过,甚至包括内裤)
3 A9 e# N3 H, m9 y: G5 O6 }/ k/ Z' m' C9 y2 x+ K8 L0 a- M: O
今天在保管网和保系统的二选一中选择了保系统。减少进水量,保证系统相对正常的运行。
. N4 w* j! I; c  F, i0 w- F) j+ A6 h( a7 l: J' B$ f
下午联系了一个朋友,因为那晚他报价3600元/吨,就没有订他们的货,下午这朋友送了两袋活性炭到厂里,做了一下小试,小试结果挺好的,当晚就订货了。在此感谢一下这位雪中送炭的朋友。
$ L" }& ?7 F& Z, V- v2 _- G* f
3 Q0 S4 Y1 x6 r7 e: ]
, v$ }2 T3 B5 _" R" u8月11日6 W+ i  N/ R1 {4 w- J( O% _
$ g- b, Y- G7 Q2 H; U$ @2 [: f
订购的三项五线制185平电缆今天回来了,安排人员进行放线。电缆放好后接头压上通鼻后断总电,因变压器下口的接线位置太小,地线和零线的颜色没有分清,想着在总电柜上用万用表测一下通断,来确定接地线和零线,结果任意两根线都是通路。厂长有过电工证,日常的接电没有问题,我除了日常接电还能组装电柜,我俩商量了许久也没找到问题所在。然后就是场外求助(找电管所的老哥),老哥让我们不要动,等会他过来,但是厂长不死心,拿着手机在那狭小的空间拍了一下线的颜色,我们就按线序把电缆给接上了。
) g3 k) A$ z' L) o+ z' E! t1 G: o% a- @$ e7 y
送电前电业局的老哥还没有来,我问厂长送不送,厂长回我:你说送就送,我说:送吧。所有准备工作做好后打算送电,送电前一个段子:厂长点了一支烟,说压压惊,当时在场的人都笑了,然后就送电,结果一切正常。( a9 l' O& j# E8 F: H: q/ O7 Y* N
0 u/ i" Y1 M, e( H- l0 C! S  f5 {
电管所的老哥过来后看了一下我们接的电缆,说:两根不同型号的电缆不能并联给同一组设备机组供电,因为电“喜欢”走短路,容易出问题(我一直想不明白,但是我还是把那根120平的电缆给断开了)。9 a+ G8 E+ C$ G" k' O

' |+ Q3 ?; ^  A) V7 @% I& R另外一个问题:为什么在量通断的时候,任意的两根线都是联通的。因为有几台临时设备都是通过空开连接的,设备的线圈是通的。另外还有设备的线圈、控制线路也存在一定的通量,所以就会出现任意两根线是通路。
" D7 `7 ?8 k$ O/ |* U
' `1 Y0 Q9 ]% S这段时间忙下来,手上莫名其妙的出现好多伤痕,好几处都是流血的那种,各位污师,在工作过程中,能带手套就带手套吧,注意保护好自己。$ W( u* z: F' f- o0 t) R4 W6 Z& x

2 S  \) l6 x+ v- H9 }  l) ~- |5 n- h由于进水负荷过高,以及曝气量跟不上,这两天氧化沟污泥基本是灰色的,为了降低氧化沟的COD量,我开始给氧化沟投加硝酸钠。
, s3 Z" G; N/ N. M9 [. `8 \* |& {/ P  G$ E% G
投加硝酸钠的原理:氧化沟虽然处于全功率曝气,但是溶解氧低的可怜(这期间碰巧便携式溶氧仪坏了,没法准确测量),通过投加硝酸钠进行反硝化反应以此来去除水中的COD(这也是没有办法的办法),降低充氧的负担。; Z7 i' J7 _, y  A' P2 M4 z
/ L5 @' ]% X( D$ b0 Q. |+ J0 l# ~$ L
对于投加硝酸钠反硝化去除COD这点,各位污师在应急的情况下可以考虑使用,成本也不算很高,一吨的硝酸钠3000元左右,大致算了一下去除的COD成本与纯曝气能耗比为9:1。9 |+ p0 e# k0 o2 _

% q( w2 e4 s+ H& u. L9 J% C/ i下午活性炭到厂了,给氧化沟投加了150ppm的活性炭,因为氧化沟中的COD太高,这个时候活性炭的效果已经不明显了。7 g( l  l* M5 c+ y; S3 o

+ g& J; C5 B' _: |因为氧化沟上有酚以及有机溶剂的气味,园区领导一直催着把气味解决了,领导就采购了一批专门去除酚类及芳香族化合物的微生物,下午给投加到氧化沟中。  h. j$ y' z/ c  i" r, Y2 \

& d$ C+ f. s7 a4 @, }' V$ J/ B: b+ L$ p6 N4 {- V
8月12日2 ~" Z+ J: Y" {
/ m. G+ X' C) M. g9 ^* b
今天氧化沟上的气味确实少了一些,不知道是昨天投加的微生物起作用了还是其他原因。, k+ l/ s- f; T2 l
1 D( Z0 t2 P' x2 M. J$ ^
早上氧化沟的水红的特别厉害,用次氯酸钠做了一下小试,效果挺好的,随即安排购买次氯酸钠,为了降低成本,采购的是固体含氯消毒剂(以下就认为它是次氯酸钠吧),目前市售的固体含氯消毒药剂主要有两种,一种是2g/片的,一种是不规则颗粒的。% M$ |: [7 b9 J- Z
9 d2 d8 W$ \, H1 G; k
刚开始将次氯酸钠设计在混凝反应池的进水口,因为这个地方有搅拌,可以充分反应,但是效果不明显,随即将投加点改为混凝沉淀池出水口,经过沉淀后的清水投加次氯酸钠脱色效果很好,但是没有搅拌,药剂投加量大。3 o3 N3 y6 x3 u* q& {, L. C
- x" L8 Z" Q5 n. Z
看来以后在设计中,生化及混凝沉淀脱不了的色度,可以最后端增设化学脱色池。" j) z, U! C" Z' y$ c
0 y' h8 ?: X) J8 \% I, ^2 q
今天进水的时候闻到了不一样的气味,大爷的,根据气味可以确定某某厂趁机偷排了,不知道这次有多少厂都趁机偷排,上游的厂偷排的不只是高浓度水,还有大量的污泥。
1 I  s9 ^/ d' B  T  k  N' V: @. C' w0 ]5 b7 T5 B" o
今天的主题还是加:菌种、硝酸钠、活性炭。6 X% \6 k, @. H* S! L3 k  A

  }' d& q) `* `5 A% E  [9 ?. Z0 R1 s' k
8 _6 a1 D/ F  g2 A& @3 V, j8月13日1 R4 R/ s5 }% y1 V+ u  ^) `
8 _+ s" b6 h( n2 \/ ^
今天是不平凡的一天。
: {9 }  V  `/ t: F( [  l" q3 R' C6 Y
6 Q- G) P. L: D5 _6 J' _环保局、管委会、污水厂、业主四方经过一上午的协商,最终确定保管网,因为有个地段的污水管道已经破了,河道的水也已经抽完了,领导们说:冲击也就冲击这一次了(当时我信了)。+ a+ D; @: y; h. Z4 }4 K$ k

! J0 k& h0 u  h中午十二点开始大量进水,最终在晚上十二点左右把管网的水全部抽完,今天总进水量约为4000m³,平均进水COD在6000mg/L左右,结果是氧化沟黑透了。+ f3 V* M" P; g0 x2 x# x4 I
7 H1 v! G, J" q
水解酸化今天开始跑泥了,墨黑色的厌氧泥大把大把的往氧化沟流。发现酸化池跑泥后。
+ ]6 O+ \" M8 D0 u- W/ Z
, w4 B+ d+ j% E0 u6 J做了以下安排:①停水,停酸化池回流;②给酸化1加PAC;③排酸化2污泥;
( _  o; x9 Z5 R5 M6 C4 j! m
) G: Y) E; Q. n8 O) t% l9 [目的:①停水,不让厌氧泥进氧化沟,增加氧化沟的负荷,1g的厌氧污泥相当于1.42g的COD。停回流是为了让污泥沉淀;②加PAC为了提高污泥沉降性能,减少跑泥量;③排泥是最解决跑泥问题的。
6 ]' @5 y1 j2 g0 q3 s& u* R. G+ ?* `7 E5 _" `7 s" E
在经过一个多小时的操作后,重新开始进水。在进水的过程中,氧化沟火力全开,尽量的保证污泥不那么受症。进水结束后安排员工给氧化沟大量投加硝酸钠,尽量多的提供一些“氧”。3 M+ N0 M3 {* z" r0 ], {3 a
9 E: P9 t( Q& X, m8 ~% ~9 s( D( {8 r
今天有点可惜我昨天加进去的微生物,700大洋一公斤呀,一次性加了100公斤,7万大洋就这样子打水漂了。可惜呀!!!
! k* O0 g$ W+ }( w, L/ b/ L, t: `6 T$ w% t! c' W

/ z9 J; O$ P5 P( Q, v8月14日
4 ?: S( D# F1 s* }$ j$ o4 j( k
一大早爬起来就上池子了,看着那黑乎乎的氧化沟,心中飘过无数只羊驼,辛辛苦苦维持了仅半个月的系统就这样黑了。又一想,反正这样了,努力恢复吧。4 t# T1 \* ?* s; ?, q# {& o

3 a& w! ]- C. r/ }) `' i# }今天的硝酸钠就像不要钱一般的给氧化沟中投加,看着那白花花的硝酸钠就像白花花的银子一般往氧化沟中扔,不过为了祖国的大好河山扔就扔吧(扯的厉害了,一切为了系统恢复、一切为了降低出水污染物浓度)。6 y# l/ N% b, o  s

9 p$ T; D9 h. y# \- {& _+ C今天没有进水,中午的时候污泥微微发灰,到下午六点左右,内沟的污泥已经发黄,中沟和外沟都是发灰的。* l0 K% c" o( N$ V4 @
" w& q5 v) ?7 g2 k4 D7 g
下午6点多,区环保局局长过来了,看了一下河道,说河道中的水还没有抽完且河道中的数据还是很高,必须要再次抽到污水管网中(这以是第三次抽空河道了)。我见到局长后就开始装可怜,比如:污水厂现在很难,现在氧化沟还是黑的,处理不了这么多水,让我们稍微缓一下等等,局长没有回话,其他的人接话说:不用一见面就说你们的困难,我们也知道你们很难,但是你要从大局意识出发……。和那人打了一会口水战后,局长说:明天这个水必须要抽回去,而且必须得保证管网不能再憋烂(上次烂的地方大致修了一下)。我只能很不情愿的答应了。
9 ^$ U, {  C3 Z2 ^
9 d8 V8 }0 i7 k; A$ s/ ~, X) p8月15日
- Q: [& A# I5 m. e
  j# v# L; m# g# [0 i心心念念的氧化沟终于缓过来了,虽然COD和前几天比没有多大的变化,但是污泥已经全部变黄,算是坏事中的好事吧(心中窃喜)。但是看到那满满一管网的水,心中的喜悦立马消散,又是难熬的一天。6 ^9 r1 E2 f* e. [- _
- i0 v1 y& c) D2 P6 |! ~& j" d
为了配合河道抽水,想着这应该是最后一次了,心一横,去他大爷的,死猪不怕开水烫,反正冲击了一次很快就恢复过来了,再冲击一次又何方。进,随便进,来多少水进多少水,刚恢复的系统又面临一次剧烈的冲击,这次的冲击比上次造成的结果更为严重,毕竟活性污泥吸附基本达到极限,高浓度的COD都集中在水解酸化池。
0 U  H2 }" |: E' b% U$ x. \' [" Z: r1 h& _. q
在大量进水1一个小时后,外沟开始发灰,3个小时后外沟黑了,中沟开始发灰,5个小时后内沟也灰了,7个小时后整个氧化沟全部变黑。这波冲击的厉害,刚缓过劲的污泥再次进入发黑模式。
5 F4 O% e( E5 a+ V% c. f% M1 s/ b! L1 m8 w  D) |  L4 F; l- c' n" e

作者: 牡丹花都    时间: 2021-4-16 13:35
8月16日
1 h* d# H9 A" B8 N* E# `
+ c$ x0 U5 ~( z9 g! ^2 o
) S. |6 y; `6 k黑的透彻,黑的绝望。) ^+ s! ?' V7 r9 _- U. Y( L

1 Q% e* y3 U. j. x1 f3 \- y管网的水终于抽完了,算了一下这波冲击又是5000方水。
  H' U8 f( B. m& ^0 p, i
/ ?4 A# V5 b2 q0 N0 ?/ ]: z忘了说这段时间的污泥浓度了,氧化沟污泥浓度:7月底的3000mg/L、8月6日3800mg/L、13日4600mg/L、14日7000mg/L、16日8500mg/L(SV30 60%),这污泥增长速度挺快的,因为污泥浓度太低,为了应付高负荷冲击,不敢、不想也不舍排泥。6 i- e4 v  J0 f2 g1 a& d

; b6 p' U+ e5 \% n今天继续大量的硝酸钠伺候。这次冲击比较厉害,所以一天污泥都没有多大的变化,直到傍晚时分内沟的污泥才有点发灰。  ^" l+ y) C4 e7 @- S- l

* @% [3 N8 b% C' k" g: ?0 R* K8 {1 m/ \# }" D$ {) L/ `- i4 n
8月17日( k6 Y6 p. F: i7 R* o: z
6 t! X3 b9 j& z" n; i: R
在闷曝过程中投加硝酸钠的时候发现一个问题,很大的硝酸钠投加量,也降不了水中的COD,也提高不了水中的TN,池面上的反硝化特别明显(大量的反硝化是可以用肉眼观察到的),我分析是因为污泥吸附了大量的COD,反硝化的碳源主要来自于污泥吸附的COD,所以水中的COD和TN基本没有变化。
- ^4 `  T  D0 ~+ Z+ B# c, \1 }% X' X* V5 g  @
在中午的时候,污泥颜色已经开始转变。
8 p( _  J! g, Y) w6 R7 y1 |+ `) B
冲击结束,也该排泥了,并且这池子污泥就像喝饱血的蚊子,肚子鼓鼓的,如果继续留着它们,它们会消耗大量的氧,这样子系统恢复的就慢了,一定得把它们赶出去。
# N+ ~0 F, ^: p
, U7 y4 N) I: i# w
7 L  x- @) \0 ?! p8月18日
$ h2 k& D- g6 s8 S/ Z" D3 |. d. ]$ Z8 d5 Q/ |; j+ x3 ~
虽然我已经加大排泥力度,但是污泥增长太快,污泥浓度还是不见降低。7 }) f& s' g- {$ c3 M

0 [; K/ \  y# q5 X. x今天污泥颜色已经彻底转变过来了,管网的水也满了,开始间歇性进水。今天最闹心的一件事,园区领导要求我们必须再加去除酚类及芳香族化合物的微生物。
1 s& e7 K( f! l$ J  w
% o4 W1 c* U6 S9 z2 u/ H我不愿意加,因为现在要排泥,如果加了就会被排出去,加了也白加。如果不排泥,系统恢复的太慢,我的意思是在污泥浓度降低一半之后再加,但是……(说多了都是泪),虽然解释了很多,但是也只能被迫的投加微生物。
! n/ n9 [, s8 F" y4 ]# g* g" A* m" x# B8 y; y
这次投加微生物,我是在外沟投加的,这样子就算加了,我还能继续排几个小时的剩余污泥,毕竟从外沟到二沉池是需要时间的。' |7 _9 L4 j- f6 F4 O: q* ^
; R$ J% D! n! @3 x$ w
截止到今天,冲击基本上结束了,剩下的就是系统的恢复,系统恢复需要的是时间。
! h, |, X* V, g# h* h7 g( L+ N8 ^, b6 n

4 Q, w; ]" X7 |/ G& W三、后记* r/ w( H$ k' F( i6 o* |

; n+ [, m' A  W( M& X0 x/ U8 R) X接下来就是间歇性进水、排泥、减少硝化液回流、投加药剂等工作。
. Q! W+ I! d. o7 }& I/ B  ]
- L0 H  Y0 C( K6 t& y  y8月27号,出水COD基本在50左右徘徊(从开始冲击开始,出水除COD以外其他指标没有超标),通过出水回流,于31日稳定达标,COD已经降低到45左右(这和我早期预估的冲击结束两周时间基本恢复的时间差不多)。9月2日COD降低至40左右,在9月10日投加了150ppm的活性炭,第二天出水COD降低至30左右,维持至今。
$ q6 |) i( }+ [4 H% s
/ [6 |: d& v8 q  v3 p9 D6 U& [  [




欢迎光临 环保之家 (http://www.2tech.cn/hb/) Powered by Discuz! X3.5