环保之家

标题: V型滤池处理设施安全操作规程 [打印本页]

作者: 牡丹花都    时间: 2021-5-20 10:27
标题: V型滤池处理设施安全操作规程
1、标准模式(NORMAL)
( `( M" ~2 w4 K, i6 v; i( F: u8 j* m+ ]  T
在MCC300上转换开关选择“NORMAL”,这是正常模式,冲洗指令,鼓风机启动/停止指令,冲洗水泵启动/停止指令以及滤池启动/停止指令皆由PLC通讯输送,所有资料输入监控电脑。# Y4 |7 e8 m- ^; k

( s" u" h+ S+ M2、超越模式(REDUCE)5 L, ?! X; Y5 Z7 ^. q

2 K  H- R# c7 s6 r在MCC300上转换开关选择“REDUCE”,这是紧急模式,只有在公用冲洗当PLC之间或PLC系统故障才可用种模式。在这种情况下,各滤池的运行不相连,当需要进行冲洗时,鼓风机启动/停止命令,冲洗水泵启动/停止指令直接输入公用冲洗盘(无通讯网络)。当选择简化模式时,冲洗不会自动开始。操作开始必须在控制台触摸屏按下“冲洗要求”键。
, U/ p* m4 x6 m8 Y3 A# z$ A  o, b7 Q0 [7 _3 V
3、确保滤后水水质达标(浊度≤1.0NTU)
1 y( j% ?8 c8 ?/ r. e( y# R: R1 `; p5 W: f- z
4、装填滤池步骤:" u0 O, t' _  B

: `, L2 d) @0 o& X, H  O: {) H(1)检查滤砂的质量:滤砂必须符合标准,需要进行取样分析。6 {, x, @- L7 i

" i: ]: A' S" [8 [4 N(2)计算每个滤池的过滤介质体积:157立方米砂(粒径:1.35mm),1.50米厚。
% ~2 x) M) J5 o0 l. }5 J
& ]& X: R0 L/ F3 G(3)装填滤池前,至少注入不50cm的水高于滤板上(也可用其他方法)。不论用何种装填法,开始装填时都应格外小心,以免损坏滤头。当滤头覆盖后,可进行快速装填。当所有截肢就位时,平整表面。应注意不要将砂填到排水槽内。确保滤池介质的高度与图纸所标的一致。建议多装填5%以补偿滤池运行开始冲洗期间的损耗。在砂层上部作个记号作为计算由于冲洗而造成的砂耗。
6 k3 f6 u  V$ H
: U, @0 W3 \: z+ ?5、运行前的检查和准备工作:+ U8 G% |0 r3 r/ l# s; G6 S1 R
. N9 e8 {+ e, R: i+ b
(1)检查液位控制环LT(包括变送器的校准)& J4 X. n: l/ [: T

9 N  s) Q' o: G6 c(2)检查控制环PDT阻塞状况(包括变送器的校准)$ k  F" s5 u; o0 _9 t
3 w6 n8 g3 o. x+ u
(3)检查液位开关
; {' n& s# s: D0 e% Y- D* L  k* }% m; _% g5 p+ a
(4)检查自动控制阀回路
" Z5 Q6 Q$ T* N0 f" p
& J+ G3 W* N1 W; y( l(5)检查所有自动阀的运行
4 l, [3 H* L9 M: m( p' D" }
! a( N) J5 Q/ i8 ?+ Y6 o6、开机操作+ O/ y7 X& E) O, T2 ^: @
$ N3 T- U8 K8 \& D; E4 g
(1)自动操作模式9 G0 J7 W7 U7 e/ z1 m+ M7 l
& |3 ^) ?. m/ a5 u+ z+ b9 q
1)滤池投如使用时,滤后阀控制滤池页液位。当以下其中之一种情况发生时,开始反冲洗:
# b) }1 Q8 r5 c" g; v) ?
. F9 |5 U0 q1 b! G; P1.1过了设定的滤池运行时间(24小时)
$ P2 N, N" F8 l1 ~5 z8 j
6 t1 e3 J8 c: \" _3 M& K1.2滤池阻塞值高与设定值(150mm)
/ s7 J5 `+ L0 Y( l& `
. @. ]1 L; t1 ]1 L4 ~7 Z8 s0 [1.3控制台或监控电脑发出冲洗要求: u' K* Z$ z! C7 o, @. [$ M: N
) ]$ S2 T  G  h$ b4 j$ J; H
2)若发生以上其中一种情况,滤池将自动进行反冲洗。一个冲洗周期后,滤池恢复过过滤状态。
: l, D4 L" b  n( c5 Z+ y  _9 U% K; e# u! y% H: d' W/ [
3)在同一时间内只能冲洗一个滤池7 {" h0 p( w% m# [& |" R
& X* x$ `! L; R) D
4)若没有冲洗水源,滤池停留在过滤状态(等待冲洗),直到冲洗水源准备就绪。) y3 m3 \/ W% z

( d0 i+ b3 S; \% |# o(2)手动操作模式
' }, w* v1 O. G5 D% {8 O. S
# K  u' t  y5 s  n0 S. d6 ]3 d/ b操作人员通过触摸屏控制台操作阀门(过滤阀和冲洗阀)
5 f2 }% E% z0 s, ?  s: |" {- ]1 K0 [; C  E1 R% }$ h$ F& Q: G  J
当滤池被选择在手动模式运行时,操作员可选择两种冲洗模式:自动或者分步冲洗模式。7 g$ w7 `% X- K( \6 ~* @/ s1 {, i. D# C

) |7 F# w( t$ r5 a1) 自动控制模式1 m. }7 f2 q( u7 I2 ~
! I3 h7 x3 E% g. h, T
1.1当冲洗被选为“自动”时,在收到冲洗请求时,它会自动进行一个完整的冲洗周期。/ A0 o: V  ^' n6 m$ D/ r
6 o1 x0 L5 v5 A
1.2可通过操作人员在触摸屏按下“冲洗请求”键,或从监控、运行计时器、阻塞设定值触发冲洗。
7 w6 ~5 I( a+ T* s5 C. P. {& k9 W+ h( E$ d# s
2)分步冲洗模式  j* u4 u; Y6 F

/ o* X0 l* X% T: p当滤池冲洗模式被选作“分步制”模式时,通过操作人员从触摸屏按下“冲洗请求”键,然后,按下触摸屏上的“分步制”键,就可以引动每个冲洗步骤。
0 N- @" P. \$ M! c4 |6 G1 H) z6 @. \0 W  V6 Q! \: y' S
2.1各顺序的持续时间,由操作员调配。结束冲洗后,滤池开始工作。
" J1 t" ]+ b2 t$ C/ k
4 J+ B4 @1 {1 Z' m0 d1 r2.2只有当滤池被选在手动模式时,该冲洗模式才有效。
! }( H# H* ]$ I5 J0 L
( v; P5 V) S- Y) n+ ~7、停机操作
, t- N# d6 F$ V+ d4 M- J
: a3 p4 U/ f: V# k# I(1)关闭滤池进水闸板,及滤后水出水阀,停止滤后水生产。# d$ t" r5 ]! A+ ?2 `- c

' k5 f8 |2 F4 |; V* ^# t1 ~(2)短期内没有要求的话,在控制台上保持滤池停用状态。$ R9 p/ |2 H! ~+ S, f! h

9 u; I' b" J# I3 A/ O1 F5 Y(3)如果延长关闭时间(一周或以上),必须将滤池完全放干净," a7 h5 P! D/ `2 W" \1 l
: l! A  a! i# _/ U
8、操作台步进反洗操作标准
5 \' j) X0 ?! A' j0 p+ |6 v
; I6 }/ S; N$ a! F/ |(1)输入密码
- R: x4 R& O* q3 G& ?
2 h- G# Z7 J' W$ V% D4 I(2)按F2,选择步进冲洗模式# t5 N1 b' W/ u" r# z
$ {/ Y# V6 v+ j4 G. m) b/ b* g  R
(3)按F3,请求冲洗滤池( E/ ]( e1 J1 z, Q  ~% u1 Y

! @- T. U( s3 k5 C# r; N4 t(4)按F9,发出冲洗命令后,如滤池在过滤状态,则AV301、AV303关闭,AV302打开,如滤池在停留状态,则只打开AV302。: f' D- `! g; ]$ o/ u
: z$ I, O/ m# Z" J
(5)水位降至排水渠顶后,按F4,则一台风机打开AV305打开,建立气垫层。
/ Y# m# u0 ?  \
9 o/ G1 I0 o9 d- z! u9 E% D(6)按F4,增开第二台风机,进入气洗过程,时间由操作员掌握。( ^; z2 Z) w% r. F. i1 t# ]4 |& M
9 m( D  {# B1 w$ ~6 H
(7)按F4,开启一台反洗泵,AV304打开,进入气水合洗过程,由操作员掌握。
  `% A( U3 C& c2 t) D
8 ~: f  Q* b8 w/ _: o(8)按F4,AV305关闭,两台风机关闭。# _1 r2 P7 z" n! Q# e/ t
8 b- O! t8 U% c' G) I
(9)按F4,开启第二台反洗泵,AV306打开,余气排出,进入水洗过程,时间由操作员掌握。4 g. ~+ f* B0 v/ e1 i4 o9 R
( _) I( c( ^( P( l
(10)按F4,AV304关闭,两台反洗泵关闭
% p$ r" o  F- a( j' b/ k& x3 f  E- e) j, I* K! t8 Q: A% X* ~
(11)按F4,AV302,AV306关闭,整个反洗过程结束;如滤池在过滤状态,则AV301打开,等水位恢复过滤要求的水位后(期间为过滤等待),AV303打开,进入过滤(工作)阶段,如滤池在停止状态,则所有阀门都在关闭状态,备用其它滤池。
, l5 C2 f0 s+ Y% y2 ]
9 a: L6 B# R' b(12)按F2,将冲洗模式改为自动模式。
# S: ^! }5 C$ G7 X- H3 J
6 e0 B4 Z" |  o(13)输入密码,推出系统,使具备安全操作权限。; G/ U3 G2 {4 ]' B: r* H6 o9 B$ a% a

1 M9 B5 q. J9 w, E9 `9、滤池维护及故障排除  Q8 {6 c) A5 M& m! Y* I, |

0 U2 @' ]& X0 w) T6 `(1)过滤周期短
1 g0 `: g4 E' `' v
/ F, g' i+ N& T% l

可能引起的原因

处理方法

滤池进水SS浓度过高

检查进水水质,必要时,进行进一步处理

出现藻类

检查前加氯和投加量的设定

冲洗不充分

继续进行一次或多次冲洗


) M3 v0 ]! g4 w! _0 d  f; F
. a4 u. Q  c- M# U
(2)滤砂损耗2 \, ]5 t( _  Q2 Y* w2 d

3 D+ ?/ F4 E; J* b5 D: X/ Y1 K
3 P( v7 v) E2 t% `) A3 L

可能引起的原因

处理方法

冲洗水流量过大

减少冲洗水流量

堰的水平度变化

检查是否有沉降变化,若有则对堰进行打磨和抹面

表面扫洗流量过量

必要时进行检查及减少流量

8 C' Q7 f* i4 y+ D1 W
0 l; d! d) Y% v
(3)气洗不正常
4 D+ \) ?2 E* f$ w) O4 k( Z
5 V, I( Q7 X7 X, G/ \7 {) v

4 N; }2 K- G$ R+ w: O% X/ t; _& K

可能引起的原因

处理方法

滤头阻塞

清洁或更换损坏的滤头并放进一个新的垫圈

滤头损坏

更换所有的滤头并放进一个新的垫圈

封口不密实

将砂从损坏的滤头清除

滤板穿孔

在穿孔部分抹灰(抹灰后让其完全风干)

7 M: G" b! x+ Q. [4 Z, E! s7 v% C

! B' C! a3 i4 V1 b6 T  R(4)滤砂损耗(过滤期间)
; e4 M( X: J0 e2 R) {9 p/ L! F8 x% j
0 j) w# S4 x' O" }

滤头有损坏(在过滤期间,出现明显的喷口或在冲洗阶段出现大的泡沫)

查看滤板并更换损坏的滤头,为顺利更换滤头,清除滤头上的积砂,在滤头顶部,放置保护框,以防止落砂。插入滤头之前,检查安装孔是否干净,更换密封件,并用手拧紧滤头


" r7 |; l6 q$ [; I* U% d& i




欢迎光临 环保之家 (http://www.2tech.cn/hb/) Powered by Discuz! X3.5